Передача, распределение и накопление электроэнергии

Критерии выбора оболочек новых КТП

21 июня 2016 г. в 07:57

Сооружение новых комплектных трансформаторных подстанций напряжением 10/0,4 кВ связано с возведением помещения для установки электротехнического оборудования. Стоимость строительства помещения может достигать до 70 % стоимости всей КТП, а процесс строительства тянуться несколько месяцев. В связи с необходимостью снижения стоимости и сроков возведения новых объектов на рынке ЕврАзЭС растет спрос на изделия максимальной готовности такие как КТП в заводской оболочке.

В зависимости от типа оболочек КТП принято делить на КТП в металлической оболочке (КТП киоскового типа), КТП в бетонной оболочке (КТПБ), КТП в утепленной оболочке из сэндвич-панелей (КТПУБ).

Основными критериями в выборе оболочки являются стоимость, время изготовления, надежность защиты электрооборудования от внешнего воздействия, сложность транспортировки, монтажа и удобство обслуживания оборудования КТП. Выбор той или иной оболочки осуществляется исходя из конкретных требований к объекту. Применение изделий максимальной заводской готовности позволяет значительно сократить сроки ввода КТП в эксплуатацию, снизить затраты на монтаж, определить оптимальное компоновочное решение, а также исключить возможность выбора несовместимого оборудования.

Металлическая оболочка обладает наиболее низкой ценой, простотой изготовления, а также, за счет малой массы и габаритов, низкими транспортными расходами. При этом в КТП киоскового типа обычно не предусмотрен коридор для обслуживания и не используется оборудование чувствительное к перепадам температур, что ведет к использованию более простых электрических схем. Наиболее широко данный тип оболочек нашел применение для организации временного электроснабжения в строительстве.

Бетонная оболочка конструктивно состоит из основания, корпуса и крыши, транспортируемых отдельно. Данные оболочки обладают сравнительно низкой ценой, высокой степенью защищенности электрооборудования, относительной простотой монтажа, а также возможностью установки подстанции на любую ровную поверхность. Бетонные оболочки обладают типовыми размерами, что уменьшает себестоимость и срок изготовления КТП. При этом значительная масса такой оболочки, приблизительно 1500 кг/м2 приводит к увеличению транспортных расходов таким образом, что с учетом перевозки на расстояния более 2000 км стоимость оболочки из бетона становится выше, чем оболочки из сэндвич-панелей. Благодаря привлекательному эстетическому виду данной оболочки КТПБ массово используются кабельными сетями для электроснабжения жилых микрорайонов.

Стоимость утепленной оболочки превышает стоимость бетонной на 50 %, при этом утепленная оболочка является цельной неразборной конструкцией. Данные оболочки не ограничены в габаритных размерах, имеют массу приблизительно 400 кг/м2, устойчивы к взлому, землетрясениям, обычно имеют коридор для обслуживания щитового оборудования, широко используются как в жарких широтах, так и в районах крайнего севера, при этом отличительной особенностью является возможность поддержания микроклимата в помещении КТП. Для установки КТП на объекте необходима разработка фундамента согласно рекомендациям завода изготовителя. КТПУБ применяется для электроснабжения ответственных потребителей при использовании чувствительного оборудования, а также при повышенных требованиях к удобству обслуживания.

На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что тенденция к использованию КТП в заводской оболочке оправдана. А правильное понимание проектантами критериев выбора оболочек новых КТП повысит эффективность вложения средств в электроснабжение.

ОАО «МЭТЗ ИМ.В.И.КОЗЛОВА»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Сегодня Минский электротехнический завод — современное, динамичное предприятие, занимающее высокую позицию в экономике страны. Завод производит широкий спектр электротехнического оборудования: — силовые трансформаторы: сухие (25…2500 кВА) и масляные (16…2500 кВА); — комплектные трансформаторные подстанции (16…1600 кВА); — многоцелевые трансформаторы (до 40 кВА); — измерительные трансформаторы тока 0,66 (10…4000 А); — устройства катодной защиты подземных металлоконструкций.
Отдел маркетинга и торговли
Все новости и публикации пользователя Отдел маркетинга и торговли в персональной ленте вашего личного кабинета на Elec.ru
Подписаться
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Удлинители на каркасе, переноски

ООО «РВМ Электромаркет» предлагает электроудлинители на пластиковом каркасе собственного производства: — на проводе ПВС от 2×0,75 до 3×1 — от 10 до 50 метров (в зависимости от сечения провода) — с заземляющим контактом и без — от 1 до 4 розеток — 2200 Вт и 3500 Вт Продукция сертифицирована. Безналичный расчет. Отгрузки во все регионы РФ.
Радченко Сергей · ООО «РВМ Электромаркет» · 27 апреля · Россия · г Москва
Удлинители на каркасе, переноски

ПРОДАМ: Проходные КТП/П 100÷1000 кВА

Подстанции трансформаторные комплектные контейнерные проходные (далее КТПП) предназначены для приема, преобразования и распределения электрической энергии трехфазного тока частотой 50 Гц в системах с заземленной нейтралью трансформатора на стороне низкого напряжения и применяются для электроснабжения городских потребителей, отдельных населенных пунктов и промышленных объектов. Варианты исполнения — Исполнение вводов ВН: воздушные или кабельные. — Исполнение выводов НН: воздушные, кабельные, воздушно-кабельные. Виды защит и блокировок: — от междуфазных коротких замыканий и однофазных замыканий на землю; — от атмосферных перенапряжений; — от перегрузки и коротких замыканий линий 0,4кВ; — от коротких замыканий цепей освещения; — КТПП имеет необходимые электрические и механические блокировки. Условия эксплуатации и транспортирования: — на открытом воздухе при температуре окружающей среды от — 45 до + 40 гр.С; — высота установки над уровнем моря — не более 1000 м; — климатическое исполнение У, категория размещения 1 по ГОСТ 15150; — окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая пыли в концентрациях, снижающих параметры подстанции; — транспортирование КТПП осуществляется в транспортном положении автомобильным или железнодорожным транспортом (полувагон, платформа). КТПП обеспечивает учет электроэнергии. По требованию Заказчика возможна установка счетчиков любой модификации. В КТПП имеется внутреннее освещение и фидер уличного освещения, которое может работать в ручном или автоматическом режиме. По требованию Заказчика возможна установка автоматических выключателей любого производителя. Корпус подстанции выполнен из стали толщиной 2 мм, покраска осуществляется порошковыми эмалями.
Власов Руслан · ЭЛЕКТРОЩИТ · 28 апреля · Россия · Московская обл
Проходные КТП/П 100÷1000 кВА

ПРОДАМ: Преобразователь измерительный переменного тока Е серии. Низкие цены. Наличие. Оптом и в розницу

Поставим из наличия по выгодным ценам в короткие сроки в любой регион России ТК. До терминала ТК довозим быстро и бесплатно. Е 824 нп 5А Е 748 н/2 Е 825 нп/1 125в Е 849 нп/2 0. 5А Е 842 Е 842/1 Е 848/13 м1 Е 848/13 м1 АС Е 848/5 м1 Е 848/11 м1 АС Е 848/8 м1 АС Е 848/8 м1 Е 849/7 м1 Е 849/3 м1 Е 849 м/12 Е 849/6 м1 Е 849/4 м1 Е 849/2 м1 Е 849 м/10 Е 849/8 м1 Е 852 м-2. 5А Е 854 В Е 854/1 м1 АС Е 854/1 м1 Е 854/2 м1 Е 854/1 Е 854/1 м1 Е 855/1 Ц АС Е 855/1 м1 Е 855/3 м1 Е 855/1 м1 АС Е 855/3 Е 855/1 Е 856/5 Е 856/6 Е 857/3 Е 858/7 Е 858/1 Е 859/1 Е 859/6 Е 859/3
Кмаэлектромаш Ольга · ООО КМАЭЛЕКТРОМАШ · 24 апреля · Россия · Белгородская обл
Преобразователь измерительный переменного тока Е серии. Низкие цены. Наличие. Оптом и в розницу

ПРОДАМ: Строительные удлинители на катушках

ООО «РВМ Электромаркет» предлагает силовые электроудлинители на металлических катушках с 2 и 4 розетками: — на проводе ПВС и КГ — с заземлением и без — от 10 до 60 метров — выключатель-индикатор — защитные крышки Система скидок, быстрые сроки изготовления, сертификат качества, отгрузки во все регионы РФ, Белоруссии и Казахстана.
Радченко Сергей · ООО «РВМ Электромаркет» · 27 апреля · Россия · г Москва
Строительные удлинители на катушках

ПРОДАМ: Рубильник РПС, РБ, РПБ, РС 100А/250А/400А правый (луженые/ не луженные)

ООО ПКФ «Электрощит» является основным производителем комплектных трансформаторных подстанций и электрощитового оборудования. Осуществляет проектирование, изготовление и монтаж необходимого Вам оборудования для строительства и реконструкции промышленных, гражданских и энергетических объектов до 10кВ Работаем по производству и поставкам комплектующих для комплектных распределительных устройств (6-10 к), предлагаем к поставке разъединители до 10Кв в линейке доступны автогазовые разъединители ВНА 630 А, РВФЗ 630А, 1000А, РВЗ 630. С более детальная информация можете ознакомиться в каталоге нашей продукции. Так же наша организация производит коммутационные аппараты типа РПС, РБ, РПБ, РС ящики силовые ЯРВ, ЯРВЗ, ЯВЗ, ЯБПВУ с токопропускными номинальными характеристиками 100А, 250А, 400А. зарекомендовавшими себя не только в собственном производстве, но и постоянным использованием другими организациями. Прошу Вас, ознакомиться с каталогом нашей продукции. Надеемся на взаимное сотрудничество.
Агошков Алексей · ООО ПКФ "ЭЛЕКТРОЩИТ" · 22 апреля · Россия · Воронежская обл
Рубильник РПС, РБ, РПБ, РС 100А/250А/400А правый (луженые/ не луженные)
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.