Разветвители интерфейса: сравнение и выбор

13 октября 2021 г. в 13:55

Здравствуйте! Меня зовут Рик, и сегодня я хотел бы рассказать вам о разветвителях интерфейса и их особенностях, сравнительных характеристиках, функциях и областях применения.

Конструкция и назначение разветвителей интерфейса

Разветвитель интерфейса – это устройство, которое позволяет подключать несколько устройств к одному интерфейсу. Внешне устройство напоминает обычную распределительную коробку. На самом деле ситуация выглядит иначе. Это полость для размещения проводов, соединенных друг с другом.

В зависимости от модели разветвителя, он может не только разделять сигнал, но и усиливать его, корректировать или подавлять (например, модель ПР-3СР RS-485).

Разветвители интерфейса ПР-3СР RS-485
Разветвители интерфейса ПР-3СР RS-485 с установленными терминаторами 120 Ом

Как правильно выбрать разветвитель интерфейса

При выборе разветвителей интерфейса рекомендуем учитывать следующие моменты:

  • Тип устройства

Приборы разделяются на активные и пассивные. В первом случае устройства позволяют разделять и усиливать получаемый сигнал. А пассивные имеют свойство только разделять сигнал основной шины, например модель модель RS-485/422 ПР-3У IP65.

  • Форм-фактор

Форма приборов бывает: круглая, квадратная и прямоугольная.

  • Материал корпуса

Материал корпуса может быть выполнен из пластика или металла, например RS-422/485 ПР-6М.

Тип интерфейсов разветвителей

Наиболее распространенные типы интерфейсов включают:

  • RS-232 – это последовательный стандарт передачи данных на расстоянии до 15 метров, который является предшественником USB.
  • RS-422 – это интерфейс, который обеспечивает прием и передачу данных без потери сигнала на расстояние до 12 метров и позволяет передавать данные в обоих направлениях.
  • RS-485 аналогичен RS-422 по характеристикам передачи сигнала, но позволяет подключать до 32 устройств, а при использовании повторителя – до 256 устройств.
Разновидности разветвителей
Разновидности разветвителей

Преимущества разветвителей интерфейса производства НТК «Приборэнерго»

Помимо гарантий и подтверждения заявленного качества, разветвители интерфейса от «Приборэнерго» обладают рядом преимуществ по сравнению с конкурирующими предложениями:

  • Широкий ассортимент (более 30 моделей)
  • Высокое качество (подтверждено сертификатами)
  • Официальная гарантия до 12 месяцев (сроком эксплуатации до 20 лет)
  • Бесплатная консультация и техническая поддержка
  • Доставка не только по России, но и в страны ближнего зарубежья

Выводы

Разветвители интерфейсов – важные составляющие не только промышленных объектов, используемых для контроля и автоматизации технологических процессов, но и систем «умного дома». Эти устройства выходят за рамки использования только инженерами и узкопрофильными специалистами, что увеличивает требования к ним. Поэтому важно выбрать действительно надежный разветвитель, который будет работать в соответствии с заявленными характеристиками.

Источник: НТК «Приборэнерго»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

ООО «Научно-техническая компания Приборэнерго» — предприятие, в основе деятельности которого лежит научный подход и применение современных технологий при создании оборудования. Организация образована в 2016 году в г. Чебоксары. «НТК Приборэнерго» специализируется на выпуске изделий для шкафов РЗА. Кроме этого, компания занимается изготовлением низко- и высоковольтных устройств.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Разветвители интерфейса RS 485 c установленными терминаторами 120 Ом. ПР-3СР, ПР-6СР-от 700 руб. с НДС

Разветвитель ПР-3СР относится к классу пассивных разветвителей интерфейса RS-422/485 и представляет собой присоединительно-согласующее устройство приемников и передатчиков сигналов интерфейса RS-422/485 с установленными резисторами (терминаторами). Корпус изготовлен из термостойкого поликарбоната. Герметичные кабельные вводы позволяют использовать кабели диаметром от 3 до 10 мм. Технические характеристики Габаритные размеры, не более: 97 х 97 х 48 мм Степень защиты по ГОСТ 14254-96: IP55 Количество вводов: 3 шт. Количество ответвлений от магистрали: 1 шт. Напряжение коммутируемых цепей , не боле: 300 В Ток коммутируемых цепей , не более: 8 А Сопротивление соединенных цепей , не более: 0,0025 Ом Сечение подключаемых проводников: 0,2...2,5 мм Мощность резистора: 2 Вт Сопротивление резистора: 120 Ом (любое по требованию) Диаметр кабеля: 3...10 мм Диапазон рабочих температур: -40...+80 °С Термостойкость: -70... +135 °С Горючесть: огнестойкий, самогасящийся Относительная влажность, не более: 95% при +35 °С Масса: 0,2 кг
Петров Игорь · НТК Приборэнерго · Вчера · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Разветвители интерфейса RS 485 c установленными терминаторами 120 Ом. ПР-3СР, ПР-6СР-от 700 руб. с НДС

ПРОДАМ: SIEMENS СИМЕНС Интерфейсный модуль с улучшенными характеристиками Art. SIMATIC DP ET200M IM 153-2

Предложение к поставке: Интерфейсный модуль с улучшенными характеристиками art. SIMATIC DP ET200M IM 153- 6ES7153-2BA02-0XB0 опт 490usd на условиях FCA/EXW 20шт Новые Производства: 2022 г Контакт: Skype: live:.cid.2c801db8e67dfbb
Валентин Иванович · 14 мая · Китай · Guangdong

ПРОДАМ: Разветвители интерфейса ПР-6 (РП-6, РИ-6) ПР-6М, ПР-6У, ПР-6Д от 550 руб.

Разветвитель ПР-6 относится к классу пассивных разветвителей интерфейса RS-422/485 и представляет собой присоединительно-согласующее устройство приемников и передатчиков сигналов интерфейса RS-422/485. Корпус изготовлен из полипропилена. Кабельные вводы мембранного типа позволяют использовать кабели диаметром от 2 до 20 мм. Технические характеристики Габаритные размеры, не более: 106 х 106 х 45 мм Степень защиты по ГОСТ 14254-96: IP55 Количество вводов: 6 шт. Количество ответвлений от магистрали: 4 шт. Напряжение коммутируемых цепей , не боле: 150 В Ток коммутируемых цепей , не более: 2 А Сопротивление соединенных цепей , не более: 0,0025 Ом Сечение подключаемых проводников: 0,2...1,5 мм Диаметр кабеля: 2...20 мм Диапазон рабочих температур: -40...+80 °С Термостойкость: -70... +135 °С Горючесть: огнестойкий, самогасящийся Относительная влажность, не более: 95% при +35 °С Масса: 0,2 кг
Петров Игорь · НТК Приборэнерго · Вчера · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Разветвители интерфейса ПР-6 (РП-6, РИ-6) ПР-6М, ПР-6У, ПР-6Д от 550 руб.

ПРОДАМ: Разветвителb интерфейса RS 422/485 ПР-8, ПР-8У, ПР-8-3П (РП-8, РИ-8Л)IP55, 65-от 640 руб.

Разветвитель ПР-8-3П относится к классу пассивных разветвителей интерфейса RS-485 и представляет собой присоединительно-согласующее устройство приемников и передатчиков сигналов интерфейса RS-485. Корпус изготовлен из полипропилена. Кабельные вводы мембранного типа позволяют использовать кабели диаметром от 3 до 20 мм. Технические характеристики Габаритные размеры, не более: 97 х 97 х 48 мм Степень защиты по ГОСТ 14254-96: IP55 Напряжение коммутируемых цепей , не боле: 300 В Ток коммутируемых цепей , не более: 8 А Количество ответвлений от магистрали: 6 шт Сопротивление соединенных цепей , не более: 0,0025 Ом Сечение подключаемых проводников: 0,2...1,5 мм Диаметр кабеля: 4...20 мм Диапазон рабочих температур: -25...+40 °С Термостойкость: -70... +135 °С Горючесть: огнестойкий, самогасящийся Относительная влажность, не более: 95% при +35 °С Масса: 0,1 кг
Петров Игорь · НТК Приборэнерго · Вчера · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Разветвителb интерфейса RS 422/485 ПР-8, ПР-8У, ПР-8-3П (РП-8, РИ-8Л)IP55, 65-от 640 руб.

ПРОДАМ: Разветвитель интерфейса ПР-4 (РП-4, РИ-4, КРП-4, ЕХ4ТВ)IP55, 65- от 350 руб.

Разветвитель ПР-4 относится к классу пассивных разветвителей интерфейса RS-422/485 и представляет собой присоединительно-согласующее устройство приемников и передатчиков сигналов интерфейса RS-422/485. Корпус изготовлен из полипропилена. Кабельные вводы мембранного типа позволяют использовать кабели диаметром от 3 до 20 мм. Технические характеристики Габаритные размеры, не более: 97 х 97 х 48 мм Степень защиты по ГОСТ 14254-96: IP55 Количество вводов: 4 шт. Количество ответвлений от магистрали: 2 шт. Напряжение коммутируемых цепей , не боле: 150 В Ток коммутируемых цепей , не более: 2 А Сопротивление соединенных цепей , не более: 0,0025 Ом Сечение подключаемых проводников: 0,2...1,5 мм Диаметр кабеля: 2...8 мм Диапазон рабочих температур: -40...+80 °С Термостойкость: -70... +135 °С Горючесть: огнестойкий, самогасящийся Относительная влажность, не более: 95% при +35 °С Масса: 0,1 кг
Петров Игорь · НТК Приборэнерго · Вчера · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Разветвитель интерфейса ПР-4 (РП-4, РИ-4, КРП-4, ЕХ4ТВ)IP55, 65- от 350 руб.
Компания LEDVÁNCE — один из ведущих мировых производителей осветительной техники: традиционных источников света, энергоэффективных светодиодных ламп, светильников, инновационных светотехнических решений для «умного дома». Продукция компании предназначена как для профессионального, специализированного применения, так и для конечного потребителя.