Статические реле максимального тока. Многофункциональные устройства РЗА для присоединений 6-35 кВ

26 марта 2009 г. в 09:59

В 2008 году концерн «Высоковольтный союз» начал работу в области релейной защиты и автоматики. Проект «Системы РЗА» объединил предприятия, специализирующиеся на разработке и производстве устройств РЗА, шкафов оперативного тока, щитов собственных нужд, а также на услугах по подготовке, проектированию и техническому сопровождению комплексных проектов строительства и реконструкции трансформаторных подстанций и распределительных пунктов.

Реконструкция трансформаторных подстанций часто подразумевает замену морально и физически устаревших электромеханических устройств РЗА на современные, но дорогостоящие микропроцессорные терминалы. По сегодняшнему физическому состоянию на 80% подстанций 6-10 кВ требуется быстрая замена значительной части ранее установленных электромеханических реле РТМ, РТ40, РТ80, РТ90.

Предприятие «Системы РЗА», входящее в холдинг «Высоковольтный союз», предлагает эффективное бюджетное решение этой проблемы. Специалисты предприятия под руководством к.т.н. В. Г. Гловацкого уже 15 лет совершенствуют линейку реле серии РС. Применение устройств серии РС на микропроцессорной элементной базе позволяет реализовать практически полный набор необходимых на присоединении функций РЗА. Устройства выполнены в компактных корпусах, идентичных по размерам заменяемым реле.

Реле серии РС40

Реле серии РС40 предлагаются взамен реле РТ40. РС40М — его электронный функциональный аналог (табл. 1).

Однофазное реле тока РС40М1 дополнительно имеет встроенную выдержку времени до 6,4 с.

Двухфазные реле тока РС40М2 (аналог двух РТ40 в одном корпусе с общим выходным реле) и двухфазные реле тока с выдержкой времени и индикацией срабатывания РС40М21i (фото 1) дополняют линейку данной серии устройств.

Питание всех этих реле для выполнения функции РЗА осуществляется только от входных цепей контролируемого тока.

Реле серии РС80

Реле серии РС80 — двухступенчатые устройства, которые используются для замены электромеханических реле РТ 80, 90: однофазные РС80М, двухфазные РС80М2 и трехфазные РС80М3.

Реле имеют две ступени срабатывания:

  • токовую отсечку (ТО) с выдержкой времени или без нее;
  • максимальную токовую защиту (МТЗ) с тремя характеристиками срабатывания (независимой, крутой и пологой), которые можно выбрать с помощью переключателей на передней панели.

Зависимые характеристики могут быть такими же, как у реле РТВ-I и РТВ-IV соответственно.

Питание устройств серии РС80, как и серии РС40, при выполнении основных функции защиты осуществляется только от контролируемых цепей тока.

Однофазные реле тока РС80М имеют 6 модификаций, отличающихся функциями и числом выходных контактов. При этом все устройства могут применяться в схемах с дешунтированием электромагнитов отключения вакуумных и маломасляных выключателей.

Двухфазные реле тока РС80М2 имеют 8 базовых модификаций (табл. 2). У всех исполнений кратность уставки отсечки к уставке МТЗ устанавливается от 2 до 17 с шагом 1, уставки времени МТЗ — от 0,3 до 17,5 секунд с шагом 0,1.

Другие модификации РС80М2 отличаются от базовых дополнительными возможностями, например:

  • исполнения 11-14 — встроенным дешунтированием электромагнитов отключения;
  • исполнения 15-17 — встроенными реле сигнализации с памятью срабатывания;
  • исполнения 19-21 — встроенным АПВ.

Кроме того, упомянутые модификации могут отличаться от базовых наличием мгновенного выходного контакта пуска МТЗ, а также входа дистанционной блокировки отсечки для организации логической защиты шин (ЛЗШ).

В 2008 году освоено производство новых модификаций реле на микропроцессорной базе — устройств с расширенными функциями РС80М2-24...31 (фото 2). Эти устройства обеспечивают выполнение функций РЗА присоединения 6-35 кВ в минимально необходимом объеме без дополнительной аппаратуры. Все реле исполнений 24-31 имеют встроенную индикацию срабатывания в течение 12 часов после отключения оперативного питания (табл. 3).

Трехфазные реле тока РС80М3 служат для защиты трансформаторов 6-10/0,4 кВ и мощных электродвигателей 0,4 кВ. Модификации РС80М3-1...3 отличаются функциями выходных контактов.

Таблица 1. Характеристики устройств защиты максимального тока РС40М

Модификация Последовательное соединение обмоток Параллельное соединение обмоток
Диапазон изменения уставок, А Дискретность изменения уставок, А Номинальный ток, А Диапазон изменения уставок, А Дискретность изменения уставок, А Номинальный ток, А
РС40М (М1, М2, М21, М21i*)-0,05/0,4 0,05-0,2075 0,0025 0,25 0,1-0,415 0,005 0,5
РС40М (М1, М2, М21, М21i*)-0,15/1,2 0,15-0,6225 0,0075 0,75 0,3-1,245 0,015 1,5
РС40М (М1, М2, М21, М21i*)-0,5/4 0,5-2,075 0,025 2,5 1,0-4,15 0,05 5,0
РС40М (М1, М2, М21, М21i*)-1/8 1,0-4,15 0,05 5,0 2,0-8,3 0,1 5,0
РС40М (М1, М2, М21, М21i*)-5/40 5,0-20,75 0,25 10,0 10,0-41,5 0,5 25,0
РС40М (М1, М, М21, М21i*)-15/120 15,0-62,25 0,75 25,0 30,0-124,5 1,5 25,0
РС40М2-25/200 25-103,75 1,25 25,0 50-207,5 2,5 25,0

*i — c индикацией срабатывания в течение 12 часов после пропадания оперативного питания.

Таблица 2. Характеристики устройств защиты максимального тока РС80М2М

Модификация Уставки тока срабатывания, А Функция выходных контактов Наличие дистанционной блокировки отсечки АПВ
Выход 1 Выход 2 Выход 3
РС80М2М-1, 1 i* 0,4-7,28 ТО + МТЗ ТО + МТЗ нет есть нет
РС80М2М-2, 2 i* 0,4-7,28 ТО + МТЗ ТО нет есть нет
РС80М2М-3, 3 i* 0,4-7,28 ТО + МТЗ МТЗ нет есть нет
РС80М2М-4, 4 i* 0,4-7,28 ТО МТЗ нет есть нет
РС80М2М-5, 5 i* 1-18,16 ТО + МТЗ ТО + МТЗ нет есть нет
РС80М2М-6, 6 i* 1-18,16 ТО + МТЗ ТО нет есть нет
РС80М2М-7, 7 i* 1-18,16 ТО + МТЗ МТЗ нет есть нет
РС80М2М-8, 8 i* 1-18,16 ТО МТЗ нет есть нет

* i — c индикацией срабатывания МТЗ и ТО в течение 12 часов после пропадания оперативного питания.

Таблица 3. Характеристики устройств защиты максимального тока РС80М2-24...31

Модификация Уставки тока срабатывания*, А Функция выходных контактов Дистанционная блокировка отсечки
Выход 1 Выход 2 Выход 2 Ш-ДШ Выход 3 Выход 4
РС80М2-24, 24С* 1-18,16 нет ТО + МТЗ нет АПВ АЧР нет
РС80М2-25, 25С* 1-18,16 нет нет ТО + МТЗ АПВ АЧР нет
РС80М2-26, 26С* 1-18,16 нет ТО + МТЗ нет ЗНЗ нет нет
РС80М2-27, 27С* 1-18,16 нет нет ТО + МТЗ ЗНЗ нет нет
РС80М2-28, 28С* 1-18,16 МТЗ мгновенный ТО + МТЗ нет ЗНЗ нет есть
РС80М2-29, 29С* 1-18,16 МТЗ мгновенный нет ТО + МТЗ ЗНЗ нет есть
РС80М2-30, 30С* 1-18,16 МТЗ мгновенный ТО + МТЗ нет АПВ АЧР есть
РС80М2-31, 31С* 1-18,16 МТЗ мгновенный нет ТО + МТЗ АПВ АЧР есть

* Для РС80М2-24С...31С значение уставки тока срабатывания 2-36,32 А.

Длительный опыт эксплуатации реле серий РС40 и РС80 показал их высокую эффективность и удобство применения. По набору функций эти устройства соизмеримы с микропроцессорными терминалами, но при этом поставляются по значительно более низким ценам.

ООО «Системы РЗА»
Тел.: (495) 999-41-05
Тел./факс: (495) 504-13-85
commerce@rzasystems.ru
www.rzasystems.ru

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

УСЛУГИ: Пусконаладочные работы по релейной защиты и телемеханики.

Компания ООО «МАГНИТ» имеет большой опыт при проведении следующих видов работ в электроэнергетике: Электромонтажные работы. Пусконаладочные работы релейной защиты и автоматики на энергообъектах. Обслуживание оборудования электрических сетей. Сборка шкафов для объектов электроэнергетики (щиты постоянного тока, шкафы РЗА, шкафы телемеханики, щиты собственных нужд и др.)
Еськов Алексей · МАГНИТ · 7 февраля · Россия · Новосибирская обл
МАГНИТ, ООО

ПРОДАМ: КРВ-10, КРВ-6.01, КРВ-6.02 Коробка разветвительная высоковольтная

ООО «Завод взрывозащищённого и общепромышленного оборудования „Горэкс-Светотехника“ образован на базе ОАО „Прокопьевский Завод Шахтной Автоматики“ и производит следующее горно-шахтное оборудование: · АЗУР-1, АЗУР-2, АЗУР-3, АЗУР-4 с БИН Аппарат защиты от токов утечки; · РУ-127/220, РУ-380/660 Реле утечки (аппарат защиты от токов утечки); · АОШ-4.01, АОШ-4.05.Б1, АОШ-6.01.Б1, АШТО-4, АОШ-4.05.РК (Uвых.=127/220 В, Uвх=380/660В) Аппарат осветительный шахтный; · АОШ-4.02, АОШ-4.06.Б1, АОШ-6.02.Б1, АШТО-4, АОШ-4.06.РК (Uвых.=127/220 В, Uвх=660/1140В) Аппарат осветительный шахтный; · АОШ-5-1, АОШ-5-2, АОШ-2,5-1, АОШ-2,5-2 (Uвых.=36 В, 127/220 В) Аппарат осветительный рудничный; · АОШ-4.38.01, АОШ-4.05.38.Б1, АОШ-6.01.38.Б1 (Uвых.=36 В, Uвх=380/660В) Аппарат осветительный шахтный; · ТСШ-4-0.66/0.38-133, ТСШ-4-0.66/0.38-38 Трансформатор сухой шахтный (Uвых.= 220В, 127В или 36В); · АПШ.М.01, АПШ.М.02, АПШ.М-4.01.РК, АПШ.М-4.02.РК, АПШ-1, АШТП-4 Аппарат (агрегат) пусковой шахтный; · ПРН 063, ПРН-100, ПРН-125, ПРН-250 Пускатель рудничный, Uн=380/660В, исполнение РН1; · ВРН-200, ВРН-250, ВРН-320, ВРН-400, ВРН-630 Выключатель рудничный, Uн=380/660В, исполнение РН1; · ВАПР-250, ВАРП-500 Выключатель автоматический рудничный, Uн=440В, исполнение РН1; · ВКТ, КТВ-2 Выключатель кабель-тросовый; · Выключатель рудничный штепсельный ВРН-Ш/А-400, ВРН-Ш/Р-400, 250 А, 400 А (аналог разъединителя „BERG“) · КУ-92 Пост управления кнопочный; · КСЛ-3М, КСЛ-2М Датчик контроля схода ленты конвейера; · ДКС-2М Датчик контроля скорости ленты конвейера; · ГПВ-400У, ГПВ-400, ГПП-400 Гидромуфта пуско-предохранительная; · АПТВ.М-600, АПТВ.М-800, АПТВ.М-1000, АПТВ.М-1200 Аппаратура контроля поступления воздуха в шахту; · Аппаратура телеуправления и телесигнализации „Ветер-3М“; · АУЗМ-1, АУЗМ-2 Аппарат управления двигателями горных машин; · АС-3СМ.III, АС-3СМ.IV Аппаратура громкоговорящей связи и предупредительной сигнализации; · ФЖА-1.01Г, ФЖА-1.03Г, ФЖА-2.01Г, ФОС-2, ФОС-3 Светильник железнодорожника...
Тряпицин Олег · Горэкс-Светотехника · 14 февраля · Россия · Кемеровская область - Кузбасс
КРВ-10, КРВ-6.01, КРВ-6.02 Коробка разветвительная высоковольтная

ПРОДАМ: Высоковольтные разъединители серии РВ

ТУ 3414-019-05755766-2010 ГОСТ Р 52726-2007 Высоковольтные разъединители внутренней установки производства АО «Кореневский завод низковольтной аппаратуры» РВ, РВО, РВЗ, РВФЗ предназначены для коммутации, без нагрузки, участков электрических цепей. Данные аппараты представляют собой металлическую раму, на которой, через опорные керамические изоляторы, смонтированы подвижные и неподвижные контакты. Аппараты приводятся в действие посредством привода ПР-10, который тягами соединяется с валом разъединителя. Область применения наших разъединителей достаточно обширна: — камеры сборные одностороннего обслуживания — комплектные распределительные устройства — передвижные комплектные трансформаторные подстанции — главные распределительные щиты — шкафы ввода и распределения и т. д. АО «Кореневский завод низковольтной аппаратуры» одно из ведущих предприятий России и стран СНГ, имеющее многолетний опыт производства низковольтной и высоковольтной аппаратуры распределения и управления, аппаратов защиты. Завод был основан 14 апреля 1945 года. Продукция АО «Кореневский завод низковольтной аппаратуры» с успехом используется в различных отраслях промышленности и энергетики.
Скуйбеда Роман · НВА · 20 февраля · Россия · Курская обл
Высоковольтные разъединители серии РВ

ПРОДАМ: Предохранители-выключатели-разъединители

— ПВР-33; — ПВР-39. АО «Кореневский завод низковольтной аппаратуры» одно из ведущих предприятий России и стран СНГ, имеющее многолетний опыт производства низковольтной и высоковольтной аппаратуры распределения и управления, аппаратов защиты. Завод был основан 14 апреля 1945 года. Продукция АО «Кореневский завод низковольтной аппаратуры» с успехом используется в различных отраслях промышленности и энергетики.
Скуйбеда Роман · НВА · 20 февраля · Россия · Курская обл
Предохранители-выключатели-разъединители

ПРОДАМ: Ретрофит ячеек 6-35 кВ

Ретрофит ячеек 6-35 кВ — это реконструкция (модернизация) ячеек КРУ и КСО с заменой морально устаревшего, либо выработавшего свой срок элементов защиты и управления. Ретрофит позволяет внедрить современные технологические решения, сохранив существующий корпус шкафа КРУ. Устаревшее оборудование необходимо модернизировать, значительно улучшив его рабочие характеристики и продлив срок службы, обеспечи- вая при этом соответствие текущим нормативным требованиям. ООО «ЮНИТЕЛ ИНЖИНИРИНГ» предлагает для модернизации старых распределительных устройств программу — «Ретрофит ячеек 6-35 кВ (релейный отсек)». Подробнее: https://uni-eng.ru/prospekty По всем вопросам просим писать на наш имейл либо в соответствующую форму Запрос цены конкретного продукта на нашем сайте.
Юнител Инжиниринг · Юнител Инжиниринг · Вчера · Россия · г Москва
Ретрофит ячеек 6-35 кВ
АО «Контактор» входит в число крупнейших заводов электротехнической промышленности России. Высококачественная продукция завода используется на всех ведущих предприятиях энергоемких отраслей России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.