Нормы расчета и проектирования

ГОСТ 22782.6-81 (СТ СЭВ 3140-81) Электрооборудование взрывозащищенное с видом взрывозащиты "Взрывонепроницаемая оболочка". Технические требования и методы испытаний

25 февраля 2008 г. в 06:00
ГОСТ 22782.6-81 (СТ СЭВ 3140-81) Электрооборудование взрывозащищенное с видом взрывозащиты "Взрывонепроницаемая оболочка". Технические требования и методы испытаний
ГОСТ 22782.6-81 (СТ СЭВ 3140-81) Электрооборудование взрывозащищенное с видом взрывозащиты "Взрывонепроницаемая оболочка". Технические требования и методы испытаний

Электрооборудование взрывозащищенное с видом взрывозащиты "Взрывонепроницаемая оболочка". Технические требования и методы испытаний

Настоящий стандарт распространяется на взрывозащищенное электрооборудование (электротехнические устройства), электрические средства автоматизации и связи (в дальнейшем — электрооборудование) групп 1 и II по ГОСТ 12.2.020—76 с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» и устанавливает технические требования и методы испытаний по обеспечению взрывозащиты электрооборудования.

Стандарт не распространяется на кабели и провода.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Общие положения

1.1.1. Электрооборудование должно изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, ГОСТ 22782.0-81, стандартов и технических условий на конкретные виды электрооборудования по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

1.1.2. Электрооборудование группы I должно иметь взрывозащиту, выполненную с учетом дугового короткого замыкания на токоведущих частях внутри оболочки. Без учета дугового короткого замыкания взрывозащита может выполняться в электрооборудовании, которое относится к подгруппе 1В. К электрооборудованию подгруппы 1В относится:

  • электрооборудование с номинальным напряжением до 100 В, а также электрооборудование с любым номинальным напряжением, ток короткого замыкания в котором не превышает 100 А;
  • электрооборудование с уровнем взрывозащиты «повышенная надежность против взрыва»;
  • светильники, батарейные ящики аккумуляторных электровозов, отделения активной части электродвигателей и трансформаторов;
  • электрооборудование, в конструкции которого предусмотрены меры, затрудняющие возникновение дугового короткого замыкания, например, встраиваемое в оболочку
  • электрооборудование выполнено с защитой вида е, или находящиеся под напряжением неизолированные части разных фаз разделены изоляционными перегородками, стойкими к воздействию дугового разряда, либо заземленными экранами;
  • электрооборудование, предназначенное для подключения к источнику электроэнергии с быстродействующей защитой, когда короткое замыкание не успевает развиться до опасного значения.

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Скачать ГОСТ 22782.6-81

Смотрите также
Публикации по теме
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: ООО"УралСнаб" Взрывозащищенная электротехника

Настоящий стандарт распространяется на взрывозащищенное электрооборудование (электротехнические устройства), а также электрические средства автоматизации и связи групп I и II по ГОСТ 122020–76 и устанавливает технические требования и методы испытаний по обеспечению взрывозащиты, общие для электрооборудования со всеми видами взрывозащиты.. Защита от внешних воздействий токоведущих элементов, остающихся под напряжением при открытых крышках или снятых частях изделия, должна быть не ниже IP30 по ГОСТ 14254–80 (требование не распространяется на вводные устройства и электродвигатели), а на защитных элементах (например, внутренняя оболочка, перегородки) должна быть надпись: «Открывать, отключив от сети». По согласованию с испытательной организацией допускается защита IP20, но при этом должна исключаться возможность случайного прикосновения к токоведущим частям инструментом.Конструкция блокировки должна обеспечивать отключение контактов. Должна быть обеспечена возможность определить разрыв контактов по положению рукоятки управления. Во всех случаях рукоятка должна быть жестко связана-с приводным валиком. Прочность соединения рукоятки с валиком должна быть выше прочности рукоятки управления.Допускается блокирование нескольких крышек одной оболочки или крышек группы оболочек с одним отдельно установленным блокировочным разъединителем с помощью блокировочного ключа при соблюдении следующих требований:оболочка и блокировка электрооборудования должна быть частью одного агрегата или одной электрической линии, питаемой от одного источника тока;оболочки электрооборудования должны открываться только с помощью блокировочного ключа;блокировочный ключ может быть вынут из корпуса блокировки только при выключении последней части оборудования, а выключение блокировки возможно только после установки блокировочного ключа в блокировку;головки крепежных болтов на блокируемых крышках должны иметь секторную, треугольную или другую форму, отличающуюся от шестигранной ине иметь...
Кашин Игорь · УралСнаб · Вчера · Россия · Пермский край
ООО"УралСнаб" Взрывозащищенная электротехника

УСЛУГИ: Испытания средств защиты

Для безопасной работы в электроустановках необходимо пользоваться специализированными средствами защиты. Для каждого средства защиты имеется свой поверочный срок, по прошествии которого необходимо проверять защитные свойства изделия. Электротехническая лаборатория «Лидер» проводит испытания средств защиты, используемых в электроустановках. По результатам проведенных испытаний выдается стандартизированный протокол о соответствии средств защиты. При работе в электроустановках используются: — ​средства защиты от поражения электрическим током (электрозащитные средства); — средства защиты от электрических полей; — средства индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с государственным стандартом (средства защиты головы, глаз и лица, рук, органов дыхания, одежда специальная защитная). Виды некоторых испытаний средств защиты: — испытания перчаток диэлектрических; — испытания галош диэлектрических; — испытания бот диэлектрических; — испытания указателей напряжения; — испытания штанг изолирующих; — испытания электроизмерительных клещей. г. Челябинск, ул. 60-летия Октября, д. 18, +7 908 572-68-13
Денишев Марат · ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЛИДЕР · 17 апреля · Россия · Челябинская обл
Испытания средств защиты

ПРОДАМ: УЭРВ-1М-50 Устройство электроисполнительное регулирующее взрывозащищенное

14000р. Устройство электроисполнительное регулирующее взрывозащищенное УЭРВ предназначено для поддержания на заданном уровне параметров (давления, расхода, температуры, уровня раздела фаз и др.) различных технологических процессов на установках подготовки нефти, сборных пунктах, товарных парках, объектах внутри промыслового транспорта нефти и газа, насосных станциях. Состав изделия: — регулирующий клапан 25с48нж (Ду 50) — электрический исполнительный прямоходный механизм: МЭП-6300/63-25-llВТ4 Производитель Чебоксары Новый, с хранения, в упаковке, с документами.
Менеджер Валерий · "Элесан" · 18 апреля · Россия · Пермский край
УЭРВ-1М-50 Устройство электроисполнительное регулирующее взрывозащищенное

ПРОДАМ: Коробки взрывозащищенные

Коробка взрывозащищенная КСРВ-С202012(8ST 6,2ST 6-PE)-2FETF2ICB (A)-1FETF2ICB© \ 1Exell T4Gb IP66 195×195мм 161 шт Коробка взрывозащищенная КСРВ-С202012(8ST 6,2ST 6-PE)-2FETF3ICB/R (A)-1FETF3ICB/R©\1Exell T4Gb IP66 87 шт Коробка КЗНС-16 У2 IP54 пластик. ввод ЗЭТАРУС zeta30317 1 шт Коробка коммутационная взрывозащищенная алюминиевая, ККА-40, уровень взрывозащиты «Взрывонепроницаемая оболочка», 4 кабельных ввода G1,5», 1ExdIICT6, IP54, УХЛ1, 129×169×95мм, ГОСТ Р 51330, ЭлектроСпецИндустрия 28 шт Коробка коммутационная взрывозащищенная алюминиевая, КТА-20, уровень взрывозащиты «Взрывонепроницаемая оболочка», 3 кабельных ввода G3/4», 1ExdIICT6, IP54, УХЛ1, 90×126×74мм, ГОСТ Р 51330, ЭлектроСпецИндустрия 557 шт Коробка коммутационная взрывозащищенная алюминиевая, КТА-25, уровень взрывозащиты «Взрывонепроницаемая оболочка», 3 кабельных ввода G1,0», 1ExdIICT6, IP54, УХЛ1, 104×140×81мм, ГОСТ Р 51330, ЭлектроСпецИндустрия 40 шт Коробка коммутационная взрывозащищенная алюминиевая, КТА-40, уровень взрывозащиты «Взрывонепроницаемая оболочка», 3 кабельных ввода G1,5», 1ExdIICT6, IP54, УХЛ1, 129×169×95мм, ГОСТ Р 51330, ЭлектроСпецИндустрия 201 шт Коробка коммутационная огнестойкая МЕТА 7403-4 75×75×28 7 шт Коробка коммутационная УК-2П разветвител. низковольт. на винте SLT 10170 8 шт Коробка КС-10 УХЛ 1.5 IP65 метал. заглушки ЗЭТАРУС zeta30327 3 шт Коробка КС-20 УХЛ1.5 IP65 метал. заглушки ЗЭТАРУС zeta30329 3 шт Коробка взрывозащищенная КСРВ-С202012(8ST 6-2ST 6-PE)-1FETM2ICB (А)-1FETM2ICB (В)-1FETM2ICB (Г) \1Exell T4Gb IP66 159 шт
Гончаров Александр · ООО "МЕГАСНАБ СПБ" · 1 апреля · Россия · г Санкт-Петербург

ПРОДАМ: Коробки взрывозащищенные КП

Коробки относятся к взрывозащищенному электрооборудованию группы II с уровнем взрывозащиты «повышенная надежность против взрыва» (2) по ГОСТ Р 51330.0-99 с защитой вида «е» по ГОСТ Р 51330.8-99 и имеют маркировку взрывозащиты 2ExeIIT5. Сечение подсоединяемых жил – от 0,75 мм2 до 6 мм2, частота сети 50,60 Гц. Степень защиты – IP54.
Земляных Дмитрий · Уралпром-Еикс · 8 апреля · Россия · Свердловская обл
Коробки взрывозащищенные КП
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.