Не надоело читать о том, как быстро и эффективно решаются сложные задачи по автоматизации? Сегодня нестандартно: о простенькой проблеме со строительными смесями, которая сдалась не с первого раза. Приятного чтения!
Задача
Строительная компания с полным циклом производства в своей деятельности применяет бункер временного хранения сухих смесей.
Сами смеси поставляются производителем централизованно: по предварительному заказу на объект прибывает автомобиль и закачивает их пневматикой в бункер.
Расход смеси в различные дни неодинаков, и для определения времени и объема предварительного заказа, прораб лично несколько раз в день осуществлял «простукивание» бункера.
Результат предсказуем — либо смесь заканчивалась в самый неподходящий момент, либо заказанный и оплаченный объем не вмещался.
Решение № 1. Очевидное
Заказчик (прораб) принял решение с минимальными затратами автоматизировать процесс сигнализации нижнего уровня смеси в бункере, что будет сигналом для заказа очередной поставки.
Задачу решили применением вибрационного датчика уровня INNOLevel Vibro N. Для сигнализации использован проблесковый маячок со степенью защиты IP65 MS86T, установленный непосредственно на бункере.
Тип выхода вибрационного сигнализатора уровня — «сухой контакт», что позволяет подключить его напрямую к маячку, не используя промежуточных реле.Но, как вы уже поняли, эта простейшая конструкция не сработала.
Датчик сигнал об окончании смеси не подавал, маячок не «мигал», прораб заявку не делал, смесь неожиданно заканчивалась ...
Причина оказалась в наслоении материала на боковых стенках бункера, особенно в месте перехода на конус, где заказчик и установил датчик уровня.
С наступлением холодной погоды процессы образования наслоений усиливаются, так как смеси впитывают влагу из окружающего воздуха, и при отрицательных температурах происходит смерзание частиц материала.
Решение № 2. Адаптированное
Задачу решили установкой роликового пневмовибратора BVR.
Выбор в пользу пневмовибраторов был сделан, потому что они могут быть установлены на открытом воздухе и дополнительных мер защиты от осадков не требуют, могут работать даже под водой.
Расчет требуемого количества пневмовибраторов выполнялся по рекомендациям решения проблем скопления материала.
Вот такая практика автоматизации — даже при решении «простых» задач надо учитывать всё!
Не стоит забывать, что выбор любого оборудования — процесс сложный и требующий учитывать множество факторов.