Аппараты напряжением до 1000 В

ГОСТ IEC 60127-3-2023 Предохранители миниатюрные плавкие. Часть 3. Субминиатюрные плавкие вставки

2 октября 2023 г. в 10:40
ГОСТ IEC 60127-3-2023 Предохранители миниатюрные плавкие. Часть 3. Субминиатюрные плавкие вставки
ГОСТ IEC 60127-3-2023 Предохранители миниатюрные плавкие. Часть 3. Субминиатюрные плавкие вставки

Предохранители миниатюрные плавкие. Часть 3. Субминиатюрные плавкие вставки

Предисловие

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1. ПОДГОТОВЛЕН Акционерным обществом «Диэлектрические кабельные системы» (АО «ДКС») на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 5.

2. ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

3. ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 31 мая 2023 г. № 162-П).

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
АрменияАМЗАО «Национальный орган по стандартизации и метрологии» Республики Армения
БеларусьBYГосстандарт Республики Беларусь
КиргизияKGКыргызстандарт
РоссияRUРосстандарт
УзбекистанUZУзгосстандарт

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 июля 2023 г. № 571-ст межгосударственный стандарт ГОСТ IEC 60127-3-2023 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июня 2024 г. с правом досрочного применения.

5 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту IEC 60127-3:2020 «Предохранители плавкие миниатюрные. Часть 3. Субминиатюрные плавкие вставки» («Miniature fuses — Part 3: Subminiature fuse links», IDT).

Международный стандарт IEC 60127-3 разработан подкомитетом 32C «Миниатюрные плавкие предохранители» Технического комитета 32 «Предохранители» Международной электротехнической комиссии (IEC).

При применении настоящего стандарта рекомендуется вместо ссылочных международных стандартов использовать соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА.

6. ВЗАМЕН ГОСТ IEC 60127-3-2013.

Введение

Настоящий стандарт входит в комплекс стандартов, подготовленных на основе применения серии стандартов Международной электротехнической комиссии (МЭК), объединенных общим обозначением IEC 60127 и наименованием «Предохранители миниатюрные плавкие», который состоит из следующих частей:

  • IEC 60127-1, Miniature fuses — Part 1: Definitions for miniature fuses and general requirements for miniature fuse-links (Предохранители плавкие миниатюрные. Часть 1. Определения для миниатюрных плавких предохранителей и общие требования к миниатюрным плавким вставкам);
  • IEC 60127-2, Miniature fuses — Part 2: Cartridge fuse-links (Предохранители миниатюрные плавкие. Часть 2. Трубчатые плавкие вставки);
  • IEC 60127-3, Miniature fuses — Part 3: Sub-miniature fuse-links (Предохранители миниатюрные плавкие. Часть 3. Субминиатюрные плавкие вставки);
  • IEC 60127-4, Miniature fuses — Part 4: Universal modular fuse-links (UMF) — Through-hole and surface mount types [Предохранители плавкие миниатюрные. Часть 4. Универсальные модульные плавкие вставки (UMF). Универсальные модульные плавкие вставки для объемного и поверхностного монтажа];
  • IEC 60127-5, Miniature fuses — Part 5: Guidelines for quality assessment of miniature fuse-links (Предохранители плавкие миниатюрные. Часть 5. Руководящие указания по оценке качества миниатюрных плавких вставок);
  • IEC 60127-6, Miniature fuses — Part 6: Fuse-holders for miniature fuse-links (Предохранители миниатюрные. Часть 6. Держатели предохранителей для миниатюрных плавких вставок);
  • IEC 60127-7, Miniature fuses — Part 7: Miniature fuse-links for special applications (Предохранители миниатюрные. Часть 7. Миниатюрные плавкие вставки для специальных применений);
  • IEC 60127-8 (номер зарезервирован для дальнейших разработок) );
  • IEC 60127-9 (номер зарезервирован для дальнейших разработок);
  • IEC 60127-10, Miniature fuses — Part 10: User guide for miniature fuses (Предохранители миниатюрные. Часть 10. Руководство по эксплуатации миниатюрных плавких предохранителей).

Настоящий стандарт определяет дополнительные требования, распространяется на испытательное оборудование и технические требования.

В настоящем стандарте использована Международная система единиц (система СИ).

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Скачать ГОСТ IEC 60127-3-2023

Смотрите также
Публикации по теме
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Установка контроля герметичности УКГВПС от изготовителя

Установка контроля герметичности конструкций вакуумно-пузырьковым способом, УКГВПС, предназначена для выявления проницаемости сварных швов, обусловленных наличием дефектов типа сквозных трещин, непроваров при сооружении резервуаров, газгольдеров, тоннелей. Поставляется в двух вариантах: стандарт и мини БЛОК ВАКУУМНОГО НАСОСА Состоит из основания, вакуумного насоса, двух воздушных фильтров, регулировочного клапана и быстросъемного вакуумного разъема ВАКУУМНАЯ КАМЕРА Состоит из прозрачного основания с уплотнением из специальной пористой резины, трехпроходного шарового крана с вакууметром и быстросъемным вакуумным разъемом. На основании закреплена ручка, светодиодная подсветка, аккумулятор, кнопка включения подсветки, разъем подзарядки аккумулятора. Блок насоса соединяется с вакуумной камерой прилагаемым вакуумным шлангом, с быстросъемными вакуумными разъемами. Комлект насос и 3 вакуумные камеры, цена 78500 руб В наличии
Амирова Элина · БЛАГОВЕСТ · 9 апреля · Россия · Респ Башкортостан
Установка контроля герметичности УКГВПС от изготовителя

ПРОДАМ: Предохранитель плавка вставка ПН 100 , ПРС 10-6, 3а

АМЕ ЗЕЛ -24В ПМ 12-010,1з-380В ПМЕ 211, 1з -220В АП 50-3м- 16а, 50а ПМ 12 0252003з+2р-25-220В ПМ 12 025 3з+2р-25а-380в с реле ПКЕ 112-2 ПКЕ 212-2 ПКЕ 222-2 ВК 43-21-11110КР ПМ 12 160150-220 ПМ 12 100150-380 АЕ 2046-160А АВВ S231 R-C20 ВК 432111110 ЧЕРНЫЕ ПКЛ 40М АП 50 3МТ 16А, 25А,40А ПН-2-400А , ПН 2-250 А , ПРС 16,3А ПМ 12 010100,3з+2р-220 ОПН 113 ПМ 12 040150-1з ПМ 12 025101-1р АЕ 1031-25а ВПК 2110 ТДМ 201-2у нап-нагрузки 40 зашита IP 22 380 60в 30 кг 8 916 602 39 19
Каджая Владимир · СИРИУС · Сегодня
предохранитель плавка вставка ПН 100 , ПРС 10-6, 3а

ПРОДАМ: КСЗ-1 Комплект средств защиты для электроустановок до 1000В

В приказе Минэнерго РФ №261 от 30-06-2003 перечислен необходимый перечень средств защиты, которыми должны быть укомплектованы электроустановки до 1000В. 1. Штанга изолирующая до 1000в (ШО-1) или универсальная ШОУ-1 с поверкой -2 шт. 2. Указатель низкого напряжения до 1000в с поверкой -2 шт. 3. Изолирующие клещи до 1000в с поверкой - 1 шт. 4. Диэлектрические перчатки с испытанием - 2 пары 5 Диэлектрические боты с испытанием или диэлектрические галоши для (ЗРУ) - 2 пары 6. Комплект плакатов электробезопасности (12 шт.) - 1 компл. 7. Очки защитные или щитки - 1 шт. 8. Диэлектрический коврик с испытанием (размер согласно требований) или изолирующая подставка - 1 шт. 9. Заземление переносное до 1000в с поверкой (поверяются только рукоятки) - 1 шт. 10. Комплект документов (паспорта, сертификаты, протокол испытаний и поверки) - 1 компл. В комплект входят: 1. Штанга универсальная ШОУ-1 до 1000в с поверкой - 2 шт. 2. Указатель низкого напряжения УНК-0,4Р до 1000в с поверкой -2 шт. 3. Изолирующие клещи КИ-1000 до 1000в с поверкой - 1 шт. 4. Диэлектрические перчатки до 1000в с испытанием - 2 пары 5 Диэлектрические боты с испытанием - 2 пары 6. Комплект знаков по электробезопасности на пластике (12 шт.) - 1 компл. - Не влезай убьет! - Не включать, работают люди - Не открывать, работают люди - Не включать работа на линии - Заземлено - Влезать здесь - Работать здесь - Стой напряжение - Высокое напряжение - Испытание. опасно для жизни - Опасность поражения электротоком - Опасное электрическое поле 7. Очки защитные ЗН11 PANORAMA закрытые с непрямой вент. - 1 шт. 8. Диэлектрический коврик 750 х 750 мм с испытанием - 1 шт. 9. Заземление переносное ЗПП-1-3/3-16 до 1000в с поверкой (поверяются только рукоятки) - 1 шт. 10. Комплект документов (паспорта, сертификаты, протокол испытаний и поверки) - 1 компл
Ефимов Владимир · Технические Средства Безопасности · 23 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
КСЗ-1 Комплект средств защиты для электроустановок до 1000В

ПРОДАМ: Имитаторы ЛЭП, приборы крановой безопасности.

ООО "Весталин" предлагает к поставке приборы крановой безопасности: Ограничитель грузоподъемности ОГБ-2 / 41 мод. Ограничитель грузоподъемности ОГБ-3-1, -3-2, -3-3,-3П Ограничитель грузоподъемности ОНК-М без ДУГ / 1 ДУГ / 2 ДУГ Блок релейный ОНК-М,ОГБ-2,ОГБ-3 ДУС ОНК-М, ОГБ-2, ОГБ-3 (500 кг) Плата ДУС Мопр/ Lметр Микроплата дополнительная платы ДУС ОНК-М Сигнализатор приближения к ЛЭП УАС-1-8/ УАС-1-5 Прибор защиты от ЛЭП Барьер-1М / с ключом Антенный блок Барьер-1М Плата контроллера прибора Барьер-1М Плата антенного блока прибора Барьер-1М Имитатор ЛЭП Преобразователь постоянного напряжения 12/24 В Указатель крена (пузырьковый спиртовой) УН-1.3 (КП-1.3) / УН-1.3К Креномер сигнальный УСКМ-3 Креномер сигнальный цифровой КСЦ-1 с выносным индикатором Анемометр сигнальный АСЦ-3 (полный аналог и замена М-95) Анемометр сигнальный АСЦ-3(5-9 шт.) / от 10шт Анемометр ручной АСЦ-Р (замена АРИ) Крыльчатка анемометра Кабель свыше 15м для анемометра Кабель , как отдельное изделие , для анемометра 15м Датчики ветра для анемометров АСЦ-3 Устройство защиты от обрыва фаз УЗОФ-М Устройство защиты от обрыва фаз УЗОФ-3М Ограничитель ОПГ-1-18 (аналог ОПГ-1-4) Ограничитель ОПГ-2000М(аналог ОПГ-1-4) Ограничитель ОПГ-1-8 Ограничитель ДН-2 12В / ДН-2-62 (универс.)12-24В Модуль переходный с ОПГ-1-4 на ДН-2 Барабан кабельный БК-200/БК-400 (удлин. 12/24м, встроен ДД) Барабан кабельный БК-100/ (удлин. 12м, без ДД) Датчик длины стрелы ДДС15.2 Счетчик моточасов эл. мех СВН-2-02 / электронный СВН-1-220/24 Кнопка 5К Регистратор параметров работы крана РП-ГМ / РП-БК Регистратор РП-ГМ-01 с модулем координатной защиты Прибор ПБК-1(ДУС, ДУГ, ДА, АБ) Прибор ПБК-1(ДУС, ДУГ, ДА) Прибор ПБК-1(ДУС, ДУГ) Прибор ПБК-1(ДУС, ДА) Прибор ПБК-1(ДУС, ДУГ, АБ) Прибор ПБК-1( ДУС) Прибор ПБК-1( ДУГ) Прибор ПБК-1 (ПрД, ДУГ, ДД-12, АБ, ДА) Прибор ПБК-1 (ПрД, ДУГ, ДД-24, АБ, ДА) Прибор ПБК-1 (ПрД, ДУГ, ДДС15.2, АБ, ДА) Прибор ПБК-1 (ПрД, ДУГ, ДД-12) Прибор ПБК-1 (ПрД, ДУГ, АБ, ДА) Прибор ПБК-1 (ПрД, ДУГ, АБ) Прибор...
Давыдов Андрей · ООО «Весталин» · 3 апреля · Россия · Челябинская обл

ПРОДАМ: Патроны ПТ, предохранители ПКТ, ПКН, патроны ПН дёшево в наличии всегда!

Патроны в наличии и под заказ ПТ 1.1-10-10-31,5 УЗ ПТ 1.1-10-16-12,5 УЗ ПТ 1.1-10-16-31,5 УЗ ПТ 1.1-10-2-12,5 УЗ ПТ 1.1-10-2-31,5 УЗ ПТ 1.1-10-20-12,5 УЗ ПТ 1.1-10-20-31,5 УЗ ПТ 1.1-10-3,2-12,5 УЗ ПТ 1.1-10-3,2-31,5 УЗ ПТ 1.1-10-31,5-12,5 УЗ ПТ 1.1-10-5-12,5 УЗ ПТ 1.1-10-5-31,5 УЗ ПТ 1.1-10-8-12,5 УЗ ПТ 1.1-10-8-31,5 УЗ ПТ 1.1-3-10-31,5 УЗ ПТ 1.1-3-10-40 УЗ ПТ 1.1-3-16-31,5 УЗ ПТ 1.1-3-16-40 УЗ ПТ 1.1-3-2-31,5 УЗ ПТ 1.1-3-2-40 УЗ ПТ 1.1-3-20-31,5 УЗ ПТ 1.1-3-20-40 УЗ ПТ 1.1-3-3,2-31,5 УЗ ПТ 1.1-3-3,2-40 УЗ ПТ 1.1-3-31,5-31,5 УЗ ПТ 1.1-3-31,5-40 УЗ ПТ 1.1-3-5-31,5 УЗ ПТ 1.1-3-5-40 УЗ ПТ 1.1-3-8-31,5 УЗ ПТ 1.1-3-8-40 УЗ ПТ 1.1-6-10-20 УЗ ПТ 1.1-6-10-40 УЗ ПТ 1.1-6-16-20 УЗ ПТ 1.1-6-16-40 УЗ ПТ 1.1-6-2-20 УЗ ПТ 1.1-6-2-40 УЗ ПТ 1.1-6-20-20 УЗ
Кузнецова Светлана · Альфа-Энергетика ООО · 11 апреля · Россия · Московская обл
Патроны ПТ, предохранители ПКТ, ПКН, патроны ПН дёшево в наличии всегда!
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.