Передача, распределение и накопление электроэнергии

Новая серия автоматических выключателей АББ Tmax XT

21 февраля 2011 г. в 14:17

АББ представляет результат долгих, интенсивных исследований и разработок: новую серию автоматических выключателей в литом корпусе — Tmax XT до 250 А

Новые Tmax XT отвечают различным требованиям современных электроустановок и могут быть оснащены различными типами расцепителей защиты:

  • для распределения энергии;
  • для генераторов;
  • для двигателей;
  • для перегруженной нейтрали.

Автоматические выключатели Tmax XT — это идеальное решение для всех уровней распределения энергии — от главного распределительного щита до различных щитов потребителя. Они демонстрируют высокий уровень характеристик по ограничению удельной энергии I2t, позволяя снизить сечение защищаемых кабелей и размеры отходящих аппаратов защиты.

Полный ряд выключателей Tmax XT состоит из четырех типоразмеров с номинальными токами до 250 А и отключающей способностью Icu до 200 кA при 400 В и 90 кA при 690 В:

  • Tmax XT1 (160 A) — до 70 кA при 400 В;
  • Tmax XT2 (160 A) — до 200 кA при 400 В;
  • Tmax XT3 (250 A) — до 50 кA при 400 В;
  • Tmax XT4 (160-250 A) до 150 кA при 400 В.

Tmax XT1 и XT3 существуют в трех- и четырехполюс-ном, стационарном и втычном исполнении и прекрасно подходят для любых распределительных сетей, соответствуя высоким требованиям к надежности и безопасности защитных устройств.

Благодаря одинаковой глубине 70 мм и стандартному фланцу 45 мм они могут быть установлены в один ряд на DIN-рейку или монтажную плату.

Tmax XT1 и XT3 — оптимальное решение для построения электроустановок со стандартными характеристиками.

Tmax XT2 и XT4 — лучшее решение среди автоматов для тех электроустановок, где предъявляются более высокие требования к технологиям и уровню исполнения выключателей.

Среди выключателей, существующих на рынке, Tmax XT2 и XT4 имеют самое высокое значение отключающей способности Icu (на 400 В и 690 В) в сочетании с компактными размерами. Поэтому они могут успешно применяться в электроустановках с экстремальными требованиями к исполнению выключателей — на морских судах, в тяжелой промышленности и на нефтяных скважинах.

Уникальным является то, что эти два типоразмера могут быть оснащены электронными расцепите-лями защиты последнего поколения, которые являются взаимозаменяемыми другими версиями, а также могут иметь исполнение с коммуникацией, начиная с 10 А.

Расцепители защиты, которыми оснащены Tmax XT, соответствуют различным потребностям и подходят для основных типов защищаемых нагрузок.

В частности, термомагнитный TMG (для Tmax XT2 и XT3) и электронный Ekip G-LS/I (для Tmax XT2 и XT4) расцепители защиты предлагают решение по защите небольших генераторов, где необходима малая кратность уставки защиты от коротких замыканий по отношению к номинальному току.

Серия Tmax XT дополнена широким рядом аксессуаров.

Некоторые исполнения специально разработаны для OEM-клиентов, а именно — боковая поворотная рукоятка, рукоятка с улучшенной эргономикой, рукоятка внутреннего исполнения и, наконец, контакты раннего замыкания и размыкания для установки внутри выключателя.

Все поворотные рукоятки существуют в стандартном и аварийном (красная рукоятка с желтым основанием для шкафов автоматики) исполнении.

Принципиальным новшеством является упрощенная система установки аксессуаров: реле отключения, минимального напряжения и дополнительные контакты больше не требуют крепления винтами.

Новая система быстрой установки позволяет легко закрепить аксессуары на своих местах.

Еще одно нововведение — зависимость функций дополнительных контактов от их места установки внутри выключателя, что позволяет упростить и ускорить выбор при составлении заказных спецификаций.

Выбор силовых выводов разнообразен. Появились выводы для гибких медных шин и для подключения вторичных цепей. Для упрощения работы по монтажу кабелей моменты затягивания указаны на самих выводах.

Новые моторные приводы прямого действия для Tmax XT1-XT3 и со взводом пружины для Tmax XT2-XT4 имеют низкое энергопотребление в пиковом и рабочем режиме. При установке на выключатель они не закрывают доступ к настройкам расцепителей защиты.

Новые блоки защиты от утечки на землю могут применяться в стационарном исполнении, а для Tmax XT2 и XT4 еще и во втычном/выкатном исполнении.

Все оборудование произведено на заводе АББ SACE в Италии!

Исполнения Tmax XT для защиты двигателя

Пуск электродвигателя — это самый критичный момент как для самого мотора, так и для аппаратов, через которые протекает пусковой ток. Поэтому данный режим должен быть корректно рассчитан, а устройства защиты — правильно подобраны для того, чтобы исключить ложные срабатывания при пуске.

АББ предлагает новые решения для защиты двигателя до 250 А как для стандартного, так и для повышенного номинального напряжения.

Существуют решения на базе выключателей Tmax XT только с защитой от коротких замыканий плюс реле перегрузки АББ, а также решения с комплексной защитой от перегрузки и коротких замыканий, реализованные в одном выключателе для защиты двигателя.

Ряд выключателей Tmax XT для защиты двигателя состоит из трех типоразмеров в диапазоне токов от 1 А до 250 А с отключающей способностью до 200 кA при 400 В и 90 кA при 690 В:

  • Tmax XT2 — 160 A;
  • Tmax XT3 — 250 A;
  • Tmax XT4 — 160–250 A.

Только магнитные расцепители защиты с уставкой до 14 х In существуют для Tmax XT2, XT3 и XT4. Данный тип защиты является наиболее типовым при защите двигателя в сочетании с реле перегрузки и контактором.

Для выключателей Tmax XT2 и XT4 помимо этого существуют электронные расцепители защиты Ekip M-LIU и Ekip M-LRIU с комплексной защитой двигателя.

В частности, блок Ekip M-LIU гарантирует защиту от перегрузки (с тепловой памятью) путем выбора класса пуска двигателя (3E, 5E, 10E или 20E) согласно МЭК 60947-4-1.

Также расцепитель обеспечивает защиту от коротких замыканий с уставками до 13 х In и от просадки фазных токов (дисбаланс фаз).

Блок защиты Ekip M-LRIU еще более совершенный, так как в нем добавляется защита R — от заклинивания ротора, возможность электронной настройки через устройства коммуникации или блок тестирования/программирования Ekip T&P;, а также другие функции защиты, среди которых функция G — защита от замыкания на землю, работающая без дополнительного 4-го датчика тока.

Светодиоды на расцепителях защиты сигнализируют тип защиты, которая вызвала срабатывание выключателя.

Выключатели могут работать как при частоте 50/60 Гц, так и 400 Гц.

Все это — новые Tmax XT!

www.abb.ru

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Автомат АК 50-3М Т3 400В 50Гц 2,5А отсеч.10

Автомат АК 50-3М Т3 400В 50Гц 2,5А отсеч.10 , Автоматические выключатели серии АП предназначены для защиты электрических установок, в том числе асинхронных электродвигателей, от перегрузок и коротких замыканий, а также для нечастых (до 6 в час) включений и отключений электрических цепей или пусков и остановок электродвигателей. Автоматические выключатели АП рассчитаны для работы в следующих условиях: при температуре окружающей среды от -40° (без выпадения росы и инея) до +40°; при относительной влажности окружающего воздуха не более 90% (температура 20°) и не более 30% (температура +40°); при высоте над уровнем моря до 1000 м; при вибрации мест крепления автомата частотой до 25 Гц при ускорении не более 0,7. Автоматы этой серии не рассчитаны для работы в следующих условиях: во взрывоопасной среде, в среде, содержащей активные газы и пары, разрушающие металл и изоляцию, в среде, насыщенной токопроводящей пылью и в местах, не защищенных от брызг воды, солнечных лучен и лучистой энергии отопительных приборов. Автоматические выключатели АП-50 Автоматические выключатели АП-50 изготавливают: двухполюсные на поминальное напряжение переменного тока до 500 В при частоте 50 и 60 Гц и постоянного тока до 220 В и трехполюсные — на номинальное напряжение переменного тока до 500 В; на номинальные токи фазных расцепителей максимального тока: 1,6; 2,5; 4; 6.4; 10; 16; 25; 40; 50 А; 63А. по наличию фазных расцепителей максимального тока: с тепловыми и электромагнитными расцепителями, только с тепловыми расцепителями, только с электромагнитными расцепителями, без расцепителей - неавтоматические выключатели на номинальный ток 50 А; с токами отсечки электромагнитных расцепителей- 3,5 Iн, 8 Iн, 11 Iн. по наличию расцепителя максимального тока в нулевом проводе: без расцепителя — к нулевом проводе, с расцепителем в нулевом проводе. Автоматы с расцепителем максимального тока в нулевом проводе изготавливают, начиная с поминального тока фазных расцепителей 16 А. Ток...
Отдел продаж · Электроконтакт · 29 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
Автомат АК 50-3М Т3 400В 50Гц 2,5А отсеч.10

ПРОДАМ: Автомат АЕ 2063-100-00У3 на 160А ~660В отсеч.12

Автомат АЕ 2063-100-00У3 на 160А ~660В отсеч.12 . Автоматические выключатели серии АП предназначены для защиты электрических установок, в том числе асинхронных электродвигателей, от перегрузок и коротких замыканий, а также для нечастых (до 6 в час) включений и отключений электрических цепей или пусков и остановок электродвигателей. Автоматические выключатели АП рассчитаны для работы в следующих условиях: при температуре окружающей среды от -40° (без выпадения росы и инея) до +40°; при относительной влажности окружающего воздуха не более 90% (температура 20°) и не более 30% (температура +40°); при высоте над уровнем моря до 1000 м; при вибрации мест крепления автомата частотой до 25 Гц при ускорении не более 0,7. Автоматы этой серии не рассчитаны для работы в следующих условиях: во взрывоопасной среде, в среде, содержащей активные газы и пары, разрушающие металл и изоляцию, в среде, насыщенной токопроводящей пылью и в местах, не защищенных от брызг воды, солнечных лучен и лучистой энергии отопительных приборов. Автоматические выключатели АП-50 Автоматические выключатели АП-50 изготавливают: двухполюсные на поминальное напряжение переменного тока до 500 В при частоте 50 и 60 Гц и постоянного тока до 220 В и трехполюсные — на номинальное напряжение переменного тока до 500 В; на номинальные токи фазных расцепителей максимального тока: 1,6; 2,5; 4; 6.4; 10; 16; 25; 40; 50 А; 63А. по наличию фазных расцепителей максимального тока: с тепловыми и электромагнитными расцепителями, только с тепловыми расцепителями, только с электромагнитными расцепителями, без расцепителей - неавтоматические выключатели на номинальный ток 50 А; с токами отсечки электромагнитных расцепителей- 3,5 Iн, 8 Iн, 11 Iн. по наличию расцепителя максимального тока в нулевом проводе: без расцепителя — к нулевом проводе, с расцепителем в нулевом проводе. Автоматы с расцепителем максимального тока в нулевом проводе изготавливают, начиная с поминального тока фазных расцепителей 16 А....
Отдел продаж · Электроконтакт · 29 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
Автомат АЕ 2063-100-00У3 на 160А ~660В отсеч.12

ПРОДАМ: Воздушные автоматические выключатели Legrand серии DMX³ на токи до 6300 А

DMX³ - современные технологии Legrand для защиты электроустановок. Воздушные автоматические выключатели DMX³ выпускаются на токи от 800 до 6300 А с предельными коммутационными способностями 42, 50, 65, 100 кА в фиксированном и выкатном исполнении; 3-х и 4-х полюсные версии. Технические характеристики Номинальный ток In: от 630 до 6300 А Отключающая способность Icu: 42, 50, 65, 100 кА Номинальное рабочее напряжение Ue: 690 В, 50/60 Гц Номинальное напряжение изоляции Ui: 1000 В, 50/60 Гц Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp: 12 кВ Категория применения: В Минимальная температура испытания на сухой холод по МЭК 60058-2-1: -35 ˚С Относительная влажность воздуха: 95% при +55 ˚С в соответствии с МЭК 68-2-30
Front Office · ЛЕГРАН · 29 апреля · Россия · г Москва

ПРОДАМ: Автоматические выключатели Legrand ВДТ TX³

Серия аппаратуры Legrand TX³ предназначена для применения в сфере строительства жилых и административно-коммерческих объектов. Автоматические выключатели с тепловыми и электромагнитными расцепителями обеспечивают эффективную защиту от короткого замыкания и перегрузки. Выключатели дифференциального тока ВДТ (УЗО) осуществляют защиту человека от поражения электрическим током при прямом прикосновении к токоведущим частям, а также защиту от возгораний и пожаров вследствие повреждения изоляции, неисправности электропроводки и электрооборудования. Автоматические выключатели типа В имеют повышенную чувствительность к коротким замыканиям по сравнению с выключателями типа C, и поэтому рекомендованы для защиты групповых линий в деревянных загородных домах и дачах. Для решения задач мониторинга и контроля удаленных цепей Группа Legrand предлагает широкий спектр вспомогательных устройств управления и сигнализации, используемых совместно с автоматическими выключателями TX³. Являясь общими для всей серии аппаратов TX³, эти устройства позволяют удовлетворять всем потребностям в передаче информации и дистанционном управлении, характерным для объектов административно-коммерческого назначения.
Front Office · ЛЕГРАН · 29 апреля · Россия · г Москва
Автоматические выключатели Legrand ВДТ TX³

ПРОДАМ: Автоматические выключатели LBA до 5000А

Много, новые! 16- 100А, много (модульные) 16 до 630 А (ток по типоразмеру корпуса) до 100а, до 250а, до 400а до 630а ВА 5125 маленькие токи с блок контактами и без. Типа АЕ 20-43 до 100а (много) АВ 2М 1600А выкатной ВА СЭЩ lba до 5000
Мартыненко Александр · Сегодня · Россия · Краснодарский край
Автоматические выключатели LBA до 5000А
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.