Передача, распределение и накопление электроэнергии

4 популярные схемы квартирных распределительных щитов

12 января 2016 г. в 20:36

Современные распределительные щиты в каждой квартире уже давно не являются новшеством. В домах старого жилого фонда модернизация собственной системы электропроводки стала обычным делом при ремонте квартиры. В ходе ремонта электропроводки прокладываются новые отдельные линии для розеток, освещения и отдельных мощных электроприборов, например, для кондиционера. Таким образом, при возникновении перегрузок, коротких замыканий или утечек тока будет отключаться только защитный аппарат линии, где возник ненормальный режим работы, а не вводной выключатель всей квартиры. Это существенно повышает безопасность, удобство эксплуатации и надежность работы вашего электрооборудования.

В данной статье будут рассмотрены 4 самые распространенные схемы распределительных щитов квартир. Однако в действительности схем может быть больше, как различных сочетаний их друг с другом. Рассмотренные в статье схемы выполнены на примере автоматов серии OptiDin ВМ63 и серии АВДТ OptiDin D63 производства КЭАЗ.

На схеме 1 в качестве вводного аппарата применен выключатель автоматический (ВА) на 32 А с характеристикой С. Автоматы розеточных линий и мощного потребителя электроэнергии, в данном случае это стиральная машина, выбраны с номинальным током 16 А и защитной характеристикой В. Линии групп освещения, как это часто бывает, защищены ВА на 10 А также с характеристикой В. Как пример в данной схеме можно использовать ВА OptiDin ВМ63 производства КЭАЗ. Данная схема защищает электрооборудование только от перегрузок и коротких замыканий. А номинальные токи автоматических выключателей, отличающиеся на несколько ступеней и различные характеристики электромагнитных расцепителей (В и C) обеспечивают необходимую селективность защиты. 

Схема 2 незначительно отличается от предыдущей. В ней только изменено месторасположение прибора учета электроэнергии — он перенесен из этажного щита непосредственно в квартирный распределительный щит. Однако возможность переноса зависит от того, кто будет его пломбировать. Представители ЖЭКа зачастую не против переноса счетчика, а представители электросетей напротив — настаивают на том, чтобы счетчик остался доступным для снятия показаний в этажном щите.

Схема 3 в свою очередь уже является модификацией схемы 2. В ней установлен автоматический выключатель дифференциального тока. Этот защитный аппарат, кроме защиты электрической проводки от КЗ и перегрева, осуществляет еще и противопожарную защиту: он исключает протекание токов утечки по строительным конструкциям и следовательно возникновение пожара. В данной схеме это реализовано при помощи АВДТ КЭАЗ - OptiDin D63 на 32 А с характеристикой С и током утечки 100 мА.

Схема 4. В данной компоновке распределительного щита общий автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ) заменяет сочетание защитных аппаратов ВА и УЗО. Эта замена позволяет сократить занимаемое место с 3 модулей до 2. Значительная экономия места в щите или применение щита на меньшее число модулей будут возможны только при достаточно большом количестве отходящих линий. Схема 4 построена на основе ВА серии OptiDin ВМ63 и АВДТ OptiDin D63 производства КЭАЗ.

Во всех представленных схемах квартирных распределительных щитов заложены кабели марки ВВГнг-LS - это медный кабель с изоляцией повышенной пожарной безопасности, которая не поддерживает горение. Все вышеперечисленные схемы обладают защитой от КЗ и перегрузки, однако, более предпочтительными являются схемы с дифференциальной защитой. Все номиналы автоматических выключателей, устройств защитного отключения и автоматических выключателей дифференциального тока в данной статье выбраны приблизительно. Для того, чтобы выбрать коммутационные аппараты индивидуально для вашего решения, ознакомьтесь с нашими статьями по выбору автоматических выключателей и устройств защитного отключения.

Источник: ЗАО «Курский электроаппаратный завод»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

КЭАЗ (Курский электроаппаратный завод) — ведущий российский производитель электротехники с более, чем 75-летними традициями выпуска высококачественной электротехники. Предприятие выпускает более 28 тысяч наименований изделий под торговыми марками «КЭАЗ» и «KEAZ Optima», которые широко применяется для защиты энергосистем тепловых и атомных электростанций, промышленных предприятий, кораблей и подводных лодок военно-морского флота РФ, подвижных составов РЖД и метрополитена.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Бесшумные раздвижные электрокарнизы

Бесшумные раздвижные электрокарнизы — лучшее решение для автоматизации управления штор в Вашей квартире, загородном доме или офисе. Шторы с электро карнизами сделают Ваш дом еще более современным и уютным. Электрокарнизы для раздвижных римских японским штор Прямые, радиальные и угловые. Сдвиг штор влево, вправо, к центру. Электрокарнизы по индивидуальным размерам. Надежность и долгий срок эксплуатации Бесшумность работы Способность выдерживать большой вес Легкость в управлении. Дистанционное управление. В каких случаях предпочтителен электрокарних? • Если хотите управлять шторами дистанционно, не прикасаясь к ним. • Если высокие потолки и длинные шторы. • Если широкий оконный проём. • Если шторы плотные и тяжёлые. • Если много оконных проёмов. • Если вы — сторонник современных технологий. • Если требуется автоматическое поддержание уровня освещённости (нужен датчик освещённости AC1187). Чем управляется? • Беспроводным пультом. • Проводным настенным пультом. • Беспроводным настенным пультом. • Через систему «умный дом», если установлена (используется пульт от системы «умный дом» и/или планшет, смартфон). • Запуск рукой • Ручное управление, если нет электричества. • Для раздвижных штор. Полотно сдвигается влево, вправо и к центру. • Для подъемных штор. Оборудование используется для австрийских, французских и рулонных штор, которые открываются и закрываются в вертикальном направлении. • Комбинированные системы. Применяются для дистанционного контроля над японскими и дизайнерскими шторами со сложной конструкцией. В зависимости от типа и веса полотна подбирается мощность двигателя и тип направляющего профиля. Преимущества автоматических карнизов Можно выделить основные положительные качества электрокарнизов: • легкое обращение со шторами в помещениях с высокими потолками; • тяжелые многослойные гардины сможет открыть/закрыть даже ребенок или пожилой человек; • возможность подключения к системе «умный дом» позволяет автоматически управлять уровнем естественного...
Электромонтаж Элтком · ООО ЭлТекс · 25 апреля · Россия · Краснодарский край
Бесшумные раздвижные электрокарнизы

ПРОДАМ: Бесшумные раздвижные электрокарнизы

Бесшумные раздвижные электрокарнизы — лучшее решение для автоматизации управления штор в Вашей квартире, загородном доме или офисе. Шторы с электро карнизами сделают Ваш дом еще более современным и уютным. Электрокарнизы для раздвижных римских японским штор Прямые, радиальные и угловые. Сдвиг штор влево, вправо, к центру. Электрокарнизы по индивидуальным размерам. Надежность и долгий срок эксплуатации Бесшумность работы Способность выдерживать большой вес Легкость в управлении. Дистанционное управление. В каких случаях предпочтителен электрокарних? • Если хотите управлять шторами дистанционно, не прикасаясь к ним. • Если высокие потолки и длинные шторы. • Если широкий оконный проём. • Если шторы плотные и тяжёлые. • Если много оконных проёмов. • Если вы — сторонник современных технологий. • Если требуется автоматическое поддержание уровня освещённости (нужен датчик освещённости AC1187). Чем управляется? • Беспроводным пультом. • Проводным настенным пультом. • Беспроводным настенным пультом. • Через систему «умный дом», если установлена (используется пульт от системы «умный дом» и/или планшет, смартфон). • Запуск рукой • Ручное управление, если нет электричества. • Для раздвижных штор. Полотно сдвигается влево, вправо и к центру.
Электромонтаж Элтком · ООО ЭлТекс · 25 апреля · Россия · Краснодарский край
Бесшумные раздвижные электрокарнизы

ПРОДАМ: Изготовление электрощитов низковольтных

Электротехническая компания "Вест-Конта" специализируется на производстве широкого спектра электрощитового оборудования низкого напряжения (0,4 кВ), нестандартных электрощитов и щитов КИПиА по технической документации заказчика, в т.ч.: главные распределительные щиты типа ГРЩ для жилых домов; панели распределительны щитов ЩО70, ЩО91; устройства вводно-распределительные типа ВРУ, УВР, ИВРУ; автоматические установки компенсации реактивной мощности УКРМ; распределительные устройства низкого напряжения РУНН; щиты управления типа ЩСУ; шкафы аварийного переключения на резерв АВР; пункты распределительные типа ПР; ящики и щиты управления различного назначения.
Зерцалов Вячеслав · Вест-Конта · 11 апреля · Россия · г Москва
Вест-Конта, ООО

ПРОДАМ: Переносной щит розеточный

Щит переносной распределительный для строительных площадок с розетками без узо, без вводного разъема. Переносной распределительный щит предназначен для подключения переносного электроинструмента, временного освещения и прочих нужд при отсутствии стационарных розеток. http://ocdk.ru/shity
Федорова Елена · ООО СДК · 26 апреля · Россия · г Москва
Переносной щит розеточный

ПРОДАМ: Щиток электрический учетно-групповой ЩКУ4 - Энергомера

Покупайте у производителя! ЗАО Энрегомера производит и реализует щиток электрический учетно-групповой - устройство для учета и распределения электрической энергии внутри квартир, жилых, общественных и производственных зданий, а также защиты распределительных цепей при перегрузках, коротких замыканиях и недопустимых токах утечки на землю (с устройством защитного отключения на вводе) в сетях с глухозаземленной нейтралью (системы заземления TN-S и TN-C-S). Широкая сеть дилеров и дистребьютеров в России и СНГ. Где купить щиток ЩКУ4 в Вашем городе смотрите на сайте компании в разделе "Контакты"
Горьковец Алексей · Энергомера · 24 апреля · Россия · Ставропольский край
Щиток электрический учетно-групповой ЩКУ4 - Энергомера
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.