С вами инженер Рик! Ранее я объяснял, что такое реле времени и зачем оно нужно В этой статье я расскажу, как подключить это замечательное устройство и выполнить его правильную настройку.

Кратко о реле времени

Реле времени — это прибор, основная задача которого состоит в выполнении периодического включения/отключения подачи электроэнергии на нагрузку. Причем в качестве последней может быть как уличный светильник, так и промышленный насос. Реле времени являются отличным инструментом автоматизации циклических процессов, которые выполняются в строго заданных временных периодах.

Исходя из практики, скажу, что при хорошо продуманном алгоритме работы с помощью реле времени организовываются целые производственные линии. Главное — все тщательно рассчитать и правильно настроить время включения/отключения.

Настройка задержки на реле времени

Порядок настройки задержки на включение и выключение зависит от конкретной модели устройства и ее функциональных возможностей. Например, TDR60s имеет только один переключатель, отвечающий за настройку времени, по истечению которого прибор прекратит подачу напряжения на нагрузку.

TDR60s
Реле времени TDR60s

Как по мне, более интересная процедура настройки задержки у реле времени TDR26.

TD26
Реле времени TD26

В этой модели пользователю предстоит выполнить последовательное программирование трех параметров задержки. Один отвечает за временной диапазон и два множителя (х1 и х10). Например, чтобы задать задержку в 3 секунды, необходимо выполнить следующие настройки: установить диапазон на 1с, а множитель х1 на 3. Чтобы установить параметр на 30 минут, потребуется выбрать диапазон 1м и значение множителя х10 установить на 3.

Настройка
Настройка реле времени TRD26s

Алгоритм работы

Важной особенностью реле времени является то, что подача напряжения или отсечение нагрузки через заданный промежуток времени — это только одна из функций этих приборов. Продвинутые модели поддерживают различные алгоритмы работы. Самые простые реле времени по истечению времени задержки просто отключают оборудование от сети. Более продвинутые устройства способны запускать отсчет задержки только спустя время после подачи напряжения или реализуют циклическое включение/отключение. В некоторых случаях возможен запуск отсчета задержки только при подаче сигнала с кнопки.

Что такое диаграммы работы реле времени и чем они отличаются?

Диаграммы срабатывания представляют собой наглядную визуализацию того, как будет вести себя реле времени в конкретном промежутке времени при выполнении того или иного алгоритма. С их помощью пользователь может быстро определить оптимальный режим для решения конкретной задачи. Это в особенности важно, если необходимо выполнить целый цикл действий.

Следует обратить внимание! Для переключения алгоритма работы в некоторых реле времени используется не переключатель, а клеммы. Поэтому при их последовательном подключении важно четко соблюдать предписания в инструкции к прибору, чтобы избежать некорректной работы и ложных срабатываний.

Какую диаграмму работы выбрать

Выбор конкретной диаграммы режима работы реле времени зависит от того, какие задачи должен решать прибор. На примере модели TDR26 покажу, какие режимы работы в нем доступны.

Задержка при резком прекращении питания. Реле отключает нагрузку только спустя заданное время после прекращения подачи питания из сети.

Диаграмма работы
Диаграмма работы реле времени TRD26s A

Задержка включения при наличии питания. Устройство включается в момент, когда нет питания. Автоматическое отключение выполняется только при завершении заданного времени. В случае возникновения питания реле прерывает отсчет и отключается.

Диаграмма работы реле
Диаграмма работы реле времени TRD26s B

Задержка при подаче и отключении питания. После подключения реле к сети запускается отчет, по завершению которого прибор включается. После начинается новый отсчет на выключение реле времени.

Диаграмма работы реле
Диаграмма работы реле времени TRD26s C

Задержка на включение. Прибор включается по завершению исчисления времени после подачи питания и отключается только в случае его прекращения

Диаграмма работы реле
Диаграмма работы реле времени TRD26s C D

Задержка на отключение. Устройство включается вместе с подключением к сети и автоматически выключается после заданного времени.

Диаграмма работы реле
Диаграмма работы реле времени TRD26s E

Следует учитывать!
Для решения сложных задач автоматического включения/отключения электрической схемы вы можете выполнить установку нескольких реле времени. При этом можно выполнить настройку их алгоритмов работы таким образом, чтобы каждый прибор выполнял определенное действие при возникновении той или иной ситуации в автоматическом режиме.

Виды реле времени

Кроме особенностей настройки и алгоритмов работы, реле времени отличаются формой исполнения корпуса. Наиболее распространенными среди потребителей являются блочные и модульные. Первые рассчитаны на бытового потребителя и выполнены в виде переходника для розетки. На передней панели этих устройств расположены кнопки управления и дисплей для настройки алгоритма работы.

Модульные модели реле времени могут использоваться как бытовыми, так и промышленными потребителями. Их корпус выполнен таким образом, чтобы приборы смогли поместиться в щитовую. Предусмотрены крепления для установки на стандартную DIN-рейку.

Заключение

Как видите, в подключении и настройке реле времени нет ничего сложного. Главное — предварительно ознакомиться с инструкцией от производителя, чтобы ничего не напутать. Применение этого прибора ограничивается только вашей фантазией. Например, вы можете установить реле времени на вентилятор ванной комнаты, чтобы тот не сразу отключался, когда выключаете свет, а еще проработал некоторое время.

Источник: Компания «Приборэнерго»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

ООО «Научно-техническая компания Приборэнерго» — предприятие, в основе деятельности которого лежит научный подход и применение современных технологий при создании оборудования. Организация образована в 2016 году в г. Чебоксары. «НТК Приборэнерго» специализируется на выпуске изделий для шкафов РЗА. Кроме этого, компания занимается изготовлением низко- и высоковольтных устройств.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Реле времени РВ 200 (215-218;225-228;235-238;245;247;248)

Реле времени с часовым механизмом РВ 200 (215-218;225-228;235-238;245;247;248) РВ-100 Реле времени предназначено для использовании в схемах защиты на переменном оперативном токе в качестве вспомогательного элемента для получения регулируемой выдержки времени. Условия эксплуатации. Климатическое исполнение УХЛ или О, категория размещения "4" по ГОСТ 15150-69. Диапазон рабочих температур окружающего воздуха от минус 30 до плюс 55 °C для исполнения УХЛ4 и от минус 10 до плюс 55 °C для исполнения О4. Группа механического исполнения М39 по ГОСТ 17516.1-90, при этом реле должны быть также устойчивыми к воздействию многократных ударов с ускорением 3g, длительностью удара от 2 до 20 мс. Степень защиты оболочки реле IP40, а контактных зажимов для присоединения внешних проводников - IP00 по ГОСТ 14255-69. Структура условного обозначения на типоисполнения реле для цепи переменного однофазного тока РВ 2ХХ Х4 РВ - реле времени; 2 - переменного тока; Х - условное обозначение реле на максимальное время срабатывания (1-1,3с; 2-3,5с; 3-9с; 4-20с); Х - условные номера конструктивной разработки (2, 3, 4, 5, 7, 8); Х4 - климатическое исполнение (УХЛ, О) и категория размещения (4) по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89. на типоисполнения реле для цепи переменного трехфазного тока РВ 2Х5 КХ4 с ВУ 20Х Х4 РВ - реле времени; 2 - переменного тока; Х - условное обозначение реле на максимальное время срабатывания (1-1,3с; 2-3,5с; 3-9с; 4-20с); 5 - условные номера конструктивной разработки; К - комплектно (с выпрямительным устройством); Х4 - климатическое исполнение (УХЛ, О) и категория размещения (4) по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89. ВУ - выпрямительное устройство; 20Х - условные номера конструктивной разработки; Х4 - климатическое исполнение (УХЛ, О) и категория размещения (4) по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89. Технические характеристики Тип реле Пределы регулировок времени, s Род тока Термическая устойчивость Количество контактов Потребляемая мощность при...
Александров Александр · Энергоприбор · 17 сентября · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Реле времени РВ 200 (215-218;225-228;235-238;245;247;248)

ПРОДАМ: Реле времени РВО

Реле времени нашло широкое применение, как в промышленных целях, так и в быту. Оно работает по стандартному принципу реле, но срабатывание происходит с определенной задержкой времени, заданной пользователем. Это может происходить как при включении, так и при выключении подключенного к реле устройства. Реле устанавливаются с осветительными приборами, домашними и промышленными кондиционерами, системами вентиляции и т.д. Реле времени работает по определенному алгоритму, заданному владельцем или разработчиками. Управляющие сигналы также подаются по конкретным параметрам. «НТК ПриборЭнерго» предлагает качественные приборы для различных целей. Технические характеристики
Петров Игорь · НТК Приборэнерго · Вчера · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Реле времени РВО

ПРОДАМ: Реле времени РВО-26, Реле контроля фаз РКФ-МО5, Реле напряжения РКН-3-26, цена от 1300 руб.

Реле времени нашло широкое применение, как в промышленных целях, так и в быту. Оно работает по стандартному принципу реле, но срабатывание происходит с определенной задержкой времени, заданной пользователем. Это может происходить как при включении, так и при выключении подключенного к реле устройства. Реле устанавливаются с осветительными приборами, домашними и промышленными кондиционерами, системами вентиляции и т.д. Реле времени работает по определенному алгоритму, заданному владельцем или разработчиками. Управляющие сигналы также подаются по конкретным параметрам. «НТК Приборэнерго» предлагает качественные приборы для различных целей.
Петров Игорь · НТК Приборэнерго · Вчера · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Реле времени РВО-26, Реле контроля фаз РКФ-МО5, Реле напряжения РКН-3-26, цена от 1300 руб.

ПРОДАМ: Реле времени ВС-33-2УХЛ4

Реле времени ВС-33-2 предназначен для передачи команд из одной электрической цепи в другую с предварительно устанавливаемыми выдержками времени. Применяются в схемах управления и автоматики с напряжением переменного тока до 240В частоты 50 и 60Гц. Реле имеют по два контакта с выдержкой времени (размыкающий и замыкающий) и один переключающий контакт мгновенного действия.
Ефремов Владимир · 5 сентября · Россия · Респ Марий Эл
Реле времени ВС-33-2УХЛ4

ПРОДАМ: Реле времени CHINT

Реле времени предназначены для автоматической подачи и отключения напряжения в электрических цепях. Они обеспечивают своевременный запуск оборудования без участия человека в заранее заданные периоды. В данном разделе мы предлагаем ознакомиться с реле времени Chint — цена этих изделий полностью окупается, в процессе эксплуатации благодаря экономии электроэнергии и длительному сроку безаварийной работы. Компания Chint широко известна на международном рынке, она занимает свыше 25% всех мировых продаж электрооборудования и около 45% продаж в Китае. Такая популярность обусловлена высоким качеством продукции данного производителя. Все реле времени Chint оснащаются прочными износоустойчивыми корпусами, соответствующими международному стандарту защиты электротехнических устройств IP20. Где прописано, что оборудование должно быть защищено от попадания внутрь предметов небольшого диаметра. Кроме того, реле такого типа способно выполнять свои задачи в широком температурном диапазоне в пределах от 5 мороза до 40 тепла. Модельная линейка реле достаточно разнообразна, для удовлетворения различных характеристик и типов оборудования. Поэтому, сегодня подобрать и купить реле времени Chint можно практически для любого электрооборудования и систем, с помощью которого будет обеспечиваться автоматическое включение / выключение (работа в заданном временном режиме) отопительных, вентиляционных и прочих автоматизированных систем бытового и промышленного назначения. Все предлагаемые реле времени Chint в Москве — соответствуют требованиям CB, ESC и SEMKO. Кроме того, поскольку они поставляются в разные страны мира, разработчик взял за правило приводить их в соответствие с различными национальными стандартами, в том числе со стандартами Германии, Нидерландов, США и России. Компания «МетроМет» гарантирует высокое качество обслуживания. Вся продукция компании Chint имеет соответствующие сертификаты и снабжаются гарантийными обязательствами. При необходимости наши квалифицированные...
Отдел продаж · МетроМет · 20 сентября · Россия · Московская обл
Реле времени CHINT
ООО «КМ-профиль» — российский производитель кабеленесущих систем и электромонтажных изделий для прокладки кабеля, провода, магистральных, телекоммуникационных линий и других инженерных сетей. Компания выпускает свои изделия под брендом «Системы КМ».