В рамках работ по модернизации учебных комплектов компания ООО «НПФ Мехатроника-Про» получила для испытаний составляющие электрического привода постоянного тока производства Maxon Motors. В состав привода входят:
- Двигатель постоянного тока - RE-max 24 Part Number(PN) 222053
- Планетарный редуктор - GP 22 C PN 143979
- Квадратурный энкодер – MR type ML PN 201940
Соединение данных компонентов представляет собой сборку 399505, готовую для подключению к комплекту МСВ-04, параметры которой представлены в таблице 1.
Таблица 1
Таблица 1
Параметр | Значение |
RE-max 24 PN 222053 | |
Номинальное напряжение | 24В |
Скорость холостого хода | 9250 об/мин |
Ток холостого хода | 27,3 мА |
Номинальная скорость | 7590 об/мин |
Номинальный ток | 0,487 А |
Номинальный момент | 11,3 мНм |
Сопротивление якоря Ra | 9,02 Ом |
Индуктивность якоря La | 0,406 мГн |
Момент инерции | 4,27 г*см2 |
GP 22 C PN 143979 | |
Передаточное число редуктора | 29:1 |
Число ступеней | 2 |
Момент инерции | 0,4 г*см2 |
MR type ML PN 201940 | |
Импульсов на оборот | 512 |
Число каналов | 3 |
Напряжение питания | 5В |
Потребление тока на канал | 0..5мА |
Момент инерции | 0,09 г*см2 |
Расчет коэффициента настройки регулятора положения можно произвести по следующим формулам:
После чего перейдем в блок PWM для внесения корректировок согласно Рис. 13
Рис.13 Блок PWM для контура положения
Таблица 10
Тип блока | Параметры | Назначение |
IN | Формат: 31: Float | Блок задания угла поворота, в режиме реального времени (осуществляется через окно наблюдения переменных) |
TP_OUT | Тег: Current | Передача значения тока в блок PWM |
TP_IN | Тег: Wr_ref | Задание скорости |
В результате получаем систему управления следящим электроприводом, где задание угла поворота в количествах импульсов энкодера записывается в блоке In. Результаты работы электропривода положения продемонстрированы на Рис. 14, Рис. 15.
Рис. 14 Скорость вращения вала при отработке задания угла поворота
Рис. 15 Положение ротора