Чем дольше человечество подчиняло себе электричество, тем больше сюрпризов получало. И учась на своих ошибках, создавало все новые методы защиты от опасных ситуаций, связанных с электротоком.
Сейчас в стандартном электрощите домохозяйства должна быть защита как минимум от трех аварийных ситуаций: перегрузки, короткого замыкания и тока утечки. Поэтому для защиты внутренних линий обычно устанавливают либо автоматический выключатель и УЗО, либо АВДТ. Банальный распределительный электрощит уже превратился в систему обороны домохозяйства от вредных последствий неправильной эксплуатации электроприборов. Последней новинкой в этой борьбе стало устройство защиты от дугового пробоя. У меня на тестировании УЗДП IEK®.

Горячо и опасно
Действительно ли актуальна эта новинка? Давайте разбираться. Как утверждает производитель, устройство позволяет предотвращать пожары, возникающие при дуговом пробое, защиту от которого не обеспечивают другие технические средства.
Дуговой пробой выглядит как искрение и может возникнуть из-за нарушения изоляции, перелома или пережатия провода, плохого контакта в розетке, люфта вилки, действий грызунов. Такие ситуации — отнюдь не редкость! В месте дугового пробоя температура может достигать нескольких тысяч градусов, вокруг разлетаются искры. В результате легко воспламеняющиеся материалы могут загореться даже при отсутствии непосредственного контакта между ними и дугой.
К сожалению, классические устройства защиты дугу не «ловят». Автоматический выключатель срабатывает только в случае перегрузки или короткого замыкания, у УЗО своя зона ответственности. Однако дуговой пробой не сопровождается сверхтоками или утечкой тока на землю, поэтому он не распознаётся ни автоматическим выключателем, ни УЗО, ни объединяющим их функции АВДТ.
Безусловно, для профилактики и спокойствия лучше регулярно проверять электросеть в своем доме. Но покажите мне человека, который готов раз в квартал приглашать квалифицированного электрика, чтобы тот минимум полдня проводил полную ревизию электрощита и соединений.
Для отключения линии с дуговым пробоем и сигнализации о том, что в сети возникло опасное искрение, как раз и создано УЗДП. Если устройство сработало, значит, хозяину жилья пора самому проверить линии или пригласить специально обученного электрика. Проверим, сможет ли УЗДП IEK® выявить дуговой пробой и отключить проблемную линию. Но для начала вскроем упаковку.
Что внутри
Комплект поставки не поразил воображение, но порадовал. Традиционная картонная коробка, в которых обычно и продаются подобные устройства.


В комплекте, помимо руководства по эксплуатации и самого устройства, есть тестовый блок, выполненный в форм-факторе вилки. Он служит для проверки работоспособности УЗДП и оценки зоны его функционирования.

Кстати, в коробку производитель положил еще и наклейку с описанием индикации режимов работы УЗДП. Очень полезно на первых порах, так как мало того, что этих режимов много, еще и устройство новое, многим неизвестное.
Как сказано в руководстве по эксплуатации, УЗДП IEK® обеспечивает защиту не только от дугового пробоя, но и от импульсных перенапряжений (встроен варистор), и от напряжения в сети выше уровня 275+5 В. Каждое аварийное состояние сопровождается индикацией, которая остается даже после отключения аппарата (при наличии питания в сети).
Индикация придумана для того, чтобы с одного взгляда можно было распознать причину срабатывания УЗДП. Руководство по эксплуатации дает объяснение всех возможных вариантов срабатывания. Так, постоянный зеленый огонек свидетельствует о нормальной работе устройства. А постоянный красный сигнализирует о том, что линия была отключена из-за дугового пробоя. Подробнее см. в Таблице 1.
Таблица 1. Режимы индикации УЗДП IEK®

Чтобы не заглядывать в паспорт изделия каждый раз, когда светодиод на корпусе УЗДП будет о чем-то сигнализировать, производитель приложил наклейку с расшифровкой. Приклеил ее на дверцу электрощита изнутри — и шпаргалка всегда под рукой.
Черным по белому — читаем инструкцию
Отдельно стоит остановиться на инструкции, которая очень подробная. В ней даже указаны метрические размеры устройства, хотя мне это кажется лишней информацией: ну два же модуля, и так все понятно.
Перечислены обязательные в таких случаях адреса представительств компании, гарантийный срок эксплуатации (3 года), дата производства и так далее. И подробно расписано, от чего УЗДП защищает и как определить зону его функционирования.
Там очень интересный нюанс. Оказывается, если линия розеток собрана шлейфом и где-то посередине этого шлейфа подключен потребитель с импульсным источником питания (например, телевизор), то все розетки, расположенные дальше от УЗДП, уже не будут защищены. Или будут, но средство контроля не сможет это показать.

Все дело в физике процесса. Устройство содержит электронный компонент, который анализирует характер синусоидального колебания тока в электрической сети. При искрении синусоида приобретает неправильную форму за счёт появления дополнительных гармоник. Автоматика фиксирует возникновение дугового пробоя и приводит в действие расцепитель, который разрывает электрическую цепь.
Потребители с импульсными источниками питания (компьютеры, телевизоры, цифровые приемники, импульсные трансформаторы для питания галогенных ламп и т. п.) ослабляют сигнал дугового пробоя. Чтобы этого избежать, рекомендуется подключить такую группу потребителей через стандартный сетевой удлинитель с длиной шнура 3-10 м.

Практика показала...
Очень интересно проверить на практике отработку УЗДП IEK®. Для этого был собран небольшой тестовый стенд.
Как мы уже говорили, УЗДП отвечает исключительно за дуговой пробой, а перегрузку, короткое замыкание и токи утечки не распознает.
Следовательно, — и на этом настаивает производитель — устройство должно подключаться после вводного автоматического выключателя и УЗО или АВДТ, но до разводки по линиям.
Вводные клеммы расположены внизу УЗДП IEK®. Очень правильное и продуманное решение, потому что практически все УЗО имеют выходные контакты снизу. И в данном случае соединение упрощается: достаточно установить двухполюсную контактную шину между устройствами.
Кстати, редкий случай, чтобы производители заботились об электромонтажниках. Но я тестирую не первый продукт IEK и уже отмечал, что специалисты IEK GROUP понимают — собирать щиты часто приходится в тесных и темных помещениях, поэтому стараются максимально упростить эту задачу.

После сборки тестового стенда подключил к нему лампу и розетку. В окошке индикации УЗДП IEK® горит зеленый огонек, что, согласно руководству по эксплуатации, свидетельствует о его нормальном рабочем состоянии. А теперь настало время проверить работу устройства.
Вставляем в розетку тестовый блок в форме вилки, который имитирует дуговой пробой. Как и положено, УЗДП тут же отключило линию, лампа погасла. В окошке индикации УЗДП появился постоянный красный огонек. Устройство отработало штатно — все, как в инструкции!

Куда ставить УЗДП
С 1 июля 2018 года введен в действие ГОСТ IEC 62606-2016 «Устройства защиты бытового и аналогичного назначения при дуговом пробое. Общие требования», которому соответствует УЗДП IEK®. Несмотря на то, что законодательство пока не обязывает устанавливать подобные устройства в каждый щиток, УЗДП будет полезно для защиты электросети любого домохозяйства, а в старом жилом фонде оно просто жизненно необходимо.
Безусловно, стоит обезопасить от пожаров отдельно стоящий дом. Ведь даже если хозяин разбирается в строительстве и лично следил за качеством электромонтажа, безупречно спроектированная и смонтированная сеть окажется беззащитной, например, перед удлинителем, который как временное решение был использован для подключения обогревателя.
Также в частных домовладениях строятся хозяйственные постройки вроде гаражей и сараев. Там как раз риск возгорания высок, потому что проводка делается... в общем, не очень тщательно. Да и подключаться могут не только исправные электроинструменты.
Однозначно полезным и необходимым УЗДП будет в старом жилье: частных или многоэтажных домах. Если здание пережило несколько поколений, пару перестроек и реконструкций, то электричество неизбежно преподнесет немало сюрпризов. УЗДП IEK® обезопасит от дугового пробоя и защитит ваш дом от возгораний.