Сигнализаторы уровня для нефтепродуктов

6 марта 2017 г. в 14:49
Поплавковый датчик уровня

Кабельные поплавковые сигнализаторы и магнитные поплавковые сигнализаторы уровня — относительно простые и недорогие виды устройств, применяемых для контроля уровня светлых нефтепродуктов и частично темных нефтепродуктов, их наиболее легких и маловязких фракций.

Кабельные поплавковые сигнализаторы типов AQUA, SOBA, TUBA, AT и BIP STOP, FA/FB. Ряд конструктивных особенностей обеспечивают высокие эксплуатационные качества изделий. Например, специальная биконическая форма поплавка позволяет избавиться от налипания вязких субстанций, тем самым, исключая необходимость регулярной чистки при техобслуживании. Применение внешнего регулируемого балласта позволяет расширить диапазон значений плотности контролируемого нефтепродукта и адаптировать датчик к возможной турбулентности продукта при перекачке или движении резервуара. Ряд датчиков рассчитан на весьма значительные углы срабатывания, что позволяет исключить рывки в работе насосного оборудования, включаемого или выключаемого по сигналу реле датчика. Сигнализаторы, настроенные на небольшие углы срабатывания, напротив, позволяют контролировать достижение заданного уровня с повышенной точностью.

В сводной таблице для предварительного выбора представлены основные отличительные характеристики кабельных поплавковых сигнализаторов уровня для различных условий работы.

Тип датчика

Дифференциал переключения

Плотность среды (нефтепродуктов)

Давление среды, бар

Температура среды, °С

Применение

SOBA; SOBA SMALL

±25°

0,7…1,15

≤3,5

0…+85

Для работы со слабоагрессивными нефтепродуктами

AQUA PLUS

±95°

0,85…1,2

AQUA MEDIUM

±10°

0,95…1,05

≤2,0

0…+70

TUBA 1’; TUBA 1’1/4

±20°

0,7…1,15

≤5,5

0…+85

Для работы со слабоагрессивными нефтепродуктами в труднодоступных местах

BIP STOP

±110°

0,7…1,15

≤3,5

0…+85

Для работы со слабоагрессивными нефтепродуктами

AT 120

±120°

ATS 165

±165°

0,7…1,1

Для работы со слабоагрессивными нефтепродуктами при сильном перемешивании

SOBA HR HY

±25°

0,8…1,1

≤3,5

0…+90

Для работы со слабоагрессивными нефтепродуктами

AT 120 HR HY

±120°

≤4,0

SOBA Ex

±25°

≤3,5

-20…+70

Сертифицирован по ATEX

FAP и FAE

±28°±2°

0,6

≤2,0

0…+60

Для работы со слабоагрессивными нефтепродуктами

FAS

±10°

0,5

0…+170

FAL и FAJ

Вверх 18°±4° Вниз 3°±3°

0,8

≤4,5

0…+60

FAM

0,8

-10…+80

Сигнализаторы уровня для нефтепродуктов

Работа магнитных поплавковых сигнализаторов основана на взаимодействии поля постоянного магнита, размещенного в поплавке, с магнитными контактами реле, расположенного в месте, относительного которого определяется уровень контролируемого продукта. Весь спектр изделий очень условно можно разделить на три группы.

Устройства первой группы предназначены преимущественно для боковой установки на стенке резервуара и представлены датчиками семейств NivoMag и FF.

Учитывая многообразие устройств, ниже в сравнительной таблице представлены характеристики серий магнитных поплавковых сигнализаторов. Под сериями здесь понимаются группы датчиков, имеющие не принципиальные (для данного обзора) различия в конструкции, например: резьбовое или фланцевое подсоединение, конструкции поплавков и т.п.

Тип датчика

Максим. давление, бар

Диапазон или максимальная температура, °С

Плотность среды, г/см³

Гистерезис переключений

Сертификат ATEX

MKA21/MKU21

25

250/80

0,7…0,85

Фиксированный

Есть

MKS21/MKZ21

MKA22/MKA23

25/16

250

0,7…0,85

Регулируемый

Есть

FF10xxx

10/15/30

-20…+100

0,25…0,65

Фиксированный

FF20xxx

-40…+200

FF40xxx

-20…+100

0,55

FF45xxx

-40…+200

FF70xxx

-20…+100

0,25…0,65

Есть

FF75xxx

-20…+100

0,55

Фиксированный

Есть

FF62xxx

-40…+350

Cигнализаторы вертикальной установки


Вторая группа, сигнализаторы преимущественно вертикальной установки, с одним или несколькими поплавками, передвигающимися по полой трубе зонда, погруженного в контролируемый продукт. Внутри трубы зонда располагаются магнитные контакты, замыкающиеся или размыкающиеся при прохождении мимо них поплавка с постоянным магнитом. Датчики представлены семействами Nivopoint и FC/FD.

Семейство датчиков FC/FD при заказе исключительно гибко по сочетанию характеристик, поэтому в таблице представлено не в виде отдельных устройств, а по сопоставлению диапазонов и предельных значений параметров или же конструкционных материалов.

Тип датчика

Максим. давление, бар

Максим. температура, °С

Плотность среды, г/см³

Глубина погружения, м

Сертификат ATEX

Материалы смачиваемых деталей датчика

Nivopoint MR

25

-40…+150

0,8

3,3

Есть

SUS 316

Nivopoint MP

5

-40…+80

0,4/0,7

Поплавок PVDF, PP Зонд с покрыт. PSF

Nivopoint MZ

25

-40…+120

0,8

0,5

Есть

SUS 316

FC / FD

10, 15, 25, 30, 50

-20…+200

0,45; 0,5; 0,6; 0,65; 0,7; 0,8

1,5

Есть

Нерж. стали SUS304, SUS316

5

-20…+80

0,6; 0,65; 0,7; 0,75; 0,8

PVC-поливинил-хлорид

-20…+120

0,8

PVDF-поливинил-денфторид

PP-полипропилен

Сигнализаторы уровня для нефтепродуктов

Наиболее многочисленна третья группа магниточувствительных поплавковых сигнализаторов мини-формата серий FC/FD с возможностью боковой или вертикальной установки в резервуаре. Изделия этой группы охватывают весь диапазон нефтепродуктов светлых фракций и частично темных, в части моторных и индустриальных масел до уровня плотностей 0,92 г/см³ (сигнализаторы типа FDMH). Ряд сигнализаторов (FD1…FD5, FD7) позволяют работать в средах с высоким давлением — от 10 до 30 бар с легкими нефтепродуктами.

Особого упоминания заслуживают датчики мини-формата, изготавливаемые по индивидуальным заказам для конкретных производственных условий. 

Изделия из агрессивно-устойчивых пластиков фиксированной глубины погружения и вертикальной установки предусматривают различные конфигурации и комбинации с одной или двумя парами контактов и одним или двумя поплавками (датчики типов FC PV, FD SA, FD SB, FD SC).

Датчики, выполняемые из нержавеющих сталей, по индивидуальным заказам могут быть изготовлены по следующим требованиям: вертикальная установка на крышке или дне резервуара или боковая установка, но с движением поплавка по вертикали; выбор размера резьбового крепления датчика к резервуару; любая величина глубины погружения датчика; одна или несколько точек сигнала о превышении уровня; логическая функция контактов реле (нормально замкнутые или нормально разомкнутые).

Источник: Компания «РусАвтоматизация»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

«РусАвтоматизация» — компания, которая поставляет оборудование и проектирует системы АСУТП для автоматизации производственных процессов с 2011 года.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Уровнемеры поплавковые, ультразвуковые, радарные.Поплавковые выключатели. Датчики-реле уровня. Сигнализаторы уровня

Сигнализаторы уровня САУ-М6, САУ-М2, САУ-М7, САУ-МП, РОС-301, РОС-101(102), ЭРСУ-3р, РОС-501, ДРУ-1ПМ,ДУЕ-1,ДУЖЭ-200М, ДУЖП, РО-1, РУ-М; датчик-индикатор РИС-101М, ИСУ-100МИ, ультразвуковой уровнемер УЗР-1, УЗС, ЭХО-АС, БАРС, преобразователь уровня САПФИР-22МП-ДУ, буйковый ПИУП,поплавковый РУПТА-АМ. Поплавковые выключатели SK-12A. Уровнемер поплавковый для нефтепродуктов УДУ-10.
Отдел продаж · Энергопромавтоматика · 7 июня · Россия · Московская обл
Энергопромавтоматика, ООО

ПРОДАМ: Блоки пружинные, катковые, хомутовые

ООО «Сигнал» изготовит продукцию для компаний нефтяного, газового, химического комплекса; атомной, авиационной, судостроительной и др. промышленных областях, в которых необходимо высоко технологическое оборудование (комплектующие) с высокими требованиями параметров качества и надежности изделий в применении в разных климатических условий и внешнего агрессивного воздействия сред. Блоки пружинные ОСТ 24.125.11-01 Блоки пружинные подвесные. ОСТ 24.125.112-01 Блоки пружинные опорные ОСТ 24.125.166-01 Блоки пружинные для опор трубопроводов ТЭС и АЭС. ОСТ 34-10-612-93 Блок пружинный катковый. ОСТ 34-10-743-93 Блок пружинный. ОСТ 34-10-744-93 Блок пружинный сдвоенный. ОСТ 34-10-745-93 Блок пружинный опорный. ОСТ 34-42-743-85 Блок пружинный. ОСТ 34-42-744-85 Блок пружинный сдвоенный. ОСТ 34-42-745-85 Блок пружинный опорный. ОСТ 34-295-75 Блоки пружинные. ОСТ 34-296-75 Блоки пружин опорные. ОСТ 34-297-75 Блоки пружинные сдвоенные. ОСТ 108.275.58-80 Блоки пружинные для подвесок трубопроводов ТЭС и АЭС. ОСТ 108.275.59-80 Блоки пружинные сдвоенные для подвесок трубопроводов ТЭС и АЭС. ОСТ 108.275.60-80 Блоки пружинные опорные для подвесок трубопроводов ТЭС и АЭС. ОСТ 108.275.69-80 Блоки пружинные для пружинных опор трубопроводов ТЭС и АЭС. МН3956-62 Блоки пружинные. Блоки катковые ОСТ 24.125.160-01 Блоки катковые направляющие для подвесок трубопроводов ТЭС и АЭС. ОСТ 24.125.163-01 Блоки катковые двухрядные для подвесок трубопроводов ТЭС и АЭС. ОСТ 34-10-611-93 Блок двухкатковый. ОСТ 34-10-612-93 Блок катковый пружинный. ОСТ 34-42-611-84 Блок двухкатковый. ОСТ 34-42-612-84 Блок катковый пружинный. ОСТ 108.275.42-80 Блоки катковые направляющие для опор трубопроводов ТЭС и АЭС. ОСТ 108.275.45-80 Блоки катковые для опор трубопроводов ТЭС и АЭС. ТУ 36-48-11-42-88 Блоки катковые подвижных опор стальных трубопроводов, поставляемые для экспорта. Блоки хомутовые ОСТ 24.125.113-01 — Блоки хомутовые для горизонтальных трубопроводов. ОСТ 24.125.116-01 — Блоки хомутовые...
Маслов Николай · ООО Сигнал · 20 мая · Россия · Респ Татарстан
Блоки пружинные, катковые, хомутовые

ПРОДАМ: Системы контроля работы нефтепровода СПРА-4, ДГК-1, ДПС-7В, МДПС-3, Репер-5, Клеммные соединители КС-1

Продаем: МДПС-3, ДПС-7В, Репер-3М (переносной) Сигнализатор прохождения очистного устройства СММ-3 Сигнализатор местоположения внутритрубного объекта КС-1 Клеммный соединитель Локатор для поиска свищей в магистральных трубопроводов с вертолета АЭРОПОИСК-3М УЛИС-А, ДГК-1-1Д, СПРМ-1, СПРА-4, БРП-2, ДГК-1
Юрганов Иван · ТОМСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ООО · 3 июня · Россия · Томская обл
Системы контроля работы нефтепровода СПРА-4, ДГК-1, ДПС-7В, МДПС-3, Репер-5, Клеммные соединители КС-1

ПРОДАМ: Продам оборудование КИПа СУ:

1) сигнализаторы уровня серии СУ 100: СУ 111, СУ 112, СУ 113, СУ 115, СУ 121, СУ 122, СУ 131, СУ 132, СУ 125, СУ 135, СУ 152, СУ 153, СУ 162, СУ 163, СУ 165 2) сигнализаторы уровня серии СУ 200: СУ 200ЛАИ, СУ 200МАИ, СУ 200ЛБИ, СУ 200МБИ 3) сигнализатор положения и уровня серии СПУ 512И: СПУ 512ЛАИ, СПУ 512МАИ, СПУ 512ЛБИ, СПУ 512МБИ; сигнализатор уровня СУ 200В-С43/С43 4) универсальные сигнализаторы уровня серии СУ 500: СУ 502, СУ 503.1, СУ 503.2, СУ 502П, СУ 503.1П, СУ 503.2П 5) сигнализаторы уровня серии СУ 507: СУ 507.1А, СУ 507.1Б, СУ 507.2А, СУ 507.2Б, СУ 507.3А, СУ 507.3Б 6) сигнализатор уровня СУ 300И; измерители-сигнализаторы уровня ИСУ 100АИ, ИСУ 100БИ, ИСУ 100МАИ, ИСУ 100МБИ, ИСУ 2000 7) преобразователь уровня ПУМА 112, ПУМА 121, ПУМА 122, ПУМА 113, ПУМА 115, ПУМА 125, ПУМА 152, ПУМА 153, ПУМА 157 8) уровнемеры радиоволновые БАРС 322МИ, БАРС 332МИ, БАРС 341И, БАРС 351И, БАРС 352И 9) устройство контроля скорости УКС210И, сигнализатор движения СДР-101П, устройство контроля температуры УКТ-12 Быстрые сроки, хорошие цены, индивидуальный подход.
Бюшель Сергей · ООО "НПО "Промавтоматика" · 6 июня · Россия · Свердловская обл
Продам оборудование КИПа СУ:

ПРОДАМ: Производство деталей для промышленного оборудования

ООО «Сигнал» изготовит продукцию для компаний нефтяного, газового, химического комплекса; атомной, авиационной, судостроительной и др. промышленных областях, в которых необходимо высоко технологическое оборудование (комплектующие) с высокими требованиями параметров качества и надежности изделий в применении в разных климатических условий и внешнего агрессивного воздействия сред. Трубопроводная арматура, элементы трубопроводов, котельное оборудование и детали высокого давления. Производство деталей для промышленного оборудования. ООО «СИГНАЛ» изготовит: Опоры трубопроводов подвижные и неподвижные • Узлы отбора проб • Подвески трубопроводов Выносные камеры для уровнемеров буйковых • Колонки управления задвижками по серии 3.901-13 Фильтры сетчатые ФС по Т-ММ-11-2000 • Фильтры сетчатые ФС по Т-ММ-11-2003 Охладитель проб • Заглушки поворотные • Заглушки плоские приварные • Заглушки с рукояткой • Заглушки фланцевые Камера уровнемера выносная КУВ • Камера уровнемера выносная КУВ Изолирующие фланцевые соединения ИФС • Изолирующие фланцевые соединения ИФС Сальники набивные и нажимные • Сальники набивные • Сальники нажимные Грязевики (горизонтальные, вертикальные, абонентские) • Грязевики (горизонтальные, вертикальные, абонентские) Пробоотборники нефти, газа, воды • Воздухосборники А1И Газовое и технологическое оборудование: • Фланцы воротниковые • Баки расширительные • Фланцы плоские • Колонка управления задвижками Колонка приводная шарнирная Колонки управления поворотными затворами Колонки управления шаровыми кранами Удлинитель шарнирный для задвижек, вентилей • Грязевики (горизонтальный, вертикальный, абонентский) • Изолирующие фланцевые соединения ИФС • Камера уровнемера выносная КУВ • Узлы присоединения шлангов, рукавов • Уровнемеры • Фланцевые соединения • Фонарь смотровой трубопроводный • Стальные стаканы для крепления вентиляторов, дефлекторов и зонтов • Болты фундаментные всех типов и исполнений Нестандартное оборудование • Блоки катковые •...
Маслов Николай · ООО Сигнал · 20 мая · Россия · Респ Татарстан
Производство деталей для промышленного оборудования
Autonics - международная компания из Южной Кореи, которая занимается производством компонентов промышленной автоматики. Компания производит датчики, контроллеры, устройства движения, измерительное оборудование, системы лазерной маркировки, соединительное оборудование и другое. Номенклатура продукции превышает 15000 наименований. Продукция отличается высоким качеством, надежностью и доступной ценой, что делает ее лидером продаж в Корее. На рынке автоматизации компания присутсвует больше 40 лет.