Практические аспекты применения тороидальных датчиков тока Д.005.007. и ДТА-4-20-50

29 октября 2014 г. в 09:43

В зависимости от принципа работы датчики тока подразделяются на резистивные, токовые трансформаторы и датчики на эффекте Холла. Резистивные датчики содержат в своем составе резистивный элемент, включаемый в измеряемую цепь. Датчики на основе токового трансформатора позволяют измерять только переменные токи и имеют небольшой частотный диапазон.

  • Тем не менее, преимуществами токовых трансформаторов являются:
  • отсутствие вносимых потерь;
  • отсутствие напряжения смещения;
  • отсутствие необходимости использования внешнего источника питания.

Для датчиков на основе токового трансформатора являются очевидными некоторые пути снижения погрешностей:

  • использование при изготовлении магнитопроводов магнитных материалов с большей магнитной проницаемостью, чем применяемые в настоящее время (аморфное железо, некоторые марки феррита и т.д.);
  • увеличение площади поперечного сечения магнитопровода;
  • увеличение числа вторичных витков (повышение коэффициента трансформации);
  • снижение вторичной нагрузки и т.д.

В зависимости от типа выходного сигнала датчики делятся на:

  • датчики с линейным сигналом по напряжению (CSL),
  • датчики с выходом по току (CSN),
  • датчики с цифровым сигналом (CSD).

Выходной сигнал линейного датчика полностью отражает форму сигнала измеряемого тока и может быть использован для обратной связи в системах контроля двигателями или для регулировки объема работы электроустановки. Цифровые датчики могут быть задействованы в системах подачи звукового сигнала оповещения, запуска электродвигателей, открывании клапанов или выключении насосов. Датчик тока Д.005.007 (далее- датчик) предназначен для использования в электронных системах автоматики электроустановок напряжением до 1000 В частотой 50 Гц и представляет тороидальный трансформатор тока ( www.energis.pro).

Датчик используется в составе изделия МТД — монитор тока двигателя. Датчик определяет действующее значение переменного тока в контролируемом силовом проводе. Датчик имеет измерительное отверстие для силового провода, что гарантирует отсутствие потерь при монтаже, минимизирует рассеиваемую энергию, обеспечивает выходную изоляцию при легкости и удобстве подключения. Диаметр силового провода (по габариту) не более 16 мм. Кроме того, датчики тока не могут быть повреждены в результате больших бросков тока.

Для датчика тока в качестве основного средства снижения погрешностей было рассмотрено увеличение числа витков вторичной обмотки. Ситуация несколько усложняется тем, что при увеличении числа вторичных витков одновременно растет полное сопротивление вторичной цепи, уменьшается вторичный ток, что требует применения других, более чувствительных реле или электронных устройств (http://www.energis.pro/goods/13/).

Практически это реализовано в устройстве защиты – монитор тока двигателя МТД, укомплектованного датчиками тока Д.005.007-02. Вторичная обмотка датчика содержит до 2000 витков и обеспечивает синусоидальный ток до 100 мА. Датчик ДТА-4-20-50 является унифицированной версией с выходным нормированным токовым сигналом 4-20 мА для измерения переменного тока до 50А в силовом проводе. Диапазон измерения переменного тока таким датчиком может быть расширен до 200-250А.

Область применения:

  • электродвигатели с регулируемой скоростью вращения
  • системы защиты от перегрузки двигателей
  • защита силовых полупроводников
  • защита от замыкания на землю
  • мониторинг токовой системы электросварочного оборудования
  • системы автомобильной диагностики.

ЛИТЕРАТУРА: ГОСТ 7746-01.

«Трансформаторы тока. Общие технические условия». Введен в действие 01.01.2003 г.

«Кабельные трансформаторы тока. Способы улучшения характеристик», Алексей Шалин, д.т.н., Антон Дехтерев, Новосибирский государственный технический университет. Михаил Ильиных, Владимир Сенченко, ООО «ПНП БОЛИД», г. Новосибирск

Статья подготовлена ООО «Энергис-Автоматика»
г. Киров

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Симахин Иван Яковлевич
Все новости и публикации пользователя Симахин Иван в персональной ленте вашего личного кабинета на Elec.ru
Подписаться
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Тороидальный датчик тока Д. 250/0, 125 (1: 2000).

Датчик тока предназначен для использования в системах измерений, контроля и автоматики в электроустановках до 1000 В частотой 50 Гц. Конструктивно датчик представляет собой тороидальный трансформатор тока; определяет величину действующего значения переменного синусоидального тока в контролируемом проводе первичной обмотки. Изготавливается в пластиковом корпусе. Материал сердечника — электротехническая сталь. Исполнения: — Д. 100/0,1 — ток 5-100 А, коэффициент трансформации (±2%) — 1:1000 — Д. 250/0,125 — ток 5-250 А, коэффициент трансформации (±2%) — 1:2000
Симахин Иван · ООО "ЭНЕРГИС-АВТОМАТИКА" · 13 июня · Россия · Кировская обл
Тороидальный датчик тока Д. 250/0, 125 (1: 2000).

ПРОДАМ: Измерительные трансформаторы Энергия

Измерительные трансформаторы тока используются для измерения, отображения и фиксации значений токов в электрическом оборудовании. Применяется в тех случаях, когда непосредственное подключение измерительного прибора неудобно или невозможно, например, при измерении очень больших токов. Особенности: Предназначены для установки в электрических цепях переменного тока с номинальным напряжением 220/380В частотой 50–60Гц. Изделие соответствует стандарту IEC 185. Преимущества: Неразборная конструкция корпуса. Универсальное окно трансформатора позволяет использовать их на кабелях различных сечений и конфигураций. Технические характеристики: — Рабочее напряжение, В: 220/380; — Номинальное напряжение, В: 660; — Рабочий диапазон: от -45 до +55; — Класс точности: 1; — Средняя наработка на отказ, час: 200000; — Частота тока сети, Гц 50 (60); — Исполнение негорючая пластмасса; — Срок службы: 5 лет; — Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев.
Рыжов Сергей · ЭТК Энергия · 17 июня · Россия · г Москва

ПРОДАМ: Трансформаторные датчики тока ТДЗЛК, ТДЗРЛ

Предлагаем трансформаторные датчики тока нулевой последовательности ТДЗЛК, ТДЗРЛ,ТПС-0,66,ТДЗЛВ 10 ТДЗЛК-0,66(d-70) ТДЗЛК-0,66-1(d-102 ТДЗЛ-0,66-3(d-102) ТДЗРЛ-0,66(d-70) ТДЗРЛ-0,66-1(d-125) ТДЗРЛ-0,66-3(d-210) ТДЗЛВ 10 в комплекте с устройством УСЗ-ЗС Минимальные сроки поставки.
Землеруб Борис · НПП НЕФТЬСЕРВИСПОВОЛЖЬЕ · Сегодня · Россия · Самарская обл
Трансформаторные датчики тока  ТДЗЛК, ТДЗРЛ

ПРОДАМ: Трансформаторы тока Т-0,66; ТШ-0,66 0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5

Т-0,66 и ТШ-0,66. Прямые поставки. Низкие цены. Доставка по РФ и Республике Казахстан. Звоните! Трансформаторы тока Т-0,66 и ТШ-0,66 предназначены для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам в установках переменного тока частоты 50 Гц с номинальным напряжением до 0,66 кВ включительно. Трансформаторы класса точности 0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5 применяются в схемах учета для расчета с потребителями, класса точности 1-в схемах измерения. Трансформаторы предназначены для эксплуатации в климатическом исполнении У категории размещения 3 по ГОСТ 15150. - Срочно нужен трансформатор на 0,66 кВ? - Звоните нам прямо сейчас!
Павлов Виктор · ВолгаЭнергоКомплект · Сегодня · Россия · Самарская обл
Трансформаторы тока Т-0,66; ТШ-0,66 0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5

ПРОДАМ: Твлм-6 50-400/5 Трансформатор тока, Реакторы, РТТ, РТСМ, РТСС, РТСА.

Продаю трансформатор тока ТВЛМ-6 300/5 опорный. Новый. В наличии. Трансформатор тока ТВЛМ-10 опорный, предназначен для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам и устройствам защиты и управления, для изолирования цепей вторичных соединений от высокого напряжения в комплектных электрических устройствах внутренней установки (КРУ, КРУН, КСО) переменного тока на класс напряжения до 10 кВ. Номинальное напряжение 10кВ Наибольшее рабочее напряжение 12 кВ Номинальная частота 50 Гц Номинальный первичный ток 50А, 100А, 150А, 200А, 300А, 400А Номинальный вторичный ток 5А Реакторы: РТТ, РТСМ, РТСС, РТСА. РТТ -реакторы трехфазные токоограничивающие, предназначены для ограничения токов короткого замыкания в электрических сетях частотой 50 и 60 Гц и поддержания уровня напряжения электрических установок в момент КЗ. Могут применяться в качестве индуктивного балластного сопротивления в схемах тиристорных преобразователей. Реакторы моторные типа РТСМ -трехфазные, сухие, моторные, находят широкое применение в цепях преобразователей электроприводов переменного тока. Моторные реакторы в зависимости от вида электропривода, с которым работают, решают различные задачи: обеспечение непрерывности и сглаживание пульсаций тока двигателя, ограничение тока короткого замыкания в цепи нагрузки преобразователя до момента срабатывания защиты. Реакторы сетевые РТСС — реактор, трехфазный, сухой, сетевой. Предназначены для использования в преобразовательных электроустановках и выполняют защитную функцию. Как в отношении самого преобразователя, так и в отношении сети электроснабжения. РТСА — реактор, трехфазный, сухой, антирезонансный) защищают батареи статических конденсаторов от перегрузки токами высших гармоник. Реакторы предотвращают резонансные явления. А также в наличии ОСМ1, ОСО, ТСМ, ОСОВ, ОСР, ОСВР, ОСС, ОСМС, ОСВМ, ТСЗМ, ТСВМ, ТСЗИ, НТС и др. Трансформаторы тока и напряжения Т-0,66, ТОЛ, ТПОЛ, НОЛ, ЗНОЛ, ТНШЛ, ТЛК, ТПК, ТЛМ, ТПЛ, НАМИ, НАМИТи др. Силовые...
Филимоненко Ирина · ОТК · 12 июня · Россия · г Москва
Твлм-6 50-400/5 Трансформатор тока, Реакторы, РТТ, РТСМ, РТСС, РТСА.
ЗАО «ЗЭТО» — является одним из ведущих российских производителей электротехнического оборудования высокого, среднего и низкого напряжения, хорошо известным как в России, так и за рубежом.