Промышленное оборудование

Разновидности и устройство клемм на DIN-рейку

14 ноября 2022 г. в 12:36

Клеммы на DIN-рейку предназначены для удобного подключения и надежного соединения проводов при монтаже оборудования внутри силовых щитов, шкафов автоматизации и управления, при разводке кабелей. Конструктивно они представляют собой корпус из электроизоляционного материала с токоведущей шиной (одной или несколькими), прижимными элементами, а также иными деталями, различающимися в зависимости от типа клеммы.

В сравнении с другими методами соединения — скруткой, пайкой, опрессовкой — применение клемм обеспечивает более простой монтаж, высокую безопасность подключения. Это делает электросистему наглядной, облегчает и ускоряет работы по сборке шкафов автоматизации и распределительных щитков.

Электрошкаф с устройствами на DIN-рейке

Различные виды соединительных клемм MEYERTEC применяются в горной и металлургической промышленности, сельском хозяйстве, системах распределения электроэнергии, автоматизации ЖКХ. В ассортименте MEYERTEC представлены две линейки клемм на DIN-рейку: винтовые и пружинные.

Винтовые

Винтовая клемма

Проводники в клемме соединяются с помощью шины из лужёной латуни. Насечки на ней позволяют увеличить пятно контакта. Прижимное усилие создаётся за счёт винта и резьбовой гильзы. Оба элемента изготовлены из закалённой стали, имеют антикоррозийное покрытие и обеспечивают надежный зажим.

Подпружиненная прижимная клетка препятствует ослаблению контакта в процессе эксплуатации и придает ему вибростойкость.

Соединительная шина из луженой латуни содержит 62% меди, отличается высокой механической прочностью и хорошей электропроводностью.

Шторки на прижимной клетке выполняют защитную функцию и исключают неправильное подключение проводников.

Возможны различные варианты крепления: на 32 мм G-образную рейку и на 35 мм DIN-рейку. Несимметричная форма защёлки предотвращает неправильный монтаж клеммы на DIN-рейку.

Габаритные размеры винтовой клеммы

Винтовые клеммы — это надежные, удобные и простые устройства для соединения проводников в системах управления, автоматизации, распределения энергии. Среди недостатков следует отметить более медленный монтаж, чем у пружинных устройств.

Пружинные

Крепление проводников в устройстве происходит за счёт подпружиненных контактов. Жила зажимается с помощью упругой пластины. Надежность достигается благодаря ее плотному прилеганию к месту контакта. Такой зажим формирует надежное крепление и одновременно простой монтаж проводника: с помощью инструмента, например, тонкой отвертки, подпружиненная пластина сдвигается, после чего в нужное отверстие вставляется проводник.

Пружинная клемма

Нержавеющая пружина создает равномерное давление на провод, что позволяет сохранять надежный контакт на протяжении всего времени эксплуатации устройства. Пружинные клеммы MEYERTEC предназначены для сечений 2,5 и 4 мм2 и используются при монтаже слаботочных сетей.

Преимущества пружинного типа соединительных клемм MEYERTEC серии MTS:

  • устойчивы к вибрациям;
  • допускают фронтальное подсоединение провода;
  • двойной ряд контактов используется для монтажа перемычек;
  • обеспечивают более быстрый монтаж проводника, чем винтовые клеммы.

Корпус изделия изготавливается из качественного негорючего пластика PA 66 (полиамида), который соответствует классу V0 по стандарту огнестойкости пластиков UL 94. Материал имеет высокую диэлектрическую прочность. Полимер не хрупкий и не слишком гибкий — не ломается при монтаже на DIN-рейку.

Виды клемм MEYERTEC

Одноуровневые

Простые клеммы с двумя контактами. Выпускаются в синем, сером и красном цвете. Это различие облегчает пользование электросистемой и дает возможность визуально разделить различные группы подключений. Чтобы изолировать токоведущую часть клеммы, на неё устанавливают специальную заглушку.

Винтовая одноуровневая клемма
Винтовая одноуровневая клемма

Винтовые одноуровневые клеммы MEYERTEC применяются для соединения проводников сечением от 2,5 до 10 мм2. Пружинные используются для сечений 2,5 и 4 мм2.

Многоуровневые

Для шкафов и щитов с ограниченным пространством или высокой плотностью оборудования рекомендуется использовать двух- и трехуровневые клеммники. Такие устройства имеют две или три не связанные между собой токоведущие шины.

Двухуровенвая клемма
Трёхуровневая клемма
Двухуровневая клемма

Чаще всего с помощью трёхуровневых клемм подсоединяют исполнительные механизмы и датчики. Верхний уровень используют для подключения сигнала, а два нижних — для питания. Дальнейшее распределение сигнала осуществляют при помощи перемычек, что позволяет ускорить процесс подключения, сократить количество проводников.

Трёхуровневые клеммы MEYERTEC — винтовые, рассчитанные на сечение 2,5 мм2. Двухуровневые же бывают как винтовыми, так и пружинными, применяются для соединения проводников 2,5 и 4 мм2.

Такие клеммы незаменимы при высокой плотности монтажа, позволяют подключать сразу две линии. Прочный износостойкий пластик гарантирует долговечность изделия. Изделия рассчитаны на ток в 24 и 32 А для сечений 2,5 и 4 мм2 соответственно.

Многовыводные

Эти клеммы применяются для подсоединения к одной клемме нескольких проводников. В конструкции есть единая токопроводящая шина, рассчитанная на 3 либо 4 подключения.

Многовыводная клемма
Многовыводная клемма

Хорошо подходят для создания разветвлений в токовых цепях. Четырёхпроводные клеммы предназначены для проводов сечением 2,5 и 4 мм2, трёхпроводные рассчитаны на 4 мм2.

Многовыводная клемма
Многовыводная клемма

Заземляющие

Заземляющие клеммы используются для подключения заземляющих проводников. Обеспечивают контакт токоведущей шины с DIN-рейкой. Благодаря закрытой конструкции им не нужны изолирующие заглушки. Винтовые заземляющие клеммы устанавливаются непосредственно на DIN-рейку, зажимаются винтом и дополнительно могут выполнять роль торцевого фиксатора. Сечения подключаемого провода 2,5-10 мм2.

Заземляющая клемма
Заземляющая клемма

Конструкция пружинной заземляющей клеммы позволяет быстро устанавливать её и фиксировать на DIN-рейке простым защёлкиванием. Монтаж производится без применения специальных инструментов.

С держателем предохранителя

Обеспечивают защиту вторичных цепей от перегрузок по напряжению, коротких замыканий. Для винтовых клемм подходят предохранители 5×20 мм или 5×25 мм, для пружинных — 5×20 мм, с номинальным током до 6,3 А. Также изготавливается модификация винтовых клемм MEYERTEC со светодиодом, который сигнализирует о перегорании предохранителя. Устройства созданы для работы под напряжением 800, 24, а также 220 В.

Клемма с держателем предохранителя
Клемма с держателем предохранителя
Клемма с держателем предохранителя

Пружинные клеммы с держателем предохранителя отличаются от аналогичных винтовых фронтальным подключением проводов и быстрой их фиксацией.

С ножевым размыкателем

Ножевой размыкатель служит для быстрого и безопасного обесточивания цепей, отключения нагрузки. Применяется при настройке, наладке оборудования либо при измерении каких-либо параметров электросети.

Клемма с ножевым размыкателем

Обесточивание подключенной техники производится с помощью специального размыкателя. Чтобы прервать контакт следует поднять рычажок вверх. Его ярко-оранжевый цвет служит для четкой идентификации точки разрыва. Безопасность работы обеспечивается после фиксации рычага в концевом положении. Токоведущие элементы устройства закрыты изолирующим корпусом, поэтому не требуется использование дополнительных защитных заглушек. Максимальный допустимый ток — 16 А. Изготавливаются только в винтовом исполнении.

В продуктовом портфеле MEYERTEC большой выбор стандартных одноуровневых проходных и других видов клемм для шкафов автоматики: многоуровневых, многовыводных, заземляющих, с ножевым размыкателем, с предохранителем. Все эти типы клемм представлены на сайте бренда, где можно не только узнать их технические характеристики, но и ознакомиться с сертификатами, а также скачать 3D-модели.

#клеммы #din #meyertec #электромонтаж

Источник: Компания ОВЕН

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Компания ОВЕН разрабатывает и производит контрольно-измерительные приборы и свободно-программируемые логические контроллеры, разрабатывает программные средства, осуществляет технический консалтинг, сервисное обслуживание и информационную поддержку региональных торговых представителей компании.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Зажимы на DIN-рейку HLT Electric

Назначение – Используются для фиксации модульной аппаратуры, автоматических выключателей и других изделий на DIN-рейке. Область применения – Шкафы и сборки. Материалы: – Материал ограничителя (металл): оцинкованная сталь; – Материал ограничителя (пластик): негорючий ABS-пластик. Преимущества: – Надежная фиксация; – Антикоррозийное покрытие.
Отдел продаж · ФАТО ЭЛЕКТРИК · 26 февраля · Россия · г Москва
Зажимы на DIN-рейку HLT Electric

ПРОДАМ: Коннекторы кабельные Энергия PG

Предназначен для ввода проводов и кабелей в электрощитовое оборудование с целью защиты проводников от механического повреждения и защиты самой сборки от проникновения пыли и влаги в месте ввода. Технические характеристики: — Тип монтажа: на DIN-рейку; — Сальник PG состоит из: корпуса, уплотнителя, гайки уплотнения, прокладки и фиксирующей гайки; — Уплотнитель и прокладки выполнены из неопрена; — Корпус, гайка уплотнения и фиксирующая гайка выполнены из нейлона; — Условия эксплуатации, ⁰С от -40 до +80; — Срок службы: 5 лет; — Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев.
Рыжов Сергей · ЭТК Энергия · 26 февраля · Россия · г Москва
Коннекторы кабельные Энергия PG

ПРОДАМ: Модульные разъединители

Современный модульный разъединитель - это устройство высокого качества, отвечающее действующим стандартам безопасности. Монтаж данного элемента осуществляется на din-рейку, что существенно облегчает работы по сборке системы управления цепей электропитания приборов. Подключение проводов к разъединителю осуществляется без использования отвёртки, провода зажимаются в соответствующих полюсах специальным фиксатором с защелкой. К одному полюсу можно подключить провода разного сечения, для этого предусмотрена специальная перегородка и отдельное гнездо для зажима. Существуют компоновки устройств с четырьмя полюсами, также возможно подключить дополнительно контрольный кабель. Основная функция разъединителя заключается в защите цепей питания и электропотребляющего оборудования от токов перегрузки, которые возникают при коротком замыкании или неправильной эксплуатации электрооборудования. Наша компания с 2005 года профессионально решает задачи на электротехническом рынке в области поставок низковольтного оборудования партнерам по всей России. Сегодня "Элснаб" является крупнейшим дистрибьютором и сервис-партнером чешского завода OEZ (Siemens AG) в России. Наши технические специалисты проводят обучающие семинары и презентации по всему оборудованию, осуществляют полную техническую поддержку и сервисное обслуживание. Электротехническое оборудование "Элснаб" приобретают крупнейшие предприятия и организации страны, работающие в различных отраслях хозяйства: электроэнергетике, атомной, лесной и химической промышленности, агропромышленном комплексе, машиностроении и судостроении, сферах связи и IT. Тщательно продуманная логистика, высокий сервис, надежные поставки, оперативная обработка клиентских запросов - все эти исключительные качества «Элснаб» помогают нашим партнерам реализовать крупные проекты и решать важные задачи в области электротехники. Благодаря собственному складу и сотрудничеству с ведущими транспортными компаниями, мы обеспечиваем быструю отгрузку и высокую...
Отдел продаж · Элснаб · 27 февраля · Россия · г Москва
Модульные разъединители

ПРОДАМ: Шины нулевые с DIN-изолятором типа «Стойка» Энергия TS-0609F

Шины нулевые серии TS-0609 применяются в щитовом оборудовании для подсоединения нулевых рабочих (N) и нулевых защитных проводов (PE). Технические характеристики: — Максимальный ток: 63 А; — DIN-изолятор типа «Стойка»; — Тип монтажа: на DIN-рейку; — Срок службы: 5 лет; — Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев.
Рыжов Сергей · ЭТК Энергия · 26 февраля · Россия · г Москва
Шины нулевые с DIN-изолятором типа «Стойка» Энергия TS-0609F

ПРОДАМ: Кабельная стяжка разъёмная (нейлон) HLT Electric

Материал – нейлон 66, самозатухающий без галогенов. Особенности: – Замковый механизм предполагает многоразовое использование. – Раскрытие стяжки обеспечивается нажатием на рычаг замка. Назначение – Для крепежа и соединения в жгут кабелей и проводов Применение – Бандажирование электропроводки в закрытых помещениях и на открытом воздухе. Преимущества: – Кабельная стяжка – один из наиболее удобных, быстрых и экономически выгодных способов крепления и бандажирования кабелей при проведении электромонтажных работ. – Температура эксплуатации от -40ºС до +80ºС. – Температура монтажа от 0ºС до +60º.
Отдел продаж · ФАТО ЭЛЕКТРИК · 26 февраля · Россия · г Москва
Кабельная стяжка разъёмная (нейлон) HLT Electric
АО «Контактор» входит в число крупнейших заводов электротехнической промышленности России. Высококачественная продукция завода используется на всех ведущих предприятиях энергоемких отраслей России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.