Передача, распределение и накопление электроэнергии

Особенности испытаний электрооборудования и интергармоники

23 июня 2023 г. в 12:46

Особенности испытаний электрооборудования и применимости результатов к низковольтным силовым сетям объектов с учетом зменений IEEE-519 2022 года. Интергармоники и их значение при выборе оборудования для силовой сети.

Для большинства оборудования доля гармонического тока в общем токе возрастает по мере уменьшения нагрузки и это особенно верно для выпрямителей, так как при уменьшенной нагрузке (по отношению к ней) индуктивности становятся пропорционально меньше, а емкости – больше. В простом выпрямителе токи основных гармоник (3, 5 и 7) падают в абсолютном выражении по мере уменьшения нагрузки и только некоторые из высших гармоник могут увеличиваться в некоторых частях диапазона (см. рис. ниже).

Поэтому стандарты на электрооборудование (IEC 61000-3-12) регламентируют, что оно должно испытываться при номинальной нагрузке, а гармоники следует измерять и рассчитывать в долях номинального входного тока.

Однако в условиях испытаний на электромагнитную совместимость приводы, используемые в электромеханическом оборудовании, часто трудно эксплуатировать при номинальной нагрузке, которая может быть достигнута только на короткое время. Измерительные приборы обычно указывают гармоники и THD как долю основного тока в тот же момент времени, что и измерение, т. е. без учета номинального тока оборудования и поэтому результаты должны быть скорректированы.

Для испытания любого электроприемника существует четко определенный эталонный ток, который является максимальным фундаментальным (основным) током нагрузки (в IEEE Std 519 - maximum fundamental load current) для конкретного потребителя электроэнергии в PCC (точке общего присоединения - point of common coupling) и он рассчитывается как средний ток максимального спроса (всей нагрузки) за предшествующие 12 месяцев. Затем устанавливаются предельные значения гармоник по отношению к этому току максимального спроса, а коэффициент полного искажения потребления TDD (Total Demand Distortion) (см. формулы расчета, различия THD и TDD здесь) используется для выражения отношения среднеквадратичных значений гармонических токов к максимальному.

Стандарт IEEE Std 519 в зарубежных странах часто применяется в качестве условия договора при покупке силового оборудования, и нередко за номинальный ток для конкретного оборудования принимается maximum fundamental load current, что в итоге приводит к очень строгому ограничению токов гармоник, которое может быть достигнуто только с использованием специальных устройств подавления.

Справка: Стандарт IEEE 519 определяет критерии искажения гармоник напряжения и тока при проектировании электрических систем. Издание IEEE 519-2022 заменяет издание 2014 года с декабря 2022 года и включает важные изменения:

  • ограничения тока IEEE-519 в точке общего присоединения (PCC) должны применяться, если установка имеет инвертированные базовые ресурсы (IBR – Inverted Based Resources) или распределенные энергетические ресурсы (DER - Distributed Energy Resources) в дополнение к нагрузкам, а совокупная номинальная генерация в сети ниже 10% от среднегодовой потребности в нагрузке;
  • IEEE 1547 или IEEE 2800 (если применимо) должны применяться в PCC, если установка имеет IBR или DER в дополнение к нагрузкам, а к совокупная номинальная генерация на месте превышает 10% от среднегодовой потребности в нагрузке;
  • если сеть не имеет IBR или DER, на PCC следует применять ограничения по току IEEE-519.

В издании 2014 года все четные гармоники тока были ограничены 25% их нечетных аналогов в соответствующей группе гармоник.

Таблица (IEEE 519-2014). Пределы искажений тока для систем напряжением от 120 В до 69 кВ

Издание 2022 года значительно отличается, поскольку только четные гармоники ограничены только 50% их нечетных аналогов в той же группе гармоник. Смысл в том, что все четные гармоники выше 6-й могут быть в 4 раза выше по сравнению с пределами редакции 2014 года. т. е. такими же, как и их нечетные аналоги в группе.

Таблица (IEEE 519-2022). Пределы искажений тока для систем напряжением от 120 В до 69 кВ

Интергармоники и их значение при выборе оборудования для силовой сети

Низкочастотное излучение может быть с частотой, не кратной частоте питающей сети и это называется интергармоникой, если частота находится в диапазоне от нуля до 50-го порядка (общепринятой терминологии для более высоких частот пока нет).

Чрезмерные интергармоники могут привести к нежелательным эффектам, приводящим к мерцанию освещения и модуляции постоянного тока, полученного путем выпрямления, к помехам для чувствительного к форме сигнала оборудования, такого как системы бесперебойного питания и т.д.

Обычный привод обычно не является значительным источником интергармоник, однако активный ШИМ преобразователь будет источником излучения на частотах, связанных как с частотой переключения ШИМ, так и с частотой питания. То же самое относится и к активному фильтру гармоник и, хотя для таких искажений пока не существует согласованных ограничений, разумным практическим применением будет адаптация пределов по IEC 61000-2-2:

Vf = 1930/f – 0.27 (%), где f – рассматриваемая частота эмиссии

Например, излучение на частоте 2,9 кГц, которое является доминирующим продуктом модуляции при частоте переключения 3 кГц и частоте сети 50 Гц, будет ограничено до 0,4%, а стоимость специального фильтра для достижения такого результата будет намного меньше, чем типового фильтра гармоник.

Более детально об интергармониках в следующем материале цикла.

#интергармоники #испытания #электрооборудование

Источник: Завод конденсаторных установок «МИРКОН»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Завод конденсаторных установок «МИРКОН» осуществляет полный цикл мероприятий по вопросам компенсации реактивной мощности.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Индикаторы напряжения

Устройства представляют собой компактные и легкие приборы, предназначенные для экспресс-тестирования сетей при котором подтверждается наличия или отсутствия на токоведущих элементах электрического напряжения. Характерно, что такие проверки имеют бинарный характер, по принципу «есть-нет», что в большинстве случаев является достаточным при поиске повреждений в электроустановке, тестировании электрической схемы и т. п. Промышленностью выпускаются как максимально универсальные, так и специализированные тестеры, причем отдельно для высокого и для низкого напряжения. С помощью некоторых указателей напряжения можно найти спрятанный в стенах под штукатуркой кабель, установить точное место обрыва или участок, где произошло короткое замыкание. Отдельную группу составляют индикаторы чередования фаз, которые кроме определения последовательности фаз в многофазных источниках питания могут также использоваться для выяснения направления вращения синхронных и асинхронных трехфазных двигателей без остановки последних. Конструктивное исполнение Существует три основных вариант исполнения прибора: — бесконтактные тестеры; — сверхкомпактные тестеры-авторучки; — компактные аппараты с дисплеем. Кроме того, индикаторы делятся на двухполюсные и однополюсные. Последние требуют прямого контакта сразу с двумя частями исследуемой электроустановки, а наличие или отсутствие напряжения индицируется световым и/или звуковым индикатором. Двухполюсные указатели применяются в установках как переменного, так и постоянного тока. Для работы с однополюсным указателем напряжения достаточно лишь прикосновения к испытуемому объекту в единственной точке. Замыкание контура производится через тело человека, который пальцем руки создает контакт с цепью указателя. Однополюсные приборы пригодны для проверки цепей только переменного тока.
Коваль Юлия · ПРОТЕХ · 24 апреля · Россия · г Москва
Индикаторы напряжения

ПРОДАМ: Нагрузки электронные

Приборы этой группы работают в роли эмуляторов, имеющих нормированные значения нагрузочных характеристик, что дает возможность настройки и тестирования источников питания, усилителей, звуковоспроизводящей аппаратуры и других радиотехнических устройств. В отличие от обычных реостатов или магазинов сопротивлений имеется возможность изменения режимов эмуляции, причем благодаря программному управлению можно гибко менять нагрузочные характеристики. Ниже перечислены основные режимы работы электронных нагрузок: Режим стабилизации тока В этом случае тот через нагрузку протекает в соответствии с заданным значением, причем это значение поддерживается на фиксированном уровне вне зависимости от изменения значения напряжения. Режим стабилизации напряжения Через нагрузку протекает ток, значение которого задается внешними факторами. При этом внутреннее сопротивление нагрузки меняется таким образом, что значение напряжения на ней поддерживается постоянным при изменении значения входного тока. Режим стабилизации сопротивления В этом режиме электронная нагрузка ведет себя как обычный реостат и имеет заранее установленное значение сопротивления. При этом величина тока в нагрузке изменяется линейно, в соответствии с входным напряжением. Динамическая нагрузка При работе электронной нагрузке в динамическом режиме программно устанавливается ряд параметров, таких как диапазон изменения тока, частоту, крутизну изменения, скважность тока и т. п.
Коваль Юлия · ПРОТЕХ · 24 апреля · Россия · г Москва
Нагрузки электронные

ПРОДАМ: Реле защиты от перегрузки

Кроме силового параметра цепей питания, существует и характеристика разности потенциалов в сети, поэтому на любом электрическом устройстве помимо максимального тока указывают номинальное напряжение. И в отличие от силовой характеристики, которая увеличивается параллельно с мощностью, напряжение питания допускает лишь незначительные колебания. В целях обеспечения защиты оборудования от перегрузок, связанных с повышением напряжения (попадание молнии или обрыв нулевой фазы), используют реле защиты от перегрузок. Суть работы рассматриваемого механизма заключается в постоянном контроле напряжения питания, и в случае превышения заданного диапазона происходит механическое воздействие на автоматический выключатель питания. Наша компания с 2005 года профессионально решает задачи на электротехническом рынке в области поставок низковольтного оборудования партнерам по всей России. Сегодня "Элснаб" является крупнейшим дистрибьютором и сервис-партнером чешского завода OEZ (Siemens AG) в России. Наши технические специалисты проводят обучающие семинары и презентации по всему оборудованию, осуществляют полную техническую поддержку и сервисное обслуживание. Электротехническое оборудование "Элснаб" приобретают крупнейшие предприятия и организации страны, работающие в различных отраслях хозяйства: электроэнергетике, атомной, лесной и химической промышленности, агропромышленном комплексе, машиностроении и судостроении, сферах связи и IT. Тщательно продуманная логистика, высокий сервис, надежные поставки, оперативная обработка клиентских запросов - все эти исключительные качества «Элснаб» помогают нашим партнерам реализовать крупные проекты и решать важные задачи в области электротехники. Благодаря собственному складу и сотрудничеству с ведущими транспортными компаниями, мы обеспечиваем быструю отгрузку и высокую скорость поставок в любой регион страны.
Отдел продаж · Элснаб · 23 апреля · Россия · г Москва
Реле защиты от перегрузки

ПРОДАМ: Оборудование для беспроводной сети

Оборудование этой группы представляют собой специализированные приборы, с помощью которых можно быстро и эффективно найти неисправности в беспроводных сетях различного типа. Отличительной особенностью исполнения является то, что такие устройства компактны, причем все необходимые для диагностики функции чаще всего объединены в одном блоке. Функциональность и информативность оборудования в значительной степени зависит от используемого программного обеспечения. Благодаря последнему удается не только быстро диагностировать и устранять неполадки, но и документировать результаты поиска, создавая отчеты, которые в дальнейшем можно использовать для анализа с целью устранения причины появления неисправностей.
Коваль Юлия · ПРОТЕХ · 24 апреля · Россия · г Москва
Оборудование для беспроводной сети

ПРОДАМ: Регуляторы мощности: аналоговые и цифровые (н/м)

Регулятором мощности называется электронное устройство, которое пропускает в нагрузку определенную часть каждого поступившего из сетевого напряжения полупериода. При этом изменяется среднее значение выходного напряжения. Регулятор мощности с фазовым управлением нужен для регулировки мощности оборудования от нуля до максимального значения (мощность, как при прямом подключении к сети). Регулятор мощности с фазовым управлением нужен для регулировки мощности оборудования от нуля до максимального значения (мощность, как при прямом подключении к сети). иристорный регулятор мощности Тиристорный регулятор мощности – это современный класс регуляторов для сети переменного тока. Главным элементом этого устройства является тиристор. Он подключен последовательно с нагрузкой. Тиристор может быть в закрытом или открытом состоянии. Открывается он, когда напряжение в нем соответствует необходимой полярности. Когда ток равняется нулю в конце полупериода сетевого напряжения, тиристор закрывается. Мощность в нагрузке регулируется путем изменения момента времени включения. Аналоговый и цифровой регулятор мощности В зависимости от способа увеличения мощности в нагрузке различают 2 типа аналоговых регуляторов мощности: с фазовым управлением; с управлением с коммутацией при переходе тока через ноль. Цифровой регулятор является универсальным. Пользователь может выбрать способ управления и входной управляющий сигнал. Микропроцессор контролирует все параметры. Минус цифрового регулятора в его стоимости, которая выше, чем у аналогов. Для контроля уровня входного напряжения в регуляторе имеется особая схема. Она отслеживает окончание одного полупериода и начало другого. В этот момент в аналоговом регуляторе мощности происходит заряд разряженного времязадающего конденсатора. Этот момент в цифровом регуляторе создается прерыванием, в котором микропроцессор сбрасывает счетчик-таймер и отсчитывает время инкреминацией счетчика. Когда в аналоговом регуляторе достигается...
Регуляторы мощности: аналоговые и цифровые (н/м)
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.