ГОСТ 10434-82. Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования

7 декабря 2006 г. в 22:39
ГОСТ 10434-82. Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования
ГОСТ 10434-82. Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования

Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования

Настоящий стандарт распространяется на разборные и неразборные электрические контактные соединения шин. проводов или кабелей (далее — проводников) из меди, алюминия и его сплавов. стали, алюмомедных проводов с выводами электротехнических устройств, а также на контактные соединения проводников между собой на токи от 2,5 А. Для контактных соединений электротехнических устройств на токи менее 2,5 А требования стандарта являются рекомендуемыми. Требования стандарта в части допустимого значения электрического сопротивления и стойкости контактных соединений при сквозных токах распространяются также на контактные соединения в цепях заземляющих и защитных проводников из стали.

Стандарт не распространяется на электрические контактные соединения электротехнических устройств специального назначения.

Термины, применяемые в стандарте, соответствуют ГОСТ 14312, ГОСТ 18311.

1. КЛАССИФИКАЦИЯ

1.1. В зависимости от области применения электрические контактные соединения (далее — контактные соединения) подразделяются на классы в соответствии с табл. 1.

1.2. В зависимости от климатического исполнения и категории размещения электротехнических устройств по ГОСТ 15150 контактные соединения подразделяются на группы в соответствии с табл. 2.

1.3. По конструктивному исполнению контактные соединения подразделяются на неразборные и разборные.

1.4. В зависимости от материала соединяемых проводников и группы контактных соединений по п. 1.2 разборные контактные соединения подразделяются на:

  • не требующие применения средств стабилизации электрического сопротивления — см. пп. 2.1.6 и 2.1.8;
  • требующие применения средств стабилизации электрического сопротивления — см. пп. 2.1.7 и 2.1.8.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Требования к конструкции

2.1.1. Контактные соединения должны выполняться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, стандартов и технических условий на электротехнические устройства конкретных видов по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

2.1.2. Выводы электротехнических устройств должны соответствовать требованиям ГОСТ 24753.

2.1.3. Контактные винтовые зажимы должны соответствовать требованиям ГОСТ 25034, наборные зажимы должны соответствовать требованиям ГОСТ 19132.

2.1.4. Линейная арматура должна соответствовать требованиям ГОСТ 13276.

2.1.5. Неразборные контактные соединения должны выполняться сваркой, пайкой или опрессовкой. Допускается применение других методов, указанных в стандартах или технических условиях на электротехнические устройства конкретных видов.

Примеры выполнения неразборных контактных соединений приведены в приложении 1.

2.1.6. Разборные контактные соединения, не требующие применения средств стабилизации электрического сопротивления, должны выполняться при помощи стальных крепежных изделий, защищенных от коррозии в соответствии с требованиями ГОСТ 9.303, ГОСТ 9.005.

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Скачать ГОСТ 10434-82

Смотрите также
Публикации по теме
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Заглушки для электрических соединителей, разъемов.

Заглушки и пробки для соединителей. заглушки эк-онц, эп-онц в ассортименте (металл+цепочка) 740 заглушки 2рм18…2рм45 все диаметры (металл+ цепочка) 8700 ге6.433.044-01 1100 ге6.433.044-02 770 ге6.433.044-03 340 ге6.433.044-04 560 ге6.433.044-05 850 ге6.433.044-06 480 ге6.433.044-07 770 ге6.433.044-08 340 ге6.433.044-09 560 ге6.433.044-10 850 ге6.433.044-11 480 ге6.433.045-01 843 ге6.433.045-02 398 ге6.433.045-03 370 ге6.433.045-04 670 ге6.433.045-05 340 ге6.433.045-06 560 ге6.433.045-07 850 ге6.433.045-08 480 ге6.433.045-09 770 ге6.433.045-10 340 ге6.433.045-11 560 заглушка РРС5-10 850 заглушка ШГП10(16) 1100 нвр4.127.003 843 нвр4.127.004 687 нвр4.127.005 890 нвр4.127.007 670 нвр4.127.009 571 нвр4.127.010 52 нвр4.127.020 10 нвр4.127.021 624 нвр4.127.022 229 нвр4.127.025 791 нвр4.127.027 89 нвр4.127.028 449 нвр4.127.029 74 нвр4.127.030 1431 нвр4.127.032 96 нвр4.127.036 39 нвр4.127.038 2081 нвр4.127.039 228 нвр4.127.040 97 нвр8.057.001 62 нвр8.057.002 138 нвр8.057.003 150 нвр8.057.009 11 нвр8.057.020 305 нвр8.057.022 1753 нвр8.057.023 609 нвр8.057.024 1200 нвр8.057.026 149 нвр8.057.027 389 нвр8.057.028 866 нвр8.057.029 216 нвр8.057.030 877 нвр8.057.031 113 нвр8.057.032 218 нвр8.057.034 168 нвр8.057.036 536 нвр8.057.038 25 нвр8.057.039 130 нвр8.057.040 65 нвр8.057.040 54 нвр8.057.042 6 Заглушки для СНЦ: эк14 6 эк18 37 эк22 10 эк24 149 эк27 290 эк30 162 эк33 345 эк36 1 эк39 468 эп14 234 эп18 17 эп24 54 эп27 210 эп30 227 эп33 267 эп39 722 атв-7,852-012-16 27
Иванов Сергей · Вертекс · 30 апреля · Россия · Удмуртская Респ
Вертекс, ООО

ПРОДАМ: Заглушки для электрических соединителей, разъемов.

Заглушки и пробки для соединителей. заглушки эк-онц, эп-онц в ассортименте (металл+цепочка) 740 заглушки 2рм все диаметры (металл+ цепочка) 8700 ге6.433.044-01 1100 ге6.433.044-02 770 ге6.433.044-03 340 ге6.433.044-04 560 ге6.433.044-05 850 ге6.433.044-06 480 ге6.433.044-07 770 ге6.433.044-08 340 ге6.433.044-09 560 ге6.433.044-10 850 ге6.433.044-11 480 ге6.433.045-01 843 ге6.433.045-02 398 ге6.433.045-03 370 ге6.433.045-04 670 ге6.433.045-05 340 ге6.433.045-06 560 ге6.433.045-07 850 ге6.433.045-08 480 ге6.433.045-09 770 ге6.433.045-10 340 ге6.433.045-11 560 заглушка РРС5-10 850 заглушка ШГП10(16) 1100 Заглушки для СНЦ: эк14 6 эк18 37 эк22 10 эк24 149 эк27 290 эк30 162 эк33 345 эк36 1 эк39 468 эп14 234 эп18 17 эп24 54 эп27 210 эп30 227 эп33 267 эп39 722 атв-7,852-012-16 27 нвр4.127.003 843 нвр4.127.004 687 нвр4.127.005 890 нвр4.127.007 670 нвр4.127.009 571 нвр4.127.010 52 нвр4.127.020 10 нвр4.127.021 624 нвр4.127.022 229 нвр4.127.025 791 нвр4.127.027 89 нвр4.127.028 449 нвр4.127.029 74 нвр4.127.030 1431 нвр4.127.032 96 нвр4.127.036 39 нвр4.127.038 2081 нвр4.127.039 228 нвр4.127.040 97 нвр8.057.001 62 нвр8.057.002 138 нвр8.057.003 150 нвр8.057.009 11 нвр8.057.020 305 нвр8.057.022 1753 нвр8.057.023 609 нвр8.057.024 1200 нвр8.057.026 149 нвр8.057.027 389 нвр8.057.028 866 нвр8.057.029 216 нвр8.057.030 877 нвр8.057.031 113 нвр8.057.032 218 нвр8.057.034 168 нвр8.057.036 536 нвр8.057.038 25 нвр8.057.039 130 нвр8.057.040 65 нвр8.057.040 54 нвр8.057.042 6 Сергей
Иванов Сергей · Вертекс · 30 апреля · Россия · Удмуртская Респ
Вертекс, ООО

ПРОДАМ: Машина контактной сварки МТ-2103Л

Машина точечной контактной сварки МТ-2103Л предназначена для точечной сварки переменным током деталей из легированных и нержавеющих сплавов, низкоуглеродистых сталей и крестообразных соединений стержней арматуры класса А1, В1, А2, A3. Технические особенности МТ-2103Л: • Большой выбор сварочных циклов и циклов по давлению • Увеличенный вылет позволяет сваривать крупногабаритные детали • Широко применяется в стройиндустрии при сварке арматуры • Имеет регулируемое противодавление Технические характеристики: Напряжение питания частотой 50 Гц , однофазное, В 380 Наибольшая мощность при коротком замыкании, кВА 200 Мощность при ПВ =50%, кВА 122 Наибольший вторичный ток, кА 21 Номинальный длительный ток, кА 9 Наибольшее усилие сжатия, даН 2350 Вылет, мм 1200 Раствор, мм 200...300 Максимальный ход верхнего электрода, мм 100 Свариваемые толщины, мм: - низкоуглеродистая сталь - нержавеющая сталь - титановые сплавы - алюминиевые сплавы - медные сплавы (латуни) - от 0,8 + 0,8 до 6,0 + 6,0 - от 0,8 + 0,8 до 4,0 + 4,0 - от 1+1 до 4,0 +4,0 - от 0,5 + 0,5 до 0,8 + 0,8 - от 0,5 + 0,5 до 1 + 1 Арматура, мм: - класса А 1, В 1 - класса А 2, A 3 - от 4+4 до 22+22 - от 6+6 до 16+16 Габариты (ДхШхВ), мм 2330x620x2380 Масса, кг 1300 .Поставки в Атырау, Актобе, Костанай, Рудный, Петропавловск, Кокшетау, Павлодар , Астана, Караганда и др.
Сергеев Владимир · ООО ПК НАВИГАТОР · 26 апреля · Россия · Челябинская обл
Машина контактной сварки МТ-2103Л

ПРОДАМ: Современное решение — провод установочный медный

К категории «провод установочный» относят провода с медными и алюминиевыми жилами (как правило — одно-, двух- или трехжильные), которые чаще всего используются в осветительных и силовых сетях (подключение электрических установок при стационарной прокладке). Также провода этой категории могут быть использованы для монтажа электрооборудования, станков, машин и механизмов (номинальное постоянное напряжение сети до 1 кВ, номинальное переменное напряжение частотой до 400 Гц — 0,45 кВ). Основные элементы любого установочного провода — токопроводящая жила и изоляция, выполненная из поливинилхлоридного пластиката (цвет и модификация изоляции выбирается заказчиком); дополнительно может использоваться оболочка (например, ПуГВ — это одножильный провод с гибкой медной жилой без оболочки, а ПуВВ — одно-, двух- и трехжильный медный провод, имеющий оболочку из ПВХ-пластиката). Разные марки установочного провода выпускают в соответствии с требованиями ГОСТ 6223-79 и различных технических условий (ТУ 16.К80-08-89, ТУ 16.505.317-76, ТУ 16.К 13-020-93 и пр.) или по документации производителей. В качестве материала токопроводящих элементов для этой категории проводов используются медь или алюминий. За последние несколько лет на рынке кабельной продукции сложилась устойчивая тенденция, которая позволяет говорить о стабильном спросе на кабели с медными жилами (именно провод установочный медный широко используется, к примеру, в энергетике). К алюминиевым аналогам обращаются, как правило, для получения бюджетных решений (исключительно в тех случаях, когда в проекте предусмотрена такая возможность). Отвечая рыночному спросу и рыночным тенденциям, ведущий отечественный производитель кабельной продукции ОАО «Народное Предприятие „Подольсккабель“ выводит на рынок качественные кабели и провода с медными жилами. Ассортимент установочных проводов представлен более чем десятью позициями, которые отличаются числом токопроводящих жил, наличием/отсутствием оболочки, конструктивными...
Бюро информации · ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ · Вчера · Россия · Московская обл
НП ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ, АО

ПРОДАМ: Заглушки для электрических соединителей разъемов

Заглушки и пробки для соединителей. заглушки эк-онц, эп-онц в ассортименте (металл+цепочка) 740 заглушки 2рм все диаметры (металл+ цепочка) 8700 ге6.433.044-01 1100 ге6.433.044-02 770 ге6.433.044-03 340 ге6.433.044-04 560 ге6.433.044-05 850 ге6.433.044-06 480 ге6.433.044-07 770 ге6.433.044-08 340 ге6.433.044-09 560 ге6.433.044-10 850 ге6.433.044-11 480 ге6.433.045-01 843 ге6.433.045-02 398 ге6.433.045-03 370 ге6.433.045-04 670 ге6.433.045-05 340 ге6.433.045-06 560 ге6.433.045-07 850 ге6.433.045-08 480 ге6.433.045-09 770 ге6.433.045-10 340 ге6.433.045-11 560 заглушка РРС5-10 850 заглушка ШГП10(16) 1100 Заглушки для СНЦ: эк14 металл 6 эк18 37 эк22 10 эк24 149 эк27 290 эк30 162 эк33 345 эк36 1 эк39 468 эп14 234 эп18 17 эп24 54 эп27 210 эп30 227 эп33 267 эп39 722 атв-7,852-012-16 27 нвр4.127.003 843 нвр4.127.004 687 нвр4.127.005 890 нвр4.127.007 670 нвр4.127.009 571 нвр4.127.010 52 нвр4.127.020 10 нвр4.127.021 624 нвр4.127.022 229 нвр4.127.025 791 нвр4.127.027 89 нвр4.127.028 449 нвр4.127.029 74 нвр4.127.030 1431 нвр4.127.032 96 нвр4.127.036 39 нвр4.127.038 2081 нвр4.127.039 228 нвр4.127.040 97 нвр8.057.001 62 нвр8.057.002 138 нвр8.057.003 150 нвр8.057.009 11 нвр8.057.020 305 нвр8.057.022 1753 нвр8.057.023 609 нвр8.057.024 1200 нвр8.057.026 149 нвр8.057.027 389 нвр8.057.028 866 нвр8.057.029 216 нвр8.057.030 877 нвр8.057.031 113 нвр8.057.032 218 нвр8.057.034 168 нвр8.057.036 536 нвр8.057.038 25 нвр8.057.039 130 нвр8.057.040 65 нвр8.057.040 54 нвр8.057.042 6
Иванов Сергей · Вертекс · 30 апреля · Россия · Удмуртская Респ
Вертекс, ООО
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.