LOVATO Electric — один из ведущих итальянских производителей электротехнического оборудования и электроизмерительных приборов — вот уже на протяжении 85 лет растет, развивается и укрепляет свои позиции на рынке электромеханических и электронных компонентов для электрооборудования. Автоматические выключатели защиты двигателей, контакторы и тепловые реле, кнопки, концевые выключатели, устройства плавного пуска, реле времени, цифровые мультиметры, различные анализаторы параметров электрической сети, регуляторы коэффициента мощности и другие устройства управления и сигнализации — вот далеко не полный перечень продукции, разработанной и выпускаемой компанией.
В 1992 г. компания одной из первых в Италии получила сертификат ISO 9001, а сегодня совместно с 11 зарубежными компаниями и 59 официальными дистрибьюторами LOVATO Electric обеспечивает поставки более чем 10000 наименований электротехнической продукции в 88 стран мира.
В 1996 г. компания LOVATO Electric представила на рынке Украины новинку — контроллеры автоматического ввода резервного питания (АВР) типа RGAM. Это устройства, обеспечивающие измерение среднеквадратического значения напряжения электрической сети, а также точное и своевременное автоматическое включение резервной генераторной установки при отключении питающей сети или при отказе основного генератора.
В 2007 году вышла новая версия приборов:
RGAM10 — контроллер генераторной установки с функцией AMF (автоматическое срабатывание при нарушении энергоснабжения). Особенностью данного простого в эксплуатации устройства является наличие четкого и понятного пользователю интерфейса передней панели, который позволяет эксплуатировать устройство пользователям, не имеющим большого опыта обращения с подобными системами.
Схема подключения контроллера RGAM10 показана на рис. 1.
Основные цепи подключения:
- измерительный вход для 3-фаз-ных сетей (L1-L2/N-L3);
- измерительный вход для 1-фазных генераторных установок (L1-L2/N);
- универсальное устройство электропитания 12-24 B,DC;
- буквенно-цифровой четырехзначный LED-дисплей;
- LED-дисплей для отображения статуса и измерений;
- внешний интерфейс RS232;
- программируемых цифровых входа;
- программируемых релейных выходов.
Управление четырьмя режимами работы контроллера — «Выключено», «Ручной режим», «Автомат» и «Тест» — осуществляется с помощью 6-кнопочной мембранной клавиатуры.
На цифровой LED-дисплей контроллера выводятся следующие параметры:
- напряжение основной питающей сети;
- напряжение батареи;
- напряжение и частота на выходе резервного генератора;
- время работы генератора.
Основные технические характеристики контроллера RGAM10 приведены в табл. 1.
Вспомогательное питание | |
---|---|
Номин. напряжение батареи | 12 и 24 В, DC |
Макс. потребление тока | 230 мА при 12 В, DC и 120 мА при 24 В, DC |
Макс. потребляемая мощность | 2,8 Вт |
Рабочий диапазон напряжения питания | От 9 до 36 В, DC |
Миним. напряжение при запуске | 6,7 В, DC |
Резервный ток | 110 мА при 12 В, DC и 60 мА при 24 В, DC |
Стойкость к микропрерываниям | 200 мс |
Цифровые входы | |
Тип входа | Отрицательный |
Токовый вход | <10 мА |
Нижний сигнал входа | <1,5 е(стандартный — 2, 9 В) |
Верхний сигнал входа | >5,3 В (стандартный — 4,3 В) |
Задержка входного сигнала | >50 мс |
Вход напряжения сети | |
Макс. номинальное напряжение Ue | 415 В, AC, L-L (240 В, AC, L-N) |
Диапазон измерений | От 50 до 500 В, L-L (290 В, AC, L-N) |
Диапазон частоты | От 45 до 65 Гц |
Метод измерения | True RMS |
Сопротивление измерительного входа | >3,3 МОм |
Тип подключения | L1-L2-L3 либо L1-N |
Вход напряжения генератора | |
Макс. напряжение генератора Ue | 415 В, AC, L-L (240 В,АС, L-N) |
Диапазон измерений | От 50 до 500 В, L-L (290 В, AC, L-N) |
Диапазон частоты | От 45 до 65 Гц |
Метод измерения | True RMS |
Импеданс измерительного входа | >3,ЗМ0м |
Тип подключения | L1-L2 или L1-N |
Общие характеристики | |
Точность измерения напряжения | ±0,25 % f.s. (±1 знак) |
Рабочая температура | От минус 20 до+60°С |
Относительная влажность | Не более 90 % |
Максимальная степень загрязненности | 3 |
Подключения | |
Тип терминала | Разъемный/съемный |
Сечение проводников | От 0,2 до 2,5 мм2 (24...12 AWG) |
Сечение проводника | От 0,75 до 2,5 мм2 (18...12 AWG) |
Корпус | |
Версия | Flush mount (утопленный монтаж) |
Материал | Самогасящийся черный полифениленоксид UL94 V-0 |
Степень защиты | IP54 на передней части |
Вес | 470 г |
Настройку контроллера RGAM10 можно выполнять с помощью ПК, подключенного к порту RS232. Используя специальное программное обеспечение, можно переносить ранее установленные параметры с контроллера на ПК и наоборот. Перенос параметров с ПК на контроллер может быть и частичным (т.е. перенос отдельных параметров меню).
RGAM20 — контроллер генераторной установки, имеющий, в сравнении : RGAM10, значительно расширенный диапазон функциональных возможностей. В частности, контроллер RGAM20 имеет 8-кнопочную мембранную клавиатуру, 6 программируемых цифровых входов, 6 программируемых релейных выходов и ряд других дополнительных возможностей.
Данные режима могут быть переданы непосредственно на персональную ЭВМ или через GSM-модем на любой удаленный компьютер или мобильный телефон (в виде SMS) или по электронной почте. Программный пакет RGAM У.Ч превратит компьютер в рабочее место диспетчера (на экран монитора вводятся результаты измерений или графики, а данные сохраняются в памяти компьютера и могут быть использованы для дальнейшей обработки).
Схема подключения контроллера RGАМ20 показана на рис. 2.
На украинском рынке продукцию LOVAT0 Electric представляет «СВ Альтера» — украинское предприятие, созданное в 1998 году и занимающее сегодня ведущую позицию на украинском рынке промышленного электрооборудования. Дочерние предприятия «СВ Альтера» работают в Харькове, Днепропетровске, Донецке, Запорожье, Львове, Луганске, Виннице, Сумах, Кременчуге, Ровно и Николаеве. «СВ Альтера» предлагает своим клиентам исключительно высокий уровень технической поддержки. Консультации специалистов компании помогут вам решить технические проблемы, связанные с выбором оборудования. К вашим услугам — бесплатные каталоги продукции, техническая и конструкторская документация, демонстрационные версии программ.