Выпускаемый венгерской фирмой «VERTESZ Elektronika» интеллектуальный многофункциональный преобразователь TMTG разработан с полным выполнением требований отраслевых стандартов на энергетических предприятий России.
Рисунок 1. Внешний вид интеллектуального многофункционального преобразователя TMTG.
Прибор предоставляет полную картину параметров электрической сети 0.4кВ с измерением (свыше 65 параметров), регистрацией и передачи результатов измерений (в форме аналоговых и цифровых сигналов) следующих величин:
- напряжение: среднеквадратичные значения фазных и линейных напряжений, симметричные составляющие фазного напряжения, степень искажения напряжения, гармонические составляющие фазного напряжения (с 1 по 31 гармоники), форма сигнала за 8 периодов;
- ток: среднеквадратичное значение фазных токов, среднеквадратичное значение тока в нулевом проводе (рассчитанное), симметричные составляющие фазных токов, степень искажения фазных токов, гармонические составляющие фазных токов (с 1 по 31 гармоники), форма сигнала за 8 периодов, коэффициент амплитуды (пик-фактор).
- мощность: активные, реактивные и полные мощности в каждой фазе и общие, коэффициенты мощности в каждой фазе и общий;
- энергия: потребленная и генерируемая активная и реактивная энергия;
- частота.
Матрица функций | ||||
---|---|---|---|---|
Функции | Измеритель мощности TMTG-1F, TMTG-3F | Счетчик энергии TMTG-1E, TMTG-3E | Ограничитель нагрузки TMTG-3M | Анализатор TMTG-3R |
Измерения | ||||
Ток, напряжение (действительные значения — True RMS) | • | • | • | • |
Симметричные составляющие тока и напряжения | • (только для TMTG-3F) | • (только для TMTG-3E) | • | • |
Линейное напряжение | • (только для TMTG-3F) | • (только для TMTG-3E) | • | • |
Среднеквадратичное значение в нулевом проводе — IN (рассчитанное) | • (только для TMTG-3F) | • (только для TMTG-3E) | • | • |
Частота | • (только для TMTG-3F) | • (только для TMTG-3E) | • | • |
Форма сигнала тока и напряжения | • (только для TMTG-3F) | • (только для TMTG-3E) | • | • |
Мощность, коэффициент мощности | • | • | • | • |
Энергия | • | • | • | |
THD по току и напряжению | • | |||
Гармонические составляющие тока и напряжения | • | |||
Коэффициент формы тока | • | |||
Программируемые аналоговые выходы (3 шт) | ||||
0...5мA, 0...20мA, 4...20мA и 10В, или ±10мА, ±20мА | • | • | • | • |
Регистрирование | ||||
Массивы измерения | • | • | • | |
События в сети | (только для TMTG-3F) | • (только для TMTG-3E) | • | • |
Цифровые входы | ||||
Опрос цифровых входов | • | • | • | |
Сумматор импульсов | • | • | • | |
Цифровые выходы | ||||
Пороговые значения | • | • | • | • |
Импульсы энергии | • | • | • | |
Ограничитель мощности | • | • | ||
Прочие функции | ||||
Часы реального времени | • | • | • |
Сегодня из-за большого количества нелинейных нагрузок в сети сигналы тока и напряжения как правило искажены высшими гармониками. Не все устройства способны измерять такие сигналы с большой точностью. Благодаря уникальному алгоритму вычисления измеряемых значений, преобразователи семейства TMTG гарантируют высокую точность измерения периодического сигнала любой формы, т.е коэффициент искажения синусоидальной формы кривой тока и напряжения может превышать 300%.
Одной из привлекательных особенностей преобразователя является возможность использование его в качестве регистратора помех. По определенному сигналу от триггера производится запись формы токов и напряжений (6 измеряемых фазных величин) в течение 8 периодов. Эти данные сохраняются в оперативной памяти RAM до следующего сигнала регистрации или до выключения устройства.
Условие начала записи устанавливается пользователем. Им может являться достижение заданного уровня, включая условия больше или равно, меньше или равно, мгновенным или среднеквадратичным значением тока и напряжения в любом канале, а также определенные импульсы в том числе импульс синхронизации или импульс ручного запуска. Всего можно установить 6 условий.
Поскольку во внутренней памяти устройства всегда находятся результаты измерения за последние 160 мс, то весь период регистрации (160 мс) можно произвольно разделить на 2 части, регистрация до выполнения условия записи и после.
Функция регистрации незаменима не только для визуального анализа помех, но и значительно облегчает подключение преобразователя к сети. По углу между фазами можно проверить правильность подключения. Особенно часто наблюдаются ошибки при подключении к трансформаторам тока, не принимается во внимание направление тока. При этом угол между отдельными фазами будет не 120 градусов, а около 60 или 300.
Важной функцией устройства является запись событий в сети. При выходе измеряемого напряжения за пределы 0,9–1,1 от номинального (т. е. в сети произошло событие) делается запись в специальный отдел памяти. Причем перенапряжения и провалы напряжения классифицируются на 8 групп в зависимости от величины перенапряжения и глубины провала:
Классификация событий напряжения | ||
---|---|---|
Диапазон, % | Значение напряжения при U = 230,94 В | Тип события |
120... | 277,13 | Перенапряжение |
115...120 | 265,58...277,13 | |
110...115 | 254,03...265,58 | |
70...90 | 161,66...207,85 | Спад напряжения |
40...70 | 92,376...161,66 | |
20...40 | 46,188...92,376 | |
10...20 | 23,094...46,188 | |
0...10 | 0...23,094 | Провал напряжения |
Запись содержит время события, его продолжительность и значение напряжения. Всего возможно 3072 подобных записей. При переполнении памяти новые значения записываются на места самых старых. События в сети регистрируются с периодом в 10 мс.
Пользователь имеет возможность задать интервал усреднения измеряемых значений в промежутке 1-60 минут с шагом в 1 минуту. При этом в памяти устройства сохраняются усредненные, минимальные и максимальные значения всех измеряемых преобразователем величин.
Таким образом, функция записи событий напряжения и возможность регистрирования усредненных, минимальных и максимальных значений за выбранный интервал усреднения дает возможность мониторинга качества электросети согласно ГОСТ 13109.
Учитывая требования российского рынка устройство способно работать в широком температурном диапазоне: от −30С до +50С, причем до −20С с сохранением погрешности измерения 0.1% для тока и напряжения, 0.2% при измерении мощности, коэффициента мощности и энергии.
Преобразователь содержит встроенные управляемые трансформаторы тока для преобразования входных сигналов и обеспечения гальванической развязки.
Преимущество использования встроенных трансформаторов является обеспечение большой перегрузочной способности. На вход TMTG подаются 6 измеряемых величин: токи и напряжения в каждой фазе. Расчет всех перечисленных выше параметров производится встроенным процессором DSP (Digital Signal Processor).
Запрограммированный математический алгоритм позволяет получать точные результаты измерений независимо от формы входных сигналов. Еще один процессор DSP служит для управления аналого-цифровым преобразователем (АЦП) и передаёт второму процессору отфильтрованные и калиброванные выборки. Процессоры связаны между собой через оптические преобразователи обеспечивая гальваническую развязку.
Для достижения высокой точности действующего значения необходимо увеличивать число выборок, однако при этом увеличивается и время достижения установившегося значения, что вызывает проблемы при измерении быстрых процессов. В преобразователях TMTG сигналы с АЦП поступают в блок измерения, где через каждые 20 мс происходит вычисление действующих значений токов и напряжений, расчет мощности, коэффициента мощности, энергии и других параметров за последние 2 периода (40 мс). Благодаря уникальному схемо-техническому решению время достижения установившегося значения составляет всего 100мс при очень высокой точности измерения.
Преобразователь также может работать в режиме счетчика электрической энергии, суммируя отдельно потребленную и выдаваемую (генерируемую) активную (EP+, EP—) и реактивную энергию (EQ+, EQ—). Для каждого вида энергии есть по два счетчика, которые не обнуляются. Встроенной памяти достаточно на 5,7 лет непрерывного измерения. После этого происходит переполнение счетчика с последующим обнулением.
Кроме полного потребления TMTG измеряет интегрированное количество потребленной энергии за выбранный промежуток времени, например 30 минут. Информация об энергии сохраняется в памяти, защищённой литиевой батареей, поэтому она не теряются даже при выключении питания. Общий объем памяти для регистрации измеряемых значений в том числе интегрированных значений энергии составляет 1.8 Мб. Этой памяти достаточно для регистрации всех значений в течение 140 дней.
Полную потребленную энергию можно считать с русскоязычного дисплея на жидких кристаллах. Полную энергию и энергию, интегрированную за выбранный интервал времени можно опросить через интерфейс RS-485 (протокол ModBus RTU).
Прибор имеет 6 программируемых дискретных входов/выходов. При измерении энергии 4 дискретных выхода используются как импульсные выходы, информирующие о потребляемой энергии. Модуль измерений генерирует логические импульсы, число которых пропорционально четырём измеренным значениям энергии. Эти импульсы через формирователи выходных импульсов выведены на выходные клеммы устройства.
Значение энергии, относящейся к одному импульсу, устанавливается пользователем и определяется в таблице параметров программы VERA-2, идущей в комплекте с прибором.
Программируемые входы/выходы служат и для синхронизации устройств. В системах ограничения потребления все счетчики энергии должны быть синхронизированы между собой. TMTG может как принимать внешний синхроимпульс, при этом внутренние часы синхронизируются к выбранному счетчику, так и выдавать синхроимпульс.
Все вышеперечисленные свойства TMTG позволяют, его использование в различных автоматизированных системах технического учета, в системах ограничения мощности.
С помощью имеющихся в TMTG 6 дискретных портов возможно осуществление нескольких функций. Эти порты устанавливаются в различных различных соотношениях, например (2 выхода — 4 входа; 3 выхода — 3 входа; 4 выхода — 2 входа).Требуемый вариант определяется припри производстве устройства.
Дискретные входы могут быть использованы как сумматор импульсов, т. е. устройство принимает сигналы измерительных датчиков, имеющих импульсный выход. Благодаря этой функции преобразователь TMTG может быть использован не только как счетчик электроэнергии, но и других энергоносителей, например воды, газа, и т.д.
Состояние входов опрашивается с устанавливаемой частотой, последние 16 измерений могут быть считаны через линию связи.
Дискретные выходы могут работать по порогу срабатывания с гистерезисом. В этом случае состояние выхода меняется при пересечении заданного уровня, относящегося к любому измеряемому или вычисленному сигналу, а в случае счетчиков импульсов — при достижении заданного числа импульсов.
(Дискретные выходы могут работать как импульсные, при этом их частота пропорциональна потребляемой энергии, или как источник синхроимпульсов для синхронизации, например, других устройств TMTG. Об этом уже упомянуто выше)
По синхроимпульсу усредненные, максимальные и минимальные значения выбранных параметров, промежуточные значения потребленной энергии, состояния счетчиков импульсов записываются в архив FLASH (величиной 2 Мб). Количество записей зависит от набора архивируемых значений: при выборе всех опций возможно 6500 записей, что означает регистрацию значений с 15 минутным интервалом в течение 70 дней. Если же, например, не требуется регистрация минимальных и максимальных значений, то возможно 15500 записей, что означает минутные значения за 11 дней. При переполнении памяти новые значения записываются на места самых старых.
Источником синхроимпульса, по которому происходит регистрация измеренных и вычисленных параметров или обнуление счетчиков импульсов, может быть любой цифровой вход или внутренние часы устройства (в интервале 1–60 минут с точностью минута); также может быть подана команда записи регистров ModBus через линию связи.
Многофункциональный преобразователь TMTG оснащен стандартным выходом последовательной связи RS-485, протокол ModBus RTU. Прибор работает в режиме slave. Через выход RS-485 возможны считывание измеряемых значений и параметров из таблицы данных, установка и считывание параметров генераторов тока (активных аналоговых сигналов), цифровых входов и выходов.
Для настройки, отображения и сохранения в файле измеренных текущих и записанных в памяти величин различных интеллектуальных преобразователей фирмы «Vertesz Elektronika» используется программное обеспечение VERA-2, поставляемое вместе с приборами и устанавливаемое на компьютере пользователя. Число устройств, одновременно подключаемых к компьютеру, теоретически не ограничено при использовании сети Ethernet (с помощью конвертора интерфейса RS-485/Ethernet). Возможны различные варианты организации линий связи.
При помощи программного обеспечения устройства осуществляются измерение, хранение измеренных значений, управление цифровыми входами и выходами, коммуникация по каналу RS-485. Логическое построение программы представлено на рисунке 2.
Рисунок 2. Схема логическая структура прибора TMTG.
Отдельные логические части, установки и калибровочные коэффициенты могут задаваться по-разному через таблицу параметров, которая хранится в энергонезависимой памяти FLASH и ее содержание не теряется при отключении устройства от сети питания.
Блок «аналоговые входы» осуществляет выборку мгновенных значений входных сигналов и умножение входной величины на калибровочные константы (калибровка). Выборка входных сигналов синхронизирована с сигналами напряжения, что обеспечивает целое число проб (64 шт.) за период входного сигнала. Это особенно важно при вычислении гармонических составляющих. Постоянная погрешность входных цепей и АЦП компенсируется коэффициентами калибровки каждого канала, которые устанавливаются при настройке устройства, изменить их пользователь не может.
Цифровые входы оснащены фильтрами дребезга, которые отфильтровывают переходные процессы внешних механических элементов. Фильтры каждую миллисекунду опрашивают цифровые входы. Уровень считается стабильным, когда одно и то же значение было измерено за заданное число милисекунд (которое задается и хранится в таблице параметров).
Полезной функцией преобразователя может оказаться спектральная обработка входных сигналов. За 8 периодов с частотой 3200 Гц по алгоритму FFT (быстрое преобразование Фурье) вычисляются гармонические составляющие тока и напряжения (до 31 гармоники). Действующие значения гармонических составляющих можно считать из соответствующих регистров.
TMTG оснащен внутренними часами реального времени. В зависимости от настройки устройство может отслеживать переход между летним и зимним временем. Часы не останавливаются и не сбрасываются при отключении устройства от питания. Они имеют логический импульсный выход, который может быть использован для выработки внутреннего синхронного сигнала или выходного синхроимпульса. Часы можно синхронизировать к любому логическому импульсу.
Прибор содержит блок отслеживания пороговых значений (компаратор). Входом блока могут быть мгновенные значения измеряемых величин, промежуточные значения энергии, счётчики импульсов. Для каждого из пороговых значений могут задаваться отдельно порог срабатывания, величина гистерезиса и полярность сигнала выхода компаратора.
В состав TMTG входят 3 генератора тока, которые могут выдавать ток величиной от -24 до +24 мA на нагрузке с максимальным сопротивлением 500 Ом. Каждый выход программируется отдельно и служит для вывода любого измеряемого значения. Характеристика линейная с задаваемой крутизной, программируемыми начальным и конечным значениями, т. е. возможна установка диапазонов 0–20 мА, 4–20 мА и др.
Формирователи аналоговых выходных характеристик производят согласование выходного тока с измеряемым сигналом. На вход формирователя может быть подан любой измеряемый параметр. Линейная характеристика ограничена нижним и верхним порогом насыщения. Например, при измерении мощности можно настроить аналоговый выход так, чтобы при мощности 0 Вт на выходе было 4 мА, а при номинальном значении — 20мА. Каждый выход может быть настроен индивидуальным формирователем. Если выход не настроен формирователем, то управление выходами возможно посредством канала последовательной связи RS485.
Преобразователь может быть использован для управления электропотреблением. Для этого он имеет три звена контроля превышения допускаемого предела, которые на основе текущих значений промежуточных счетчиков энергии или импульсных счетчиков рассчитывают прогноз на конец заданного интервала времени. Если прогноз превышает заданное предельное значение, выдается сигнал на выбранный цифровой выход, который может быть использован для отключения нагрузки. Звенья контроля превышения могут быть включены в каскад и работать в трёхкаскадном режиме контроля превышения. Информация о срабатывании каждого ограничителя и о превышении нагрузки регистрируется в архиве.
Необходимо отметить, что прибор TMTG внесен в Госреестр СИ РФ за № 43323_09 как прибор преобразователь измерительный многофункциональный и допущен к применению на территории РФ.
Множество функций, которые способен выполнять преобразователь TMTG, делает этот прибор незаменимым инструментом измерений, мониторинга и передачи данных в системах электроснабжения.