Промышленное оборудование

Новые технологии компенсации реактивной мощности

12 сентября 2014 г. в 10:20

 

Общая тенденция формирования гибких управляемых систем передачи переменного тока FACTS (Flexible AlternativeCurrentTransmissionSystem) существенно изменила современную концепцию устройств для компенсации реактивной мощности.

Статические (или механически переключаемые) релейные (контакторные) установки КРМ, УКРМ и их аналоги, управляемые тиристорами модуля типа TCSC (ThyristorControlledSeriesCapacitor — устройства компенсации реактивной мощности с тиристорным переключением), синхронные компенсаторы (SynchronousCondenser), реакторы с тиристорным управлениемTCR (ThyristorControlledReactor) и конденсаторные батареи с тиристорным переключениемTSC (ThyristorSwitchedCapacitor), в том числе создаваемые на их базе и в комбинации компонентов TCR и TSC системы статической компенсации реактивной мощности SVC (Static VAR Compensator) не лишены недостатков, часто критических и понемногу начинают уступать свое положение самокоммутируемым преобразователям напряжения, способным, как к генерации, так и поглощению реактивной мощности, а также другим устройствам, поддерживающим системы FACTS — статическим синхронным компенсаторам серий STATCOM и SSSC, унифицированным электроэнергетическим регуляторам потока (UPFC) и интерлайн-регуляторам потока (IPFC), сверхпроводящим электромагнитным запоминающим устройствам (SMES) и т.д.

Таблица. Сравнение свойств базовых устройств компенсации реактивной мощности.

Свойство

Синхронные компенсаторы

Статические компенсаторы

Самокоммутируемые компенсаторы

Типа TCR

Типа TSC (и в комбинации с TCR)

Точность компенсации

Хорошая

Очень хорошая

Хорошая (очень хорошая для систем с TCR)

Отличная

Гибкость управления

Хорошая

Очень хорошая

Хорошая (очень хорошая для систем с TCR)

Отличная

Особенности генерируемой мощности

Опережение / отставание

Отставание / (косвенно) опережение

Опережение / (косвенно) отставание

Опережение/отставание

Управление

Непрерывное

Непрерывное

Дискретное

Непрерывное

Время срабатывания

Большое

От 1/2 до 2 циклов

От 1/2 до 2 циклов

Очень малое

Стойкость к гармоникам

Очень хорошая

Нужны фильтры

Хорошая

Хорошая

Потери энергии

Умеренные

Средние

Средние

Малые, но увеличиваются с ростом частоты

Способность баланса фаз

Ограничена

Хорошая

Ограничена

Очень хорошая

Стоимость

Высокая

Средняя

Средняя

Ниже средней

Прогрессивные устройства компенсации реактивной мощности, поддерживающие системы FACTS. Если абстрагироваться от управляемых фазоповоротных устройств, вставок постоянного тока на базе преобразователей напряжения, объединенных регуляторов потока мощности, асинхронизированных машин иэлектромашинновентильных комплексов, ориентированных преимущественно на электростанции и линии/станции сверхвысокого напряжения, то в сетях высокого, среднего, а часто и низкого напряжения сегодня популяризуются:

  • самокоммутируемые преобразователи напряжения. По сути, самокоммутируемые преобразователи напряжения наиболее наглядно демонстрируют базовую технологию систем FACTS – способность поглощать и генерировать реактивную мощность, что позволяет нивелировать риски, как перенапряжений, так и провалов сетевого напряжения.

Рис. Самокоммутируемые преобразователи напряжения, где V0 — напряжение вторичной обмотки трансформатора, Vg — основная гармоника напряжения на выходе преобразователя.

Управление самокоммутируемыми преобразователями напряжения осуществляется в режиме широтно-импульсной модуляции (ШИМ, англ. аналог PWM — PulseWidthModulation), ключом которой является синфазность напряжения сетиV0 и напряжения на выходе преобразователя. Превышение или падение напряжения на выходе преобразователя в сравнении с напряжением вторичной обмотки трансформатора обуславливает изменение напряжения на соответствующем реакторе продольной компенсации, что в итоге определяет работу самокоммутируемого преобразователи или в режиме поглощения реактивной мощности (Vg< V0 — индуктивный режим), или в режиме генерации реактивной энергии (Vg> V0 — емкостной режим);

  • статическиесинхронныекомпенсаторытипа STATCOM (STATicsynchronousCOMpensator).

Статические синхронные компенсаторы типа STATCOM имеют ряд типовых топологий, основанных на твердотельном источник напряжения (инверторе), связанным с энергетической системой через реактор, по факту — это многоуровневые самокоммутирующиеся преобразователи, отличительной чертой которых является перераспределение реактивной энергией между фазами, что определяет базовую способность СТАТКОМа к генерации и поглощению реактивной мощности.

Рис. Типовые топологии статических синхронных компенсаторов типа STATCOM.

В отличие от статических тиристорных компенсаторов систем SVC (Static VAR Compensator) (TCR,TSC в комбинации с TCR) мощность тиристорного преобразователяSTATCOM на 20-30 % больше, мощность реакторов и конденсаторов компенсаторов STATCOM составляет 15-20 % и 10-12 % от мощности всего устройства (в SVCмощность реакторов и конденсаторов — 1005 устройства), STATCOM отличается большим быстродействием, практически мгновенно изменяет реактивную мощность, не инерционный и исключает перегрузки.

  • статический синхронный компенсатор типа SSSC (StaticSynchronousSeriesCompensator).

Статический синхронный компенсатор типа SSSC считают усовершенствованным устройством тиристорно-управляемых установок последовательной (продольной) компенсации TCSC (ThyristorControlledSeriesCompensator), исключающим главный недостаток TCSC — переход к индуктивному режиму работы только после отключения емкостного. Плавная смена режимов в SSSC реализована с помощью управления в режиме широтно-импульсной модуляции PWM, а также применения базовых принципов систем динамического восстановления напряжения DVR (DynamicVoltageRestorer);

  • динамический восстановитель напряжения DVR (DynamicVoltageRestorer).

Системы динамического восстановления напряжения DVR ориентированы на формирование стабильного напряжения нагрузки вне зависимости от изменений напряжения в сети. В случае перенапряжения или провала напряжения на зажимах нагрузки динамический восстановитель напряжения компенсирует изменения фаз по амплитуде и углам сдвига фаз путем генерирования или поглощения реактивной мощности, осуществляемой преобразователем напряжения IGCT, причем напряжение каждой фазы регулируется отдельно с помощью широтно-импульсной модуляции PWM. Ключевые компоненты DVR — распределительное устройство, вольтодобавочный трансформатор, гармонический фильтр, исходный преобразователь напряжения IGCT, система управления и система защиты, накопитель реактивной энергии ( батарея конденсаторов);

  • унифицированный (объединенный) регулятор потока мощности UPFC (UnifiedPowerFlowController).

Унифицированный (объединенный) регулятор потока мощности UPFC может генерировать или поглощать реактивную энергию и тем самым осуществляется непосредственное управление напряжением нагрузки. Как правило, унифицированный регулятор потока мощности UPFC включает поперечный, продольный компенсатор и фазосдвигающее устройство, два независимых инвертора, шунтирующий преобразователь и трансформатор тока, блоки управления широтно-импульсной модуляции PWM. Часто унифицированный (объединенный) регулятор потока мощности UPFC называют комбинацией в одном устройстве статических синхронных компенсаторов STATCOM и SSSC с их достоинствами и минимумом недостатков.

Компания «Нюкон»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Конденсаторный завод «Нюкон» производит: моторные, светотехнические, косинунсные и силовые конденсаторы. На базе завода работает цех производства шкафов УКРМ и АУКРМ. Продукция завода сертифицирована, обладает стабильно высоким качеством, и пользуется постоянным спросом не только в России, но и за рубежом. Отличительной чертой завода являются не только клиентоориентированые цены, но и быстрые сроки выполнения заказов. Будем рады Вашему обращению в нашу Компанию.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Силовые подстанция .Трансформатор. реклоузер. Трансформаторные подстанции КТП.

Уважаемые господа! Наш компания производит Комплектно трансформаторные подстанции и др.. Так же: Компания специализируется на поставке широкого спектра электрооборудования:  Установки компенсации реактивной мощности серии УКРМ  Системы автоматизированного управления технологическими процессами АСУ ТП  Системы технического учета электроэнергии АСТУЭ  Распределительные устройства низкого напряжения серии РУНН  Шкафы оперативного тока серии ШОТ и распределительные шкафы постоянного тока  Панели щитов серии ЩО70  Системы возбуждения синхронных двигателей  Шкаф управления двигателями насосов (ШУДН)  Камеры сборные одностороннего обслуживания серии КСО  Комплектные трансформаторные подстанции 6(10)/0,4 кВ  Комплектные трансформаторные подстанции киоскового типа (КТПК) мощностью от 25 до 1000 кВа  Комплектные трансформаторные подстанции в бетонной оболочке  типа КТПНБ  Комплектная трансформаторная подстанция в мобильном блок-контейнерном здании  Комплектнае трансформаторные подстанции столбового типа (КТПС) Подстанция ктп. Реклоузер. Трансформатор тм. Тмг. Камера КСО. Пункт коммерческого учёта ПКУ Мы готовы поставить на любой объект РФ электрощитовое оборудование широкого спектра по самой выгодной для Вас цене. Основной спектр предложения: КТП, КТПН, КТПП - Комплектные трансформаторные подстанции, КТПМ - Комплектные трансформаторные подстанции мачтовые, ВРУ - Вводно распределительные устройства, ГРЩ - Главные распределительные щиты, КСО - Камеры КСО (Ячейки КСО), ЩО 70 - Панели ЩО-70, ШР, ШРС - Шкафы распределительные силовые. Ценовая политика компании на оборудование обуславливает высокую конкурентоспособность продукции и позволяет занимать лидирующие позиции в данном сегменте Мы незамедлительно начнем работу над Вашим заказом, Предложим оптимальные варианты сотрудничества Рассчитаем для Вас выгодный вариант комплектации Осуществим доставку заказанного Вами оборудования наиболее выгодным для Вас способом ...
Гаврилов Александр · transformator-21.ru · 22 апреля · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Силовые подстанция  .Трансформатор. реклоузер. Трансформаторные подстанции КТП.

ПРОДАМ: Выключатели BB/TEL, Трансформаторы, подстанция ктп,реклоузер ксо

Уважаемые господа! Наш компания производит Комплектно трансформаторные подстанции и др.. Так же: Компания специализируется на поставке широкого спектра электрооборудования:  Установки компенсации реактивной мощности серии УКРМ  Системы автоматизированного управления технологическими процессами АСУ ТП  Системы технического учета электроэнергии АСТУЭ  Распределительные устройства низкого напряжения серии РУНН  Шкафы оперативного тока серии ШОТ и распределительные шкафы постоянного тока  Панели щитов серии ЩО70  Системы возбуждения синхронных двигателей  Шкаф управления двигателями насосов (ШУДН)  Камеры сборные одностороннего обслуживания серии КСО  Комплектные трансформаторные подстанции 6(10)/0,4 кВ  Комплектные трансформаторные подстанции киоскового типа (КТПК) мощностью от 25 до 1000 кВа  Комплектные трансформаторные подстанции в бетонной оболочке  типа КТПНБ  Комплектная трансформаторная подстанция в мобильном блок-контейнерном здании  Комплектнае трансформаторные подстанции столбового типа (КТПС) Подстанция ктп. Реклоузер. Трансформатор тм. Тмг. Камера КСО. Пункт коммерческого учёта ПКУ Мы готовы поставить на любой объект РФ электрощитовое оборудование широкого спектра по самой выгодной для Вас цене. Основной спектр предложения: КТП, КТПН, КТПП - Комплектные трансформаторные подстанции, КТПМ - Комплектные трансформаторные подстанции мачтовые, ВРУ - Вводно распределительные устройства, ГРЩ - Главные распределительные щиты, КСО - Камеры КСО (Ячейки КСО), ЩО 70 - Панели ЩО-70, ШР, ШРС - Шкафы распределительные силовые. Ценовая политика компании на оборудование обуславливает высокую конкурентоспособность продукции и позволяет занимать лидирующие позиции в данном сегменте Мы незамедлительно начнем работу над Вашим заказом, Предложим оптимальные варианты сотрудничества Рассчитаем для Вас выгодный вариант комплектации Осуществим доставку заказанного Вами оборудования наиболее выгодным для Вас способом ...
Гаврилов Александр · transformator-21.ru · 22 апреля · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Выключатели BB/TEL, Трансформаторы, подстанция ктп,реклоузер  ксо

ПРОДАМ: Трансформаторная подстанция КТП, КСО,

Уважаемые господа! Наш компания производит Комплектно трансформаторные подстанции и др.. Так же: Компания специализируется на поставке широкого спектра электрооборудования:  Установки компенсации реактивной мощности серии УКРМ  Системы автоматизированного управления технологическими процессами АСУ ТП  Системы технического учета электроэнергии АСТУЭ  Распределительные устройства низкого напряжения серии РУНН  Шкафы оперативного тока серии ШОТ и распределительные шкафы постоянного тока  Панели щитов серии ЩО70  Системы возбуждения синхронных двигателей  Шкаф управления двигателями насосов (ШУДН)  Камеры сборные одностороннего обслуживания серии КСО  Комплектные трансформаторные подстанции 6(10)/0,4 кВ  Комплектные трансформаторные подстанции киоскового типа (КТПК) мощностью от 25 до 1000 кВа  Комплектные трансформаторные подстанции в бетонной оболочке  типа КТПНБ  Комплектная трансформаторная подстанция в мобильном блок-контейнерном здании  Комплектнае трансформаторные подстанции столбового типа (КТПС) Подстанция ктп. Реклоузер. Трансформатор тм. Тмг. Камера КСО. Пункт коммерческого учёта ПКУ Мы готовы поставить на любой объект РФ электрощитовое оборудование широкого спектра по самой выгодной для Вас цене. Основной спектр предложения: КТП, КТПН, КТПП - Комплектные трансформаторные подстанции, КТПМ - Комплектные трансформаторные подстанции мачтовые, ВРУ - Вводно распределительные устройства, ГРЩ - Главные распределительные щиты, КСО - Камеры КСО (Ячейки КСО), ЩО 70 - Панели ЩО-70, ШР, ШРС - Шкафы распределительные силовые. Ценовая политика компании на оборудование обуславливает высокую конкурентоспособность продукции и позволяет занимать лидирующие позиции в данном сегменте Мы незамедлительно начнем работу над Вашим заказом, Предложим оптимальные варианты сотрудничества Рассчитаем для Вас выгодный вариант комплектации Осуществим доставку заказанного Вами оборудования наиболее выгодным для Вас способом ...
Гаврилов Александр · transformator-21.ru · 22 апреля · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Трансформаторная подстанция КТП, КСО,

ПРОДАМ: Подстанция типа ктп, ктм, бктп. реклоузер апс. пункт учёта пку

Уважаемые господа! Наш компания transformator-21.ru производит Комплектно трансформаторные подстанции и др.. Так же: Компания специализируется на поставке широкого спектра электрооборудования:  Установки компенсации реактивной мощности серии УКРМ  Системы автоматизированного управления технологическими процессами АСУ ТП  Системы технического учета электроэнергии АСТУЭ  Распределительные устройства низкого напряжения серии РУНН  Шкафы оперативного тока серии ШОТ и распределительные шкафы постоянного тока  Панели щитов серии ЩО70  Системы возбуждения синхронных двигателей  Шкаф управления двигателями насосов (ШУДН)  Камеры сборные одностороннего обслуживания серии КСО  Комплектные трансформаторные подстанции 6(10)/0,4 кВ  Комплектные трансформаторные подстанции киоскового типа (КТПК) мощностью от 25 до 1000 кВа  Комплектные трансформаторные подстанции в бетонной оболочке  типа КТПНБ  Комплектная трансформаторная подстанция в мобильном блок-контейнерном здании  Комплектнае трансформаторные подстанции столбового типа (КТПС) 
Гаврилов Александр · transformator-21.ru · 22 апреля · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Подстанция типа ктп, ктм, бктп. реклоузер апс. пункт учёта пку

ПРОДАМ: Пункт коммерческого учета электроэнергии (ПКУ-10)

Уважаемые господа! Наш компания производит Комплектно трансформаторные подстанции и др.. Так же: Компания специализируется на поставке широкого спектра электрооборудования:  Установки компенсации реактивной мощности серии УКРМ  Системы автоматизированного управления технологическими процессами АСУ ТП  Системы технического учета электроэнергии АСТУЭ  Распределительные устройства низкого напряжения серии РУНН  Шкафы оперативного тока серии ШОТ и распределительные шкафы постоянного тока  Панели щитов серии ЩО70  Системы возбуждения синхронных двигателей  Шкаф управления двигателями насосов (ШУДН)  Камеры сборные одностороннего обслуживания серии КСО  Комплектные трансформаторные подстанции 6(10)/0,4 кВ  Комплектные трансформаторные подстанции киоскового типа (КТПК) мощностью от 25 до 1000 кВа  Комплектные трансформаторные подстанции в бетонной оболочке  типа КТПНБ  Комплектная трансформаторная подстанция в мобильном блок-контейнерном здании  Комплектнае трансформаторные подстанции столбового типа (КТПС) Подстанция ктп. Реклоузер. Трансформатор тм. Тмг. Камера КСО. Пункт коммерческого учёта ПКУ Мы готовы поставить на любой объект РФ электрощитовое оборудование широкого спектра по самой выгодной для Вас цене. Основной спектр предложения: КТП, КТПН, КТПП - Комплектные трансформаторные подстанции, КТПМ - Комплектные трансформаторные подстанции мачтовые, ВРУ - Вводно распределительные устройства, ГРЩ - Главные распределительные щиты, КСО - Камеры КСО (Ячейки КСО), ЩО 70 - Панели ЩО-70, ШР, ШРС - Шкафы распределительные силовые. Ценовая политика компании на оборудование обуславливает высокую конкурентоспособность продукции и позволяет занимать лидирующие позиции в данном сегменте Мы незамедлительно начнем работу над Вашим заказом, Предложим оптимальные варианты сотрудничества Рассчитаем для Вас выгодный вариант комплектации Осуществим доставку заказанного Вами оборудования наиболее выгодным для Вас способом ...
Гаврилов Александр · transformator-21.ru · 22 апреля · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Пункт коммерческого учета электроэнергии (ПКУ-10)
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.