Согласование сигналов между уровнями автоматизации

  • 381
  • Поделиться
  • Пожаловаться

Автоматизация тепловых пунктов, ЦТП, ИТП и котельных — важная и актуальная задача, поскольку ручное управление отопительным оборудованием крайне неэффективно, сложно, а в некоторых случаях опасно. Основной сложностью организации такой системы является согласование сигналов между промышленными уровнями автоматизации. Датчики имеют разные типы выходных сигналов, и некоторые из них могут не поддерживаться контроллером или другим вторичным прибором. Рассмотрим способы согласования сигналов на примере применения в котельных датчиков ОВЕН.

Три уровня автоматизации котельной

Любую систему автоматизации можно разделить на три уровня:

  • Нижний уровень — это датчики, исполнительные механизмы, трубопроводная арматура, насосные установки и др.
  • Средний уровень включает в себя шкафы автоматики, контрольно-измерительные приборы, контроллеры и устройства, которые служат для сбора данных с датчиков, обработки и управления исполнительными механизмами, а также передачи данных на «верхний уровень».
  • Верхний уровень представляет собой автоматизированное рабочее место оператора, организованное на ПК, где отображается вся информация от устройств нижнего уровня для управления исполнительными механизмами и регулирования параметров системы.

Одним из самых важных параметров измерения в котельной является температура, которую необходимо контролировать в нескольких зонах. Для таких измерений применяются датчики: термоэлектрические преобразователи и термосопротивления, выходными сигналами которых являются напряжение и сопротивление. Рассмотрим варианты согласования этих сигналов с вторичными приборами.

Автоматизированная котельная в Смоленске на базе оборудования ОВЕН (ЗАО «Центромонтажавтоматика»)
Автоматизированная котельная в Смоленске на базе оборудования ОВЕН (ЗАО «Центромонтажавтоматика»)

Согласование сигналов линии «датчик – контроллер»

Первый вариант — измерение температуры в прямом и обратном трубопроводах. Значения температуры регулируются в соответствии с отопительным графиком и даже в самом крайнем случае не превышают +120 °C. Для таких задач оптимальным вариантом будет применение термосопротивления с подвижным штуцером ОВЕН ДТС035 либо с неподвижным ОВЕН ДТС065. Такие датчики можно напрямую подключить к программируемому логическому контроллеру ОВЕН ПЛК200, который имеет аналоговые универсальные измерительные входы для сиг-налов ТС и ТП (рис. 1).

Подключение датчиков с выходным сигналом «сопротивление» напрямую к контроллеру ОВЕН ПЛК200
Рис. 1. Подключение датчиков с выходным сигналом «сопротивление» напрямую к контроллеру ОВЕН ПЛК200
Нормирующие преобразователи ОВЕН НПТ-1К  с креплением на DIN-рейку и НПТ-3 в исполнении  «таблетка»
Рис. 2. Нормирующие преобразователи ОВЕН НПТ-1К с креплением на DIN-рейку и НПТ-3 в исполнении «таблетка»

Согласование сигналов линии «датчик – нормировщик – контроллер»

Вторым вариантом может служить система, состоящая из цепочки «датчик – нормировщик – контроллер». Не все контроллеры могут воспринимать стандартные выходные сигналы датчиков температуры. В таком случае на помощь приходит нормирующий преобразователь — НПТ. Задача НПТ — преобразовать сигнал от термометров сопротивлений и термопар в унифицированный сигнал тока или напряжения: 4…20 мА, 0…20 мА, 0…5 мА, 0…10 В, 0…5 В, 2…10 В. Нормирующие преобразователи могут быть встроенными, в таком случае НПТ устанавливается в головку датчика или с креплением на DIN-рейку для размещения в шкафу управления (рис. 2).

Для измерения температуры уходящих газов в котле, которая может достигать 1000 °C, рекомендуем применять высокотемпературные термоэлектрические преобразователи ДТПК или ДТПN модели 125 в арматуре из жаростойкой стали или керамики. Совместно с таким датчиком температуры может применяться программируемое реле ОВЕН ПР200, к которому датчик подключается с помощью НПТ-1К (рис. 3).

Пример подключения датчика температуры к програм-мируемому реле ОВЕН ПР200 с применением нормирующего преобразователя НПТ-1К
Рис. 3. Пример подключения датчика температуры к програм-мируемому реле ОВЕН ПР200 с применением нормирующего преобразователя НПТ-1К
Подключение датчика температуры наружного воздуха ОВЕН ДТС125М.И с выходным сигналом 4…20 мА  к вторичным приборам
Рис. 4. Подключение датчика температуры наружного воздуха ОВЕН ДТС125М.И с выходным сигналом 4…20 мА к вторичным приборам

В компании ОВЕН есть датчики температуры с аналоговым выходом. Рассмотрим еще один вариант передачи показаний температуры. В качестве примера возьмем измерение температуры наружного воздуха в котельной, которое также является немаловажным параметром. Для решения такой задачи в арсенале компании ОВЕН имеется датчик температуры наружного воздуха ДТС125М. и с выходным сигналом 4…20 мА, который напрямую можно подключить практически к любому вторичному прибору: регулятору, модулю ввода/вывода, контроллеру, программируемому реле (рис. 4).

Датчики температуры с RS-485 — идеальное решение!

Компания ОВЕН активно участвует в развитии индустрии 4.0 в России. Цифровизация сигналов — важная задача разработчиков. Поэтому одной из последних разработок для измерения температуры в котельных стали датчики температуры с интерфейсом RS-485. В головке такого датчика уже имеется цифровой преобразователь — НПЦ, который преобразует стандартный сигнал от термосопротивлений и термопар в цифровой. Передача осуществляется по интерфейсу RS-485. Вторичным устройством в таком случае может служить практически любой ПЛК (рис. 5). Такие датчики температуры могут передавать данные напрямую в облако OwenCloud, что позволяет следить за показаниями объекта из любой точки мира с помощью мобильного телефона.

Применение для автоматизации котельных датчиков температуры с интерфейсом RS-485
Рис. 5. Применение для автоматизации котельных датчиков температуры с интерфейсом RS-485

#OwenCloud

Источник: Компания ОВЕН, опубликовано в журнале «Электротехнический рынок» № 4-5, 2021 год

Бренды: ОВЕН

Информация о компании

Компания ОВЕН разрабатывает и производит контрольно-измерительные приборы и свободно-программируемые логические контроллеры, разрабатывает программные средства, осуществляет технический консалтинг, сервисное обслуживание и информационную поддержку региональных торговых представителей компании.
Читайте также
Новости по теме

Объявления по теме

ПРОДАМ: Термошкаф «Амадон» ЩАПТ для размещения оборудования системы пожарной автоматики

Основная задача оборудования – запуск системы пажаротушения по одному из сигналов, а именно: — Автоматический сигнал «Пожар» от приборов охранно-пожарной сигнализации; — Дистанционный сигнал «Запуск АУП» с пульта из помещения дежурного по части или из пожарного депо; — Дистанционный сигнал кнопки с надписью «ПУСК ПАЖАРОТУШЕНИЯ» снаружи хранилища. Для решения данных задач использовались приборы интегрированной системы безопасности (ИСБ) «Орион», а именно: – Прибор приемно-контрольный и управления «С2000-АСПТ» – Контрольно-пусковой блок «С2000-КПБ» – Блок защиты коммутационный «БЗК» исп.02 – Резервированный источник питания «РИП 24» исп.06 – Резервированный источник питания «РИП 24» исп.01П – Блок искрозащиты «БИС-А-108-Ех» – Блок защиты сетевой «БЗС» Для обеспечения микроклимата внутри шкафа были установлены биметаллические термостаты
Гречников Кирилл · Амадон · 16 марта · Россия · г Москва
Термошкаф «Амадон» ЩАПТ для размещения оборудования системы пожарной автоматики

ПРОДАМ: Термошкаф ТША110-ЩАПТ-120.160.50-600-У1

Основная задача оборудования – запуск системы пажаротушения по одному из сигналов, а именно: — Автоматический сигнал «Пожар» от приборов охранно-пожарной сигнализации; — Дистанционный сигнал «Запуск АУП» с пульта из помещения дежурного по части или из пожарного депо; — Дистанционный сигнал кнопки с надписью «ПУСК ПАЖАРОТУШЕНИЯ» снаружи хранилища. Для решения данных задач использовались приборы интегрированной системы безопасности (ИСБ) «Орион», а именно: Прибор приемно-контрольный и управления «С2000-АСПТ» Контрольно-пусковой блок «С2000-КПБ» Блок защиты коммутационный «БЗК» исп.02 Резервированный источник питания «РИП 24» исп.06 Резервированный источник питания «РИП 24» исп.01П Блок искрозащиты «БИС-А-108-Ех» Блок защиты сетевой «БЗС» Цены термошкафов узнавайте у менеджеров по телефону: (495) 221-64-57.
Гречников Кирилл · Амадон · 16 марта · Россия · г Москва
Термошкаф ТША110-ЩАПТ-120.160.50-600-У1

ПРОДАМ: Терморегулятор УТФР-М

ООО «Энергис-Автоматика» предлагает терморегулятор УТФР-М Терморегулятор (термореле) УТФР-М предназначен для измерения и регулирования температуры различных объектов. Регулирование температуры производится включением/отключением электронагревателя. УТФР-М может служить элементом систем автоматического управления или температурной защиты различных устройств. Уставка заданной температуры задается ручкой с лицевой панели. Ток нагрузки выходного реле — до 8 А, коммутируемое напряжение — до 250 В. Комплектуется датчиком температуры — терморезистор типа STR-100 в корпусе. Рабочий диапазон температур: УТФР-2М: 0 … +30 °С; УТФР-3М: -20 … +10 °С; УТФР-4М: +30 … +60 °С; УТФР-5М: +60 … +100 °С; Примеры применения — ТЭН, теплый пол, вентилятор. Наличие на складе.
Симахин Иван · ООО "ЭНЕРГИС-АВТОМАТИКА" · 20 февраля · Россия · Кировская обл
Терморегулятор УТФР-М

ПРОДАМ: Сигнализация положения в корзине

Для удобства обслуживания оборудования защиты электрических цепей используют автоматические выключатели с втычными и выкатными корзинами. При этом важно по окончании ремонтно-восстановительных работ плотно установить механическую часть выключателя обратно в штатное положения, потому что даже при незначительном зазоре произойдет выход оборудования из строя. Для контроля положения корзины выключателя их оборудуют сигнализацией положения в корзине. Данный механизм выглядит как небольшой концевой выключатель с нормально замкнутым или разомкнутым контактом, соединенный с электронным блоком управления расцепителя максимального тока. При штатном положении механической части на табло загорается зеленый индикатор, подтверждающий, что устройство готово к работе. Наша компания с 2005 года профессионально решает задачи на электротехническом рынке в области поставок низковольтного оборудования партнерам по всей России. Сегодня "Элснаб" является крупнейшим дистрибьютором и сервис-партнером чешского завода OEZ (Siemens AG) в России. Наши технические специалисты проводят обучающие семинары и презентации по всему оборудованию, осуществляют полную техническую поддержку и сервисное обслуживание. Электротехническое оборудование "Элснаб" приобретают крупнейшие предприятия и организации страны, работающие в различных отраслях хозяйства: электроэнергетике, атомной, лесной и химической промышленности, агропромышленном комплексе, машиностроении и судостроении, сферах связи и IT. Тщательно продуманная логистика, высокий сервис, надежные поставки, оперативная обработка клиентских запросов - все эти исключительные качества «Элснаб» помогают нашим партнерам реализовать крупные проекты и решать важные задачи в области электротехники. Благодаря собственному складу и сотрудничеству с ведущими транспортными компаниями, мы обеспечиваем быструю отгрузку и высокую скорость поставок в любой регион страны.
Отдел продаж · Элснаб · 14 марта · Россия · г Москва
Сигнализация положения в корзине

ПРОДАМ: Термостаты Энергия

Термостаты предназначены для управления различными нагревательными и охладительными системами, с целью поддержания заданной температуры. При необходимости управления системами с превышающей мощностью совместно с термостатом необходимо использовать контактор. Термостаты применяются везде, где есть связь электроэнергии и тепла. Используют в приборостроении, бытовой технике, автомобилях и офисном оборудовании, могут применяться в таких устройствах, как датчик тяги (сопротивление контактов меньше 10мОм). Применение: — измерение температуры в рабочем объеме регулируемого объекта; — управление различными системами для поддержания требуемой температуры объекта; — аварийная сигнализация состояния (отказ/обрыв цепи) датчика температуры
Рыжов Сергей · ЭТК Энергия · Сегодня · Россия · г Москва
Термостаты Энергия
Один из лидеров рынка светотехнического оборудования в России. Производитель высококачественных светодиодов и LED-лент, энергоэффективных светильников, модулей и прожекторов для частного и коммерческого сектора.