Электрические кабели, провода и шнуры

ГОСТ IEC 60245-3-2011. Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450 и 750 В включительно. Кабели с нагревостойкой кремнийорганической изоляцией

7 октября 2013 г. в 16:20
ГОСТ IEC 60245-3-2011. Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450 и 750 В включительно. Кабели с нагревостойкой кремнийорганической изоляцией
ГОСТ IEC 60245-3-2011. Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450 и 750 В включительно. Кабели с нагревостойкой кремнийорганической изоляцией

Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450 и 750 В включительно. Кабели с нагревостойкой кремнийорганической изоляцией

Предисловие

Цели, основные принципы и порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0–92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2–2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

  • ПОДГОТОВЛЕН Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении» (ВНИИНМАШ).
  • ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.
  • ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 48 от 22 декабря 2011 г.).

За принятие стандарта проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ISО 3166) 004-97

Код страны по МК (ISО 3166) 004-97

Сокращенное наименование национального органа по стандартизации

Армения

AM

Минэкономики Республики Армения

Беларусь

BY

Госстандарт Республики Беларусь

Казахстан

KZ

Госстандарт Республики Казахстан

Кыргызстан

KG

Кыргызстандарт

Молдова

MD

Молдова-Стандарт

Российская Федерация

RU

Росстандарт

Таджикистан

TJ

Таджикстандарт

Туркменистан

TM

Главгосслужба «Туркменстандартлары»

Узбекистан

UZ

Узстандарт

Украина

UA

Госпотребстандарт Украины

  • Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 декабря 2011 г. № 1414-ст межгосударственный стандарт ГОСТ IEC 60245-3–2011 введен в действие непосредственно в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2013 г.
  • Настоящий стандарт идентичен международному стандарту IEC 60245-3:1994 Rubber insulated cables — Rated voltages up to and including 450/750 V — Part 3: Heat resistant silicone insulated cables (Кабели с резиновой изоляцией. Номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Часть 3. Кабели с нагревостойкой кремнийорганической изоляцией), включая его изменение Аmd 1:1997.

Перевод с английского языка (en).Степень соответствия — идентичная (IDT).

Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным международным стандартам приведены в дополнительном приложении ДА.

Стандарт подготовлен на основе применения ГОСТ МЭК 60245-3–97.

  • ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта публикуется в указателе «Национальные стандарты».

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателе «Национальные стандарты», а текст изменений — в информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе «Национальные стандарты».

1. Общие положения

1.1. Область применения

Настоящий стандарт содержит технические требования к кабелям с изоляцией из кремнийорганической резины на номинальное напряжение 300/500 В.

Кабели должны соответствовать общим требованиям IEC 60245-1 и конкретным требованиям настоящего стандарта.

1.2. Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

IEC 60228:1978 Conductors of insulated cables (Токопроводящие жилы изолированных кабелей).

IEC 60245-1:1994 Rubber insulated cables — Rated voltages up to and including 450/750 V — Part 1: General requirements (Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Часть 1. Общие требования).

IEC 60245-2:1994 Rubber insulated cables — Rated voltages up to and including 450/750 V — Part 2: Test methods (Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Методы испытаний).IEC 60811-1-1:1993 Common test methods for insulating and sheathing materials of electric cables — Part 1: Methods for general application — Section 1: Measurement of thickness and overall dimensions Tests for determining the mechanical properties (Общие методы испытаний материалов изоляции и оболочек электрических кабелей. Часть 1-1. Методы общего применения. Измерение толщины и наружных размеров. Испытания для определения механических свойств).

IEC 60811-1-2:1985 Common test methods for insulating and sheathing materials of electric cables — Part 1: Methods for general application — Section Two: Thermal ageing methods (Общие методы испытаний материалов изоляции и оболочек электрических кабелей Часть 1-2. Методы общего применения. Методы теплового старения).

IEC 60811-2-1:1998 Insulating and sheathing materials of electric and optical cables — Common test methods — Part 2-1: Methods specific to elastomeric compounds — Ozone resistance, hot set and mineral oil immersion tests (Общие методы испытаний материалов изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Часть 2-1. Специальные методы испытаний эластомерных компаундов. Испытания на озоностойкость, тепловую деформацию и маслостойкость).

Ключевые слова: кабели с резиновой изоляцией, кабели с кремнийорганической изоляцией.

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Смотрите также
Публикации по теме
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Кабель в резиновой изоляции

Данный вид силового гибкого кабеля в резиновой оболочке состоит из многопроволочных жил с резиновой изоляцией. Используется для присоединения к электрическим сетям передвижных механизмов. Номинальное переменное напряжение – 660 В, частота – до 400 Гц. Подходит для эксплуатации, как на открытом воздухе, так и в помещениях. Состоит из следующих элементов: — токопроводящей жилы, скрученной из медных проволок (или медных лужёных); — обмотки из пленки марки ПЭТ-Э (полиэтилентерефталатная пленка); — резиновой изоляции (основа резины – каучук, бутадиеновый и натуральный); — резиновой оболочки (основа резины – каучук, изопреновый и бутадиеновый). Технические характеристики и условия эксплуатации: — температура окружающей среды от -40ºС до +50 ºС; — температура на жиле не должна опускаться ниже -75ºС; — отличается устойчивостью к воздействию ультрафиолетового излучения (солнечных лучей); — обладает устойчивостью к многократному и частому изгибанию.
Бабкин Евгений · Релайт Групп · 26 апреля · Россия · г Москва
Кабель в резиновой изоляции

ПРОДАМ: РКГМ-0, 75 провод

Провода силовые гибкие с изоляцией из кремнийорганической резины (силикон) с оплеткой из стеклонити, пропитанной термостойким кремнийорганическим лаком. Оптимально для силовой и осветительной разводки в банях, саунах, помещениях общественного питания и других помещениях с влажностью до 100% и рабочей температурой от -60 до +180 град. Складского хранения. 210 м, 17 руб/пог.м.
Суяров Андрей · ООО "ПКФ ОРГСЕРВИС" · 3 апреля · Россия · г Москва

ПРОДАМ: Реле контроля изоляции РКИ-2-300-01

ссылка для заказа на сайте elec.ru https://www.elec.ru/market/rele-kontrolja-izoljatsii-rki-2-300-01-220v-aktsij-14969723438.html Реле контроля изоляции РКИ-2-300-01 предназначено для контроля сопротивления изоляции под напряжением в сетях постоянного тока с изолированными шинами. Преимущества Импульсный блок питания Микропроцессорное управление Постоянный контроль питания под рабочим напряжением Конструкция системы Реле РКИ-2-300-01 выполнено в корпусе для установки на DIN-рейку. На передней панели прибора находятся светодиодные индикаторы «ПИТАНИЕ», «КОНТРОЛЬ СЕТИ», «НОРМА», «АВАРИЯ» и переключатель уставок порогового значения сопротивления изоляции «0…9». В верхней части блока находятся клеммные колодки для подключения питания прибора (A1, A2) и контролируемой сети («+», «-», PE). Питание реле может осуществляться от сети АС 220 (176-242), DC 75-340. В нижней части блока находятся клеммные колодки контактов трех выходных реле 11-12-14; 21-22-24; 31-32-34 для подключения цепей сигнализации и автоматики. Цепи питания, измерения и контакты выходных реле гальванически разделены. Климатическое исполнение У, категория размещения 2 по ГОСТ 15543.1-89 РКИ-2-300-01 контролирует сопротивление изоляции в сети постоянного тока с питанием от сети 220 В, где «+» и «-» изолированы от «земли». Порог срабатывания защиты — 300 кОм. Показывает аварийное изменение сопротивления изоляции по минусовому и плюсовому проводу. Масса, кг0,25 кгГабаритные размеры, мм88×90×65 мм Температура эксплуатации, ˚С -40 … +60 °С Сечение проводов для подключения 0,5…1,5 мм² Напряжение питания, В 220 В Пороговое значение сопротивления изоляции, кОм 300 Коммутируемый ток контакта (АС1 250 В), А 5 Потребляемая мощность, не более 3 Вт Рабочее напряжения контролируемой сети, В =75…1000 Уставка пороговых значений сопротивления изоляции (с точностью, не ниже ±3%) 10; 20; 30; 40; 50; 75; 100; 150; 200; 250; 300 Гистерезис включения/включения сигнализации на пороговых значениях, не более 5% Временная...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 30 апреля · Россия · Московская обл
Реле контроля изоляции РКИ-2-300-01

ПРОДАМ: Каландр 4-200-600 резинообрабатывающий

Каландр Buzuluk пятивалковый для резины. Диаметр валков — 200 мм. Длина валков — 600 мм. Число валков 5. Установленная мощность 18 кВт. Масса каландр 5500 кг. Каландр 4-200-600 четырехвалковый для резины. Предназначен для каландрирования резиновых лент на основе натуральных и синтетических каучуков 1. Год выпуска — 1987 2. Диаметр бочки валков — 200 мм 3. Длина бочки валков — 600 мм 4. Количество валков — 4 шт. 5. Поверхность бочки валков — цилиндрическая, гладкая 6. Максимальный рабочий зазор между валками — 8 мм 7. Габаритные размеры пресса (ДхШхВ): 1500×2400×1700 8. Масса, не более 4600 кг 9. Питающее напряжение: 380В/50Гц
Володин Виталий · 4 апреля · Россия · Смоленская обл
Каландр 4-200-600 резинообрабатывающий

ПРОДАМ: Реле контроля изоляции РКИ-2-300

ссылка для заказа на сайте elec.ru https://www.elec.ru/market/rele-kontrolja-izoljatsii-rki-2-300-220v-aktsija-14945357070.html Реле контроля изоляции РКИ-2-300 предназначено для контроля сопротивления изоляции под напряжением в сетях постоянного тока с изолированными шинами. Преимущества Импульсный блок питания Микропроцессорное управление Постоянный контроль питания под рабочим напряжением Конструкция системы Реле РКИ-2-300 выполнено в корпусе для установки на DIN-рейку. На передней панели прибора находятся светодиодные индикаторы «ПИТАНИЕ», «КОНТРОЛЬ СЕТИ», «НОРМА», «АВАРИЯ» и переключатель уставок порогового значения сопротивления изоляции «0…9». В верхней части блока находятся клеммные колодки для подключения питания прибора (A1, A2) и контролируемой сети («+», «-», PE). Питание реле может осуществляться от сети =75…340 В или от сети 220В, 50 Гц. В нижней части блока находятся клеммные колодки контактов трех выходных реле 11-12-14; 21-22-24; 31-32-34 для подключения цепей сигнализации и автоматики. Цепи питания, измерения и контакты выходных реле гальванически разделены. Климатическое исполнение У, категория размещения 2 по ГОСТ 15543.1-89 РКИ-2-300 контролирует сопротивление изоляции в однофазных и трехфазных сетях постоянного тока с питанием от сети 220 В. Порог срабатывания защиты — 300 кОм. Масса, кг0,25 кгГабаритные размеры, мм88×90×60 мм Температура эксплуатации, ˚С -40 … +60 °С Сечение проводов для подключения 0,5…1,5 мм² Напряжение питания, В 220 +10/-20% В Пороговое значение сопротивления изоляции, кОм 300 Коммутируемый ток контакта (АС1 250 В), А 5 Потребляемая мощность, не более 3 Вт Рабочее напряжения контролируемой сети, В =75…750 Уставка пороговых значений сопротивления изоляции (с точностью, не ниже ±3%) 10; 20; 30; 40; 50; 75; 100; 150; 200; 250; 300; Гистерезис включения/включения сигнализации на пороговых значениях, не более 5% Временная задержка на включение сигнализации при ухудшении изоляции, не более* 5 сек Электрическая прочность...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 30 апреля · Россия · Московская обл
Реле контроля изоляции РКИ-2-300
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.