24 мая 2019 г. в 09:57
Электрика в старом щитке
Электрика в старом щитке

Фотостатья блога «СамЭлектрик.ру» про то, какой трэш и крэш бывает в электрике жилого дома. Точнее, это не совсем дом. Когда в 70-е годы стремительно развивался таганрогский комбайновый завод, срочно нужно было много людей, которым нужно было где-то жить.

Поэтому было построено много 2-4 этажных домов (типа общежитие рабочей молодежи), в которых на каждом этаже было много-много жилых комнат, а удобства (кухня, туалет, душ) были в конце коридора.

С тех пор нет уж давно Комбайнового завода — он более 25 лет назад вместе с СССР сгинул в холодной войне. Правда, Таганрог пока остался. Остались и эти дома, которые вызывают ужас, когда в них заходишь.

Старый электрощиток в общаге

Однако нас, электриков, интересуют не условия жизни некоторых слоёв таганрогского мещанства, а (что логично) электрика в таких домах.

Она тоже вызывает ужас:

Старый щиток с автоматами
Бардак в щитке с автоматами

Этот щиток монтировался в семьдесят затертом году, и с тех пор претерпел множество «модернизаций» и ремонтов. В результате мне было к нему страшно даже приблизиться — а жители этого подъезда ходили около него днями напролёт. А это — полтора метра от пола! А это — деревянные полы, перегородки и двери!

Кажется, я понимаю, почему такие дома не делали выше 4-го этажа — в случае пожара из него можно выпрыгнуть, и есть шанс спастись...

Электрощит был забит пылью, тополиным пухом, паутиной, шерстью и прочими огнеопасными материалами:

Электрощит забит пылью

Заметили особенность этой системы электроснабжения? Ни в подвале, ни в щитке, ни в комнатах нет счетчиков! Все платят огульно, согласно количеству прописанных. Поэтому и жгут электричество нещадно, несмотря на старость электропроводки.

Острые концы вводного автомата:

Входной автомат в старом щите
Входной автомат в старом щите

На клеммы входного автомата приходит 3 фазы подвала, и с этих же клемм фазы идут на 2-й этаж и так далее.

Самое печальное, что резиновая изоляция вводных проводов от времени и нагрева стала хрупкой, и при малейшем движении трескается.

Нижние клеммы вводного автомата:

Выходные клеммы входного автомата
Выходные клеммы входного автомата

Ни о каком заземлении речи не идёт, нейтраль прикручена на корпус щитка. Это нулевой клеммник внизу щитка:

Болт заземления щитка, провод PEN из подвала
Болт заземления щитка, провод PEN из подвала
А когда заземления нет, нужно сделать умное лицо, и сказать: «В данном случае применяется система заземления TN-C.» Я говорил подробно об этом в статье про системы заземления.

То есть, нейтральный провод PEN выполняет функцию зануления, и также при помощи него из трехфазного формируется однофазное напряжение.

Нулевые клеммники по бокам щита:

Нулевая шина 1 в левой части
Нулевая шина 1 в левой части
Нулевая шина 2 в правой части
Нулевая шина 2 в правой части

Вот как закреплены в щите новые автоматы. Зачем ДИН-рейка, если есть деревяшка и саморезы?

Автоматы на саморезах
Автоматы на саморезах

Черным маркером я отмечаю фазные провода. Если их перепутать с нулевыми, это может быть опасно — где-то в комнатах стоят опасные приборы, в которых сделано зануление. То есть, нулевой провод посажен на корпус, чтобы печка или стиралка не бились током. Не хочу об этом писать, поехали дальше.

Организация работ по замене щитка

По организации работ статья опубликована в блоге, здесь добавлю.

Первое — работа эта не в одной квартире, а в целом подъезде. Значит, нужен ответственный и уважаемый человек, который оповестит всех жильцов.

В нужный день я выключаю весь подъезд и принимаюсь за работу. Ответственный в процессе работы подстраховывает и выстраивает связи с общественностью.

Я отключаю и демонтирую по очереди каждый автомат, оставляя нужное и выкидывая лишнее. Важно отметить ноль и фазу каждого потребителя.

Положение осложняется тем, что некоторые провода не используются, т.к. они где-то на линии выгорели. Вместо них либо прокинуты новые, либо питание взято от соседней комнаты.

В общагах, где халявное электричество, часто бывают чудеса, и ни в чём нельзя быть уверенным. Например, при выключении комнаты её часть остается под напряжением — она питается от другой комнаты, или от освещения коридора...

Установка и подключение нового электрощитка

В итоге получаем примерно такой вид:

Процесс замены щитка
Процесс замены щитка

Справа — силовые входные и выходные провода, слева провода к потребителям. Внутри — новый щиток.

Вот как всё получилось:

Оправдания, почему именно так, а не иначе, будут в конце статьи.
Щиток

На вводе стоит автомат 3п 50 А, на него на каждую фазу приходит по 2 провода 4 мм2. Потом проводами по 4 мм2 каждая фаза расходится по группам автоматов.

Правая нулевая шина:

Щиток

Левая нулевая шина:

Щиток

Общий вид. Ответвления фаз от подвала на 1-й и 2-й этаж сделаны при помощи сжимов «орех», я хвалил их в статье про способы соединения проводов. И использовал их у себя в домашнем щитке при установке реле напряжения.

Щиток

Вот так получилось. Внизу справа — шина заземления.

Щиток

Кое-где меня уговорили поставить автоматы более 16А — такова таганрогская электрическая реальность. Я объяснил, чем это чревато — мне сказали, что 40 лет прожили так, все автоматы были на 25!

Щиток

Итог:

Щиток

Потом, при отделке стен коридора, всё безобразие будет закрыто.

ВРУ в подвале

Вводное распределительное устройство, расположенное в подвале, выглядит вот так:

ВРУ в подвале
ВРУ в подвале

В доме два подъезда. Перед ВРУ стоит рубильник (5-7 метров), от него после пожара проложены новые алюминиевые провода:

Вводные клеммы и провода
Вводные клеммы и провода

Через эти проводки (10 или 16 мм2) питается дом.

Вот так приходит и уходит питание:

Выводы на потребителей
Выводы на потребителей

На этом болтике сидел ноль:

Фото из статьи про обрыв нуля, там подробно расписана проблема этого болта.

Старый щиток, замена электрики
Болт нуля. Ржавый, периодически не контачит!!! Если его менять без отключения, 100% в подъезде погорит техника!

Почему так

Конечно, найдутся в комментариях поклонники эстетики, ПУЭ и продукции АВВ.

Отвечу сразу — это самый бюджетный вариант, ведь в таких домах живут не самые богатые люди. Всё это обошлось с учетом работы примерно в 15 тыс (лето 2017), и те с трудом наскребли.

В идеале нужно завалить этот дом и построить новый, с новой электрикой.

Если у кого есть вопросы, замечания и справедливая критика — как всегда, прошу в комментарии!

Источник: Александр/СамЭлектрик.ру

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Щиток электрический учетно-групповой - Энергомера

Щиток электрический учетно-групповой - Энергомера используется для учета и распределения электрической энергии внутри квартир, жилых, общественных и производственных зданий, а также защиты распределительных цепей при перегрузках, коротких замыканиях и недопустимых токах утечки на землю (с устройством защитного отключения на вводе) в сетях с глухозаземленной нейтралью (системы заземления TN-S и TN-C-S). Дилерская сеть по всей России. Узнай на сайте компании, где можно купить щиток учетно-групповой в Вашем городе.
Горьковец Алексей · Энергомера · 24 апреля · Россия · Ставропольский край
Щиток электрический учетно-групповой - Энергомера

ПРОДАМ: Бесшумные раздвижные электрокарнизы

Бесшумные раздвижные электрокарнизы — лучшее решение для автоматизации управления штор в Вашей квартире, загородном доме или офисе. Шторы с электро карнизами сделают Ваш дом еще более современным и уютным. Электрокарнизы для раздвижных римских японским штор Прямые, радиальные и угловые. Сдвиг штор влево, вправо, к центру. Электрокарнизы по индивидуальным размерам. Надежность и долгий срок эксплуатации Бесшумность работы Способность выдерживать большой вес Легкость в управлении. Дистанционное управление. В каких случаях предпочтителен электрокарних? • Если хотите управлять шторами дистанционно, не прикасаясь к ним. • Если высокие потолки и длинные шторы. • Если широкий оконный проём. • Если шторы плотные и тяжёлые. • Если много оконных проёмов. • Если вы — сторонник современных технологий. • Если требуется автоматическое поддержание уровня освещённости (нужен датчик освещённости AC1187). Чем управляется? • Беспроводным пультом. • Проводным настенным пультом. • Беспроводным настенным пультом. • Через систему «умный дом», если установлена (используется пульт от системы «умный дом» и/или планшет, смартфон). • Запуск рукой • Ручное управление, если нет электричества. • Для раздвижных штор. Полотно сдвигается влево, вправо и к центру. • Для подъемных штор. Оборудование используется для австрийских, французских и рулонных штор, которые открываются и закрываются в вертикальном направлении. • Комбинированные системы. Применяются для дистанционного контроля над японскими и дизайнерскими шторами со сложной конструкцией. В зависимости от типа и веса полотна подбирается мощность двигателя и тип направляющего профиля. Преимущества автоматических карнизов Можно выделить основные положительные качества электрокарнизов: • легкое обращение со шторами в помещениях с высокими потолками; • тяжелые многослойные гардины сможет открыть/закрыть даже ребенок или пожилой человек; • возможность подключения к системе «умный дом» позволяет автоматически управлять уровнем естественного...
Электромонтаж Элтком · ООО ЭлТекс · 25 апреля · Россия · Краснодарский край
Бесшумные раздвижные электрокарнизы

ПРОДАМ: Бесшумные раздвижные электрокарнизы

Бесшумные раздвижные электрокарнизы — лучшее решение для автоматизации управления штор в Вашей квартире, загородном доме или офисе. Шторы с электро карнизами сделают Ваш дом еще более современным и уютным. Электрокарнизы для раздвижных римских японским штор Прямые, радиальные и угловые. Сдвиг штор влево, вправо, к центру. Электрокарнизы по индивидуальным размерам. Надежность и долгий срок эксплуатации Бесшумность работы Способность выдерживать большой вес Легкость в управлении. Дистанционное управление. В каких случаях предпочтителен электрокарних? • Если хотите управлять шторами дистанционно, не прикасаясь к ним. • Если высокие потолки и длинные шторы. • Если широкий оконный проём. • Если шторы плотные и тяжёлые. • Если много оконных проёмов. • Если вы — сторонник современных технологий. • Если требуется автоматическое поддержание уровня освещённости (нужен датчик освещённости AC1187). Чем управляется? • Беспроводным пультом. • Проводным настенным пультом. • Беспроводным настенным пультом. • Через систему «умный дом», если установлена (используется пульт от системы «умный дом» и/или планшет, смартфон). • Запуск рукой • Ручное управление, если нет электричества. • Для раздвижных штор. Полотно сдвигается влево, вправо и к центру.
Электромонтаж Элтком · ООО ЭлТекс · 25 апреля · Россия · Краснодарский край
Бесшумные раздвижные электрокарнизы

ПРОДАМ: Щиток электрический учетно-групповой ЩКУ4 - Энергомера

Покупайте у производителя! ЗАО Энрегомера производит и реализует щиток электрический учетно-групповой - устройство для учета и распределения электрической энергии внутри квартир, жилых, общественных и производственных зданий, а также защиты распределительных цепей при перегрузках, коротких замыканиях и недопустимых токах утечки на землю (с устройством защитного отключения на вводе) в сетях с глухозаземленной нейтралью (системы заземления TN-S и TN-C-S). Широкая сеть дилеров и дистребьютеров в России и СНГ. Где купить щиток ЩКУ4 в Вашем городе смотрите на сайте компании в разделе "Контакты"
Горьковец Алексей · Энергомера · 24 апреля · Россия · Ставропольский край
Щиток электрический учетно-групповой ЩКУ4 - Энергомера

ПРОДАМ: Электрика Schneider Electric (автоматы, пускатели, реле, УЗИП, предохранители и клеммы) и прочее

Продам остатки электрики производства Schneider Electric, новые, без упаковки, с демонтажа новых электрических щитов, без паспортов, в работе не были: — Реле модульное Zelio logic на 26 входов/выходов =24В (Schneider Electric SR3 B261BD 88960161 на DIN-рейку), Франция — 3шт по 9000 руб. — Модульный блок питания на 24В 2,5А (Schneider Electric ABL7 RM24025 100-240VAC 1,1-0,6A 50/60Hz Output 24VDC, 2,5A 60W на DIN-рейку), Тайвань — 3шт по 9000 руб. — Автоматический выключатель Schneider Electric Compact NSX 100B трёхполюсный с расцепителем TM80D на 80А 25кА арт. LV429551, Франция — 1шт по 17000 руб. — Автоматический выключатель Schneider Electric Compact NSX 100B трёхполюсный с расцепителем TM32D на 32А (25 kA при 415 В пер. тока) 3P3t, арт. LV429555 с мотор-редуктором MT100/160, Compact NSX 100B, 220/240В пер. тока 50/60 Гц арт. LV429434, Францияпо — 2шт по 22000 руб. — Автоматический выключатель Schneider Electric Compact NSX 100B трёхполюсный с расцепителем TM50D на 50А (25 kA при 415 В пер. тока) 3P3t, арт. LV429553 с мотор-редуктором MT100/160, Compact NSX 100B, 220/240В пер. тока 50/60 Гц арт. LV429434, Франция — 2шт по 30000 руб. — Автоматический выключатель Schneider Electric Compact NSX 250B трёхполюсный с расцепителем TM250D на 250А (25 kA при 415 В пер. тока) 3P3t, арт. LV431110 с мотор-редуктором MT250, Compact NSX 250B, 220/240В пер. тока 50/60 Гц арт. LV431541 — 2шт по 68000 руб. — Многофункциональное 3-фазное реле контроля питания (Реле контроля фаз) Schneider Electric RM35TF30 0,1-10 сек, 5А, 2 CO, 220…480VAC на DIN-рейку, Индонезия — 3шт по 6500 руб. — Пускатель (контактор) Schneider Electric LC1D09 трёхполюсный 9А, 1НО + 1НЗ, катушка управления 220V 50Hz на DIN-рейку, Франция — 3шт по 3500 руб. — Стационарный ограничитель перенапряжения (УЗИП) (Разрядник) Merlin Gerin Schneider Electric PF20 4P С60 на 25А IP 20 230/400V 50/60Hz 20kA кат. № 15593, на DIN-рейку, Китай — 1шт по 8000 руб. — Разъединитель предохранителя Schneider Electric STI 1Р...
Чехлатый Павел · 29 апреля · Россия · Хабаровский край
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.