Передача, распределение и накопление электроэнергии

Защита насосов и двигателей без датчиков: реле контроля нагрузки

8 октября 2021 г. в 11:19

Контроль коэффициента мощности (cos φ) и/или активной мощности в цепи питания электродвигателя или насоса позволяет без применения датчиков обнаруживать различные ситуации в работе оборудования, используя двигатель как датчик для получения обратной связи о процессе или состоянии установки.

Три способа контроля нагрузки при помощи реле контроля:

Контроль тока

Контроль тока в цепи питания двигателя не дает полной картины о нагрузке и может лишь ограниченно использоваться для данных целей, в связи со следующими факторами:

  • В сетях переменного тока измеряемый ток является суммой реактивной и активной составляющих. При генерации механической силы решающее значение имеет именно активная составляющая. Реактивная составляющая в основном идет на потери и не влияет на момент вращения.
  • В ситуации недогрузки ток уменьшается нелинейно по отношению к нагрузке, остается относительно высоким в связи с существенным влиянием токов намагничивания. Следовательно, не существует достаточной корреляции между протекающим током и нагрузкой.
  • Ток зависит от напряжения питания. В ситуации падения напряжения при постоянной нагрузке ток будет увеличиваться. Что затрудняет мониторинг активной составляющей.

Поэтому контроль тока позволяет определять только критические состояния в работе оборудования, такие как блокировка привода, т. к. в этом случае ток значительно возрастает.

Контроль коэффициента мощности

Коэффициент мощности (cos φ) — это косинус угла фазового сдвига между протекающим током и приложенным напряжением. В случаях с электродвигателем косинус фи зависит от нагрузки и теоретически равен 1 для идеальной ситуации. Однако в связи с индукцией в реальной ситуации рабочее значение находится между 0,85 … 0,95 при номинальной нагрузке.

В ситуации недогруза мониторинг cos φ позволяет своевременно обнаружить данное состояние, т. к. потери существенно возрастают при падении нагрузки и могут достигать <0.5 для ситуации работы двигателя без нагрузки.

Данный способ контроля не может применяться, если установка постоянно работает в режиме недогрузки или перегрузки (т. е. если насос или двигатель неправильно подобран для данной установки), т. к. в таком случае изменение нагрузки будет незначительно влиять на угол фазового сдвига φ.

Контроль активной мощности

Контроль значения активной мощности позволяет наиболее полно судить о состоянии электродвигателя, потому что эффективная мощность пропорциональна мощности на валу. Существует прямая корреляция между эффективной потребляемой мощностью и нагрузкой двигателя (момент с постоянной скоростью вращения) во всем рабочем диапазоне. За счет линейной характеристики данный способ контроля является наиболее точным и информативным.

Корреляция между эффективной потребляемой мощностью и нагрузкой двигателя

Преимущества реле контроля нагрузки по сравнению с датчиками:

  • нет сложностей, связанных с загрязнением датчиков и их калибровкой;
  • не требуются обслуживание и чистка;
  • снижение затрат при монтаже, т. к. не требуется прокладка кабеля;
  • не нужно использовать взрывозащищенные барьеры;
  • меньше компонентов — выше надежность;
  • простота модернизации, т. к. можно использовать свободное место в существующем электрощите.
Преимущества реле контроля нагрузки по сравнению с датчиками


Пример настройки реле контроля коэффициента мощности для защиты насоса от «сухого хода»

Ситуация «сухого хода» насоса приводит к существенному падению коэффициента мощности, поэтому для защиты насоса необходимо настроить функцию контроля на понижение (U) и задать пороговое значение срабатывания регулятором cos φ min. При падении коэффициента мощности в цепи питания насоса ниже заданного порогового значения произойдет размыкание реле.

Реле контроля коэффициента мощности

Собственное напряжение питания устройства, подаваемое на клеммы A1-A2, определяется модулем питания, например, TR2-230VAC и TR2-400VAC соответственно для приведенных ниже схем подключения.

Схема подключения  для контроля 1-фазной нагрузки с питанием от цепи измерения 230В AC, измерение тока напрямую (до 10 А)
Схема подключения для контроля 1-фазной нагрузки с питанием от цепи измерения 230В AC, измерение тока напрямую (до 10 А)
Схема подключения для контроля 3-фазной нагрузки с питанием от цепи измере-ния 400В AC, с измерением тока через трансформатор тока xxx/5A
Схема подключения для контроля 3-фазной нагрузки с питанием от цепи измерения 400В AC, с измерением тока через трансформатор тока xxx/5A

Technik braucht Kontrolle. С 1963 года TELE занимается разработкой и производством устройств промышленной автоматизации. Штаб-квартира и производство в г. Вена, Австрия, более 60 дистрибьюторов по всему миру и одна из крупнейших линеек устройств релейной автоматики.

Настройка G2CU400V10AL10 для защиты насоса от «сухого хода»

  1. Определить номинальные параметры электродвигателя (привода насоса): мощность, cos φ, напряжение, КПД.
  2. Вычислить значение номинального тока, протекающего через одну фазу в номинальном режиме работы по формуле:
Формула 1
  1. Если номинальный ток электродвигателя (привода насоса) не превышает 10 А, перейти к пункту 5, если превышает — к пункту 4.
  2. Выбрать трансформатор тока xxx/5A в зависимости от рабочего тока двигателя.
  3. Подключить устройство TELE G2CU400V10AL10 в соответствии с необходимой схемой (без трансформатора тока или с трансформатором тока).
  4. Выбрать режим функционирования устройства посредством поворотного переключателя Function (общий случай: контроль на понижение U).
  5. Выяснить у производителя насоса время выхода насоса на номинальную частоту вращения и допустимое время работы насоса в режиме «сухого хода».
  6. Поворотным переключателем Start установить значение времени выхода насоса на номинальные обороты, но оно не должно превышать допустимое время работы насоса в режиме «сухого хода».
  7. Поворотным переключателем cos φ min установить значение 0,3–0,4. В режиме «сухого хода» значение cos φ падает до 0,2–0,3. Значение cos φ в нормальном режиме работы насоса значительно выше. Установка значения cos φ = 0,3–0,4 позволит избежать ложных срабатываний. В некоторых случаях установку данного значения лучше подбирать экспериментальным способом по месту.
  8. Поворотным переключателем Delay выставить задержку срабатывания, она не должна превышать допустимого для насоса времени работы в режиме «сухого хода».

По любым вопросам обращайтесь:

Источник: Официальный дистрибьютор TELE-HAASE в России и ЕАС, опубликовано в журнале «Электротехнический рынок» № 4-5, 2021 год

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

ООО «ПОЛИГОН» на протяжении 16 лет занимается поставкой низковольтного оборудования и электронных компонентов от ведущих европейских производителей. Электронные компоненты, поставляемые нашей компанией насчитывают более 500 000 наименований от более 4000 производителей. Особым направлением является поставка электротехнических товаров, устройств промышленной автоматизации, молниезащиты, коммутационной аппаратуры, промежуточных реле, компонентов умного дома. Основу этой номенклатуры составляют качественные товары европейского производства. Компания является официальным дистрибьютором TELE (Австрия), RELECO (Испания), Graesslin (Германия), Benedict (Австрия), CITEL (Франция), VEMER (Италия).
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Датчик потока «ЭМИС-ПОТОК 285»

Термоанемометрический датчик потока ЭМИС-ПОТОК 285 предназначен для контроля наличия/отсутствия потока жидкости или потока газа в промышленных системах, охлаждающих и водоочистных установках. Датчик потока (реле потока) используется для защиты насосов, двигателей и другого оборудования от перегрева, вызванного слабым потоком или его отсутствием и применяется в системах автоматического контроля, управления технологическими процессами в энергетике, химической, нефтехимической, пищевой, бумажной и других отраслях промышленности. Реле потока предназначено для установки в трубопровод и имеет общепромышленное исполнение и исполнение для работы во взрывоопасных зонах. Конструкция датчиков потока ЭМИС-ПОТОК 285 позволяет использовать его на средах с вязкостью до 400 мПа•с, таких как: сырая нефть и дизельное топливо Преимущества датчика потока ЭМИС: — Широкая область применения. — Рабочая среда – жидкость или газ. — Работоспособность реле потока на особо вязких средах (максимальная вязкость – 400 мПа•с). — Избыточное давление рабочей среды до 5 МПа. — Минимально допустимая температура окружающей среды -50 С позволяет использовать реле потока в условиях крайнего севера. — Работа при прямом и реверсивном потоке. — Диаметр трубопровода 25-300 мм. По спецзаказу - изготовление на больший Ду. — Отсутствие движущихся частей — Простой монтаж — Может устанавливаться, как в горизонтальные, так и в вертикальные и наклонные трубопроводы.
Отдел Продаж · ЭМИС · 1 мая · Россия · Челябинская обл
Датчик потока «ЭМИС-ПОТОК 285»

ПРОДАМ: УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ И УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ УЗД-14

Устройство представляет из себя микропроцессорный контроллер и предназначено для защиты от аварий двигателей погружных насосов. Изделие обеспечивает возможность мониторинга состояния двигателя и управления двигателем. Изделие работает совместно с датчиками температуры и влаги, установленными в двигателе. Функции Изделие осуществляет защиту от: перегрева двигателя; попадания воды в двигатель; пробоя изоляции обмоток двигателя; неисправности датчиков. Способом защиты является отключение двигателя. Устройство индицирует причину срабатывания защиты, позволяя определить причину неисправности. Дополнительные функции Световые индикаторы состояния двигателя, состояния датчиков и аварии. Преимущества Изделие УЗД-14 является доработанной версией изделия УЗД-8Р с дополнительными функциями обработки уровней и управления насосом в ручном или автоматическом режиме. Отличительные особенности Крепление на DIN-рейку с возможностью монтажа изделия на плоскость с помощью поставляемых по отдельному заказу элементов; Все выводы изделия, кроме контактов реле, гальванически связаны с питающей сетью. Для обеспечения безопасности токи и напряжения по всем выводам датчиков схемотехнически ограничены до безопасных величин. Наличие переключателя на верхней поверхности корпуса для выбора режима управления контактором насоса (ручной либо автоматический режим). Принцип действия Силовым элементом изделия, осуществляющим коммутацию нагрузки, является реле с переключающимися контактами и переключатель режимов работы. Замыкание нормально разомкнутых контактов соответствует отсутствию аварийных ситуаций, размыкание — аварии или отсутствию питания. После подачи напряжения питания устройство блокирует готовности реле на время прохождения переходных процессов (примерно 3 сек). В этот промежуток времени все индикаторы погашены, кроме индикатора "СЕТЬ". После этого производится измерение параметров по цепям датчиков и сравнение измеренных значений с порогами. Контроль датчика температуры и датчика...
Ивкина Лидия · НТФ Микроникс · 24 апреля · Россия · Омская обл
Научно-техническая фирма Микроникс, ООО

ПРОДАМ: Датчик влажности CC06-1

Датчик влажности СС06-1 предназначен для работы в качестве измерителя проводимости среды, предупреждающего о наличии воды между щупом датчика и корпусом датчика. Основное назначение - предупреждение о наличии воды в полости двигателей погружных насосов. Основная область применения - контроль состояния картеров и полостей двигателя погружных насосов. Предназначен для совместной работы со следующими изделиями фирмы "Микроникс": устройство защиты двигателя УЗД-8Р; контроллер насосной станции ДНК-3; а также с аналогичными изделиями других производителей. Датчик влажности СС06-1 может устанавливаться на посадочное место датчика СС01 при помощи переходного комплекта. Принцип действия Датчик совместно с устройством измерения различает среды по величине сопротивления между щупом и корпусом датчика: "воздух" и "масло" - более 100 кОм, "вода" - менее 20 кОм. Отличительные особенности По посадочному месту и габаритным размерам взаимозаменяем с датчиками влажности СС03, СС04.
Ивкина Лидия · НТФ Микроникс · 24 апреля · Россия · Омская обл
Датчик влажности CC06-1

ПРОДАМ: МТД для мониторинга и защиты 3-фазного электродвигателя. Скидка 10%.

Монитор тока двигателя — МТД комплектуются тремя датчиками тока. Возможны настройка по заводским уставкам и автоматическая настройка на номинальный ток электродвигателя (5…250А), что позволяет применять МТД для защиты любых электродвигателей мощностью до 110 кВт. Длина линии, соединяющей МТД с датчиками тока, не более 30 м. МТД защищает электрооборудование от аварийных ситуаций: — превышение номинального тока в 4 раза; — перегрузка недопустимой продолжительности; — недогрузка по току; — обрыв фазы по току.
Симахин Иван · ООО "ЭНЕРГИС-АВТОМАТИКА" · 9 апреля · Россия · Кировская обл
МТД для мониторинга и защиты 3-фазного электродвигателя. Скидка 10%.

ПРОДАМ: Устройство защиты двигателя УЗД-7М

Микропроцессорное устройство защиты двигателя УЗД-7М (в комплекте с датчиками тока) предназначено для защиты трехфазных электродвигателей и других трехфазных нагрузок (рабочие токи от 1,5 до 400 А) от различных видов токовых аварий. УЗД обеспечивает дистанционный мониторинг состояния двигателя. УЗД даёт защиту для электродвигателя От превышения тока по всем фазам. От перекоса и обрыва фаз. От тепловой перегрузки с учетом тепловой модели двигателя. По минимальному току (пропадание момента на валу). От несанкционированного изменения установок (задание пароля).
Ивкина Лидия · НТФ Микроникс · 24 апреля · Россия · Омская обл
Устройство защиты двигателя УЗД-7М
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.