СТО 34.01-3.2-011-2017
СТО 34.01-3.2-011-2017

Трансформаторы силовые распределительные 6-10 кв мощностью 63-2500 ква. требования к уровню потерь холостого хода и короткого замыкания

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», объекты стандартизации и общие положения при разработке и применении стандартов организаций Российской Федерации — ГОСТ Р 1.4-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения», общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению межгосударственных стандартов, правил и рекомендаций по межгосударственной стандартизации и изменений к ним — ГОСТ 1.5-2001, правила построения, изложения, оформления и обозначения национальных стандартов Российской Федерации, общие требования к их содержанию, а также правила оформления и изложения изменений к национальным стандартам Российской Федерации — ГОСТ Р 1.5-2012.

Сведения о стандарте организации

1. РАЗРАБОТАН ООО «ЭНЕРТЭКС», ПАО «МРСК Центра»

2. ВНЕСЕН Департаментом технологического развития и инноваций ПАО «Россети»

3. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Распоряжением ПАО «Россети» от 12.04.2017 № 198р

4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

1. Область применения

Настоящий Стандарт распространяется на силовые масляные трансформаторы общего назначения наружной или внутренней установки, трехфазные, двухобмоточные, мощностью от 63 до 2500 кВА, классов напряжения 6-10 кВ, герметизированного и негерметизированного исполнения (без расширителя и с расширителем), с баками из гофрированной стали и с радиаторами, закупаемые для нужд дочерних и зависимых обществ (далее — ДЗО) ПАО «Россели».

Настоящий Стандарт не распространяется на трансформаторы малой мощности, менее 63 кВА и специальные трансформаторы (электропечные, преобразовательные, тяговые, сварочные, пусковые и т.п.).

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Скачать СТО 34.01-3.2-011-2017

Смотрите также
Публикации по теме
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Трансформаторы ТМГ-630/10/0, 4 и ТМГ-630/6/0, 4 на складе или под заказ!

Трехфазные масляные трансформаторы ТМГ мощностью 630 кВА, напряжением 6(10) кВ. Трансформаторы ТМГ Минского электротехнического завода им. В. И. Козлова соответствуют всем российским стандартам, стандартам МЭК, сертифицированы на соответствие требованиям безопасности нормативных документов Госстандартом России. Система качества предприятия сертифицирована международным органом по сертификации — «KEMA», Голландия — на соответствие МС ИСО 9001:2000 и национальным органом по сертификации — БелГИСС — на соответствие СТБ ИСО 9001-2001. Расчетный срок службы трансформатора — 25 лет (10000 циклов на воздействие максимального и минимального давлений). Гарантия на силовые трансформаторы составляет 5 лет. ООО «МИТЭК» — официальный дилер Минского ЭТЗ им. В. И. Козлова http://www.mitek.spb.ru/
Компания Митэк · МИТЭК · 22 апреля · Россия · Ленинградская обл
Трансформаторы ТМГ-630/10/0, 4 и ТМГ-630/6/0, 4 на складе или под заказ!

ПРОДАМ: Трансформатор ОСМ1-0.063 кВт (1728руб)

В наличии, а также под заказ 220/5-110 220/110/24 (91г.) 220/5-12 220/5-220 220/5-24 220/5-24 (90-91гг.) 220/5-29 220/5-36 220/5-42 380/5-110 380/5-12 380/5-220 380/5-24 380/29/29 380/5-36 380/5-42 Трансформаторы производства Минского электротехнического завода им.В.И.Козлова (Беларусь, г. Минск) (однофазные, сухие, многоцелевого назначения) мощностью от 0,063 до 4кВа, напряжения первичной обмотки от 115 до 660 В, вторичных обмоток от 12 до 260 В, предназначены для питания цепей управления,местного освещения, сигнализации и автоматики. Трансформаторы соответствуют требованиям ГОСТ 19294-84. Виды климатического исполнения-УЗ, УХЛЗ и ТЗ по ГОСТ 15150-69. Трансформаторы устойчивы к воздействию ударных нагрузок с ускорением до 8g и вибрационных нагрузок в диапазоне частот 10-60 Гц с максимальным ускорением 2g и рассчитаны на установку в закрытых помещениях на высоте над уровнем моря не более 1000 м. Трансформаторы мощностью 1,6; 2,5 и 4,0 кВ*А устанавливаются на горизонтальной плоскости, а мощностью до 1,0 кВ*А включительно - как на горизонтальной, так и на вертикальной плоскостях. Класс нагревостойкости изоляции для трансформаторов мощностью 0,063 - 2,5 кВ*А климатических исполнений У и УХЛ - Е, для трансформаторов климатического исполнения Т и трансформаторов мощностью 4,0 кВ*А исполнения У-В по ГОСТ8865-93. К товару прилагаются сертифак соответствия, паспорт, этикетка.
Афанасьева Наталия · Транскофф · 21 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
Трансформатор ОСМ1-0.063 кВт (1728руб)

ПРОДАМ: Трансформатор ОСМ1-0.1 кВт (2046руб)

В наличии, а также под заказ 220/5-24 220/5-110 220/5-22-110/24 220/5-220 220/5-12 (88-91гг.) 220/5-36 220/5-42 380/5-110 380/5-22-110/12 380/5-22-110/24 380/5-22-110/42 380/5-220 380/5-12 380/5-24 380/5-36 380/5-42 Трансформаторы производства Минского электротехнического завода им.В.И.Козлова (Беларусь, г. Минск) (однофазные, сухие, многоцелевого назначения) мощностью от 0,063 до 4кВа, напряжения первичной обмотки от 115 до 660 В, вторичных обмоток от 12 до 260 В, предназначены для питания цепей управления,местного освещения, сигнализации и автоматики. Трансформаторы соответствуют требованиям ГОСТ 19294-84. Виды климатического исполнения-УЗ, УХЛЗ и ТЗ по ГОСТ 15150-69. Трансформаторы устойчивы к воздействию ударных нагрузок с ускорением до 8g и вибрационных нагрузок в диапазоне частот 10-60 Гц с максимальным ускорением 2g и рассчитаны на установку в закрытых помещениях на высоте над уровнем моря не более 1000 м. Трансформаторы мощностью 1,6; 2,5 и 4,0 кВ*А устанавливаются на горизонтальной плоскости, а мощностью до 1,0 кВ*А включительно - как на горизонтальной, так и на вертикальной плоскостях. Класс нагревостойкости изоляции для трансформаторов мощностью 0,063 - 2,5 кВ*А климатических исполнений У и УХЛ - Е, для трансформаторов климатического исполнения Т и трансформаторов мощностью 4,0 кВ*А исполнения У-В по ГОСТ8865-93. К товару прилагаются сертифак соответствия, паспорт, этикетка.
Афанасьева Наталия · Транскофф · 21 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
Трансформатор ОСМ1-0.1 кВт (2046руб)

ПРОДАМ: Силовой трансформатор 250ква

Масляный силовой трансформатор ТМ, ТМГ на 250, 400 кВа, 6(10) кВ Всегда в наличии на складе, различной мощности 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400, 630, 1000, 1250 кВа Изготовим КТП, мачтового, киоскового типа, укомплектуем по вашему желанию Новый, гарантия! Доставка в любой регион Работаем перечислением с НДС и без НДС Контакты: (ссылка на сайт) https://артемгаврилов21.рф
Гаврилов Артем · 1 апреля · Россия · Респ Татарстан
Силовой трансформатор 250ква

ПРОДАМ: ОСМ1-0, 063, ОСМ1-0.16, ОСМ1-0.25, ОСМ1-0.4, ОСМ1-0.63 до 25 кВА, ОСОВ, ЯТП трансформатор малой мощности

Продам трансформатор ОСМ1 мощностью от 63 Вт до 10 кВт, напряжение на первичной обмотке 220(380, 400, 415, 500 или 660), на вторичной — от 12 до 380 В: ОСМ1-0,063 1780= руб. ОСМ1-0,1 2150= ОСМ1-0,16 3020= ОСМ1-0,25 3960= ОСМ1-0,4 5940= ОСМ1-0,63 7270= ОСМ1-1,0 11540= ОСМ1-1,6 17190= ОСМ1-2,5 22690= ОСМ-4,0 40650= ОСМ-5,0 45850= ОСМ-6,3 50920= ОСМ-8,0 75870= ОС-10 72300= ОС-16 88850= ОС-20 96400= ОС-25 106350= ОС-30 119200= ОСО-0,25 2520= ОСЗ-1,0, … ОСЗ-45, ОСЗ-63, ОСЗ-80, ОСЗ-100, ОСЗ-160, ОСЗ-200 Крышки на колодки для ОСМ1 (для IP20) 30= руб. А также в продаже ЯТП; ОСОВ, ОСВМ, ОСЗ и др. ООО «ОТК» (Итсар), г. Москва, ул. Рябиновая, д. 69, стр, 5, оф. 26, См. прайс на http://itsar.biz Оказываем экспедиторские услуги по Москве до транспортной компании.
Филимоненко Ирина · ОТК · 24 апреля · Россия · г Москва
ОСМ1-0, 063, ОСМ1-0.16, ОСМ1-0.25, ОСМ1-0.4, ОСМ1-0.63 до 25 кВА, ОСОВ, ЯТП трансформатор малой мощности
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.