Передача, распределение и накопление электроэнергии

Барьеры искробезопасности

10 марта 2009 г. в 09:30

Введение

Барьеры искробезопасности необходимы для построения систем управления на предприятиях химической и нефтегазовой промышленности, на некоторых предприятиях пищевой промышленности — везде, где применяются потенциально взрывоопасные установки. Барьеры включаются в сигнальные цепи между вторичными измерительными преобразователями (ВИП), к которым можно отнести контроллеры, устройства ввода/вывода, и первичными преобразователями (датчиками). Принцип работы барьера искробезопасности состоит в обеспечении гальванической изоляции и снижении электрической мощности сигналов до уровня, при котором неисправность цепи не вызывает искру, достаточную для воспламенения и взрыва горючих газов.

Постановка задачи

Номенклатура барьеров включает в себя устройства для всех распространенных промышленных сигналов: 1...5 В, 4...20 мА, сигналов от тензомостов, термопар и термосопротивлений (ТС). Обычно при измерении температуры с помощью ТС на него подают стабилизированный ток возбуждения. В результате на датчике возникает разность потенциалов, пропорциональная сопротивлению и, таким образом, измеряемой температуре. Поскольку датчики имеют малое номинальное сопротивление, сравнимое с сопротивлением подводящих проводов (единицы Ом), должны быть приняты меры по устранению влияния проводников на измерение температуры. Эффективность мер определяется методом измерения и способом подключения датчика к ВИП. Тема выбора схемы подключения представляет значительный практический интерес и затрагивалась в ряде публикаций «методички». Типовых же схем подключения три: двухпроводная, трехпроводная и четырехпроводная.

Обзор

  1. Двухпроводка
  2. В простейшей двухпроводной схеме подключения резистивных датчиков сопротивление линии связи входит в аддитивную погрешность измерения. Это не обеспечивает удовлетворительных метрологических характеристик измерительного канала, если сопротивлением проводов нельзя пренебречь. Поэтому современные системы управления используют трехпроводные и четырехпроводные схемы.

  3. Трехпроводка
  4. Применение трехпроводной схемы уместно в случае значительного удаления датчика от собственно системы. Критерием оправданности такого выбора служит намерение сократить расход кабеля при некотором пожертвовании обеспечения точности измерений. Влияние сопротивления линии связи в трехпроводной схеме устраняется путем компенсации. Компенсацию осуществляют, предполагая, что падения напряжения на проводах одинаковы. Точная балансировка плеч барьера посредством равенства сопротивлений соединительных проводов и их температурных зависимостей является основным условием применимости трехпроводной схемы. На Рис. 1 . приведены величины сопротивлений балансировки плеч барьеров для некоторых производителей барьеров.


    Рис. 1 . Величина сопротивлений балансировки плеч барьеров для некоторых производителей

    Существует широкая гамма ВИП, ориентированных на применение трехпроводной схемы подключения (например, серия 7B фирмы Analog Devices, серия Dataforth SCM7B фирмы Burr-Brown, Серия 73L фирмы Grayhill и им подобные). Ориентация барьера на трехпроводное подключение не исключает использование других схем подключения. Например, можно использовать четыре барьера на три канала с четырехпроводной схемой.

  5. Четырехпроводка
  6. Четырехпроводная схема является самой точной, не критичной к разбалансу плеч линии связи и проходному сопротивлению в том случае, если производится учет вносимой барьером погрешности. На практике величина проходного сопротивления крайне важна с точки зрения корректной работы ВИП.

Данная характеристика нормируется далеко не всеми производителями барьеров искробезопасности. Тем не менее проведенные нами исследования показали принципиальную значимость этого параметра. Хотя большинство изготовителей ВИП не указывает максимального сопротивления линии связи (поэтому предварительная оценка погрешности при работе с конкретным ВИП невозможна), фактически при увеличении этого сопротивления выше некоторого уровня происходит метрологический отказ преобразователя.

Причина состоит в следующем: ВИП содержит в себе источник тока для опроса ТС. Идеальный источник тока не имеет ограничений по сопротивлению нагрузки. Для реального источника тока всегда есть предельная величина сопротивления нагрузки, при котором он выдает заданный ток опроса. При превышении этого порогового значения источник начинает занижать ток опроса, что приводит к резкому увеличению погрешности. Особенно сильно эффект проявляется вблизи верхней границы диапазона измерений. Как показали наши эксперименты с продукцией ведущих мировых производителей ВИП для термосопротивлений, значимая погрешность появляется при увеличении сопротивления одной линии связи свыше 30-40 Ом. Это в равной степени относится и к трехпроводной схеме.

Нами были проведены экспериментальные исследования по ряду преобразователей, результаты которых представлены на Рис. 2. На основе полученных данных мы нормировали для своих изделий такое проходное сопротивление, при котором обеспечивается стабильная работа известных нам ВИП на типовых линиях связи.


Рис. 2 . Проходное сопротивление для моделей четырехпроводных барьеров различных производителей

Как видно, применение барьеров БИ–003 и БИ–004 от ООО «Ленпромавтоматика» в четырехпроводной схеме (в т. ч. при подключении термопары) позволяет использовать кабель, содержащий «обычный» провод со средним удельным сопротивлением, и отказаться от дорогих низкоомных образцов при сохранении надлежащей точности измерений. Такой подход представляется более выгодным, чем применение трехпроводных схем с низкоомными кабелями, поэтому здесь имеет смысл рассказать о барьерах БИ–003 и БИ–004 несколько более подробно.

Описание решения ООО «Ленпромавтоматика»

Модели БИ–003 и БИ–004 отличаются друг от друга проходным сопротивлением плеч и напряжением холостого хода. Для БИ–003 проходное сопротивление — не более 19 Ом, напряжение холостого хода — не более 1 В, для БИ–004 — 27 Ом и 3 В соответственно. Для подавляющего большинства применений предпочтительным является использование БИ–003. Например, такие барьеры активно используются НПФ «КонтрАвт» в АСУТП камеры сушки лакокрасочных покрытий. Проходное сопротивление у БИ–003 меньше, а напряжения с датчика выше 1 В встречаются редко, так как ТП такого напряжения не выдают никогда, а терморезисторы при этом разогреваются собственным током (на типовом стоомном резистивном датчике при напряжении 1 В рассеивается 10 мВт). Но для ряда систем с опросом датчика импульсным током, систем с высокоомными датчиками, а также для терморезисторов, включенных как термоанемометры, используются большие токи опроса. В этих случаях следует применять БИ–004. Для этих барьеров существуют детальные методики расчета погрешности, что позволяет произвести ее оценку до того, как канал будет собран.

Методика расчета базируется на соотношении:

,

где δmy — погрешность измерения;

Imy, I0 — токи утечки диодов (стабилитронов), опроса соответственно;

RmaxM, Rmin — максимальное и минимальное сопротивление ТС. 

Подробнее о методике и рекомендациях по применению барьеров можно узнать по адресу

Заключение

Четырехпроводная схема подключения барьера с низким проходным сопротивлением — это не все, что потребуется для гарантированно устойчивой работы системы. Для комплексного решения реализации надежной искрозащиты можно порекомендовать обратить внимание на следующие факторы, которые нашли отражение в конструкции барьеров производства ООО «Ленпромавтоматика».

Например, благодаря такому способу ограничения тока в искробезопасной цепи как триггерная защита удалось отказаться от элементов, на которых выделяется большое количество тепла. Это позволило существенно расширить рабочий температурный диапазон прибора. Кроме того, такое решение снимает бесполезную нагрузку с блока питания датчика, что позволяет избежать перегрузки. В результате, при питании нескольких датчиков от одного источника возрастает надежность всей подсистемы аналогового ввода, так как короткое замыкание в одном из каналов не влияет на работоспособность остальных.

Нормирование падения напряжения для наших барьеров есть необходимое условие для грамотного расчета измерительной цепи в целом. Мы столкнулись с тем, что для некоторых сочетаний датчик — барьер — линия связи — ВИП — источник питания возникает метрологический отказ из-за неспособности источника питания обеспечить всех последовательно включенных потребителей. Так как увеличить напряжение питания зачастую нельзя (это может противоречить требованиям взрывобезопасности), следует ограничивать падение напряжения на барьере. С другой стороны, зная падение напряжения на измерительном преобразователе, минимальное напряжение питания датчика и падение напряжения на барьере, можно легко определить необходимое напряжение, выдаваемое источником питания. А зная напряжение источника питания и тип взрывоопасной среды, можно выбрать тип применяемого барьера.

ООО НПК «ЛЕНПРОМАВТОМАТИКА».

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Производство деталей для промышленного оборудования

ООО «Сигнал» изготовит продукцию для компаний нефтяного, газового, химического комплекса; атомной, авиационной, судостроительной и др. промышленных областях, в которых необходимо высоко технологическое оборудование (комплектующие) с высокими требованиями параметров качества и надежности изделий в применении в разных климатических условий и внешнего агрессивного воздействия сред. Трубопроводная арматура, элементы трубопроводов, котельное оборудование и детали высокого давления. Производство деталей для промышленного оборудования. ООО «СИГНАЛ» изготовит: Опоры трубопроводов подвижные и неподвижные • Узлы отбора проб • Подвески трубопроводов Выносные камеры для уровнемеров буйковых • Колонки управления задвижками по серии 3.901-13 Фильтры сетчатые ФС по Т-ММ-11-2000 • Фильтры сетчатые ФС по Т-ММ-11-2003 Охладитель проб • Заглушки поворотные • Заглушки плоские приварные • Заглушки с рукояткой • Заглушки фланцевые Камера уровнемера выносная КУВ • Камера уровнемера выносная КУВ Изолирующие фланцевые соединения ИФС • Изолирующие фланцевые соединения ИФС Сальники набивные и нажимные • Сальники набивные • Сальники нажимные Грязевики (горизонтальные, вертикальные, абонентские) • Грязевики (горизонтальные, вертикальные, абонентские) Пробоотборники нефти, газа, воды • Воздухосборники А1И Газовое и технологическое оборудование: • Фланцы воротниковые • Баки расширительные • Фланцы плоские • Колонка управления задвижками Колонка приводная шарнирная Колонки управления поворотными затворами Колонки управления шаровыми кранами Удлинитель шарнирный для задвижек, вентилей • Грязевики (горизонтальный, вертикальный, абонентский) • Изолирующие фланцевые соединения ИФС • Камера уровнемера выносная КУВ • Узлы присоединения шлангов, рукавов • Уровнемеры • Фланцевые соединения • Фонарь смотровой трубопроводный • Стальные стаканы для крепления вентиляторов, дефлекторов и зонтов • Болты фундаментные всех типов и исполнений Нестандартное оборудование • Блоки катковые •...
Маслов Николай · ООО Сигнал · 18 апреля · Россия · Респ Татарстан
Производство деталей для промышленного оборудования

ПРОДАМ: Дефектоскопы

Устройства рассчитаны на обнаружение дефектов в изделиях различной структуры, в частности, нарушений ее однородности, химического состава, размеров, появления включений и т. д. Важно, что поиск производится методами неразрушающего контроля, что делает приборы востребованными практически во всех отраслях производства — от транспорта и машиностроения до химической и нефтегазовой промышленности, в энергетике, строительстве, а также при проведении научных исследований. Ультразвуковые дефектоскопы Принцип действия основан на высокой проникающей способности акустических колебаний с частотой порядка 1МГц и выше, что дает возможность исследовать внутреннюю структуру предметов методом эхолокации, то есть приема отраженных от неоднородности среды сигналов. В зависимости от исполнения ультразвуковые дефектоскопы могут иметь несколько каналов, причем в последнем случае удается выполнять анализ сразу ряд локальных зон за один проход излучающей головки. Чаще всего приборы применяют при контроле металлических изделий, однако с таким же успехом удается производить анализ полимерных, композитных и керамических объектов.
Коваль Юлия · ПРОТЕХ · 24 апреля · Россия · г Москва
Дефектоскопы

ПРОДАМ: Барьеры безопасности (искрозащиты) пассивные РИФ-П

Барьеры безопасности (искрозащиты) пассивные РИФ-П предназначены для измерения и последующего преобразования информативных сигналов датчиков, а так же для обеспечения искробезопасности питающих и информативных цепей оборудования взрывозащищенного исполнения. -РИФ П3 Uхх 6,5в, Iкз 100ма, Uмакс 250в (18 шт.) 450 руб/шт. -РИФ П8 Uхх 24в, Iкз 120ма, Uмакс 250в (31 шт.) 450 руб/шт.
Чиков Владимир · 19 апреля · Россия · Респ Татарстан
Барьеры безопасности (искрозащиты) пассивные РИФ-П

ПРОДАМ: Оповещатель светозвуковой ОВ взрывозащищенный

Оповещатель предназначен для обеспечения подачи светового и звукового сигналов. Оповещатели могут устанавливаться во взрывоопасных зонах 1 и 2 помещений и наружных установок нефтяной и химической промышленности в соответствии с ГОСТ 30852.13. , а также в шахтах и подземных выработках, опасных по газу (метана) и угольной пыли. ТУ 3461-004-50578968-2013 Структура обозначения. ОВ-Х1.Х2.Х3Х4(Х5)Х6Х7 ОВ-оповещатель взрывозащищенный  Х1-исполнение: -1 — оповещатель световой -2 — оповещатель светозвуковой -3 — оповещатель световой с автономным блоком питания -4 — оповещатель светозвуковой с автономным блоком питания Х2 -модификация: -01 — с кабельными вводами диаметром от 6 мм до 17 мм -02 — с кабельными вводами диаметром от 14 мм до 24 мм -03 — с отдельно вынесенным отделением вводов (коробка КР-В-100). Ввод кабелей диаметром от 6 мм до 17 мм. Х3 — количество кабельных вводов: 1 или 2 Х4 — тип кабельного ввода Х5 — сторона установки кабельного ввода или вводной коробки: С или Д. Х6 — климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 Х7 — обозначение ТУ Изготавливается три модификации. ОВ-2.01 Светозвуковой оповещатель состоит из  корпуса, изготовленного из алюминиевого сплава, и кабельных вводов для гибких круглых кабелей диаметром от 9 мм до 16 мм. Напряжение U=100-250В, вид защиты IP66. ОВ-4.01 Оповещатель с резервным источником питания на 6ч. Корпус из алюминиевого сплава с кабельными вводами для гибких круглых кабелей диаметром от 9 мм до 16 мм. Напряжение U=100-250В, вид защиты IP66.  ОВ-2.02 Светозвуковой оповещатель состоит из корпуса, изготовленного из алюминиевого сплава, и кабельных вводов для гибких и бронированных круглых кабелей диаметром от 16 мм до 24 мм. Напряжение U=100-250В, вид защиты IP66. ОВ-4.02  Оповещатель с резервным источником питания на 6ч. Корпус из алюминиевого сплава с кабельными вводами для гибких и бронированных круглых кабелей диаметром от 16 мм до 24 мм. Напряжение U=100-250В, вид защиты IP66. ОВ-2.03 Корпус...
Петров Игорь · Промэл · 25 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
Оповещатель светозвуковой ОВ взрывозащищенный

ПРОДАМ: Блок управления, розжига и сигнализации БУРС-1В (П)

Блок управления, розжига и сигнализации БУРС-1В (П) Мегаприбор ООО Применение Предназначен для автоматизации работы водогрейных или паровых котлов, работающих на газе или жидком топливе, регулирования основных теплотехнических процессов и обеспечения безопасности работы котельной. Описание БУРС-1В (П) обеспечивает выполнение следующих функций: •полуавтоматический пуск котла; •поддержание в заданных пределах температуры горячей воды, давления пара, уровня воды в котле; •регулирование подачи воздуха и тяги в соответствии с подачей топлива; •автоматическую защиту котла при возникновении следующих аварийных ситуаций: повышении температуры воды за водогрейным котлом выше установленного значения; понижении давления воды за котлом или упуске уровня воды в паросборнике выше установленного значения; повышении давления воды за котлом или уровня воды в паросборнике выше установленного значения; повышении и понижении давления газа; падении разрежения в топке; погасании пламени горелочного устройства; повышении давления пара в паросборнике парового котла выше установленного значения; падении давления воздуха перед горелками; повышении температуры жидкого топлива; исчезновении напряжения в цепях автоматики. •запоминание первопричины аварийной ситуации; •передачу электрического сигнала на диспетчерский пульт; •блокировку работы вентилятора при отключении дымососа. Возможны скидки! Осуществляем доставку ТК в любой регион.
Менеджер Мегаприбор · ООО Мегаприбор · 8 апреля · Россия · г Москва
Блок управления, розжига и сигнализации БУРС-1В (П)
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.