Я не раз писал про клеммы и зажимы Wago. Вот моя основная справочно-обзорная статья на эту тему. Примеры монтажа решил дополнить и выделить в отдельную статью, поскольку накопилось много фотографий. Подробно изложу практическое применение этих клеммников, плюсы и минусы каждого конкретного случая.

Предвижу, что тема весьма неоднозначная, всего я изложить не смогу, поэтому принимаю критику и обмен опытом в комментарии.

Для начала...

Упаковка клемм Ваго

Упаковка клемм «Ваго»

Основные правила применения Wago

  1. Для освещения и других цепей, ограниченных по току до 10А, клеммы подходят превосходно, никаких тонкостей знать не надо. Подключил — и поехали!
  2. Если ток от 10 до 20 А — надо подумать о чистоте поверхности проводов. Причём, ток должен быть действительно ограничен соответствующим защитным автоматом (10, 13, 16, 20 А), а провод должен быть сечением 1,5 или 2,5 мм2. Иначе может получиться примерно так:
  3. Клеммник Ваго сгорел

    Клеммник Wago 773 с пастой сгорел, т.к. старый алюминиевый провод был не зачищен

  4. При токах 25 А и более применение Wago я бы ограничил, перейдя к опрессовке, сварке или пайке проводов. Хотя, для быстрого ремонта домашней электропроводки лучше и удобнее Waego способов не найти. Либо использовать метод — зачистить провода на 20-30 мм, соединить их с помощью клеммников Wago как обычно, а оставшиеся оголенные части скрутить и заизолировать.

Усиление Wago

Усиление Wago. Вставляем провода

Усиление Wago. Теперь скручиваем. За контакт можно быть спокойным.

Усиление Wago. Теперь скручиваем. За контакт можно быть спокойным.

Теперь перейдём к разбору случаев практического применения этих замечательных клеммников.

Пример 1. Использование многоразовых клеммников Wago

В примере показано, как легко и просто навести порядок в щитке с автоматами, где бардак, очень тесно, разные провода и надо подключиться ещё. Фото того, что было исходно — нет, но может оно и хорошо.

В подсобном помещении, где всё сделано гофрой, надо установить и подключить дополнительный пластиковый щиток с 4 защитными автоматами. Причем, подключить его надо к имеющемуся щитку, минимально вмешиваясь в него.

Правильно говорить «пластиковый модульный корпус», но я говорю «щиток», так проще и понятнее.

Вот старый щиток, к которому предстоит подключиться.

Старый щиток в собранном виде

Старый электрощиток в собранном виде

В чем главная проблема таких щитков (на фото)? Несмотря на то, что он позиционируется как корпус на 4 автоматических выключателя (4 модуля), 4 автомата туда влезают с очень большим скрипом. Ведь ещё надо подключать нули и земли. А это ещё два клеммника. Поэтому всегда надо оставлять примерно 20-30% свободного места в щитке про запас.

Провода нулей и земель были подключены на пластиковые клеммники под винт (типа Лего), без наконечников. И куда мне со своим жестким одножильным ВВГ 3х2,5?

К счастью, немецкие инженеры придумали универсальные зажимы Wago 222, которые меня выручили. Вот как были смонтированы подключения мною.

Старый щиток разобран. Провода соединены через зажимы Ваго

Старый щиток со снятой крышкой. Провода соединены через зажимы «Ваго»

Участвуют в подключении: многожильные провода ПВС сечением 2,5 (вводной сверху) и 1,5 мм и одножильные ВВГ 2,5 мм (это идет к моему щитку, внизу слева). Если есть другой способ подключения в такой ситуации, напишите в комментариях.

Мой щиток установлен ниже, и подключения в нём теперь выглядят так:

Новый электрощит с подключениями через зажимы Wago

Новый электрощит с подключениями через зажимы Wago

Обратите внимание, это важно — я выбрал для установки 4 модулей автоматов щиток на 6 модулей. На это есть 3 причины:

  1. Простор для укладки проводов, можно оставить небольшой запас;
  2. Есть куда расположить зажимы (клеммы), можно поставить клеммы на DIN-рейку;
  3. На будущее — если нужно будет подключить ещё одного потребителя (только не двух!), есть куда будет ставить дополнительный автомат.

Закрываем щиток.

Новый щиток в собранном виде

Новый щиток в собранном виде. Розетки комната, розетки подсобка, освещение, бойлер.

Вот так выглядят оба щитка. Вся работа по установке щитка, автоматов, подключению проводов, прокладке 4 кабелей в трёх гофрах заняла не более часа.

Итог - оба щитка в сборе

Итог — оба щитка в сборе

Главное — ток ограничен 25 А, провода все медные и новые, нагрев будет минимальный.

Пример 2. Быстрый ремонт электропроводки к розетке

В следующем примере показано, как быстро отремонтировать электропроводку, поломанную топором в буквальном смысле. Человек пытался сам что-то скрутить, устроил в доме КЗ, а потом позвал меня:

Быстрый ремонт проводки к розетке. Вот что мы имеем на сегодняшний день (С)

Быстрый ремонт проводки к розетке. Вот что мы имеем на сегодняшний день (С)

Вот как я провёл оперативный ремонт электропроводки с помощью Wago 773:

Быстрый ремонт проводки к розетке

Быстрый ремонт проводки к розетке с помощью одноразовых клемм Ваго

Фаза замотана черной изолентой. Потом надо выключить электричество, аккуратно выдолбить место под новые соединения и заштукатурить всё это безобразие. Места, где провода входят в клеммы, лучше перед этим заизолировать изолентой.

А как ставить розетку в такие подрозетники — подробно рассказано в моих статьях про то, как надежно установить розетку. Прочитайте обязательно!

Пример 3. Ремонт распределительного узла

В этой (коробкой не поворачивается назвать) … В этом кубле проводов есть всё — и ввод из подъезда (проводки тоньше полторашки, переходящие в алюминий, переходящий в ШВВП с однослойной изоляцией, и провода жесткие, и гибкие, и медь, и люминь.

Как это работало? Не знаю. Хозяин вызвал меня, когда сам устроил КЗ, и полквартиры осталось без напряжения. При этом подъездный автомат 25А не сработал, что закономерно.

Я временно восстановил питание (отгорели провода), применив два Wago (222 и 773, можно рассмотреть в верхней части фото):

Ремонт старой алюминиевой электропроводки

Ремонт старой алюминиевой электропроводки. Самое ужасное, что люди жили с этим много лет, это было просто заляпано штукатуркой, и автомат стоял на 25А!

Через пару дней пришёл ещё раз, для начала выкинул всё лишнее и разобрался, что откуда и куда. Провода из подъезда тоже выкинул, буду потом прокладывать новые:

Ремонт старой алюминиевой электропроводки

Ремонт старой алюминиевой электропроводки. Слева провода — свет туалет и питание всей квартиры. Вниз — выключатель туалет и ванная. Справа — свет ванная и питание кухни.

Теперь, используя отрезки жесткого медного провода и клеммники Wago на разное количество и разные виды проводов, собираю схему:

Ремонт старой алюминиевой электропроводки

Ремонт старой алюминиевой электропроводки. Снизу подходит кабель ВВГ3х2,5 из подъезда. Использованы Wago 222, Wago 773 с пастой и без.

Вот что получилось в итоге:

Ремонт старой алюминиевой электропроводки

Ремонт старой алюминиевой электропроводки. «Ваго» выручают здорово!

Конечно, если всё делать по уму, надо полностью менять проводку во всей квартире. Но такая задача передо мной не стояла. Я спокоен за свою работу и эту квартиру, особенно учитывая то, что питается она теперь через автомат 16 А. А самые мощные потребители — стиральная машинка и холодильник.

Пример 4. Подключения в новой распределительной коробке

Теперь о подключении в распредкоробке при монтаже новой электропроводки. Тут дешёвый вариант. Это прихожая. Через автомат 20А в коробку приходит кабель с проводами сечением 2,5 мм2 и расходится на 1 розетку (2,5 мм2), освещение и звонок (1,5 мм2).

Исходно после штукатуров имеем вот что:

Подключение проводов в новой распредкоробке. Подписываем провода

Подключение проводов в новой распредкоробке. Подписываем провода. Слева из стены торчит кабелёк ВВГ2х1,5 на звонок. Угадайте, через какие клеммы я буду его подключать)?

Зачищаем провода, определяемся, где у нас что. Как обычно — белый фаза, синий ноль, желто-зеленый — земля. Для выключателей — белый фаза, синий первая клавиша, желто-зеленый — вторая.

Подключение проводов в новой распредкоробке. провода зачищены, цели определены

Подключение проводов в новой распредкоробке. провода зачищены, цели определены

Подключение проводов в новой распредкоробке. Зачищенные провода готовы к соединению.

Подключение проводов в новой распредкоробке. Зачищенные провода готовы к соединению.

3-5 минут — и готово:

Подключение проводов в новой распредкоробке через Ваго 773

Подключение проводов в новой распредкоробке через «Ваго» 773

Закрываем коробку крышкой

Закрываем коробку крышкой

Теперь можно штукатурить и красить или клеить обои. Важно — к коробке должен быть доступ, по крайней мере, её местоположение должно быть известно. Мало ли, что может случиться через 20-30 лет?

Не забываем всё проверить!

Ещё пример применения Wago 773

Ниже приведено фото, на котором показано применение клеммников Wago при расключении проводов в распределительной коробке.

Применение клеммников Ваго

Применение клеммников Ваго. Ещё пример

Что можно сказать об этой фотографии?

  1. Провод использован сечением 1,5мм2. Это означает, что защитный автомат, через который питается эта коробка, должен быть на ток 16 А, а лучше — 13 А.
  2. На подключение светильника приспособлен клеммник Wago 773-302 с пастой, который реально держит бОльший ток, чем оранжевые клеммники 773-324, через которые идёт сила. Лучше наоборот, если есть возможность.
  3. Силовые розеточные линии и линии освещения лучше разделять, поскольку в них протекают токи разной величины (отличие — на порядок). И соответственно разные защитные автоматы на разный ток. Плюс такого подключения ещё и в том, что если выбьет автомат из-за перегруза или КЗ в розетке, то свет в комнате гореть останется.

Применение многожильных проводов

Как я уже говорил в статьях, многожильные гибкие провода подключаются через клеммы Wago 222 с рычагом. Однако, гибкие провода можно подключать и через одноразовые 773. Для этого необходимо использовать наконечники:

Гибкий провод с наконечниками. Два наконечника справа не обжаты

Гибкий провод с наконечниками. Два наконечника справа не обжаты

Наконечники обжимаются с помощью специального инструмента, пассатижами тут не обойтись:

Наконечники на провода

Наконечники на провода. Обжимка в действии

После этого можно гибкие провода использовать наравне с жесткими, используя один тип зажима Wago. Например, как на этом фото:

Гибкий провод в одноразвый Wago 773 через наконечники

Гибкий провод в одноразвый Wago 773 через наконечники

Ещё бонусом — инструмент и наконечники.

Клещи обжимные, в народе - обжимка

Клещи обжимные, в народе — обжимка наконечников

Кому не нравится ИЕК , можно использовать фирменную, от Wago

Кому не нравится ИЕК , можно использовать фирменную, от Wago

Наконечники продаются разные

Наконечники продаются разные

Цвета у них разные, для удобства

Цвета у них разные, для удобства. У разных производителей могут отличаться.

И храниться они могут вот в таком кейсе

И храниться они могут вот в таком кейсе

Всем хороших контактов!

Источник: Александр/СамЭлектрик.ру

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Wago, клеммы >НАЛИЧИЕ/ЗАКАЗ клеммники, 280, 681, 773, 304, зажимы, 750, 281, 101, 222, 413, 279, 907, 684, клемники

кабель-канал Legrand, короба, Mosaic, Valena короб legrand 10429 50х105 (100х50) с гибкой крышкой 340 руб/м legrand 10419 50х80 290 legrand 10427 50х150 494,18 10433 65х150 373,29 10453 65х195 441,96 10459 65х220 463,68 10411 35х80 88,91 10463 35х105 173,31 Mosaic Legrand rj 45 74286 142,85 rj45 74285 126,19 розетка Интернет rj11 74261 розетка телефонная 123,55 суппорт mosaic 6M 10961 103,07 Mosaic розетки 74131 86,17 Valena розетки 774320 72,41 руб с заземлением, слоновая кость (бежевая), белая Светорегулятор 774317 400Вт 933,09 Valena розетка 774322 119,46 с крышкой Valena розетка RJ11 774338 155,23 телефонная Valena розетка RJ45 774130 181,62 информационная Valena розетка TV 774329 176,19 телевизионная Valena выключатель 774301 75,65 Valena светорегулятор 774318 600Вт 1300,91 димер Valena рамка 774351 28,5 1 пост Cariva Legrand выключатель 773656 32,8 одноклавишный Cariva светорегулятор 773715 1051,07 500 Вт Cariva розетка 773759 32,48 немецкий стандарт автомат 3386 16A 110,51 автомат Legrand 3388 25A 121,21 диф.автомат Legrand 7886 1P 16A 30mA 1205,54 Legrand УЗО 25A 30mA 8909 866,73 Legrand УЗО 4P 25A 30mA 8993 1460,21 NYM 3х1,5 17,99 руб/м Кабель NYM 3*2,5 26,99 ВВГнг 3х1,5 16,3 ВВГнг 3x2,5 25,6 wago 222-412 11,41 руб/шт wago 222-413 14,19 wago 222-415 22,85 Германия wago 2273-242 6,18 wago 2273-243 6,58 wago 2273-244 8,79 wago 2273-245 9,68 wago 2273-248 18,51 wago 2273-202 4,91 wago 2273-203 5,02 wago 2273-204 6,36 wago 2273-205 6,94 wago 2273-208 11,83 wago 773-302 6,45 wago 773-304 9,14 wago 773-306 12,7 wago 773-308 23,11 руб/шт wago 773-322 5,22 wago 773-324 7,24 wago 773-326 9,68 wago 773-328 12,33 wago 773-173 19,1 wago 273-403 18,43 wago 273-503 27,89 wago 224-101 9,91 wago 224-111 15,91 wago 224-112 11,6 wago 224-122 18,58 wago 224-201 27,87 wago 224-114 17,49 273-202 20,80 273-204 16,64 273-205 24,96 273-212 14,55 773-332/331 23,22 222-500 24,66 Серия 243 подвоз, Промышленные запрос. - BLOX (Китай Сертиф!...
Громов Денис · ООО"ЭЛТЕОН" · 5 апреля · Россия · г Москва
wago, клеммы >НАЛИЧИЕ/ЗАКАЗ клеммники, 280, 681, 773, 304, зажимы, 750, 281, 101, 222, 413, 279, 907, 684, клемники

ПРОДАМ: WAGO 2273, 773, 222, 273, 224, клеммы Legrand–наличие Электро-Комплекс

Wago, клеммы >НАЛИЧИЕ+ЗАКАЗ клеммники, 280,681, 773,304, зажимы, 750,281,101, 222,413,279,907,684, клемники, цена, каталог, соединитель, колодка, ru, прайс, 282, gmbh, 859, куплю, клеммы, 210, 611, 841, testboy, 209, 249,116, отзыв, 2002,402, иллюстрации, продажа, 901, разъем, сертификаты, 469, 819, дистрибьютор, 279, 319, 870, представительство, 113, 862, 236, 231, 216, 226, безвинтовой, ваго, vago, продукция, rital, rittal, abb, ds941, legrand, Schneider, dks, dkc, дкс ---Наша Компания занимается Комплексной поставкой электрооборудования -Кабель-провод NYM, ВВГ нг, КГ, FTP, UTP, SAT, провод ПВ1 ПВ3, ПУНП и др., -Светотехника — светильники (ARS/R, ЛПО, ЛВО, ЖКУ, ЛББ…) прожекторы, лампы (Osram, Philips, Pila, рос.), -Клеммы WAGO Германия строительные и промышленные (заказ 4 недели), -Beckhoff на заказ 5 недель -Выключатели и розетки российских и зарубежных производителей (Legrand, ABB, Schneider, Viko, Makel) -Щиты и боксы (зарубежные произв., ЩРН, ЩРВ, ЩРУН, ЩРНМ…) -Гофро-труба, ПВХ труба гладкая, установочные и распаячные коробки, -Метизы (саморезы, анкеры), абразивные комплектующие, сверла wago 222-412 11,41 руб/шт wago 222-413 14,19 wago 222-415 22,85 Германия wago 2273-242 6,18 wago 2273-243 6,58 wago 2273-244 8,79 wago 2273-245 9,68 wago 2273-248 18,51 wago 2273-202 4,91 wago 2273-203 5,02 wago 2273-204 6,36 wago 2273-205 6,94 wago 2273-208 11,83 wago 773-302 6,45 wago 773-304 9,14 wago 773-306 12,7 wago 773-308 23,11 руб/шт wago 773-322 5,22 wago 773-324 7,24 wago 773-326 9,68 wago 773-328 12,33 wago 773-173 19,1 wago 273-403 18,43 wago 273-503 27,89 wago 224-101 9,91 wago 224-111 15,91 wago 224-112 11,6 wago 224-122 18,58 wago 224-201 27,87 wago 224-114 17,49 273-202 20,80 273-204 16,64 273-205 24,96 273-212 14,55 773-332/331 23,22 222-500 24,66 Серия 243 подвоз, Промышленные запрос. — BLOX (Китай Сертиф! — полный аналог WAGO, есть ряд промышленных аналогов полн.совместимых с Ваго) FJ-402 0,1305 $+ FJ-403 0,1613 FJ-405 0,2585 FJ-102 0,0726 FJ-104...
Громов Денис · ООО"ЭЛТЕОН" · 5 апреля · Россия · г Москва
WAGO 2273, 773, 222, 273, 224, клеммы Legrand–наличие Электро-Комплекс

ПРОДАМ: Опоры круглые конические (ОKK)

Освещение магистралей, транспортных развязок, мостов, площадей, дворов, парков, площадей, парковок и пр. Опоры изготавливаются из листовой стали с одним продольным сварным швом, защищены от коррозии методом горячего цинкования (ГОСТ 9.307-2021). Данный вид покрытия не является декоративным и носит сугубо функциональный характер. Гарантия на коррозийную стойкость-не менее 25 лет. Возможно изготовление по индивидуальному заказу любых типоразмеров для использования в I–VII ветровом районе. Для каждого объекта конструкция опоры рассчитывается индивидуально.
АО АМИРА · АМИРА · 23 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
Опоры круглые конические (ОKK)

ПРОДАМ: Опоры конические изогнутые (ОГКЛИ, ОККЛИ)

Изогнутые конические опоры предназначены для: освещения улиц, проспектов, магистралей, мостов, площадей, дворов, парков, площадей, парковок и пр. Опоры изготавливаются из листовой стали методом гибки с одним продольным сварным швом, защищены от коррозии методом горячего цинкования. Данный вид покрытия не является декоративным и носит сугубо функциональный характер. Гарантия на коррозийную стойкость – не менее 15 лет. Весь крепеж оцинкованный. Покрытие: горячее цинкование. Возможно изготовление по индивидуальному заказу любых типоразмеров для использования в 1-7 ветровом районе. Для каждого объекта конструкция опоры рассчитывается индивидуально.
АО АМИРА · АМИРА · 22 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
Опоры конические изогнутые (ОГКЛИ, ОККЛИ)

КУПЛЮ: Дугогасительные камеры Маслянные

Куплю на постоянной основе дугогасительные камеры к масляным и вакуумным выключателям. присылайте все что у вас есть в наличии. Перечень закупок: 5БП.740.032 Дугогасительная камера 5БП.740.047 Дугогасительная камера 5БП.740.089 / 252 Дугогасительная камера 5БП.740.100 Дугогасительная камера 5БП.740.100 Дугогасительная камера 5БП.740.113 Дугогасительная камера 5БП.740.113 Дугогасительная камера 5БП.740.167 Дугогасительная камера 5БП.740.167 Дугогасительная камера 5БП.740.167-01 Дугогасительная камера 5БП.740.167-01 Дугогасительная камера . 5БП.740.176 Дугогасительная камера 5БП.740.176 Дугогасительная камера 5БП.740.233 Дугогасительная камера 5БП.740.234 Дугогасительная камера 5БП.740.240 Дугогасительная камера 5БП.740.240-01 Дугогасительная камера 5СЯ.740.070 Дугогасительная камера 5СЯ.740.099 Дугогасительная камера 5СЯ.740.157 Дугогасительная камера 5СЯ.740.162 Дугогасительная камера . 5СЯ.740.169 Дугогасительная камера Дугогасительная камера ПК-43/10 Дугогасительная камера ПК-43/30
Фомин Глеб · ООО "ЗАКУПКА" · Вчера · Россия
Дугогасительные камеры Маслянные
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.