Может, дело не в ГОСТе. Если конденсаторы используются в устройствах компенсации реактовной мощности, то возможная причина - характер подключенной нагрузки. Подключена нагрузка, добавляющая гармоники высших частот. Как правило, это установки с тиристорными схемами без фильтров.
Из-за этого в контуре "индуктивность нагрузки - емкость конденсатора" могут возникать резонансные явления, в результате которых резко увеличивается амплитуда напряжения. Поэтому и взрываются конденсаторы. Проблема новая, малоизученная, решение проблемы достаточно затратно. Я бы для начала проверил форму синусоиды при подключении разных потребителей и вычислил того потребителя, который вносит искажения. Потом уж решал, что с ним делать. Если это невозможно - требуется установка фильтров высших гармоник в конденсаторной установке.