Мобильный сетевой сканер для цифровой подстанции

4 октября 2023 г. в 10:31

Чем дальше в будущее мы заглядываем, тем менее предметно приходится говорить — слишком много вариантов, слишком много но. Если же посмотреть в самую ближайшую перспективу, то мы увидим вполне отчетливо, что день завтрашний уже готов стать сегодняшним. То, что сегодня находится в разработке — завтра будет повсеместно применяться.

Введение

В связи с активной цифровизацией электроэнергетического сектора появляется потребность в создании специализированных устройств для наладки, обслуживания и диагностики оборудования цифровой подстанции (ЦПС). Необходимость разработки таких средств обусловлена внедрением сетевых технологий и протоколов цифровой передачи данных в соответствии со стандартом МЭК 61850 [1].

На кафедре релейной защиты и автоматизации энергосистем «НИУ «МЭИ» разрабатывается мобильный, кроссплатформенный сетевой сканер информационных потоков с поддержкой протоколов стандарта МЭК 61850. В настоящее время, в качестве сканера на объектах используются дорогостоящие, стационарные АРМ/ПТК с установленным программным обеспечением (ПО) для сканирования сети. Используемое ПО является иностранным и обладает избыточным функционалом для инженера-наладчика и специалиста службы РЗ, что значительно затрудняет процесс наладки и обслуживания ЦПС. В связи с этим интерфейс разрабатываемого мобильного сканера сети проектируется в соответствии с концепцией «user-friendly».

Ближайшими аналогами мобильного сканера сети являются тестер-анализатор для ЦПС PNS360 и программное обеспечение от НПП «Динамика» для анализа цифровых потоков. PNS360 относится к иностранному оборудованию, поэтому использовать его на объектах электроэнергетики не допускается. Также проблемой является стоимость данного устройства — 25 тысяч долларов, что не позволяет рассматривать данное устройство как вариант для повсеместного внедрения. Российский аналог обладает тем же функционалом, что и сканер, однако для его использования необходим компьютер. На подстанции, как на режимном объекте, запрещено использование своих компьютеров, соответственно, необходимо длительное согласование с ФСТЭК и службой безопасности организации о разрешении на установку данного ПО. Для использования данного ПО необходим АРМ персонала — компьютер. Ethernet-порт компьютера обладает возможностью двустороннего обмена, соответственно, имеется возможность отправки с компьютера в локальную вычислительную сеть подстанции пакетов, не относящихся к измерениям.

Рисунок 1. Структура сканера сети
Рисунок 1. Структура сканера сети

Разрабатываемый сканер (см. рис. 1) позволит анализировать трафик в различных структурных участках ЦПС и выводить необходимую информацию в удобном для восприятия и безопасном формате [2]. Вывод информации осуществляется с помощью интерфейсов Ethernet и Wi-Fi.

Разработка сканера

Функции мобильного сканера

Для разработки мобильного, кроссплатформенного сетевого сканера информационных потоков с поддержкой протоколов стандарта МЭК 61850 был разработан алгоритм сжатия информационных потоков, так как в настоящее время требуются высокие производительные мощности для сканирования и анализа цифровых потоков. Предложенный алгоритм сжатия имеет широкую область применения: как для сканера информационных потоков, так и для применения в терминалах РЗ.

Мобильный сканер обеспечивает мониторинг и анализ поведения оборудования ЦПС с поддержкой: МЭК 61850-9.2LE (SV), МЭК 61850-8.1 (GOOSE). Часто при работе сети необходимо понимать, насколько загружена сеть, поэтому сканер также обладает этой функцией, что, безусловно, снижает аварийность. Также мобильный сканер позволяет производить анализ ошибок SV и GOOSE, то есть дает понимание, все ли пакеты приходят к месту назначения. Важным преимуществом является возможность мониторинга и просмотр структуры SV-потоков и GOOSE-сообщений, а также демонстрация векторных диаграмм и осциллограмм (рис. 2).

Рисунок 2. Осциллограммы тока и напряжения, полученные сканером
Рисунок 2. Осциллограммы тока и напряжения, полученные сканером

Реализованные функции позволяют ускорить процесс наладки сетевого оборудования, улучшают качество технического контроля работоспособности ЛВС, снижают аварийность вследствие упрощения анализа ЛВС. Ввиду того, что для анализа достаточно телефона или планшета, а также благодаря интуитивно понятному русифицированному интерфейсу (рис. 3), не требуется прохождение курсов повышения квалификации для обслуживающего персонала.

Рисунок 3. Интерфейс мобильного сканера сети
Рисунок 3. Интерфейс мобильного сканера сети

Выбор платформы для реализации мобильного сканера сети

Для реализации функционала сканера сети был проведен анализ платформ. По итогам анализа был выбран компьютер Raspberry Pi 4 Model B, обладающий следующими характеристиками:

  • центральный процессор: 4-ядерный 64-битный CPU на ARM Cortex A72 с тактовой частотой 1,5 ГГц;
  • графический сопроцессор VideoCore VI®;
  • память на 1/2/4/8 ГБ LPDDR4 SDRAM;
  • Gigabit EthernetUSB3.02 x micro-HDMI;
  • 2,4 ГГц и 5 ГГц IEEE 802.11.b/g/n/ac WI-FI + Bluetooth 5.0 Low Energy (BLE).

Использование языков программирования для реализации функционала

Программная часть мобильного сканера сети реализована с помощью языка программирования С++, с помощью которого происходит предобработка пакетов, и языка Python, с помощью которого реализуется постобработка пакетов и интерфейс вывода информации с мобильного сканера сети.

Для удобства пользования информация с мо-бильного сканера выводится на любое устройство с поддержкой Wi-Fi. Мобильный сканер при работе создает собственную локальную сеть, куда и выводится информация сканирования.

Испытание работы мобильного сканера сети

При выполнении вышеописанных задач была выявлена проблема: недостаточная производительность на используемом устройстве при сканировании более шести SV-потоков с частотой дискретизации 4 кГц.

Для решения вышеописанной проблемы были внесены программные изменения:

  • разработан алгоритм предобработки пакетов на языке С++ для уменьшения требуемого количества операции на Python;
  • выполнен переход к низкоуровневому механизму взаимодействия — использование протокола Shared Memory.

Использование библиотеки DPDK

Для решения задач быстродействия при разработке сканера используется фреймворк DPDK под управлением Linux. Суть данного фреймворка заключается в том, что при обработке пакетов ядро не задействовано вообще: взаимодействие с сетевой картой осуществляется через специализированные драйверы и библиотеки. DPDK позволяет исключить ядро системы из данной цепочки и предоставляет доступ приложению напрямую к сетевой карте [3].

Фреймворк позволяет добиться от мобильного сканера сети значительного повышения производительности и ускорения обработки пакетов.

Рисунок 4. Нахождение максимального количества SV-потоков
Рисунок 4. Нахождение максимального количества SV-потоков

Результаты программной оптимизации

Используя разработки, описанные выше, удалось добиться следующих показателей: предельное количество SV-потоков с частотой 4 кГц в режиме Real time (далее RT) — 25 (рис. 4). При увеличении числа обрабатываемых потоков после определенного значения происходит потеря данных. Значение, после которого происходит потеря точек, и называется предельным количеством обрабатываемых потоков.

Заключение

Разработка мобильного сетевого сканера информационных потоков с поддержкой стандарта МЭК 61850 для наладки и обслуживания ЦПС является актуальной задачей, учитывая активную цифровизацию электроэнергетического сектора и импортозамещение в этой сфере.

Разработанное устройство будет обладать следующими функциями:

  • прием цифровых потоков от любых устройств на шине станции и на шине процесса;
  • анализ загруженности локальной вычислительной сети цифровой подстанции;
  • мониторинг и запись информационных потоков в формат pcap для последующего анализа записи;
  • осциллографирование битов качества SV-потоков;
  • запись журнала ошибок.

В ходе работ были выполнены следующие задачи:

  • разработана программная часть, выполняющая сканирование информационных потоков;
  • усовершенствован алгоритм обработки информационных потоков с использованием библиотеки DPDK из-за низкой производительности процессора;
  • подобраны оптимальные параметры взаимодействия сервисов сканера для достижения наилучшей производительности.

Разработанный мобильный сканер сети позволит производить осознанный анализ локальной сети и наладку. В свою очередь понимание состояния локальной сети позволит повысить надежность электроснабжения потребителей за счет снижения аварийности, связанной с ошибками в сетевой части. Планируемая коммерческая стоимость разрабатываемого сканера в 4 раза меньше ближайшего зарубежного аналога, что также способствует цифровизации энергетики.

Источник: А. А. ИВАНОВ, Б. А. САФРОНОВ, А. А. ВОЛОШИН, Д. В. КУКИС, А.К. РЫЖКОВ, НИУ «МЭИ». Опубликовано в журнале «Электротехнический рынок» №4-5 (112-113) 2023 год

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Подготовка выпускников института тепловой и атомной энергетики (ИТАЭ) ведется по двум направлениям. По направлению подготовки «Техническая физика» (начиная с 2011 года — «Ядерная энергетика и теплофизика») ведут подготовку бакалавров, специалистов и магистров четыре кафедры ИТАЭ: Низких температур (специальности «Техника и физика низких температур» и «Наноматериалы», заведующий кафедрой д.т.н. профессор Дмитриев А.С.), Инженерной теплофизики (специальность «Теплофизика», заведующий кафедрой…
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Устройства с Wi-Fi управлением ( ЕМ-125, ЕМ-126Т , ОВ-215)

Предлагаем Вашему вниманию новое оборудование в нашем ассортименте. ЗАЧЕМ НУЖНА «УМНАЯ»WI-FIРОЗЕТКА? Понятие «умного»дома возникло достаточно давно. Правда, развиваться эта сфера начала совсем недавно, зато очень даже стремительно. Даже для скептиков найдётся интересное устройство, которое точно пригодится в каждом доме — многофункциональныйтаймер-реле. Он поможет и сэкономить электроэнергию, и уберечь технику от скачков напряжения. Да и утюг, который забыли выключить до ухода, больше не будет беспокоить, ведь с помощью телефона теперь можно выключить нагрузку и не бояться пожара в доме. ДЛЯ ЧЕГО ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДАННЫЕ УСТРОЙСТВА? Умная розетка или же счетчик электроэнергии Вай-Фай точно не будет лишним, ведь он выполняет ряд полезных функций: -Измерение напряжения и частоты сети, а также потребляемого нагрузкой тока и мощности, что помогает рассчитывать потребление электроэнергии. -Управление с телефона выключением приборов, которые подключены в розетку, дистанционно. -Защита от аварийного напряжения, превышения потребляемого тока и мощности. -Защита по температуре во избежание перегрева (превышение температуры 55°С). -Автоматическое включение приборов в заданное время. -Встроенная защита от детей — блокировка от ручного управления. Также у него есть несколько режимов работы: нормальная работы, ручное управление и настройки подключения Wi-Fi, последний из которых позволяет использовать подключиться и получить доступ к настройкам. ПРЕИМУЩЕСТВА ДАННЫХ УСТРОЙСТВ Функционал этих приборов достаточно велик, но конкретно те, которые можно купить в нашем интернет-магазине имеют также и некоторые преимущества: -Адекватная стоимость и качественная сборка; -Многофункциональность; -Возможность удаленного управленияустройством; -Современный дизайн; -Наличие датчика температуры и таймера; -Гарантия 5 лет; -Защита от скачков напряжения и перезагрузки сети. Счетчик Wi-Fi– незаменимое устройство, которое в скором времени появится в каждом доме, ведь оно не только помогает...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 6 декабря · Россия · Московская обл
Устройства с Wi-Fi управлением ( ЕМ-125, ЕМ-126Т , ОВ-215)

ПРОДАМ: Осциллографы комбинированные

Это лучшее из существующих на сегодняшний день средств, рассчитанных на визуальное исследование в реальном масштабе времени характеристик электрических сигналов, причем последние индицируются как в графическом, так и цифровом формате. Благодаря универсальности и впечатляющему набору функций аппаратура пригодна к проведению электро и радиоизмерений на производстве, в метрологии, при разработке и тестировании электронных схем, а также в экспериментальных и научно-исследовательских работах. Функциональные особенности С точки зрения схемотехники прибор представляет собой цифровой осциллограф высокого класса со встроенным анализатором спектра. Это дает уникальную возможность захвата коррелированных по времени сигналов любой природы: аналоговых, цифровых или радиочастотных. Синхронизация возможна по фронту или длительности импульса, по времени, по видеосигналу, а также по последовательности событий, заданным логическим условиям и др. При этом анализ проводится одновременно по временной и частотной шкалам, что дает полное представление о работе исследуемого устройства. Наличие встроенного микропроцессора предоставляет возможность удобного диалогового управления всеми функциями прибора, задает амплитудно-фазовые и временные режимы, а также оформляет данные об измерениях в удобной для последующего анализа форме.
Коваль Юлия · ПРОТЕХ · 6 декабря · Россия · г Москва
Осциллографы комбинированные

ПРОДАМ: Датчики ВЕ178 ASU 100, 500, 1000, 1024, 2000, 2500 имп/об

Датчики ВЕ178 ASU 100,500,1000,1024,2000,2500 имп/об Uпит=+5…30 в в наличии Whatsapp: http://wa.me/c/79150513976
Василев Григорий · МашТех · 12 ноября · Россия · г Москва
Датчики ВЕ178 ASU 100, 500, 1000, 1024, 2000, 2500 имп/об

ПРОДАМ: Осциллографы цифровые

По сравнению с аналоговыми, цифровые осциллографы имеют ряд существенных преимуществ. Они в том, что к обычным возможностям визуального наблюдения амплитудных и временных характеристик подаваемого на вход устройства электрического сигнала, появляются еще возможности записи, хранения и обработки результатов измерений. Более того, такие устройства имеют связь с ПК, обладают способностью к автоматическим измерениям, расширенными возможностями синхронизации сигнала, а также в них включены средства математической обработки данных. Всё вместе делает цифровые осциллографы незаменимым средством для проведения широкого класса радиоизмерений на производстве, при разработке и тестировании аппаратуры, а также в экспериментальных, метрологических и научно-исследовательских работах. Функциональные особенности Основным элементом каждого такого устройства является высокоскоростной АЦП, обеспечивающий достаточную для любых практических измерений частоту дискретизации в реальном времени. Функциональность и измерительные ресурсы во многом зависят от программного обеспечения, являющихся важнейшим атрибутом таких устройств, причем часть решений выполняется на микропроцессорном уровне, в рамках самого прибора. К несомненным достоинствам относятся: — возможность в любой момент получить «стоп-кадр»; — широкая полоса пропускания; — компактность; — яркая и хорошо читаемая картинка, не зависящая от скорости развертки; — отображения сигнала до запускающего события; — отслеживание импульсных помех; — высокая степень автоматизации измерений; — возможность подключения к ПК; — широкий набор средств математической и статистической обработки. Недостатками считаются: — сложность схемотехники; — высокая цена; — сложность в управлении.
Коваль Юлия · ПРОТЕХ · 6 декабря · Россия · г Москва
Осциллографы цифровые

ПРОДАМ: Анализаторы Wi-Fi, WiMAX, LTE

В активе компании огромный опыт работы с промышленными предприятиями, научно-исследовательскими институтами и образовательными учреждениями России. Более 10 лет Протех успешно работает на рынке оснащения производств. На данный момент мы готовы предложить более 500 000 наименований оборудования и более 1 млн. наименований компонентной базы, что позволяет подобрать необходимые позиции по всем пожеланиям заказчика.
Коваль Юлия · ПРОТЕХ · 6 декабря · Россия · г Москва
Анализаторы Wi-Fi, WiMAX, LTE
Компания «ФАТО Электрик» является производителем и прямым поставщиком низковольтной электротехнической продукции торговой марки HLT. На сегодняшний день ассортимент продукции бренда HLT уже включает в себя более 4000 наименований продукции. Офис и склад общей площадью свыше 1000 м2 находятся в Москве для удобства развития региональной сети дистрибьюции бренда. Фато Электрик осуществляет поставки не только по всей территории Российской Федерации, но и тесно сотрудничает с Республикой Беларусь.