ГОСТ IEC 60884-2-4-2016. Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Часть 2-4. Дополнительные требования к вилкам и розеткам для системы БСНН и методы испытаний

27 ноября 2017 г. в 15:42
ГОСТ IEC 60884-2-4-2016. Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Часть 2-4. Дополнительные требования к вилкам и розеткам для системы БСНН и методы испытаний
ГОСТ IEC 60884-2-4-2016. Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Часть 2-4. Дополнительные требования к вилкам и розеткам для системы БСНН и методы испытаний

Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Часть 2-4. Дополнительные требования к вилкам и розеткам для системы БСНН и методы испытаний

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены в ГОСТ 1.0—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные. правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия. обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Автономной некоммерческой организацией «Научно-технический центр «Энергия» (АНО «НТЦ «Энергия») на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 5

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 25 октября 2016 г. Ne 92-П)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 31в6) 004-97 Код страны по МК (ИСО 3166)004-67 Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Беларусь BY Госстандарт Республики Беларусь
Грузия GE Грузстандарт
Россия RU Росстандарт
Таджикистан TJ Таджикстандарт
Узбекистан UZ Узстандарт

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 мая 2017 г. № 401 -ст межгосударственный стандарт Г ОСТ IEC 60884-2-4—2016 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2018 г.

5 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту IEC 60884-2-4:2007 «Вилки и розетки бытового и аналогичного назначения. Часть 2-4. Частные требования к вилкам и розеткам на малое по условиям безопасности напряжение» («Plugs and socket-outlets for household and similar purposes — Part 2-4: Particular requirements for plugs and socket-outlets for SELV». IDT).

Международный стандарт IEC 60884-2-4:2007 разработан Техническим подкомитетом 23В «Вилки. штепсельные розетки и выключатели» Международного технического комитета 23 «Электроустановочная аппаратура» Международной электротехнической комиссии (IEC).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

6 Настоящий межгосударственный стандарт взаимосвязан с Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования», принятым Комиссией Таможенного союза 16 августа 2011 г. N® ТРТС 004/2011. и реализует его существенные требования безопасности.

Соответствие взаимосвязанному межгосударственному стандарту обеспечивает выполнение существенных требований безопасности технического регламента

7 ВЗАМЕН ГОСТ30988.2.4—2003 (МЭК60884-2-4:1993)

Введение

Настоящий стандарт предназначен для использования совместно с IEC 60864-1 и IEC 60906-3.

Настоящий стандарт добавляет, изменяет или исключает соответствующие положения в IEC 60884-1. для того, чтобы преобразовать его в стандарт, устанавливающий дополнительные требования и методы испытаний для вилок и розеток для систем БОНН.

В настоящем стандарте используются следующие типы печати:

  • текст, содержащий общие положения и технические требования — прямой шрифт;
  • текст, содержащий методы испытаний — курсив;
  • текст, содержащий примечания — уменьшенный прямой шрифт.

Разделы, подразделы, пункты, таблицы, рисунки, которые являются дополнительными к тем. что имеются в IEC 60884-1. нумеруются, начиная с 101.

Настоящее третье издание отменяет и заменяет второе издание, опубликованное в 1999 году, и прошедшее техническую доработку. Основные изменения по сравнению с предыдущим изданием, следующие:

Раздел 7 — Классификация:

  • удалена классификация в зависимости от степени защиты от воздействия влаги;
  • исключены требования положения пункта 7.1.3 IEC 60884-1, касающиеся классификации по заземлению;
  • исключены требования положения пункта 7.2.2 IEC 60884-1 в отношении классификации по наличию шторок.

Раздел 8 — Маркировка:

  • изменен символ степень защиты IPXX (см. раздел 8.2).

Раздел 9 — Проверка размеров:

  • дополнены требования в пункте 9.1.

Раздел 13 — Конструкция стационарных розеток:

  • изменения по применению подраздела 13.14 IEC 60884-1;
  • добавлены требования к многопозиционным розеткам (см. подраздел 13.101).

Раздел 14 — Конструкция вилок и переносных розеток:

  • изменено содержание подраздела 14.23:
  • добавлены требования о минимальной номинальной площади поперечного сечения кабелей для удлинительных шнуров (раздел 14.101).

Раздел 16 — Устойчивость к старению. защита от проникновения воды и влагостойкость:

  • введена применимость всего раздела IEC 60884-1.

Раздел 21 — Нормальная работа:

  • добавлены значения максимальных заданных размеров, в том числе износостойкости, испытательного шаблона.

Рисунки:

  • добавлены новые рисунки калибров для проверки максимального и минимального усилий разъема.

Приложения:

  • удалено информационное приложение АА. а соответствующая информация включена в нормативное приложение В.

Список всех частей серии стандартов МЭК 60884. под общим названием: «Вилки и штепсельные розетки бытового и аналогичного назначения» можно найти на веб-сайте IEC.

Ключевые слова: электротехника, гост, вилки и розетки для электроприборов бытового и аналогичного назначения, напряжение сверхнизкое безопасное

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Смотрите также
Публикации по теме
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Силовые разъемы из каучука HLT Electric

Назначение – Предназначены для подключения электрооборудования и электроинструмента в сложных эксплуатационных условиях как внутри помещений, так и на открытом воздухе. Область применения – Применяются в производстве, строительстве и машиностроении, а также в быту, например, при подключении бытового электроинструмента на садовых и приусадебных участках. Материалы: – Материал корпуса: каучук; – Материал контактной группы: латунь. – Обращаем внимание: в наших изделиях мы используем только полнотелые латунные элементы. Преимущества: – Использование полнотелых латунных элементов препятствует перегреву изделия, обеспечивает долгий срок службы; – Каучуковый корпус изделия обладает высокой ударопрочностью и износостойкостью; – Длительная стойкость к температурным колебаниям: корпус изделия не деформируется при очень низких/высоких температурах; – Возможность эксплуатации в условиях повышенной влажности и запыленности (IP 44); – Плотноприлегающая крышка защищает изделие от попадания влаги и пыли; – Наличие на корпусе ребер препятствует соскальзыванию рук при разъединении розетки и вилки; – Наличие герметичного резинового сальника для ввода проводов различного сечения
Отдел продаж · ФАТО ЭЛЕКТРИК · 22 апреля · Россия · г Москва
Силовые разъемы из каучука HLT Electric

ПРОДАМ: Блоки испытательные БИ 4, БИ 4М, БИ 6, БИ 6М.

БИ-4, БИ-4М, БИ-6, БИ-6М блок испытательный. Блоки испытательные серии БИ предназначены для использования в качестве многополюсных штепсельных разьемов в цепях релейной защиты, автоматики и измерительных приборов. Необходимые электрические соединения внутри блока между зажимами штепсельных разъемов должны выполняться перемычками, комплекты которых поставляются вместе с блоком. Блоки испытательные являются комплектующими изделиями. Технические данные Номинальное напряжение, В 220; Номинальный ток, А 6; Род тока, постоянный и переменный; Номинальная частота переменного тока, Гц 50 или 60. Испытательное напряжение, выдерживаемое электрической изоляцией блоков и штепселей в течение 1 мин. без пробоя и перекрытия (напряжение переменного тока частоты 50 Гц, приложенное между всеми электрически несвязанными цепями блоков и штепселей, а также между ними и корпусом). БИ-4, БИ-4М.....1020 руб/шт БИ-6, БИ-6М.....1100 руб/шт. Цены указаны с НДС. В наличии. Скидки! Звоните! Данилов Евгений. ООО ЧебЭнерго
Макаров Евгений · ЧебЭнерго · 9 апреля · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Блоки испытательные БИ 4, БИ 4М, БИ 6, БИ 6М.

ПРОДАМ: Блоки испытательные БИ-4, БИ-4М, БИ-6, БИ-6М

Блоки испытательные серии БИ, БИ-4, БИ-4М, БИ-6, БИ-6М предназначены для использования в качестве многополюсных штепсельных разъемов в цепях релейной защиты, автоматики и измерительных приборов. Необходимые электрические соединения внутри блока между зажимами штепсельных разъемов должны выполняться перемычками, комплекты которых поставляются вместе с блоком.
Гимбатова Людмила · ПРОМЭЛЕКТРО · 22 апреля · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Блоки испытательные БИ-4, БИ-4М, БИ-6, БИ-6М

ПРОДАМ: ПИ404313 Кабель: силовой, контрольный, монтажный; Провод: термоэлектродный, неизолированный

Ссылка на конкурс: https://www.tektorg.ru/sale/procedures/10951745 ОСТАВЛЯЙТЕ ЗАЯВКУ ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПО ВАШЕЙ ЦЕНЕ В СЕКЦИИ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА НА ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКЕ ТЭК-ТОРГ Кабель ELKAPOWER РБВнг (A)-LS 5×2,5-1,0 М 1090,00 Кабель ELKAPOWER РБВнг (A)-LS 5×25ок-1,0 М 308,00 Кабель ELKAPOWER РБВнг (A)-LS 5×35мк-1,0 М 515,00 Кабель ВБбШвнг (A)-LS 3×6ок-0,66 М 30,00 Кабель ВБбШвнг (A)-LS 5×25мк (N, PE)-0,66 М 400,00 Кабель ВБбШвнг (A)-LS 5×25мк (N, PE)-0,66 М 500,00 Кабель ВБбШвнг (A)-LS 5×25мк (N, PE)-0,66 М 442,00 Кабель ВБбШвнг (A)-ХЛ 3×10-0,66 М 80,00 Кабель ВБбШвнг (A)-ХЛ 3×4(N, PE)-0,66 М 30,00 Кабель ВБбШвнг (A)-ХЛ 5×16ок-1,0 М 20,00 Кабель ВБбШвнг (A)-ХЛ 5×16ок-1,0 М 20,00 Кабель ВБбШвнг (A)-ХЛ 5×16ок-1,0 М 40,00 Кабель ВБбШнг (A) 3×10ок (N, PE)-1,0 М 600,00 Кабель ВБбШнг (A) 3×10ок (N, PE)-1,0 М 600,00 Кабель ВБбШнг (A) 3×10ок (N, PE)-1,0 М 450,00 Кабель ВБбШнг (A) 3×10ок (N, PE)-1,0 М 800,00 Кабель ВБбШнг (A) 3×16ок-1,0 М 150,00 Кабель ВБбШнг (A) 3×16ок-1,0 М 150,00 Кабель ВБбШнг (A) 3×16ок-1,0 М 100,00 Кабель ВБбШнг (A) 5×120мс-1,0 М 28,00 Кабель ВБбШнг (A) 5×120мс-1,0 М 260,00 Кабель ВБбШнг (A) 5×120мс-1,0 М 72,00 Кабель ВБбШнг (A) 5×120мс-1,0 М 20,00 Кабель ВБбШнг (A) 5×120мс-1,0 М 20,00 Кабель ВБбШнг (A)-ХЛ 3×25ок-6,0 М 1800,00 Кабель ВБбШнг (A)-ХЛ 3×25ок-6,0 М 1000,00 Кабель ВБбШнг (A)-ХЛ 3×25ок-6,0 М 1459,00 Кабель ВБбШнг (A)-ХЛ 3×25ок-6,0 М 1484,00 Кабель ВБбШнг (A)-ХЛ 3×95мс-6,0 М 275,00 Кабель ВБШвнг (A) 3×25ок-1,0 М 500,00 Кабель ВБШвнг (A) 5×16ок-0,66 М 391,00 Кабель ВБШвнг (A) 5×2,5ок (N, PE)-0,66 М 1407,00 Кабель ВБШвнг (A)-FRLS 3×2,5ок-1 М 400,00 Кабель ВБШвнг (A)-FRLS 3×2,5ок-1 М 400,00 Кабель ВБШвнг (A)-FRLS 3×2,5ок-1 М 610,00 Кабель ВБШвнг (A)-FRLS 3×2,5ок (N, PE)-1,0 М 500,00 Кабель ВБШвнг (A)-FRLS 3×2,5ок (N, PE)-1,0 М 500,00 Кабель ВБШвнг (A)-FRLS 3×2,5ок (N, PE)-1,0 М 500,00 Кабель ВБШвнг (A)-LS 5×120мс (N, PE)-1,0 М 70,00 Кабель ВБШвнг (A)-LS 5×120мс (N, PE)-1,0 М 70,00 Кабель ВБШвнг (A)-LS 5×120мс (N, PE)-1,0...
Алексеев Александр · АО "ТЭК-ТОРГ" · 24 апреля · Россия · г Москва

ПРОДАМ: ЯСН Ящики собственных нужд

Ящик собственных нужд (ЯСН) предназначен для электроснабжения потребителей собственных нужд помещения ТП, РУ. Может включать 3-5 групп 220В, для потребителей 24В может быть оборудован понижающим трансформатором 220/24(36). Для подключения испытательной установки оборудован лабораторными зажимами К-366. Субъективный контроль напряжения по фазам с помощь вольтметра с переключателем. Для отправки запроса на изготовление ЯСН обратитесь к нашим специалистам и мы подберем для Вас оптимальное оборудование, предоставим технико-экономическое обоснование предложенной комплектации.
Яфаров Василий · МЕС-ЭЛЕКТРО · 26 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
ЯСН Ящики собственных нужд
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.