Нормы расчета и проектирования

ГОСТ 22782.3-77. Электрооборудование взрывозащищенное со специальным видом взрывозащиты. Технические требования и методы

26 ноября 2018 г. в 11:37
ГОСТ 22782.3-77. Электрооборудование взрывозащищенное со специальным видом взрывозащиты. Технические требования и методы
ГОСТ 22782.3-77. Электрооборудование взрывозащищенное со специальным видом взрывозащиты. Технические требования и методы

Электрооборудование взрывозащищенное со специальным видом взрывозащиты. Технические требования и методы.

Настоящий стандарт распространяется на взрывозащищенное электрооборудование (электротехнические устройства), электрические средства автоматизации и связи (в дальнейшем — электрооборудование) групп I и II по ГОСТ 12.2.020—76 со специальным видом взрывозащиты и устанавливает технические требования и методы испытаний средств обеспечения взрывозащиты.

Стандарт не распространяется на кабели и провода.

Стандарт полностью соответствует рекомендациям СЭВ по стандартизации PC 781 —71.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Специальный вид взрывозащиты должен обеспечиваться средствами, эффективность и достаточность которых признана испытательными организациям и па стадии изготовления опытных образцов или опытной партии и согласована с Госгортехнадзором СССР для электрооборудования труппы I и Госэнергонадзором дл,я электрооборудования группы II.

1.2. Специальный вид взрывозащиты может обеспечиваться следующими средствами:

  • заключением электрических частей электрооборудования в герметичную оболочку со степенью защипа IP67 по ГОСТ 14254—69;
  • герметизaцией электрооборудования материалами, обладающими изоляционными свойствами (эпоксидный компаунд, герметики и другие), помещением в оболочку со специальными наполнителями, исключающими контакт электрических частей со взрывоопасной средой;
  • воздействием на взрывоопасную смесь, проникающую в оболочку электрооборудования, специальными устройствами или веществами (материалами) для поглощения, флегматизации или снижения ее концентрации до значений, не превышающих 50% нижнего предела взрываемости;
  • ограничением времени действия источника инициирования взрыва или снижением воспламеняющей способности источника инициирования взрыва, исключающими воспламенение взрывоопасной среды;
  • другими средствами по п. 1.1. настоящего стандарта.

1.3. Предельная температура нагрева электрооборудования не должна превышать значений, указанных в разд. 2 ГОСТ 12.2.020 —76, и выходить за пределы, установленные технической документацией на примененные в электрооборудовании материалы.

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Скачать ГОСТ 22782.3-77

Смотрите также
Публикации по теме
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: ООО"УралСнаб" Взрывозащищенная электротехника

Настоящий стандарт распространяется на взрывозащищенное электрооборудование (электротехнические устройства), а также электрические средства автоматизации и связи групп I и II по ГОСТ 122020–76 и устанавливает технические требования и методы испытаний по обеспечению взрывозащиты, общие для электрооборудования со всеми видами взрывозащиты.. Защита от внешних воздействий токоведущих элементов, остающихся под напряжением при открытых крышках или снятых частях изделия, должна быть не ниже IP30 по ГОСТ 14254–80 (требование не распространяется на вводные устройства и электродвигатели), а на защитных элементах (например, внутренняя оболочка, перегородки) должна быть надпись: «Открывать, отключив от сети». По согласованию с испытательной организацией допускается защита IP20, но при этом должна исключаться возможность случайного прикосновения к токоведущим частям инструментом.Конструкция блокировки должна обеспечивать отключение контактов. Должна быть обеспечена возможность определить разрыв контактов по положению рукоятки управления. Во всех случаях рукоятка должна быть жестко связана-с приводным валиком. Прочность соединения рукоятки с валиком должна быть выше прочности рукоятки управления.Допускается блокирование нескольких крышек одной оболочки или крышек группы оболочек с одним отдельно установленным блокировочным разъединителем с помощью блокировочного ключа при соблюдении следующих требований:оболочка и блокировка электрооборудования должна быть частью одного агрегата или одной электрической линии, питаемой от одного источника тока;оболочки электрооборудования должны открываться только с помощью блокировочного ключа;блокировочный ключ может быть вынут из корпуса блокировки только при выключении последней части оборудования, а выключение блокировки возможно только после установки блокировочного ключа в блокировку;головки крепежных болтов на блокируемых крышках должны иметь секторную, треугольную или другую форму, отличающуюся от шестигранной ине иметь...
Кашин Игорь · УралСнаб · 27 апреля · Россия · Пермский край
ООО"УралСнаб" Взрывозащищенная электротехника

ПРОДАМ: УЭРВ-1М-50 Устройство электроисполнительное регулирующее взрывозащищенное

14000р. Устройство электроисполнительное регулирующее взрывозащищенное УЭРВ предназначено для поддержания на заданном уровне параметров (давления, расхода, температуры, уровня раздела фаз и др.) различных технологических процессов на установках подготовки нефти, сборных пунктах, товарных парках, объектах внутри промыслового транспорта нефти и газа, насосных станциях. Состав изделия: — регулирующий клапан 25с48нж (Ду 50) — электрический исполнительный прямоходный механизм: МЭП-6300/63-25-llВТ4 Производитель Чебоксары Новый, с хранения, в упаковке, с документами.
Менеджер Валерий · "Элесан" · 18 апреля · Россия · Пермский край
УЭРВ-1М-50 Устройство электроисполнительное регулирующее взрывозащищенное

ПРОДАМ: Взрывозащищенный клавишный выключатель GHG 273 2000 R0017, GHG 273 2000 R0003, GHG 273 4000 R0004 выключатель возвратный

Взрывозащищенные светильники Взрывозащищенные прожекторы Взрывозащищенное электрооборудование Взрывозащищенные светильники спецназначения Общепромышленные светильники Железнодорожные светильники Взрывозащищенные кабельные вводы Взрывозащищенный клавишный выключатель GHG 273 2000 R0017 (IP 66, 2ExedIICT6, 250В, 16А, 1 ввод из ударопрочного полиамида М25 для проводов 8×17мм, контактные зажимы 2×2,5 мм²) предназначен для включения и прекращения подачи электроэнергии к приводам и прочим электрическим устройствам во взрывоопасных зонах 1, 2, 21 и 22. Взрывозащищенный выключатель соответствует требованиям EN 50 014 — EN 50 019. Благодаря лабиринтному уплотнению крышки корпуса обеспечивается высокий уровень защиты от влаги и пыли. Материалы, используемые для изготовления устройства, отличаются высокой степенью надежности и хорошо зарекомендовали себя при внутреннем и наружном монтаже на химических установках и устройствах, работающих в открытом море. Выключатель оборудован клавишей с большой рабочей поверхностью, что позволяет переключать его, не снимая защитных перчаток. На аппарате имеется защитный бортик для предотвращения непредусмотренного переключения. Согласно § 7 «Предписания о рабочих местах» выключатель снабжен рычагом со светящейся табличкой, не содержащей радиоактивные добавки. Благодаря возможности наружного крепления возможна установка аппарата с закрытой крышкой. Поворот нижней части позволяет переместить ввод провода на верхнюю сторону. GHG 273 2000 R0003, GHG 273 2000 R0018, GHG 273 4000 R0004 выключатель возвратный, GHG 273 6000 R0011 Алексей Игнатов т/ф: +7(495) 640-40-32 доб.103 м/т: +7(926) 216-46-61 Whatsapp; Viber; ICQ; Telegram Web: www.industriya-m.ru
Ignatov Alexey · I · 15 апреля · Россия · г Москва
Взрывозащищенный клавишный выключатель GHG 273 2000 R0017, GHG 273 2000 R0003, GHG 273 4000 R0004 выключатель возвратный

ПРОДАМ: Взрывозащищенный электрообогреватель ОВЭ-4

Обогреватели электрические взрывозащищенные ОВЭ - 4 предназначены для обогрева взрывоопасных зон помещений и наружных установок согласно ГОСТ Р 51330.13-99 (МЭК 60079-14-96), гл.7.3 ПУЭ и другим нормативным документам, регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных зонах.Обогреватель имеет взрывозащищенное исполнение, с видом взрывозащиты “взрывонепроницаемая оболочка” по ГОСТ Р 51330.1-99 (МЭК 60079-1-98) и уровнем взрывозащиты «взрывобезопасный» с маркировкой взрывозащиты 1Ехd11АТ3 Х по ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98). Вид климатического исполнения обогревателя УХЛ3 по ГОСТ 15150-69. Обогреватели предназначены для эксплуатации в диапазоне температур от -25° до +15° С. Знак Х, следующий за маркировкой взрывозащиты, означает, что при эксплуатации изделия необходимо соблюдать следующие требования (особые условия): устанавливать обогреватель на расстоянии 200 мм от стен и пола; запрещается включать обогреватель в сеть с номинальным напряжением выше 380 В; запрещается включать обогреватель без токовой защиты; запрещается эксплуатировать обогреватель во взрывоопасных зонах с температурой окружающей среды выше +150С.
Глебова Наталья · ООО "ПК "ВЕНТТЕХКОМ" · 12 апреля · Россия · Московская обл
Взрывозащищенный электрообогреватель ОВЭ-4

ПРОДАМ: Устройства защиты от импульсных перенапряжений цена 945 руб.

Устройство защиты линии RS485 от импульсных напряжений (УЗИП) предназначено для защиты телекоммуникационного оборудования с интерфейсом RS485 от импульсных помех, вызванных грозовыми разрядами, а также от электростатических разрядов. Отличительно особенностью устройства является использование технологии сверхбыстродействующей защиты по току производства компании Bourns Inc (Америка). Данные модули обеспечивают непревзойденную защиту как по току, так и по напряжению и не имеют каких-либо аналогов, представленных на рынке. В качестве первичной защиты используются специальные разрядники с большим значением разрядного тока с формой 8/20 и обладающие высокой скоростью срабатывания. Каскад тонкой защиты выполнен на дискретных однонаправленных TVS-диодах. В качестве корпусных и установочных изделий используется продукция Phoenix Contact. Все элементы данного устройства обладают большим сроком службы и высочайшей надежностью. Имеет крепление на DIN-рейку. Тройная защита:  Быстродействующие газоразрядники обеспечивают сглаживание помех высокой амплитуды и с большой энергией. TVS диоды сглаживают помехи небольшой амплитуды. Применены защитные компоненты производства Bourns Inc с наносекундным быстродействием и с малым вносимым сопротивлением в линию связи.
Петров Игорь · НТК Приборэнерго · 22 апреля · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Устройства защиты от импульсных перенапряжений цена 945 руб.
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.