Степень автоматизации автономных источников питания

28 июля 2016 г. в 13:02

1 степень автоматизации (Ручной запуск)

1 степень автоматизации является самой простой, и она является базовой при производстве для всех дизельных генераторных установок. Под первой степенью автоматизации дизельной электростанции подразумевается обязательное наличие в установке защитных устройств и аварийно-предупредительной сигнализации. В данном случае решение позволяет регулировать частоты и напряжения, вентиляцию агрегатного отделения у дизельных установок с воздушным охлаждением. Такие дизельные электростанции требуют наличие постоянно присутствующего технического персонала или оператора ДЭС. Дизельная установка оборудуется минимально необходимым количеством опций, благодаря которым предоставляется возможность постоянного контроля над основными рабочими параметрами (давлением температурой масла, охлаждающей жидкости, числом оборотов и т.п.). В случае превышения предельно-допустимых значений, аварийная сигнализация подаёт условные сигналы, или же, при помощи специального защитного стоп-устройства производится отключение дизеля.Подойдет ли мне такой дизель-генератор? Дизель-генератор с данной степенью автоматизации отлично подойдет тем у кого планируется наличие оператора что будет следить за ходом работы электростанции. Данный тип электростанций широко используется в качестве основного источника питания бурового и насосного оборудования в нефтедобывающей отрасли, основное энергоснабжение строительного оборудования и производств, стройплощадок а также аварийных служб. Дизельные электростанции по первой степени автоматизации доступны во всех известных исполнениях, начиная от открытого на раме, капота, кожуха, контейнера и заканчивая передвижного варианта.

2 степень автоматизации (ручной и автозапуск)

Рабочий цикл электростанций по второй степени автоматизации происходит в автоматическом (необслуживаемом) режиме. При второй степени автоматизации дизельной электростанции предусмотрено более существенное наличие дизеля специальными опциями, которое должно обеспечивать следующие условия эксплуатации:

— автоматический (дистанционный) запуск дизельного двигателя с осуществлением предпусковых операций;
— управление подогревом дизельного двигателя и его выходом под рабочую нагрузку;
— автоматический ввод генераторов в синхронный режим работы (дистанционно, при помощи ручного кнопочного управления);
— управление работой дизельного двигателя и его своевременную защиту в случае возникновения аварийной ситуации или перегрузок;
— регулирование и поддержание стабильной температуры масла и воды в системе охлаждения;
— автоматическую (дистанционную) остановку дизельного двигателя и его подготовку к новому запуску.

Электростанции второй степени автоматизации нуждаются в периодическом обслуживании: подкачке воздушных баллонов, наблюдением за уровнем топлива и масла и их пополнением на удаленном пульте, периодическим прогревом двигателя. Вторая степень автоматизации может быть дополнительно установлена на электростанции с первой степенью автоматизации. Подойдет ли мне такой дизель-генератор? Дизель-генератор с данной степенью автоматизации применяется для резервирования промышленной сети. Данный тип электростанций широко используется в качестве резервного электроснабжения системы жизнеобеспечения, операционных в больницах или роддомах, резервное энергоснабжение при чрезвычайных ситуациях для МЧС и аварийных служб, резервное энергообеспечение аэропортов и вертолетных площадок, резервное энергоснабжение загородного дома, поселка. Дизельные электростанции по второй степени автоматизации доступны также в исполнениях, начиная от открытого на раме, капота, кожуха, контейнера и заканчивая передвижного варианта с выносным и внутренним АВР

3 степень автоматизации (продолжительная работа, ручной и автозапуск)

Наиболее совершенной и автоматизированной является третья степень, поскольку такие электростанции работают в автономном режиме, и не требуют постоянного контроля со стороны оператора. Дизель-генераторы данного типа настраиваются на работу по определённой программе контроллера. Третья степень автоматизации дизельной электростанции обеспечивает:

— автоматический пуск и ввод дизель-генератора под нагрузку;
— автоматический ввод в синхронную работу;
— автоматическую дозаправку дизеля маслом и топливом из внешних емкостей;
— автоматическую подзарядку аккумуляторных батарей;
— поддержание работы двигателя в постоянном режиме работы;
— иные опции, предусмотренные первой и второй степенью автоматизации.

Как правило, срок автоматической работы дизель-генераторов третьей степени автоматизации превышает 150 часов, и они представляют собой надёжные генераторные установки со слаженной работой всех узлов и агрегатов. Подойдет ли мне такой дизель-генератор? Дизель-генератор с данной степенью автоматизации применяется для продолжительной автоматизированной работы. Данный тип электростанций широко используется в качестве резервного электроснабжения аэропортов а именно аэровокзалов, средств связи, резервирование взлетно-посадочных полос( ВПП) , вертолетных площадок, центров обработки данных и т.п. Дизельные электростанции по третьей степени автоматизации доступны в исполнениях: открытого на раме (Помещение), капота, кожуха, контейнера. Что касается передвижного варианта то такое исполнения применяется редко только для конкретных случаев, поскольку данная степень автоматизации предусматривает дополнительные ёмкости под топливо и масло что обычно сказывается на габаритах решения и пожароопасности.

Источник: trustenergo.ru

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Сорокин Сергей Юрьевич
Все новости и публикации пользователя Сорокин Сергей в персональной ленте вашего личного кабинета на Elec.ru
Подписаться
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Щиты управления на дизельные электростанции.

Автоматика для ремонта дизельных электростанций: - Блок защиты и индикации БЗИ ЮГИШ.468332.098 на пульты управления УК ЭДГ-ЯМ1; - Ключ стартерный KSE72-1N на щиты управления ЩУ АД-1С; - Модуль контроля и управления МКУ МКУ 5.111.000 с датчиком тока ДТМ 3.18 и Модуль контроля изоляции МКИ 3.11.00.000; - Контроллеры DATAKOM Модуль ручного пуска DKG-151; - Контроллеры BE-46 на щиты управления ШУЭ-100/200-2.3 с функцией АВР; - Контроллеры ComAp типа NT MRS 16, InteliLite NT AMF 25 на пульты управления СУЭМ; - Контроллеры HT-GC-310 производства компании Huegli tech (Швейцария); - Амперметры, Вольтметры, Омметры, Частотомеры, Счётчик наработки времени - Измерительные приборы КИП.
Чуев Владимир · Энергетика · 24 сентября · Россия · Ярославская обл
Щиты управления на дизельные электростанции.

ПРОДАМ: Автоматика на ДЭС АД.

Контроллеры для пультов управлений: - дизельных генераторов 1-ой степени автоматизации (ручной запуск и дистанционный запуск) - Новая панель управления генераторной установкой с ручным или дистанционным запуском InteliNano NT MRS ComAp; - дизель-электростанций 2-ой степени автоматизации (с функцией АВР) - InteliLite NT AMF ComAp (IL-NT AMF 8, IL-NT AMF 9, IL-NT AMF 20, IL-NT AMF 25) - Панель управления генераторной установкой с автоматическим запуском и функцией автоматического включения резерва; - электроагрегатов 3-ей степени автоматизации (с синхронизацией и параллельной работой) - InteliGen NTC (IG-NTC ComAp) - Новая версия многофункционального универсального контроллера InteliGen NT одиночной и параллельной работы дизельных генераторов с развитыми коммуникационными возможностями; - для электродвигателей, когенерационных установок, компрессоров и т.Д. - InteliDrive Nano ComAp Новый простой и недорогой контроллер для дизельных компрессоров и насосов; - InteliVision 5 ComAp Универсальный программируемый цветной дисплей с экраном 5 дюймов; - Электронные регуляторы частоты вращения двигателей: Актуаторы ADC-110; Выключатели скорости SSW-676; Индукционные датчики оборотов MSP-679; DFM-100 Модуль управления двумя актуаторами; ESD-5300 Усиленный аналоговый регулятор скорости вращения вала для всех типов GAC актуаторов включает различные характеристики; - Модули расширения, Коммуникационные модули, Модули сопряжения ... - Модули сопряжения EAM-104 (GAC LSM для DDEC3).
Чуев Владимир · Энергетика · 24 сентября · Россия · Ярославская обл
Автоматика на ДЭС АД.

ПРОДАМ: Дизельная электростанция ЭД200-Т400-2РН ЯМЗ

Базовая комплектация Электростанции дизельной АД-200 (ЭД-200) включает в себя: 1. Дизельный двигатель ЯМЗ 2. Синхронный генератор с самовозбуждением 3. Система управления на базе микропроцессорного контроллера необходимой степени автоматизации 4. Базовая рама с упругой подвеской 5. Система впуска 6. Система газовыхлопа с промышленным глушителем и линейным компенсатором 7. Система топливопитания 8. Система охлаждения 9. Система смазки 10. Система электрооборудования с комплектом АКБ 11. Технологические жидкости 12. Комплект документации на русском языке 13. Утеплённый блок-контейнер Север БКЭ-04-02-01 Дополнительные опции для электростанций дизельных производства ООО МиК: 1. Передвижное исполнение (для закрытых электроагрегатов) на шасси или на салазках 2. Подогреватель ОЖ дизельный автономный 3. Подогреватель ОЖ электрический 4. Зарядное устройство для АКБ 5. Заслонка аварийного останова двигателя по воздуху 6. Прибор / реле контроля изоляции (для передвижных электростанций) 7. Система учёта расхода дизельного топлива И другие опции по запросу.
Малышев Евгений · МОТОРЫ И КОМПЛЕКТАЦИЯ · 19 сентября · Россия · Ярославская обл
Дизельная электростанция ЭД200-Т400-2РН ЯМЗ

ПРОДАМ: Щит управления электростанцией

Предлагаем блоки управления дизельных генераторов для ремонта различных дизельных установок отечественного или зарубежного производства. Шиты управления выпускаются разной степени автоматизации, в раличных климатических исполнениях и разных комплектующих. Так же предлагаем комплектующие и запчасти к различным пультам: - Частотомеры - КИПиА. - Блок управления актуатором БУА ЮГИШ.426449.011 на пульты управления УК ЭДГ-ЯМ1; - Устройство контроля двигателя (УКД-24) ЕМРА 561410.001-01 START-LOGIC v.1.2 OS.001 24VDC на щиты управления ЩУ АД-1С; - Контроллеры ComAp типа NT MRS 16, InteliLite NT AMF 25 на пульты управления СУЭМ.
Чуев Владимир · Энергетика · 24 сентября · Россия · Ярославская обл
Щит управления электростанцией

УСЛУГИ: Ремонт дизельных электростанций (дизель генераторов)

ООО «Звезда Сибири» специализируется: на производстве дизельных электроагрегатов и электростанций мощностью от 10 до 200 кВт с различной комплектацией и вариантами исполнения (стационарные, передвижные, под капотом и на прицепе, в КУНГе, в контейнере, а также в открытом исполнении) любой степени автоматизации; на ремонте бензиновых электрогенераторных установок марки АБ4, АБ8-Т230, АБ10-Т230, на ремонте дизель-генераторов серии АД (АД-10, 20, АД30-Т400, АД50-Т400, АД60-Т400, АД100-Т400, АД200-Т400), судовых энергетических установок, на предпродажной подготовке электростанций и дополнительного оборудования с хранения; на сервисном обслуживании дизельэлектрических генераторов, систем аварийного и резервного электроснабжения. Мы профессионально осуществляем: Пусконаладочные работы (ПНР), включающие в себя необходимые проверки электрических соединений, контроль заправочных жидкостей и ГСМ, устройство проемов под жалюзи и выхлопной трубопровод. Техническое обслуживание (ТО) электростанций в соответствии с графиком для каждой модели, плановое техническое обслуживание по договорам. Помощь клиентам в вопросах технического обслуживания и ремонта (производство планово-предупредительных ремонтов, производство текущих и капитальных ремонтов, модернизация оборудования, производство восстановительных работ). Специалисты нашей компании имеют опыт ремонта стационарных и передвижных электростанций различных типов и мощностей от 1 до 200 кВт. Мы проведем дефектовку Вашей электростанции, предложим наилучший вариант ремонта и согласовав с Заказчиком все условия — приступим к работе. В процессе ремонта мы используем отечественные и импортные запасные части, ремкомплекты, современные изоляционные и обмоточные материалы, поставляемые известными производителями, что послужит гарантией эффективной и бесперебойной работы вашей электростанции. После ремонта все отремонтированные изделия подвергаются стендовым испытаниям. Мы работаем с понедельника по пятницу с 9:00...
Звездасибири Александр · Звезда-С · 6 сентября · Россия · Новосибирская обл
Ремонт дизельных электростанций (дизель генераторов)
ООО «КМ-профиль» — российский производитель кабеленесущих систем и электромонтажных изделий для прокладки кабеля, провода, магистральных, телекоммуникационных линий и других инженерных сетей. Компания выпускает свои изделия под брендом «Системы КМ».