Для локализации системных аварий и ликвидации аварийного режима работы сетей или энергосистемы, объекты сетевых компаний оснащаются аппаратурой противоаварийной автоматики (ПАА). Одной из основных функций ПАА является автоматическая частотная разгрузка (АЧР). В случае возникновения превышения нагрузками потребителей нагрузок генераторов электростанций возникает дефицит мощности энергосистемы (ЭС), сопровождающийся снижением частоты, АЧР призвана ликвидировать дефицит активной мощности и восстановить частоту сети до допустимого уровня, путем отключения части наименее ответственных, заранее выбранных потребителей нагрузки от сети.

Компанией «ПАРМА» в 2009 году было разработано локальное устройство ПАА (разукрупненный АЧР) «ПАРМА УАЧР 12» для выполнения функций ПАА в энергосистеме на уровне напряжения 0,4 /6-10 кВ.

«ПАРМА УАЧР 12» представляет собой современное микропроцессорное многофункциональное цифровое устройство, которое позволяет обеспечить выполнение основных функций частотной противоаварийной автоматики отдельного присоединения или группы присоединений, а также может быть использовано в качестве реле частоты, скорости изменения частоты, реле напряжения и скорости изменения напряжения.

Устройство автоматической частотной разгрузки может применяться в самых разных схемах, где требуются реле напряжения и частоты. На объектах с малым числом присоединений применение групповых терминалов АЧР/ЧАПВ не всегда экономически рационально, так как большая часть их функций не требуется.

Устройство отличается от других устройств ПАА значительно более низкой стоимостью, предоставляет широкий объем сервисных функций, зачастую превышающий функционал более дорогих терминалов АЧР/ЧАПВ.

Функции устройства «ПАРМА УАЧР 12»

  • АЧР-1, АЧР-2, АЧР-С, АОСН и автоматического включения нагрузки по алгоритму ЧАПВ после устранения дефицита активной мощности;
  • ввод и хранение в энергонезависимой памяти 8 пакетов уставок. Ввод уставок, параметрирование устройства может производиться с помощью внешнего компьютера через USB порт, который закрывается специальной клейкой пленкой, допускающей многократное приклеивание;
  • регистрация и хранение в энергонезависимой памяти 6 цифровых осциллограмм длительностью 3 с каждая (пуск регистрации производится при пуске любой функции автоматики АЧР-1, АЧР-2, АЧР-С, АОСН и ЧАПВ);
  • выполнение всех функций блокируются при напряжении менее 50% от номинального и/или частоте входного сигнала ниже 40 Гц.

Отключение и включение нагрузки производится встроенными в «ПАРМА УАЧР 12» электромеханическими реле с максимальным коммутируемым током 10А. Все функции разгрузки действуют на выходное реле «Откл. нагр.». ЧАПВ действует на выходное реле «Вкл. нагрузки». Реле «Запрет вкл.» предназначено для включения в разрыв цепи включения выключателя и остается в подтянутом состоянии от момента срабатывания функции разгрузки до срабатывания ЧАПВ. Реле «Отказ устройства» сигнализирует о неисправности устройства или выходе напряжения на измерительном входе за пределы допустимого диапазона по частоте и напряжению. В устройстве предусмотрено 2 дискретных входа. Высокий уровень на входе «Разрешение» вводит функции разгрузки в действие. Подача напряжения на вход «Запрет ЧАПВ» блокирует работу частотного АПВ. Устройство может коммутировать нагрузку большой мощности посредством автоматов с электроприводом. Предусмотрена возможность подключения «ПАРМА УАЧР 12» к цепям управления и сигнализации объекта. Обмен информацией с устройством осуществляется через RS-485 порт по протоколу MODBUS. Обмен информацией через порт RS-485 индицируется отдельным светодиодом. По RS-485 интерфейсу может осуществляется управление функциями устройства, а также смена пакетов уставок, что позволяет его использовать в автоматизированных системах управления технологическим процессом (АСУ ТП).

По материалам компании

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Более 25 лет компания «ПАРМА» занимает лидирующие позиции среди производителей оборудования и систем для электроэнергетики.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Модули автоматического ввода резерва Энергия

Основное предназначение модуля АВР — обеспечение потребителей резервным питанием при отключении основного источника электроснабжения, вызванного различными аварийными ситуациями в сети. Оборудование автоматического ввода резерва широко применяется как в быту (частные дома, дачи), так и на производственных предприятиях. Модуль АВР может работать как в ручном, так и в автоматическом режиме. Автоматический режим: При пропадании напряжения на клеммах основного источника питания происходит автоматическое переключение питания нагрузки на резервный источник. После восстановления напряжения на клеммах основного источника питания, происходит автоматическое переключение питания нагрузки на основной источник. Время автоматического переключения 4-6 секунд. Ручной режим: В этом режиме переключение питания с основного источника на резервный и обратно осуществляется вручную поворотом рукоятки. Наличие напряжения на вводах питания и на нагрузке сигнализируется красными светодиодными индикаторами в верхней части исполнительного модуля. В автоматическом режиме работы АВР необходимым условием является наличие напряжения в резервной линии. В этом случае при пропадании напряжения в основной линии будет происходить переключение нагрузки на резервный источник. В случае если включение резервного источник питания (например генератора) предусмотрено только на время аварийной ситуации, а в штатном режиме резервный источник отключен – необходимо выбрать ручной режим работы.
Рыжов Сергей · ЭТК Энергия · 17 июня · Россия · г Москва
Модули автоматического ввода резерва Энергия

ПРОДАМ: Устройство защиты от дугового пробоя УЗДП-63М с функцией автоматического включения

Устройство защиты от дугового пробоя УЗДП (далее устройство) предназначено для отключения оборудования при обнаружении дугового пробоя в контролируемой цепи или опасного искрения в электропроводке, а так же, при опасном повышении сетевого напряжения в однофазных сетях. Устройство разработано в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ IEC 62606-2016 «Устройства защиты бытового и аналогичного назначения при дуговом пробое. Общие требования» Защита потребителей от аварийного дугового пробоя Номинальный ток коммутации 63А/250В (14кВт) (АС1) Защита от повышенного напряжения (задержка срабатывания): > 290В / не более 0,1 сек. Сохраняет работоспособность в широком диапазоне напряжения питания — 70В … 440В Защита потребителей от аварийного дугового пробоя Номинальный ток коммутации 63А/250В (14кВт) (АС1) Защита от повышенного напряжения (задержка срабатывания): > 290В / не более 0,1 сек. Сохраняет работоспособность в широком диапазоне напряжения питания — 70В … 440В
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 18 июня · Россия · Московская обл
Устройство защиты от дугового пробоя УЗДП-63М с функцией автоматического включения

ПРОДАМ: Модуль управления автоматического ввода резерва МУАВР-1 ( на DIN рейку для однофазных и трёхфазных сетей АВР )

Модуль контролирует напряжение на основном и резервном вводах 1-фазной или 3-фазной сетей. Если напряжение в пределах нормы, питание нагрузки осуществляется от ввода с установленным приоритетом (ввод 1). Подключение нагрузки обеспечивает коммутационное устройство (КМ) электромагнитного типа, контактор или пускатель управляемые модулем. При аварии на основном вводе производится отключение нагрузки от основного ввода и переключение на резервный ввод. При восстановлении питания на основном вводе нагрузка автоматически переключается с резервного ввода на основной (при установленном приоритете линии). Ввод 1 и Ввод 2 изолированы друг от друга Работа, как с трёхфазными, так и с однофазными вводами в любых комбинациях Установка порогов Uмин и Uмакс Контроль наличия, обрыва, порядка чередования фаз для Ввода 1 и Ввода 2 Установка времени срабатывания от 0,1 до 60 секунд Нагрузочная способность по выходам К1, К2, Авария — 5А/АС250V Компактный корпус 35 мм РАБОТА МОДУЛЯ Логические входы: Предназначены для подключения внешних кнопок управления работой МУАВР Y1 — кн.Ввод1, Y2 — кн.Ввод2, Y3 — кн.Авто, Y4 — кн.Стоп (см. рис. 2 паспорта) Реакция по всем вводам, кроме Стоп, по фронту (на замыкание входа на А2), на Стоп по уровню. При поступлении сигнала СТОП, ВВОД1, ВВОД2 время отключения ввода не отрабатывается. При поступлении сигнала ВВОД1, ВВОД2, АВТО отрабатывается время включения ввода. Время включения — время, в течение которого напряжение на вводе должно быть в допуске перед тем, как на него будет включена нагрузка. Выбирается исходя из того, что за это время должны прекратиться переходные процессы в нагрузке и не должно происходить включения нагрузки на ввод с нестабильным напряжением. Время отключения — время, в течение которого ввод, к котому подключена нагрузка, должен находиться не в допуске, чтобы нагрузка была от него отключена. Значение выбирается исходя из чувствительности нагрузки к выходу напряже ния за допустимые пределы, а также минимизации числа...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 18 июня · Россия · Московская обл
Модуль управления автоматического ввода резерва МУАВР-1 ( на DIN рейку для однофазных и трёхфазных сетей АВР )

ПРОДАМ: Однофазные стабилизаторы напряжения Сатурн 4-20 Ква Полигон™

Система защиты нагрузки: — отключение нагрузки при аварии сети; — отключение нагрузки при отклонении напряжения на выходе стабилизатора за безопасные для нагрузки пределы, с последующим автоматическим включением при восстановлении сети; — защита нагрузки от импульсных перенапряжений, вызванных грозовыми разрядами, переходными процессами в сети, сварочным оборудованием, грозозащита. Система безопасности: — отключение стабилизатора при перегрузке; — отключение стабилизатора при коротком замыкании; — контроль температуры внутри блока, отключение при перегреве; — анализ параметров сети и тест системы при включении. Цифровая индикация параметров сети: — индикация значения входного и выходного напряжения; — индикация тока нагрузки; — индикация входной мощности; — индикация вида защитного отключения. Конструкция: — Стабилизаторы напряжения Сатурн СНЭ–О представляют собой напольные блоки. Корпусные элементы изготовлены из металла и окрашены износостойким полимерным покрытием. Цвет серый RAL 7035. — Корпуса всех стабилизаторов от 4 до 20 кВа унифицированы. Габариты (ШхВхГ): 295х510х330 мм. Модели отличаются только мощностью, диапазоном, весом и клеммами подключения. — Узел электромеханики собран на основе автотрансформатора немецкой фирмы ThalhemTrafoWerke , отличающегося высокой надежностью и длительным сроком службы. Автотрансформатор обеспечивает высокую точность и плавность стабилизации, необходимую для требовательного оборудования. — Плата управления на основе микропроцессора обеспечивает контроль параметров сети 3200 раз в секунду, и моментально реагирует на изменения входного напряжения. — Мотор-привод японской марки Митсубиси обеспечивает высокое быстродействие.
Панарина Людмила · ПФ СОЗВЕЗДИЕ · 19 июня · Россия · г Санкт-Петербург
Однофазные стабилизаторы напряжения Сатурн 4-20 Ква Полигон™

ПРОДАМ: Реле частоты РСГ 11, РСГ11-50

Реле предназначены для использования в противоаварийной автоматике в качестве органа измерения и фиксации частоты (например, в системах АЧР, ЧАПВ, частотного пуска при АВР). Реле выполнены универсальными и могут применяться в качестве реле понижения или повышения частоты. Питание реле осуществляется от источника напряжения контролируемой сети. Реле имеют регулируемые дискретно уставки срабатывания и возврата. Уставки возврата могут подключаться с помощью переключателя (ручное управление) или дистанционно с помощью замыкающих контактов внешнего реле (вспомогательная цепь).
Гимбатова Людмила · ПРОМЭЛЕКТРО · 17 июня · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Реле частоты РСГ 11, РСГ11-50
ЗАО «ЗЭТО» — является одним из ведущих российских производителей электротехнического оборудования высокого, среднего и низкого напряжения, хорошо известным как в России, так и за рубежом.