ГОСТ IEC 60245-4-2011. Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450 и 750 В включительно. Шнуры и гибкие кабели

7 октября 2013 г. в 16:58
ГОСТ IEC 60245-4-2011. Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450 и 750 В включительно. Шнуры и гибкие кабели
ГОСТ IEC 60245-4-2011. Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450 и 750 В включительно. Шнуры и гибкие кабели

Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450 и 750 В включительно. Шнуры и гибкие кабели

Предисловие

Цели, основные принципы и порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0–92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2–2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

  • ПОДГОТОВЛЕН Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении» (ВНИИНМАШ).
  • ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.
  • ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 40-2011 от 29 ноября 2011 г.).

За принятие стандарта проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97

Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97

Сокращенное наименование национального органа по стандартизации

Беларусь

BY

Госстандарт Республики Беларусь

Казахстан

KZ

Госстандарт Республики Казахстан

Кыргызстан

KG

Кыргызстандарт

Российская Федерация

RU

Росстандарт

Таджикистан

TJ

Таджикстандарт

  • Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 декабря 2011 г. № 1415-ст межгосударственный стандарт ГОСТ IEC 60245-4–2011 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2013 г.
  • Настоящий стандарт идентичен международному стандарту IEC 60245-4:1994 Rubber insulated cables — Rated voltages up to and including 450/750 V — Part 4: Cords and flexible cables (Кабели с резиновой изоляцией. Номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Часть 4. Шнуры и гибкие кабели), включая его изменения Аmd 1:1997 и Аmd 2:2003, которые выделены в тексте слева двойной вертикальной линией.

Перевод с английского языка (en). Степень соответствия — идентичная (IDT).

Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным международным стандартам приведены в дополнительном приложении ДА.

Стандарт подготовлен на основе применения ГОСТ МЭК 60245-4–2008.

  • ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта публикуется в указателе «Национальные стандарты».

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателе «Национальные стандарты», а текст изменений — в информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе «Национальные стандарты».

1. Общие положения

1.1. Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к шнурам с резиновой изоляцией в оплетке, шнурам с резиновой изоляцией в резиновой или полихлоропреновой или аналогичной синтетической эластомерной оболочке и гибким кабелям на номинальное напряжение до 450/750 В включительно.

Кабели должны соответствовать общим требованиям IEC 60245-1 и конкретным требованиям настоящего стандарта.

1.2. Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие международные стандарты:

IEC 60228:1978 Conductors of insulated cables (Токопроводящие жилы изолированных кабелей).

IEC 60245-1:1994 Rubber insulated cables — Rated voltages up to and including 450/750 V — Part 1: General requirements (Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Часть 1. Общие требования).

IEC 60245-2:1994 Rubber insulated cables — Rated voltages up to and including 450/750 V — Part 2: Test methods (Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Методы испытаний).

IEC 60245-8:1998 Rubber insulated cables — Rated voltages up to and including 450/750 V — Part 8: Cords for applications requiring high flexibility (Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Часть 8. Шнуры для областей применения, требующих высокой гибкости).

IEC 60811-1-1:1993 Common test methods for insulating and sheathing materials of electric cables — Part 1: Methods for general application — Section 1: Measurement of thickness and overall dimensions — Tests for determining the mechanical properties (Общие методы испытаний материалов изоляции и оболочек электрических кабелей. Часть 1-1. Методы общего применения. Измерение толщины и наружных размеров. Испытания для определения механических свойств).

IEC 60811-1-2:1985 Common test methods for insulating and sheathing materials of electric cables — Part 1: Methods for general application — Section Two: Thermal ageing methods (Общие методы испытаний материалов изоляции и оболочек электрических кабелей Часть 1-2. Методы общего применения. Методы теплового старения).

IEC 60811-1-4:1985 Common test methods for insulating and sheathing materials of electric cables — Part 1: Methods for general application — Section Four: Tests at low temperature (Общие методы испытаний материалов изоляции и оболочек электрических кабелей. Часть 1-4. Методы общего применения. Испытания при низкой температуре).

IEC 60811-2-1:1998 Insulating and sheathing materials of electric and optical cables — Common test methods — Part 2-1: Methods specific to elastomeric compounds — Ozone resistance, hot set and mineral oil immersion tests (Общие методы испытаний материалов изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Часть 2-1. Специальные методы испытаний эластомерных компаундов. Испытания на озоностойкость, тепловую деформацию и маслостойкость).

Ключевые слова: кабели с резиновой изоляцией, шнуры, гибкие кабели, гибкий кабель гост, гибкий кабель в резиновой изоляции.

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Смотрите также
Публикации по теме
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Кабель в резиновой изоляции

Данный вид силового гибкого кабеля в резиновой оболочке состоит из многопроволочных жил с резиновой изоляцией. Используется для присоединения к электрическим сетям передвижных механизмов. Номинальное переменное напряжение – 660 В, частота – до 400 Гц. Подходит для эксплуатации, как на открытом воздухе, так и в помещениях. Состоит из следующих элементов: — токопроводящей жилы, скрученной из медных проволок (или медных лужёных); — обмотки из пленки марки ПЭТ-Э (полиэтилентерефталатная пленка); — резиновой изоляции (основа резины – каучук, бутадиеновый и натуральный); — резиновой оболочки (основа резины – каучук, изопреновый и бутадиеновый). Технические характеристики и условия эксплуатации: — температура окружающей среды от -40ºС до +50 ºС; — температура на жиле не должна опускаться ниже -75ºС; — отличается устойчивостью к воздействию ультрафиолетового излучения (солнечных лучей); — обладает устойчивостью к многократному и частому изгибанию.
Бабкин Евгений · Релайт Групп · 26 апреля · Россия · г Москва
Кабель в резиновой изоляции

ПРОДАМ: КГЭШ Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией, эластичными электропроводящими экранами

КГЭШ Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией, эластичными электропроводящими экранами, в резиновой оболочке, шахтный. КГЭШ 3х4+1х2,5-1140 КГЭШ 3х95+1х10+3х4-1140 КГЭ 3х35+1х10-6 КГЭШ 3х70+1х10+3х4-1140 КГЭ-ХЛ 3х35+1х10-6 КГЭШ 3х50+1х10+3х4-1140 КГЭ-ХЛ 3х35+1х10+1х6-6 КГЭ-ХЛ 3х50+1х16-6 КГЭ-ХЛ 3х70+1х16-6 КГЭШ 3х4+1х2,5+3х1,5-1140 КГЭ 3х25+1х10-6 КГЭШ 3х25+1х10-1140 КГЭШ 3х6+1х4-1140 КГЭШ 3х6+1х4+3х2,5-1140 КГЭШ 3х35+1х10+3х4-1140 КГЭШ 3х10+1х6-1140 КГЭШ 3х70+1х10+6х2,5-1140 КГЭ-ХЛ 3х25+1х10+1х6-6 КГЭ 3х25+1х10+1х6-6 КГЭШ 3х70+1х10-1140 КГЭШ 3х70+1х25-1140 КГЭ-ХЛ 3х50+1х16+1х10-6 КГЭ-ХЛ 3х16+1х10+1х6-6 КГЭ 3х35+1х16-6 КГЭ 3х50+1х16-6 КГЭ-ХЛ 3х35+1х16+1х10-6 КГЭШ 3х50+1х10-1140 КГЭШ 3х95+1х10-1140 КГЭ-ХЛ 3х70+1х16+1х10-6 КГЭ 3х70+1х16+1х10-6 КГЭШ 3х16+1х10+3х2,5-1140 КГЭ-ХЛ 3х35+1х16-6 КГЭШ 3х16+1х10-1140 КГЭШ 3х35+1х10+3х2,5-1140 КГЭШ 3х120+1х10+3х4-1140 КГЭШ 3х16+1х10+3х4-1140 КГЭ-ХЛ 3х50+1х25-6 КГЭ 3х16+1х6+1х6-6 КГЭ 3х35+1х10+1х6-6 КГЭШ 3х150+1х10+3х4-1140 КГЭ 3х10+1х6+1х6-6 КГЭШ 3х25+1х10+3х2,5-1140 "1. Токопроводящая жила- медная, многопроволочная, круглой формы, 5 класса по ГОСТ 22483-77. 2. Разделительный слой - синтетическая пленка, допускается наложение изоляции без пленки при отсутствии залипания изоляции к жиле.. 3. Изоляция - из резины изоляционной. Основные изолированные жилы имеют сплошную отличительную расцветку. Вспомогательные жилы в группе из трех жил имеют сплошную отличительную расцветку, в группе из шести жил имеется счетная пара жил, отличающаяся между собой и от других жил цветом. Жила заземления выполняется без изоляции. 4. Экран - наложен поверх изоляции основных жил из электропроводящей резины номинальной толщиной 0.5 мм. 5. Скрутка - вспомогательные изолированные жилы скручены в группы из трех или шести жил с шагом не более 8 наружных диаметров по скрутке. Поверх скрученных вспомогательных жил допускается наложение синтетической пленки и общего экрана из электропроводящей резины номинальной толщиной 1 мм,...
Отдел продаж · ХКА · 26 апреля · Россия · Свердловская обл
КГЭШ Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией, эластичными электропроводящими экранами

ПРОДАМ: Изоленты Энергия

Электроизоляционная лента (изолента) предназначена для обмотки проводов и кабелей с целью их электроизоляции. Технические характеристики — Номинальное напряжение: 600 В; — Напряжение изоляции, кВ: 4; — Коэффициент растяжения: 1.5; — Условия эксплуатации, ⁰С: от -50 до +70; — Срок службы: 5 лет; — Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев.
Рыжов Сергей · ЭТК Энергия · 29 апреля · Россия · г Москва
Изоленты Энергия

ПРОДАМ: Тшм-60, тм-60, тшм-60.01, ТШМ-60.02 Муфта тройниковая шахтная

Предназначена для соединения и разветвления гибких резиновых и бронированных кабелей в сетях напряжением 220В-380В и номинальным током 80А. Область применения: в подземных выработках шахт всех категорий, опасных по газу (метану) и угольной пыли в соответствии с ПБ, на углеобогатительных фабриках и других помещениях со взрывоопасной средой, а также на поверхности для соединения силовых кабелей. МТ-1 муфта тройниковая тшм-60 тройниковая муфта, тшм-60.01 тройниковая муфта шахтная, тшм-60.02 тройниковая муфта, тм-60 муфта тройниковая. Муфта тройниковая ТШМ-60 предназначена для соединения и разветвления гибких резиновых и бронированных кабелей в сетях напряжением 220В и силой тока 70А. ТШМ-60 имеет применение в подземных выработках шахт всех категорий, опасных по газу (метану) и угольной пыли, на углеобогатительных фабриках, в помещениях со взрывоопасной средой, а также на поверхности для соединения силовых кабелей. Муфта состоит из металлического корпуса, крышки и изоляционной панели. Конструкция кабельных вводов позволяет подключить к тройниковой муфте три кабеля диаметром от 16 до 25 мм. Вес ТШМ-60 составляет 10кг. Габаритные размеры 380мм*315мм*125мм Исполнение РВ 2В Муфта тройниковая ТШМ-60-У1 предназначена для соединения и разветвления гибких резиновых и бронированных кабелей в сетях напряжением 220В и силой тока 70А. ТШМ-60-У1 имеет применение в подземных выработках шахт всех категорий, опасных по газу (метану) и угольной пыли, на углеобогатительных фабриках, в помещениях со взрывоопасной средой, а также на поверхности для соединения силовых кабелей. Муфта состоит из металлического корпуса, крышки и изоляционной панели. Конструкция кабельных вводов позволяет подключить 3 жилы искроопасного напряжения и 2 жилы искробезопасного напряжения диаметром от 16 до 25 мм. Вес ТШМ-60-У1 составляет 4,5кг. Габаритные размеры 226мм*226мм*92мм Исполнение РВЕхdia.
Петров Игорь · Промэл · 30 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
тшм-60, тм-60, тшм-60.01, ТШМ-60.02 Муфта тройниковая шахтная

ПРОДАМ: Кабель КГ

Гибкий силовой кабель КГ имеет медную многопроволочную токопроводящую жилу круглой формы (ГОСТ 22483). Разделительный слой изготавливается из гибкой пленки. Кроме того, допускается наложение изоляции без пленки. Изоляция кабеля КГ выполняется из шланговой резины. Для удобства монтажа жилы имеют цветовую маркировку. Так, нулевая жила кабеля кг имеет голубую расцветку. При отсутствии нулевой жилы голубой цвет может использоваться для маркировки любой жили кроме заземляющей. Жила заземления обычно имеет изоляцию желтого-зеленого цвета. В компания Промтех-электро в наличии кабель КГ, КГ-ХЛ, КГтп, КГтп-ХЛ...
Отдел Продаж · ПТКС · Сегодня · Россия · г Санкт-Петербург
Кабель КГ
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.