Некоторые задачи обследования электрооборудования и технические средства для их решения

9 февраля 2007 г. в 09:32

Бабич Владимир Иванович,
кандидат технических наук

При обследовании электрооборудования обычно ставятся задачи определения: надежности и экономичности его работы. Однако принимая во внимание, что отклонения от норм эксплуатационных параметров чреваты большими затратами на внеплановые ремонты, надежность работы оборудования также следует считать экономическим фактором и оценивать экономическими критериями. Таким образом, в данном контексте обследование рассматривается в качестве метода повышения экономической эффективности работы электрооборудования.

Задачи и методы обследования электрооборудования

Оптимальная загрузка трансформаторного парка

Таблица 1


Установлено 3 трансформатора по 630 кВА

Установлены трансформаторы 400 и 630 кВА

нагрузка, кВА

оптимальный набор

нагрузка, кВА

оптимальный набор

P<380

1×630 кВА

P<260

1×400 кВА

380<P<1180

2×630 кВА

260<P<450

1×630 кВА

P>1180

3×630 кВА

P>450

400+630 кВА

При наличии некоторого запаса по установленной мощности трансформаторов по сравнению с мощностью потребителей оптимизация числа включенных трансформаторов может стать сложной задачей. Поскольку потери в трансформаторах складываются главным образом из потерь в магнитной системе (постоянная величина) и потерь в обмотках (пропорциональны квадрату тока), суммарные потери сложным образом зависят от подключенной нагрузки. В литературе даны методы определения оптимального числа параллельно включенных трансформаторов для заданной нагрузки. В табл. 1 показан нетривиальный результат оптимизации набора подключенных трансформаторов по методике.

Данный результат справедлив при определенных характеристиках трансформаторов, стабильном напряжении и постоянной нагрузке. В реальности трансформаторы по параметрам отличаются как от паспортных данных, так и друг от друга, напряжение в сети колеблется, а нагрузка носит переменный характер, имеет реактивную составляющую, гармонические искажения и несимметрична по фазам. Все эти факторы существенно затрудняют расчетную оптимизацию.

При наличии электроанализатора и некоторого количества времени оптимизацию можно провести опытным путем. Обычно коммерческий учет на предприятии ведется по высокой стороне (6/10 кВ). В этом случае электроанализатор подключается по низкой стороне и с его помощью проводится запись суточного графика мощности и суммарного потребления активной энергии (назовем ее полезной энергией, Еп). За те же сутки определяется количество потребленной энергии по коммерческим счетчикам Ек. Отношение двух величин определит коэффициент «полезности» Кп = Еп / Ек. Такие измерения проводятся при всех возможных комбинациях подключенных трансформаторов. Наибольшая величина Кп покажет оптимальную загрузку трансформаторов. Для большей верности результата лучше провести несколько измерений в одинаковых условиях и набрать статистику. Сравнение Кп допускается только при одинаковых характерах суточных графиков нагрузки. Если имеется несколько различных характерных графиков, то оптимизация проводится для каждого из них. Следует понимать, что Кп может отличаться от истинного КПД трансформатора из-за систематических погрешностей электроанализатора и системы учета. На практике можно даже получить значение Кп >1. Однако конечный результат оптимизации все равно остается правильным, так как систематические погрешности в каждом измерении примерно одинаковы.

Таким образом, оптимизация загрузки позволяет экономить несколько киловатт на каждом трансформаторе.

Выбор схемы компенсации реактивной мощности


Легко оценить экономический эффект от компенсации реактивной мощности, когда потребитель платит за нее по установленному тарифу. Однако даже в случае отсутствия прямой платы за реактивную энергию компенсация может быть весьма полезной мерой по следующим причинам:

  • снижение потерь активной энергии в сетях и трансформаторах;
  • уменьшение требуемой мощности трансформаторов и сечения кабелей;
  • улучшение качества электроэнергии за счет фильтрации гармоник и импульсных помех.

Обследование с помощью электроанализатора позволяет сделать правильный выбор схемы компенсации реактивной мощности. Первоначально электроанализатор устанавливается на трансформаторной подстанции для записи графика суммарной реактивной мощности. Допускается подключение электроанализатора к точкам коммерческого учета по высокому или низкому напряжению.

На рис. 1 показан типичный график реактивной мощности в цехе, работающем в одну смену. Характер графика говорит о наличии постоянно действующей реактивной нагрузки около 200 квар и переменных нагрузок, достигающих 500 квар в пиковые периоды. Оптимальным решением для такого случая будет установка нерегулируемого компенсатора мощностью 180…200 квар на высокой стороне и одного или нескольких автоматических регулируемых компенсаторов на низкой стороне. Для определения оптимальных мощностей и мест установки автоматических компенсаторов потребуются дополнительные замеры реактивной мощности в различных точках сети.
Таким образом, правильная композиция компенсаторов реактивной мощности снижает их стоимость на 20…50%.

Контроль качества электроэнергии

Таблица 2


Нарушения качества электроэнергии

Способы борьбы с ними

Прерывание подачи электроэнергии

Источник бесперебойного питания (ИБП), резервирование

Отклонение напряжения от номинала

Стабилизаторы электромеханические, регулировка трансформаторов

Колебания напряжения и фликер

Стабилизаторы электронные или электромеханические, ИБП

Короткие (коммутационные) импульсы

EMI-фильтры

Несимметрия напряжений

Балансировка трансформаторов, стабилизаторы пофазно-независимые

Гармонические искажения

Пассивные и активные фильтры, фильтрокомпенсирующие установки

Качество электроэнергии решающим образом влияет на эксплуатационные расходы современного оборудования, критичного к параметрам электропитания. Обследование системы электроснабжения с помощью электроанализатора позволяет обнаружить и классифицировать события нарушения качества, а также выбрать наиболее подходящий способ борьбы с этими нарушениями (табл. 2).

Для успешного определения нарушений качества электроэнергии электроанализатор должен обладать дополнительными возможностями:

  • независимого одновременного измерения фазных и междуфазных напряжений;
  • измерения гармонических составляющих напряжения и тока;
  • регистрации событий (отклонения и провалы);
  • вычисления дозы фликера.

Не экономьте на обследовании качества электроэнергии — основное оборудование значительно дороже

Контроль и фильтрация гармоник

На таком нарушении качества электроэнергии, как гармонические искажения, следует остановиться подробнее. Если гармоники напряжения являются причиной сбоев чувствительного оборудования, ни у кого не возникает сомнений, что с ними нужно бороться. Однако, если видимых последствий гармоник нет, то они могут оставаться незамеченными в течение длительного времени. Тем не менее, гармоники далеко не так безобидны, как многие считают, причем внимательно следует относиться к искажениям как напряжения, так и тока.

Принято оценивать отношение полезной энергии к суммарной передаваемой по сетям энергии параметром . Это справедливо только для синусоидальных токов и напряжений. При наличии гармоник полная мощность складывается не только из активной и реактивной составляющих, но и из мощности высших гармоник. Поэтому вместо следует применять так называемый коэффициент (фактор) мощности (Power Factor, PF). Современные электроанализаторы способны измерять коэффициент мощности напрямую.

Гармоники вызывают следующие нежелательные явления:

  • дополнительные активные потери в проводниках, несущих гармонические составляющие тока;
  • дополнительные потери в ферромагниитных системах трансформаторов и двигателей;
  • перегрузки трансформаторов, вынуждающие завышать запас по установленной мощности;
  • перегрузки и выход из строя конденсаторов в установках компенсации реактивной мощности;
  • резонансные явления в трансформаторах;
  • большие токи нейтрали в четырехпроводных сетях.

Рассмотрим пример. По рекомендациям Европейского комитета по стандартизации CENELEC коэффициент, определяющий необходимый запас мощности трансформатора, рассчитывается по формуле:
,

где I1 — основная гармоника тока, IRMS — истинное среднеквадратичное значение тока, n — номер гармоники, e,q — коэффициенты, зависящие от составляющих потерь в меди и железе трансформатора (в первом приближении можно принятьe = 0,3 ; = 1,75). Измерения с помощью электроанализатора дают: К = 1,7 ; = 0,8. Номинальная мощность трансформатора 1000 кВА. Реальная активная нагрузка, которая может быть подключена к трансформатору: P=1000 × 0,8 / 1,7 = 470 кВт.

Этот пример подтверждает, что полезная мощность трансформатора существенно снижается в присутствии гармоник тока. Отметим, что приведенная методика требует знания спектра гармоник тока до 40 порядка. Необходимо учитывать это требование при выборе электроанализатора.

Таким образом,хороший анализатор измеряет коэффициент мощности и не менее 40 гармоник тока и напряжения.

Выбор способа оптимизации электропривода

Существует множество способов повышения эффективности электропривода. В качестве иллюстрации приведем упрощенную экспертную систему для выбора технического решения модернизации привода по его условиям эксплуатации (рис. 2).


Очевидно, что для правильного выбора технического решения большое значение имеют результаты обследования нагрузок и режимов работы электродвигателей. Такое обследование проводят с помощью электроанализатора, регистрируя график активной электрической мощности двигателя. Длительность регистрации составляет от одной смены до нескольких суток. Одновременно записываются значения междуфазных и фазных напряжений для контроля симметричности питающей сети, а также реактивной мощности и  для выбора способа компенсации реактивной мощности.

Вывод. Предварительный мониторинг режима работы поможет окупить затраты на модернизацию привода.

Контроль утечек тока

Помимо прямых потерь энергии утечки тока на землю вызывают и другие неприятные явления. При нарушении изоляции может появиться потенциал на плохо заземленных корпусах оборудования, что чревато его выходом из строя или поражением людей. Иногда утечки образуют контуры тока с большой площадью, охватывающие помещения или даже здания целиком. В таких случаях в помещении возникает электромагнитное поле, взывающее помехи в работе оборудования. Если на экранах мониторов компьютеров или телевизоров наблюдается дрожание картинки, не устраняемое никакими манипуляциями с питанием, то с большой вероятностью причиной является утечка тока из электросети на землю.

Например, компьютерный салон-магазин испытывал трудности с продажей мониторов, поскольку на экранах ЭЛТ-мониторов в демонстрационном зале наблюдались волнообразные искажения растра, которые покупатели принимали за дефект. Искажения оставались даже при переключении компьютеров на питание от ИБП. На матричных мониторах искажения не наблюдались. Причина заключалась в утечке тока с одной из фаз питающей сети в распределительном щите.

Потери энергии легко рассчитываются при известном токе утечки. Pп =  х  , где Pп — мощность потерь,  — ток утечки,  — фазное напряжение. В действительности суммарная мощность утечек может достигать нескольких киловатт в здании среднего размера. Для измерения тока утечки можно использовать токоизмерительные клещи достаточной чувствительности (желательно ≥100 мА). Обычно ток утечки измеряется дифференциальным методом, при котором клещи охватывают все проводники кабеля (две жилы в однофазной сети, 3… 4 жилы — в трехфазной). В этом случае при отсутствии утечек суммарный ток в кабеле всегда равен нулю, поэтому клещи будут измерять величину утечки. Место утечки обнаруживается при последовательном продвижении по точкам разветвления электросети в направлении от источника к потребителям энергии. Клещи для измерения утечек должны иметь окно достаточного размера, чтобы захватывать кабель нужного диаметра. В практике очень удобны гибкие датчики тока, представляющие собой эластичный сердечник, охватывающий кабель.

Клещи для измерения тока утечки могут быть выполнены в виде самостоятельного прибора с индикатором, однако их функции с успехом может выполнить универсальный электроанализатор.

Приборы для обследования электрооборудования

В качестве основного прибора для обследования электрооборудования рассмотрим анализатор параметров количества и качества электроэнергии. Он абсолютно необходим для решения задач по оптимизации работы электрооборудования на достаточно высоком уровне.

Анализаторы параметров качества электроэнергии

Как можно понять из приведенных выше примеров, основным прибором при обследовании электрооборудования является электроанализатор, правильнее называемый анализатором параметров качества электроэнергии.

Электроанализаторы предназначены для измерения и регистрации параметров количества и качества потребляемой электроэнергии, на основании которых делаются выводы об эффективности использования энергии, предлагаются и обосновываются энергосберегающие технические решения.

Универсальные электроанализаторы чаще всего рассчитаны на применение в трехфазных несимметричных сетях 220/380 В, поэтому они заведомо применимы в симметричных трехфазных сетях и тем более в однофазных. Многие модели электроанализаторов можно подключать и к высоковольтным сетям через измерительные трансформаторы тока и напряжения. Для этого приборы оснащаются специальными шунтами.

Электроанализатор подключается к сети с помощью датчиков тока (по 1 ед. на фазу) и потенциальных проводов (по 1 ед. на фазу и 1 ед. на нейтраль, если таковая имеется). Таким образом, прибор имеет 6 измерительных каналов (3 ед. по току и 3 ед. по напряжению), по которым поступает вся необходимая информация.

Датчики выпускаются различных номиналов (от единиц до тысяч ампер). Конструктивно они выполняются в виде клещей или гибких разъемных колец. Максимально возможный ток в обследуемой сети должен примерно соответствовать номиналу датчика, при этом будет достигаться максимальная точность измерений.

По измеренным сигналам микропроцессор прибора рассчитывает множество параметров, на основании которых можно судить о количестве и качестве потребляемой или генерируемой энергии.

В типичный набор параметров, определяемых электроанализатором, входят: напряжения, токи, активная и реактивная мощность, активная и реактивная энергия, , частота. Ряд параметров рассчитываются отдельно по каждой фазе и суммарно по всем фазам. Кроме текущих параметров фиксируются их средние, максимальные и минимальные значения. Анализаторы также определяют параметры качества энергии: спектры гармоник токов и напряжений, коэффициент фликера, фиксируют отклонения и провалы напряжения, импульсные помехи и т.д.

Рассчитанные параметры выводятся на дисплей прибора в РВ и могут быть записаны в память с целью последующего воспроизведения и анализа. Все анализаторы оснащены устройствами связи, дающими возможность перенесения накопленных данных на компьютер. Как правило, электроанализаторы снабжаются специализированным ПО для визуализации, обработки и анализа накопленной информации.

При выборе прибора следует учитывать ряд требований, которые облегчают его практическое использование:

  • портативный прибор должен иметь вес ≤6 кг в комплекте;
  • прибор должен обладать простотой и оперативностью использования, т.е. обеспечивать установку на любой объект и ввод в режим измерений в течение нескольких минут, иметь простое и удобное управление, не требовать сложных настроек и т.д.;
  • регистрирующий прибор должен обеспечивать надежное хранение и легкий доступ к данным. Носитель данных должен быть электронным (энергонезависимая память), магнитные носители нежелательны;
  • электроанализатор должен быть внесен в реестр средств измерений Госстандарта РФ.

Всем этим характеристикам соответствует, например электроанализатор UPM 6100 (рис. 3) производства Algodue (Италия). Прибор способен регистрировать следующие параметры: напряжение каждой фазы и их среднее значение; токи каждой фазы и усредненный результат; частота сети; и коэффициент мощности в каждой фазе; 3-фазный коэффициент мощности; активную, индуктивную и емкостную мощности (по фазам и суммарно) и виды энергии; до 50 гармоник напряжения и тока; пики, провалы напряжения; коэффициент фликера. Перечисленные параметры измеряются и записываются в память с периодичностью 1с…6ч. Прибор с помощью встроенного принтера позволяет распечатывать отчеты. Полученные данные переносятся на ПК и анализируются с помощью специализированного ПО.

Технические характеристики UPM 6100

Число фаз, 3 ед
Максимальное напряжение, 600В (при прямом включении)
Максимальный ток, А…. 5…3000 (определяется клещами)
Класс точности по току и напряжению 0,2
Класс точности по мощности и энергии 1,0
Устройство отображения — графический ЖК-дисплей
Связь с компьютером — порт RS-232
Программное обеспечение под ОС Windows
Питание, 220В или встроенный аккумулятор
Масса, 6,0кг

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Вакуумный реклоузер (апс) Пункт учета (пку), ктп

Все электротехническое оборудование поставляется в полной готовности, пройдя монтаж, наладку и испытания в заводских условиях. Продукция компании отвечает всем современным стандартам качества и требованиям безопасности. Эталонное качество продукции завода подтверждается одобрением государственных надзорных органов, признанием экспертов и доверием наших заказчиков. Основная продукция: трансформаторная подстанция наружного исполнения КТПН , различной мощности и исполнения, как с одним , так и с двумя силовыми трансформаторами. Укомплектуем по вашему требованию. Доставим в любой регион! Пункт секционирования ПСС реклоузер Камера одностороннего обслуживания КСО, КРУН Пункт учета по высокой стороне ПКУ Ячейка карьерная ЯКНО. Установка прогрева бетона (ктпто-80) Камера (ксо,) шкафы (що-70) Ячейки (крун,якно) Трансформатор, тм, тмз, тмф, тмг (в наличии) А так же камера КСО, щкаф ЩО, ПКУ пункт учета, АПС реклоузер, КРУН, ЯКНО Короткие сроки поставки Система скидок Доставка
Гаврилов Александр · transformator-21.ru · 22 апреля · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Вакуумный реклоузер (апс) Пункт учета (пку), ктп

ВАКАНСИЯ: Инженер по ремонту оборудования и генераторов.

Требования: Требуется на постоянную работу с опытом работы мастер по ремонту обслуживанию бытового и промышленного оборудования. Обязанности: Ремонт электронных промышленных плат, источников бесперебойного питания, сварочного оборудования, преобразователей напряжения, стабилизаторов напряжения, и дизельных и бензиновых генераторов. Высокая заработная плата. Условия: Пятидневная рабочая неделя с 9.15-18-45 Более подробную информацию можете получить по телефону.
Плешкова Елена · ЭТК Мобил Плюс · Сегодня · Россия · г Москва
Инженер по ремонту оборудования и генераторов.

УСЛУГИ: Услуги электрика Самара

Срочный вызов электрика 1000 рублей включает в себя: диагностику проблемы и ее устранение, если работа не превышает одного часа работ. В случае если для устранения неисправности необходимы работы превышающие по времени один час и стоимость которых более 1000 рублей (например: требуется капитальный ремонт электрощита), то электрик озвучивает цену работ согласно утвержденного в нашей организации прайс-листа, в случае Вашего согласия устраняет проблему. Большинство неисправностей электропроводки устраняются в течение часа: замена выключателей, розеток, ламп, устранение ненадежных контактов и коротких замыканий, мелкий ремонт электрощитов, установление причины срабатывания УЗО и. т. д. Услуги электрика ООО «Проект-Электро-Монтаж» в Самаре и области: — Демонтажные работы; — Прокладка электрического кабеля; — Ремонт и замена электрики в квартире или офисе; — Полная или частичная замена электропроводки; — Монтаж и сборка электрощитов; — Установка электросчетчика (однофазный, трехфазный); — Замена и установка автоматов, УЗО, дифференциальных автоматов; — Перенос, замена и установка розеток, выключателей; — Навеска и подключение люстр, светильников, бра и т. п. ; — Штробление стен под электропроводку; — Электромонтаж освещения и внутреннего электрооборудования; — Монтаж телефонных, TV- и Internet-линий, антенн; — Ремонт, монтаж электрощитов; — Установка светильников, люстр, бра; — Монтаж освещения; — Подключение стиральной машины; — Подключение посудомоечной машины; — Подключение электроплиты, вытяжки и т. п. ; — Подключение коттеджей; — Монтаж контура заземления; — Пуско-наладка различного электрооборудования; — Комплексное обслуживание и сервис инженерных систем зданий, помещений. Мы находимся
Кудряшов Александр · Проект-Электро-Монтаж · 24 апреля · Россия · Самарская обл
Услуги электрика Самара

ПРОДАМ: Вакуумный реклоузер (апс)-35 Кв.

Все электротехническое оборудование поставляется в полной готовности, пройдя монтаж, наладку и испытания в заводских условиях. Продукция компании отвечает всем современным стандартам качества и требованиям безопасности. Эталонное качество продукции завода подтверждается одобрением государственных надзорных органов, признанием экспертов и доверием наших заказчиков. Основная продукция: трансформаторная подстанция наружного исполнения КТПН , различной мощности и исполнения, как с одним , так и с двумя силовыми трансформаторами. Укомплектуем по вашему требованию. Доставим в любой регион! Пункт секционирования ПСС реклоузер Камера одностороннего обслуживания КСО, КРУН Пункт учета по высокой стороне ПКУ Ячейка карьерная ЯКНО. Установка прогрева бетона (ктпто-80) Камера (ксо,) шкафы (що-70) Ячейки (крун, якно) Трансформатор, тм, тмз, тмф, тмг (в наличии) А так же камера КСО, щкаф ЩО, ПКУ пункт учета, АПС реклоузер, КРУН, ЯКНО Короткие сроки поставки Система скидок Доставка
Гаврилов Александр · transformator-21.ru · 22 апреля · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Вакуумный реклоузер (апс)-35 Кв.

ПРОДАМ: Нестандартное специальное технологическое оборудование для прессования, ремонта и испытания электрических машин

Предлагаем разработать по техническому заданию специальное технологическое оборудование для прессования ТБО, ремонта и испытания электрических машин. 1. Бак пропиточный 2. Гриндер 3. Кантователь статоров электродвигателей 4. Мойка для деталей эл. машин 5. Мойка ультразвуковая 6. Мойка барботажная 7. Ножницы для резки электрокартона 8. Печи для обжига обмоток электродвигателей 9. Печи для сушки обмоток электродвигателей после пропитки лаком 10. Печи для обжига и сушки обмотки электродвигателей 11. Пресс пакетировочный (ТБО) 12. Пресс брикетировочный (Проволоки после обжига) 13. Пресс гидравлический для опрессовки катушек КЭМ 14. Приспособление для вывода ротора электродвигателей 15. Станок для удаления обмоток электродвигателей 16. Станок для съёма подшипников с ротора электродвигателей 17. Станок универсальный 18. Станок намоточный 19. Стол для подготовки железа статора электродвигателей 20. Стол сварщика с набором приспособлений 21. Стол для сборки электродвигателей 22. Стол для схемщика для пайки обмоток электродвигателей 23. Стойка для ротора электродвигателей 24. Станок для обрезки лобовых частей статора электродвигателей 25. Стенд для испытания асинхронных электродвигателей 26. Стенд испытания активной стали статоров электродвигателей 27. Стенд испытания непропитанных статоров электродвигателей
Нематов Икромжон · ООО "РЭР-СЕРВИС" · 25 апреля · Россия · Ростовская обл
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.