Трехпозиционные коммутационные аппараты с элегазовой изоляцией — современное решение в развитии коммутационной техники на среднее напряжение. ОАО «ПО Элтехника» представляет трехпозиционные коммутационные аппараты ВНТЭ и РТЭ номинальным напряжением 10, 20 и 35 кВ с элегазовой изоляцией.

Выключатели нагрузки ВНТЭ и разъединители РТЭ разработаны с учетом современных требований МЭК и ГОСТ Р к надежности и безопасности оборудования. Эти аппараты не нуждаются в обслуживании в течение всего срока эксплуатации.

ВНТЭ и РТЭ предназначены для установки в ячейки КСО и КРУ с поперечным расположением коммутационных аппаратов относительно сборных шин. Ячейки с аппаратами ВНТЭ и РТЭ комплектуются также заземляющими разъединителями с воздушной изоляцией типа ЗРЭ.

Достоинства Коммутационных аппаратов типов ВНТЭ, РТЭ

Малые габариты и вес аппаратов по сравнению с аналогичными аппаратами с воздушной изоляцией достигнуты благодаря применению элегаза как изоляционной среды и технологии литья из эпоксидных смол.

Высокая коммутационная способность выключателей нагрузки обеспечивается эффективным энергонезависимым приводом с высокой скоростью включения/отключения, а также высокими диэлектрическими и дугогасящими свойствами элегаза. Применение дугостойких материалов для изготовления контактов наряду с простой и надежной системой гашения дуги обеспечивают высокий коммутационный ресурс, уменьшают износ и эрозию контактов.

Безопасность эксплуатации и обслуживания обеспечивается

  • конструктивным исполнением выключателей нагрузки и разъединителей в виде трехпозиционных коммутационных аппаратов, что исключает ошибки оперативного персонала;
  • наличием механического указателя, установленного на одном валу с главными контактами;
  • герметичным корпусом аппарата, снижающим до минимума вероятность появления открытой электрической дуги во внутреннем объеме КСО и КРУ;
  • возможностью замковой блокировки аппарата во всех положениях, а также механических и электромеханических блокировок с другими аппаратами;
  • применением блок-контактов в цепях сигнализации и управления.

Минимум обслуживания обеспечивается благодаря герметичной конструкции аппарата, а также технологии проверки герметичности объема с использованием гелия и промышленной технологии заполнения элегазом.

Унификация основных узлов и деталей аппаратов позволяет уменьшить накладные расходы производства и стоимость конечного изделия, обеспечить высокое качество продукции, сократить сроки ее выпуска, сделать однотипным оперирование аппаратами всех модификаций.

Большая гамма исполнений и дополнительных опций. Разнообразие технических решений достигается благодаря возможности комплектования аппаратов различными приводами, изоляторами с емкостными делителями и индикаторами напряжения, дополнительными линейными заземлителями с воздушной изоляцией и механизмами отключения выключателя при перегорании предохранителей в одной из фаз.

Характеристики выключателей с элегазовой изоляцией
Номинальное напряжение, кВ 10 20 35
Наибольшее рабочее напряжение, кВ 12 24 36
Номинальный ток, А 630 для выключателей ВНТЭ, 1000 для разъединителей РТЭ
Наибольший ток отключения при cos φ > 0,7, А 630
Нормированные параметры сквозных токов короткого замыкания
Ток электродинамической стойкости, кА 51 40 31,5
Начальное действующее значение периодической составляющей, кА 20 20 16
Ток термической стойкости, кА 20
Время протекания тока короткого замыкания, с 3 3 2
Нормированный ток включения на короткое замыкание, кА 20 40 31,5
Ресурс по механической стойкости линейных и заземляющих контактов, циклов В-tп-О 2000
Коммутационный ресурс, циклов В-tп-О, выполняемых при коммутации номинального тока, не менее 100
Срок службы до списания, лет, не менее 30
Масса, кг, не более 45 50 60