Меня зовут Рик, я инженер, и я буду вашим гидом в этом материале. Здравствуйте, сегодня мы поговорим о реле контроля фаз, его функциях, применении и принципе работы.

Инженер Рик

Определение и принцип работы реле контроля фаз

Реле контроля фаз – это устройство, предназначенное для защиты электрических сетей от различных неполадок, связанных с напряжением, током и частотой. Оно помогает предотвратить повреждения оборудования, вызванные некачественным энергоснабжением, а также обеспечивает безопасность людей и имущества.

Реле контроля фаз
Реле контроля фаз

Реле контроля фаз работает путем измерения параметров электрической сети, таких как напряжение, ток и частота. Оно сравнивает эти параметры с заданными настройками и, если они выходят за допустимые пределы, отключает нагрузку, чтобы предотвратить повреждение оборудования или опасные ситуации.

Важно:

Реле контроля фаз не может использоваться как отдельное устройство для обнаружения и отключения оборудования при отклонениях в параметрах электрического тока. Оно должно быть связано с контактором, который будет включать или отключать потребителей в зависимости от сигнала, полученного от реле.

Какие функции выполняет РКФ

Реле контроля фаз выполняет следующие функции:

  • Контроль напряжения – реле контролирует напряжение в электросети и отключает нагрузку при выходе напряжения за допустимые пределы.
  • Контроль тока – реле контролирует ток, протекающий через нагрузку, и отключает ее при превышении заданного значения тока.
  • Контроль частоты – реле контролирует частоту питающего напряжения и отключает нагрузку при отклонении частоты от заданного значения.
  • Контроль порядка чередования фаз – реле проверяет правильность порядка чередования фаз и при его нарушении отключает нагрузку.
  • Обнаружение обрыва фазы – реле определяет наличие обрыва фазы и отключает нагрузку в случае его обнаружения.
  • Защита от перегрева – реле контролирует температуру внутри устройства и при перегреве отключает его для предотвращения выхода из строя.
  • Защита от короткого замыкания – реле обнаруживает короткое замыкание и отключает нагрузку для предотвращения повреждения оборудования.
  • Защита от перенапряжения – реле отключает нагрузку при превышении напряжения выше допустимого уровня для предотвращения повреждения подключенного оборудования.

В чем отличие реле контроля фаз от реле напряжения

С виду может показаться, что приборы выполняют одинаковые функции. Но они кардинально отличаются, например:

  • прибор не подвержен воздействию ЭДС сети и работает исключительно исходя из значений тока;
  • обладает возможностями защиты питаемого оборудования, например, обмотки электродвигателя;
  • контроль выполняется за несколькими параметрами сети, а не одним, как у реле напряжения.

Кроме того, реле контроля фаз способно обнаруживать обратную электродвижущую силу (ЭДС), которая может возникнуть, когда одна из трех фаз пропадает на входе, но две оставшиеся фазы продолжают питать электродвигатель. Реле отключает питание до того, как обратная ЭДС может повредить электрическое оборудование.

Как подключить реле контроля фаз

На примере двух приборов от компании НТК «Приборэнерго» разберем схемы применения.

Подключение РКФ-МО8

РКФ-МО8 применяется для контроля сопротивления обмотки электродвигателя. В устройстве предусмотрена отдельная клемма, которая предназначена для соединения прибора с одной из фаз после контактора. Три оставшиеся необходимы для подключения к сети перед контактором.

Если сопротивление обмотки составляет менее 500 кОм, а параметры входного тока в норме, реле будет оставаться выключенным и питание на нагрузку не будет подаваться. Если же сопротивление обмотки превышает 500 кОм, реле переходит в режим мониторинга всех параметров входного тока. В случае обнаружения каких-либо отклонений реле подаст сигнал на отключение нагрузки от сети. Важно отметить, что отключение при падении напряжения происходит не сразу, а через определенный промежуток времени, заданный пользователем.

Подключение РКФ-МО5

Модель РКФ-МО5 работает по-другому. Она не требует подключения к контролируемой сети для работы. Достаточно соединить ее с трехфазной сетью перед контактором. Соединение с контактором осуществляется через шесть клемм, обозначенных как 11, 12, 14, 21, 22 и 24.

Схема подключения
Схема подключения

Для установки верхнего и нижнего пределов срабатывания в модели РКФ-МО5 используются два переключателя. Эти значения устанавливаются в процентах от номинального напряжения. Также имеется переключатель для установки времени задержки срабатывания.

Источник: Компания «Приборэнерго»