Передача, распределение и накопление электроэнергии

Испытание изоляции высоковольтного оборудования в условиях эксплуатации

8 апреля 2013 г. в 08:00

высоковольтное оборудование

Статья посвящена современным методам диагностики при техническом обслуживании по фактическому состоянию с целью выявления ослабленных участков для прогнозирования ремонтов и замены высоковольтного оборудования.

При техническом обслуживании по фактическому состоянию (CBM — Condition Based Maintenance), основан-ном на прогнозировании запаса надежности, используются данные результатов проверки и контроля диагно-стических параметров электрооборудования через фиксированные интервалы времени. Эти интервалы выбираются по статистическим данным в соответствии с конкретной ситуацией и определенным типом электрооборудования. Преимущества такого подхода — оптимизация затрат на техническое облуживание и обеспечение высоких уровней надежности и безопасности.

Стратегии технического обслуживания

Для достижения оптимального баланса между затратами и эффективностью работы используются следующие стратегии технического обслуживания:

  • Работа до возникновения отказа (техническое обслуживание на основе события);
  • Запланированное техническое обслуживание по текущему состоянию, основанное на прогнозиро-вании запаса надежности (CBM);
  • Обслуживание на основе планово-предупредительного принципа.

Деградация (старение) изоляции

Имеются несколько основных причин для деградации изоляции:

  • Воздействие электрического напряжения (перенапряжение, удары молний, частичные разряды);
  • Тепловое напряжение (условия нагрузки);
  • Механическое усилие (вытягивание, изгиб, осадка фундамента);
  • Химическая коррозия (воздействие воды, соли, масла и загазованности);
  • Внешнее воздействие (загрязненная внешняя среда, доступ воды).

Старение изоляции, особенно вызываемое доступом воды, является постепенным процессом деградации, когда соответствующие факторы взаимодействуют друг с другом с образованием так называемых водяных древовид-ных структур в изоляции.

Стандарты на испытания высоковольтной изоляции

Разрушающие высоковольтные испытания оборудования на постоянном или переменном токе

Традиционные высоковольтные испытания изоляции на постоянном токе — простейший путь получения сведений общего характера о состоянии изоляции. Такая проверка изоляции может выполняться в виде простейшего испытания по типу «годен/не годен».

Согласно новому европейскому документу по гармонизации стандартов CENELEC HD 620 S1 — 1996 для кабелей с синтетической изоляцией испытание на постоянном токе не должно использоваться применительно к пластиковой изоляции кабеля; а рекомендуется лишь испытание на переменном токе частотой 0,1 или 50 Гц. Статистика результатов испытаний в условиях эксплуатации более чем 15000 кабелей с полиэтиленовой изоляцией показала, что ~68% от общего числа зарегистрированных отказов происходило в течение 12 минут, ~89% — в течение 30 минут, ~95% через 45 минут, 100% через 60 минут. Фактическое время испытания и напряжение могут определяться поставщиком и пользователем кабеля и зависят от стратегии испытания, кабельной системы, состояния изоляции, а также выбранного метода испытания.

Неразрушающая диагностика оборудования — новая стратегия технического обслуживание по фактическому состоянию, основанная на прогнозировании запаса надежности (CBM)

Испытание сопротивления изоляции

Для проведения испытаний сопротивления изоляции используется источник постоянного тока. В этом случае определяется изменение тока утечки, что указывает на ухудшение характеристик или повреждение изоляции. В электроэнергетике, нефтехимической и других крупных отраслях промышленности диагностические испытания изоляции обычно выполняются применительно к электродвигателям и генераторам в пределах от 500 до 5000 В.

Диагностическое испытание тока релаксации (IRC-испытание)

Неразрушающая диагностика кабеля с использованием IRC-анализа может предоставить важную информацию о старении и деградации полимерной изоляции.

Контроль тангенса угла потерь tg

Информация о величине tg δ позволяет оценить общее состояние кабеля независимо от его длины. Анализ результатов испытаний в условиях эксплуатации за последние 15 лет позволяет различать находящееся в эксплуатации оборудование с «небольшим», «умеренным» и «сильным» старением. Испытание на tg δ выявляет карбонизацию, ионизацию или корону при повышенном уровне напряжения. В случае пластиковой изоляции -измерение tg δ на сверхнизких частотах (СНЧ) является идеальным средством обнаружения участков деградации, вызываемых водяными древовидными структурами.

Измерение частичных разрядов и обнаружение дефектов с помощью динамической рефлектометрии

Диагностика частичных разрядов является хорошо зарекомендовавшим себя методом неразрушающего испытания изоляции. При проведении лабораторных испытаний измерение частичного разряда является хорошо известным обычным испытанием. Требуемые при этом уровни частичного разряда зависят от типа объекта диагностики. В случае высоковольтных кабелей такие уровни находятся в диапазоне от нескольких до 100 нКл.

Для проверки в условиях эксплуатации точное значение уровня частичных разрядов менее важно по сравнению с положением (локализацией) их источника. Амплитуда частичных разрядов зависит от типа дефекта изоляции и расстояния, вызывающего затухание. Одним из наиболее важных индикаторов оценки состояния изоляции кабеля является уровень напряжения начала частичного разряда. Для локализации таких дефектов в кабелях используется классический метод динамической рефлектометрии.

высоковольтное оборудование
Рис. 1. Установка для испытания кабеля с измерением частичного разряда и локализацией дефекта с использованием метода динамической рефлектометрии

Рис. 2: Калибровка при использовании метода
частичных разрядов в соответствии с IEC 60270

Практически наиболее эффективные процедуры диагностики

СНЧ измерения на частоте 0,1 Гц являются очень эффективным вследствие очень высокой скорости роста электрической древовидной структуры в месте дефекта. При этом для определения поврежденного участка изоля-ции с помощью СНЧ требуется очень незначительное время, что является существенным преимуществом по сравнению с испытаниями на частоте сети.

Длительность проведения испытания

Длительность проведения испытания и величина выдерживаемого напряжения являются наиболее важными параметрами при выполнении оценки состояния изоляции. Десять циклов испытаний на частоте 0,1 Гц занима-ют 100 секунд; этого времени, в основном, достаточно для анализа и локализации дефектов оборудования, связанных с частичными разрядами!

Разрушающее или неразрушающее испытание?

Напряжение до 1,7 Uo или 2,0 Uo может быть неразрушающим, если изоляция является все еще новой.


Рис. 3: Сбор данных и локализация дефекта в кабеле на расстоянии 673,7 м методом динамической рефлектометрии

На таком уровне термин «диагностика» при проведении испытания в условиях эксплуатации использовался в течение последних 15 лет.

Метод СНЧ (VLF truesinus®) успешно использовался для оценки состояния изоляции кабелей с применением неразрушающей системы измерения tg δ и частичного разряда PD. При этом необходимо, чтобы СНЧ источник высокого напряжения не имел высших гармоник и имел чрезвычайно низкий уровень шума для получения до-стоверных результатов при выполнении измерения частичных разрядов в условиях эксплуатации. Метод ча-стичных разрядов в твердых диэлектриках является наиболее эффективным при обнаружении мест дефектов, особенно в муфтах и в концевых заделках!

Рекомендуемая последовательность при неразрушающих испытаниях высоковольтного оборудования

Высоковольтная диагностика на СНЧ, включая измерение тангенса дельта

Цель:

  • Стратегическое планирование, создание базы данных для классификации оборудования по тангенсу дельта, как НОВОЕ, ПОВРЕЖДЕННОЕ или ДЕФЕКТНОЕ для планирования ремонта, замены или обновления;
  • Техническое обслуживание и диагностическая проверка каждый год или с периодом в пять лет;
  • Проверка рабочих характеристик после ремонта;
  • Снятие с эксплуатации оборудования или системы, которая не может больше надежно эксплуати-роваться.

Процедура:

  • Измерение тангенса дельта вплоть до 2Uo в виде 3 шагов по напряжению; Uo; 1,5Uo, 2Uo. Время проверки не должно превышать 10 минут.

Высоковольтное СНЧ испытание с измерением тангенса дельта и частичных разрядов

Цель:

  • Проверка рабочих характеристик;
  • Прогнозирование технического обслуживания;
  • Уменьшение числа вынужденных простоев;
  • Увеличение надежности системы;
  • Стратегическое планирование; обнаружение опасных дефектов типа водяных древовидных струк-тур; плохих соединений, муфт или законцовок; пользователь подготавливается заменять муфты или секции кабеля.

Уровни испытательного напряжения в кабельных системах и сетях

  • Диагностический уровень СНЧ напряжения: макс. 2Uo
  • Уровень СНЧ напряжения испытания: макс. 3Uo

Процедура:

СНЧ испытания рекомендуются для проверки рабочих характеристик оборудования. Измерение тангенса дельта и частичных разрядов — до максимального уровня напряжения проверки 2Uo или 3Uo при 0,1 Гц в зависимости от возраста изоляции. Запись значений тангенса дельта при Uo, 1,5Uo и 2Uo. Время (длительность) испытаний должно быть как можно меньше.

В случае более жестких требований к надежности пользователь может принять решение определять значения тангенса дельта и частичных разрядов при 3Uo с некоторым риском возможного пробоя во время процедуры испытания. При этом регистрируется уровень частичных разрядов и величина пКл при 3 Uo.

Заключение

За последние десять лет практика и режимы испытаний оборудования в условиях эксплуатации претерпели значительные изменения. Стала применяться аппаратура измерения тангенса угла потерь на СНЧ и частичных разрядов с использованием новых диагностических методов. Стали применяться новые критерии при испыта-ниях кабельных сетей, особенно, в случае твердых диэлектриков. Они требуют использования новой методоло-гии и новых процедур испытаний на основе СНЧ. Эти новые диагностические методы являются полезными инструментами для достижения общего повышения надежности сети. Стратегии, основывающиеся на примене-нии приоритетной структуры испытаний, будут снижать общую стоимость технического обслуживания, и по-вышать срок службы оборудования.

По материалам Промышленной Группы Компаний «МЕГА»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Техническое обслуживание подстанций 6/10кВ, 35кВ, 110кВ

Компания ООО "Эпромстрой" предлагает услуги по техническому обслуживанию подстанций 6/10кВ, 35кВ, 110кВ, включающие широкий перечень мероприятий по проверке, контролю и ремонту оборудования: — Визуальный осмотр всех устройств, узлов, оборудования и других частей оборудования на наличие дефектов. — Измерение сопротивления изоляции трансформаторной подстанции с высоковольтной и низковольтной стороны. — Контроль состояния контактных сварных и болтовых соединений: проверка момента затяжки и отсутствия коррозии. — Проверка параметров работы электромагнитных и микропроцессорных устройств релейной защиты. — Очистка поверхности силовых трансформаторов, токоведущих частей оборудования, контактных соединений от пыли и других загрязнений. — Отбор пробы, анализ и испытание трансформаторного масла, при необходимости осуществляется его доливка или замена. — Контроль величины сопротивления контура заземления и переходного сопротивления в сети заземления. — Испытание токоведущих элементов трансформаторной подстанции повышенным напряжением. — Проверка работы системы автоматического ввода резерва (АВР). — Снятие вольтамперных характеристик с трансформаторов тока и трансформаторов напряжения. — Проверка работы системы сигнализации и оповещения. — Проверка и испытание средств индивидуальной защиты. — Обновление надписей, схем первичных и вторичных соединений на панели управления. — Регламентное обслуживание высоковольтного оборудования. — Монтаж высоковольтного оборудования. — Обслуживание высоковольтных ячеек КРУ, КСО российского и зарубежного производства. — Ремонт и обслуживание подстанций 6/10кВ, 35кВ, 110кВ; — Техническое обслуживание и ремонт производится в соответствии с требованиями инструкций завода-изготовителя и правил технической эксплуатации электрооборудования потребителей (ПТЭЭП).
Богданов Андрей · Эпромстрой · 21 апреля · Россия · Ростовская обл
Техническое обслуживание подстанций 6/10кВ, 35кВ, 110кВ

УСЛУГИ: Сервис и ремонт приводного оборудования

Предприятие «Автоматизированные системы и комплексы» Екатеринбург, является авторизованным сервис-партнером по гарантийному и постгарантийному обслуживанию приводного оборудования производства фирм АВВ, SIEMENS, Schneider Electric. Мы предлагаем первичное обследование вышедшего из строя оборудования, диагностику, ремонт и гарантийный ремонт. Осуществляем поставку запасных частей, модернизацию оборудования.
Павлушина Ольга · АСК · 2 апреля · Россия · Свердловская обл
Автоматизированные системы и комплексы, ЗАО

УСЛУГИ: Ремонт и сервисное обслуживание частотных преобразователей и устройств плавного пуска. Диагностика бесплатно

Ремонт и сервис (сервисное обслуживание) частотных преобразователей. Диагностика бесплатно. Осуществляем оперативный ремонт и сервисное обслуживание частотных преобразователей и устройств плавного пуска любой сложности. Предварительная диагностика и оценка стоимости проведения ремонтных работ - бесплатно. Гарантия на отремонтированное оборудование - 6 месяцев. Располагаем полнофункциональным сервисным центром в г. Воронеже для проведения полного комплекса работ по сервисному обслуживанию, диагностике и ремонту преобразователей частоты (частотных преобразователей) и устройств плавного пуска (УПП, софт стартеров) всех производителей, как отечественных, так и импортных. Проводим ремонтные работы любой сложности по восстановлению работоспособности следующих преобразователей частоты и устройств плавного пуска: СТА: СТА-А2, СТА-А7.HVC, СТА-С2, СТА-С2.М1, СТА-С2.М2, СТА-С2.М1.7, СТА-С3.СS, СТА-С3.СS.М1, СТА-С3.СS.М2, СТА-С3.СS.М1.7, СТА-С4.СS, СТА-С4.СS.М1, СТА-С4.СS.М2, СТА-С4.СS.М1.7, СТА-С5.СP, СТА-С5.СP.М1, СТА-С5.СP.М2, СТА-С5.СP.М1.7, СТА-С6.VC, СТА-С6.VC.М1, СТА-С6.VC.М2, СТА-С6.VC.М1.7, СТА-С7.HVC, СТА-С7.HVC.М1, СТА-С7.HVC.М2, СТА-С7.HVC.М1.7, СТА-B3.VC, СТА-B6.VC, СТА-B9.HVI СИРИУС: СИРИУС-А8, СИРИУС-С8, СИРИУС-ВВПЧ ИНСТАРТ (INSTART): SDI, MCI, FCI, SSI ВЕСПЕР: E4-8400, E5-8200-F, E5-P7500, E5-7500-F, E2-MINI, E3-8100K, E3-8100B, E2-8300, E3-9100, EI-7011, EI-9011, EI-P7012, ДМС, ДМС2 ABB: ACS55-01E, ACS55-01N, ACS150-01E, ACS150-03E, ACS310-01E, ACS310-03E, ACS350-01E, ACS350-03E, ACS355-01E, ACS355-03E, ACS550-01, ACS550-02, ACQ580-01, ACQ580-07, ACQ580-04, ACH550-01, ACH550-02, ACH580-01, ACH580-04, ACH580-07, ACH580-31, ACS580-01, ACS580-04, ACS580-07, ACSM1-04AM, ACSM1-04AS, ACSM1-04CM, ACS800-01, ACS800-02, ACS800-04, ACQ810-04, ACS850-04, ACS880-01 Danfoss: VLT Micro Drive FC 51 (FC-051, FC51), VLT HVAC Drive FC 102 (FC-102), VLT Refrigeration Drive FC 103 (FC-103), VLT AQUA Drive FC 202 (FC-202), VLT Midi Drive...
Лапков Алексей · ООО "ТЭС" · 19 апреля · Россия · Воронежская обл
Ремонт и сервисное обслуживание частотных преобразователей и устройств плавного пуска. Диагностика бесплатно

УСЛУГИ: Сервисный центр

Сервисный центр «СВН — Сервис» выполняет высококвалифицированное техническое обслуживание, комплексную диагностику, гарантийный и послегарантийный ремонт вводов завода «Изолятор» на любых энергообъектах, включая российские и зарубежные АЭС. Направления деятельности сервисного центра: — обследование и диагностика высоковольтных вводов и силовых трансформаторов; — выдача заключения об их дальнейшей работоспособности или ремонтопригодности; — ремонт вводов с восстановлением изоляционных характеристик на объектах заказчика; — нанесение гидрофобного полимерного покрытия на фарфоровую изоляцию; — замена вводов, отработавших свой ресурс; — поставка и монтаж: — силовых трансформаторов и другого подстанционного оборудования; — устройств для отбора проб масла и подкачки вводов, находящихся под рабочим напряжением; — приборов для измерения электрических характеристик вводов и силовых трансформаторов; — консультации, семинары, обучение эксплуатации и испытаниям высоковольтных вводов; — информирование по запросу о новых разработках завода «Изолятор». В случае приобретения вводов на классы напряжения 330 кВ и выше предоставляются услуги шеф-инженера на безвозмездной основе для консультирования и контроля работ по измерениям, монтажу и подключению данного оборудования.
Буракова Анастасия · Завод ИЗОЛЯТОР · 22 апреля · Россия · Московская обл
Завод ИЗОЛЯТОР
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.