КСО «ОНЕГА» — современное предложение ОАО «ПО Элтехника». в ячейках применены инновационные трехпозиционные выключатели нагрузки и разъединители с элегазовой изоляцией, имеющие герметичный корпус с токо-ведущими выводами. вся контактная система расположена внутри корпуса, заполненного элегазом.
Ячейки серии «онега» унаследовали от ячеек КСО серии «аврора» широкую сетку схем, компоновку коммутационных аппаратов с поперечным расположением относительно сборных шин, а также стандартные узлы и детали, зарекомендовавшие себя наилучшим образом в течение многих лет эксплуатации.
Достоинства КСО «ОНЕГА»
Высокая надежность достигается благодаря применению аппаратов с высокой коммутационной способностью. Их контактная система находится внутри герметичного корпуса, заполненного элегазом, что исключает вероятность возникновения дуги и повреждения ячейки. Расположение выключателей нагрузки и разъединителей поперек сборных шин позволило упростить приводы, сделать их более надежными. Приводы не имеют переламывающихся тяг и устанавливаются непосредственно на вал аппарата.
Кроме того, закрытый, изолированный отсек сборных шин исключает вероятность возникновения дуги на шинах из-за аварийной ситуации в кабельном отсеке или в отсеке коммутационных аппаратов.
Эксплуатационная безопасность гарантируется:
- — конструкцией трехпозиционных элегазовых выключателей нагрузки ВНТЭ и разъединителей РТЭ, которые не позволяют одновременно выполнять операции «включено» и «заземлено»;
- — многоуровневой системой механических и электрических блокировок;
- — механической и световой индикацией положения коммутационных аппаратов;
- — стационарными указателями наличия напряжения на кабелях и шинах, что снижает вероятность ошибочных действий персонала и позволяет выполнять фазировку кабеля на низком напряжении;
- — разделением ячейки на отсеки сборных шин, коммутационных аппаратов, кабельных присоединений и цепей вторичной коммутации;
- — энергонезависимым приводом, позволяющим оперировать выключателем нагрузки и разъединителем с высокой скоростью, не зависящей от скорости перемещения рукоятки привода оператором.
Экономия на строительной части достигается за счет уменьшенных размеров ячеек и соответственно сокращения площади, занимаемой Ру.
Простота обслуживания обеспечивается применением в ячейках выдвижных или выкатных коммутационных аппаратов, которые не нуждаются в обслуживании в течение всего срока эксплуатации.
| Характеристики КСО «ОНЕГА» | |
|---|---|
| Номинальное напряжение, кв | 6; 10; 20 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кв | 7,2; 12; 24 |
| Номинальный ток сборных шин, а | 630; 1000 |
| Номинальный ток вводных и секционных ячеек, а | 630; 1000 |
| Номинальный ток ячеек отходящих линий, а | 630; 1000 |
| Ток электродинамической стойкости, ка | 40; 51 |
| Ток термической стойкости длительностью 3 с, ка | 16; 20 |
| Номинальный ток отключения силовых выключателей, ка | 20 |
| Испытательное напряжение промышленной частоты 50 гц, кв: | |
| — изоляции главной цепи | 42; 58,5 |
| — изоляции вторичных цепей | 2 |
| Грозовой импульс, кв | 75 |
| Номинальный ток плавкой вставки предохранителей, а | 6,3; 10; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160 |
| Номинальный ток отключения предохранителей (с номинальным током 6,3–160 а), ка | 63 |
| Номинальное напряжение, в: | |
| Цепей оперативного тока и вспомогательных цепей | =220; ~220 |
| Цепей освещения | ~24 |
| Цепей сигнализации и обогрева ячеек | ~220 |
| Габаритные размеры, мм: | |
| — ширина | 300; 500; 750 |
| — глубина | 840 |
| — высота без цоколя / с цоколем | 2010 / 2210 |
| Масса, не более, кг | 350 |
| Степень защиты | Ip31 |
| Срок службы до списания, не менее, лет | 30 |
По материалам компании