Своими руками

Соединение проводов пайкой при электромонтаже

3 апреля 2013 г. в 15:21

В статье рассмотрю соединение медных проводов в распределительной коробке при электромонтаже посредством пайки.

Несмотря на то, что я перешёл на разъемы «Ваго», которые существенно ускоряют монтаж электропроводки, всё же считаю, что соединение проводов пайкой лучше. Сейчас на меня набросятся приверженцы сварки. Но я спорить не буду, скажу только, что мне так удобнее, а электрические и механические свойства такого соединения ничуть не хуже сварки.

Кстати, знаете ли вы, что лет 50-70 назад радиоаппаратуру собирали посредством сварки. Это относилось к ламповым (других не было) телевизорам и радиоприемникам. А потом перешли на печатный монтаж, где используется пайка. Способ с пайкой требует более высокой технологической подготовки, но скорость и простота монтажа решают всё.

Итак, публикую несколько фото, иллюстрирующих соединение медных проводов в монтажной коробке посредством пайки. Постараюсь раскрыть все свои секреты такого электромонтажа. Надеюсь, мой опыт пригодится моим читателям. 

Подключение проводов скруткой

Начнём с того места, когда провода скручены в распределительной коробке.

1. Скрутка проводов в коробке

1. Скрутка проводов в коробке

В левой коробке провода скручены в соответствии с электрической схемой электропроводки. В принципе, многие электрики на этом и останавливаются. И они на 90% правы, можно изолировать, такая проводка простоит 100 лет, больше нам не надо. Но это при условии, что в этой распред. коробке всегда будет сухо, и защитный автомат выбран правильно. Про выбор защитного автомата рекомендую мою статью — Как выбрать защитный автомат.

Встречал в старых коробках соединение скруткой алюминия и меди 50-летней давности. И всё прекрасно работало! Тем не менее, это очень рискованно и подвергается жесткой критике в среде электриков, считаясь крайне непрофессиональным. 

Пайка при электромонтаже

Достаем паяльник мощностью 65 или 100 Ватт. Мощность зависит от суммы сечений спаиваемых проводов. Например, если паять 3-4 провода сечением 1,5 кв.мм, то паяльника 65 Вт вполне хватит. Если же суммарное сечение скрученных проводов — более 10 кв.мм, то паяльник должен быть 100 Ватт.

Итак, берём канифоль в куске или в пластиковой баночке. Провода должны торчать кончиками вверх. Прогреваем место скрутки, и касаем канифолью так, чтобы она плавилась и немного стекла вниз по скрутке.

2. Нанесение канифоли

2. Нанесение канифоли

Особенно хорошо это видно на центральном и правом проводах. Затем берём припой в прутке, прогреваем одновременно припой и скрутку, залуживая скрутку.

Припой лучше использовать с канифолью, сейчас такого много в продаже. Канифоль находится внутри прутка припоя. Если канифоли внутри нет, её необходимо больше предварительно наносить на скрутку и тщательней контролировать время и температуру пайки – иначе канифоль может просто испариться.

3. Пайка в распредкоробке

3. Пайка в распредкоробке

Паяем провода. Залуживаем, чтобы припой проник во все места. При этом медь должна быть покрыта припоем на длине 40…80% длины скрутки.

4. Провода спаяны

4. Провода спаяны

Нужно стараться не перегреть место пайки, чтобы не попортить изоляцию. Да и вообще всё делаем быстро, на автомате.

Спаяли, изолируем места пайки изолентой (обычно использую ПВХ разных цветов). В принципе, всё. Можно муровать коробки.

5. Изолируем места пайки

5. Изолируем места пайки

6. Укладываем провода в распределительных коробках

6. Укладываем провода в распределительных коробках

Не правда ли, в слове «заподлицо» слышится что-то подлое?))

7. Закрытые коробки. Заподлицо

7. Закрытые коробки. Заподлицо

За контакт в таких коробках можно точно не беспокоиться, можно полностью их хоронить под слоем штукатурки. Хотя, лучше конечно иметь доступ к коробкам, мало ли чего — проверить, дополнительно подключить, и т.п.

Как высказался на эту тему один читатель: «Если вам в 2 часа ночи захотелось посмотреть, как там поживает ваша скрутка меди с алюминием, вы должны без проблем иметь доступ в распред. коробку».

Источник: Александр/СамЭлектрик.ру

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

КУПЛЮ: Купим кабели и провода | Цены на лом кабеля

Кому сдать лом кабеля — У нас высокие цены на прием б/у кабеля! Как сдать кабели, цены на прием лома? Одним из основных источников лома цветных металлов является кабельный лом. Медный кабель – кабель с токопроводящими жилами, выполненными из электротехнической меди. Такой металл отличается минимальным содержанием примесей, что увеличивает его электро- и теплопроводность, делает мягким и ковким. Вышедший из строя или отработавший свой срок службы медный кабель охотно покупают пункты приема цветмета, но цены на провод могут сильно отличаться в зависимости от процентного содержания меди в сдаваемом сырье. Виды кабельного лома. Основу кабеля составляет токопроводящая жила из меди. Обычно в изделии имеется несколько изолированных друг от друга жил, которые заключены в общую оболочку.В зависимости от того, в каких условиях будет происходить эксплуатация, покрытие может быть усилено защитным экраном или броней. Выделяют следующие типы кабелей: - силовые кабели; - бытовые кабели; - контрольные провода; - специальные кабели. Силовые медные кабели предназначены для распределения электричества, подаваемого электростанцией к: - подстанциям, - объектам коммунального и транспортного хозяйства, - производственным предприятиями и др. Внутри таких изделий имеется до пяти токопроводящих жил. По материалу изоляции они делятся на несколько типов: - Одножильные с изоляцией из ПВХ пластика. Токопроводящая жила бывает однопроволочная и многопроволочная. Изделия такого вида имеют высокую устойчивость к возгораниям и повреждениям. - Резиновая изоляция используется для защиты гибких кабелей. - Бронированные кабели имеют медные токопроводящие жилы с бумажной изоляцией, пропитанной специальным составом. Дополнительно они покрыты свинцовой оболочкой с защитным слоем. Такие провода используются для прокладки под землей. - Бытовые имеют от одной до нескольких жил. Применяются для подключения приборов к переносным генераторам электроэнергии, а также сварочных установок к электросети. -...
Захаров Алексей · Вторкабель | Скупка кабеля | Приём кабельного лома · 24 апреля · Россия · Свердловская обл
Купим кабели и провода | Цены на лом кабеля

КУПЛЮ: Скупка кабельного лома

Купим медные кабели и провода всех марок, на лом! Продать дорого кабели и провода на лом — медный кабель имеет эксплуатационный срок, после которого рекомендуют произвести замену старого варианта медного кабеля на более новый кабель. Заменить б/у кабели в сотрудничестве с нашей компанией обозначает не выкинуть устаревший продукт (куплю лом меди), а выгодно сдать на переработку б/у медные кабели, провода, при этом утилизировать кабели и получить соответствующую денежную сумму. Принимаем лом кабеля, любых марок! Услуги по переработке лома медных кабелей — несмотря на то, что сейчас существует много компаний переработчиков кабельного, электротехнического и медного лома, которые выполняют приём кабеля и провода, переработку и утилизацию кабельного лома, далеко не любая из них может утилизировать б/у кабели всех типов и марок, и еще на оптимальных условиях, какие предлагает наша организация. Наша организация осуществляет закуп лома в Екатеринбурге: — лом кабелей, — нефтепогружной, — лом меди в изоляции, — с истекшим сроком годности, — силовой кабель б/у и с хранения, — демонтированный и неликвидный кабель — и многих других видов медного кабельного лома. Куплю дорого лом кабеля! У нас используется в ходе работ самое передовое и современное оборудование для переработки кабеля, и получения медного или алюминиевого лома металлов, так как приобретение кабеля б/у является одной из главных задач функционирования нашей фирмы. Переработаем кабели на лом! Приём на лом кабеля, провода — представляет собой с одной стороны удачную сделку для сдающей кабели на лом, и с другой стороны ответственное мероприятие для нас переработчиков кабельного и медного лома. Необходимо грамотно произвести оценку массы лома меди или лома алюминия, в составе кабельного лома. Сделать расчет и на основе этих данных рассчитать сумму оплаты за принимаемые медные кабели и провода списанные в металлолом. Мы скупаем и перерабатываем кабельный лом: — обрезки кабелей в лом, — неликвиды кабеля...
Захаров Алексей · Вторкабель | Скупка кабеля | Приём кабельного лома · 24 апреля · Россия · Свердловская обл
Скупка кабельного лома

ПРОДАМ: Заглушки для электрических соединителей, разъемов.

Заглушки и пробки для соединителей. заглушки эк-онц, эп-онц в ассортименте (металл+цепочка) 740 заглушки 2рм18…2рм45 все диаметры (металл+ цепочка) 8700 ге6.433.044-01 1100 ге6.433.044-02 770 ге6.433.044-03 340 ге6.433.044-04 560 ге6.433.044-05 850 ге6.433.044-06 480 ге6.433.044-07 770 ге6.433.044-08 340 ге6.433.044-09 560 ге6.433.044-10 850 ге6.433.044-11 480 ге6.433.045-01 843 ге6.433.045-02 398 ге6.433.045-03 370 ге6.433.045-04 670 ге6.433.045-05 340 ге6.433.045-06 560 ге6.433.045-07 850 ге6.433.045-08 480 ге6.433.045-09 770 ге6.433.045-10 340 ге6.433.045-11 560 заглушка РРС5-10 850 заглушка ШГП10(16) 1100 нвр4.127.003 843 нвр4.127.004 687 нвр4.127.005 890 нвр4.127.007 670 нвр4.127.009 571 нвр4.127.010 52 нвр4.127.020 10 нвр4.127.021 624 нвр4.127.022 229 нвр4.127.025 791 нвр4.127.027 89 нвр4.127.028 449 нвр4.127.029 74 нвр4.127.030 1431 нвр4.127.032 96 нвр4.127.036 39 нвр4.127.038 2081 нвр4.127.039 228 нвр4.127.040 97 нвр8.057.001 62 нвр8.057.002 138 нвр8.057.003 150 нвр8.057.009 11 нвр8.057.020 305 нвр8.057.022 1753 нвр8.057.023 609 нвр8.057.024 1200 нвр8.057.026 149 нвр8.057.027 389 нвр8.057.028 866 нвр8.057.029 216 нвр8.057.030 877 нвр8.057.031 113 нвр8.057.032 218 нвр8.057.034 168 нвр8.057.036 536 нвр8.057.038 25 нвр8.057.039 130 нвр8.057.040 65 нвр8.057.040 54 нвр8.057.042 6 Заглушки для СНЦ: эк14 6 эк18 37 эк22 10 эк24 149 эк27 290 эк30 162 эк33 345 эк36 1 эк39 468 эп14 234 эп18 17 эп24 54 эп27 210 эп30 227 эп33 267 эп39 722 атв-7,852-012-16 27
Иванов Сергей · Вертекс · Сегодня · Россия · Удмуртская Респ
Вертекс, ООО

ПРОДАМ: Заглушки для электрических соединителей разъемов

Заглушки и пробки для соединителей. заглушки эк-онц, эп-онц в ассортименте (металл+цепочка) 740 заглушки 2рм все диаметры (металл+ цепочка) 8700 ге6.433.044-01 1100 ге6.433.044-02 770 ге6.433.044-03 340 ге6.433.044-04 560 ге6.433.044-05 850 ге6.433.044-06 480 ге6.433.044-07 770 ге6.433.044-08 340 ге6.433.044-09 560 ге6.433.044-10 850 ге6.433.044-11 480 ге6.433.045-01 843 ге6.433.045-02 398 ге6.433.045-03 370 ге6.433.045-04 670 ге6.433.045-05 340 ге6.433.045-06 560 ге6.433.045-07 850 ге6.433.045-08 480 ге6.433.045-09 770 ге6.433.045-10 340 ге6.433.045-11 560 заглушка РРС5-10 850 заглушка ШГП10(16) 1100 Заглушки для СНЦ: эк14 металл 6 эк18 37 эк22 10 эк24 149 эк27 290 эк30 162 эк33 345 эк36 1 эк39 468 эп14 234 эп18 17 эп24 54 эп27 210 эп30 227 эп33 267 эп39 722 атв-7,852-012-16 27 нвр4.127.003 843 нвр4.127.004 687 нвр4.127.005 890 нвр4.127.007 670 нвр4.127.009 571 нвр4.127.010 52 нвр4.127.020 10 нвр4.127.021 624 нвр4.127.022 229 нвр4.127.025 791 нвр4.127.027 89 нвр4.127.028 449 нвр4.127.029 74 нвр4.127.030 1431 нвр4.127.032 96 нвр4.127.036 39 нвр4.127.038 2081 нвр4.127.039 228 нвр4.127.040 97 нвр8.057.001 62 нвр8.057.002 138 нвр8.057.003 150 нвр8.057.009 11 нвр8.057.020 305 нвр8.057.022 1753 нвр8.057.023 609 нвр8.057.024 1200 нвр8.057.026 149 нвр8.057.027 389 нвр8.057.028 866 нвр8.057.029 216 нвр8.057.030 877 нвр8.057.031 113 нвр8.057.032 218 нвр8.057.034 168 нвр8.057.036 536 нвр8.057.038 25 нвр8.057.039 130 нвр8.057.040 65 нвр8.057.040 54 нвр8.057.042 6
Иванов Сергей · Вертекс · Сегодня · Россия · Удмуртская Респ
Вертекс, ООО

ПРОДАМ: Заглушки для электрических соединителей, разъемов.

Заглушки и пробки для соединителей. заглушки эк-онц, эп-онц в ассортименте (металл+цепочка) 740 заглушки 2рм все диаметры (металл+ цепочка) 8700 ге6.433.044-01 1100 ге6.433.044-02 770 ге6.433.044-03 340 ге6.433.044-04 560 ге6.433.044-05 850 ге6.433.044-06 480 ге6.433.044-07 770 ге6.433.044-08 340 ге6.433.044-09 560 ге6.433.044-10 850 ге6.433.044-11 480 ге6.433.045-01 843 ге6.433.045-02 398 ге6.433.045-03 370 ге6.433.045-04 670 ге6.433.045-05 340 ге6.433.045-06 560 ге6.433.045-07 850 ге6.433.045-08 480 ге6.433.045-09 770 ге6.433.045-10 340 ге6.433.045-11 560 заглушка РРС5-10 850 заглушка ШГП10(16) 1100 Заглушки для СНЦ: эк14 6 эк18 37 эк22 10 эк24 149 эк27 290 эк30 162 эк33 345 эк36 1 эк39 468 эп14 234 эп18 17 эп24 54 эп27 210 эп30 227 эп33 267 эп39 722 атв-7,852-012-16 27 нвр4.127.003 843 нвр4.127.004 687 нвр4.127.005 890 нвр4.127.007 670 нвр4.127.009 571 нвр4.127.010 52 нвр4.127.020 10 нвр4.127.021 624 нвр4.127.022 229 нвр4.127.025 791 нвр4.127.027 89 нвр4.127.028 449 нвр4.127.029 74 нвр4.127.030 1431 нвр4.127.032 96 нвр4.127.036 39 нвр4.127.038 2081 нвр4.127.039 228 нвр4.127.040 97 нвр8.057.001 62 нвр8.057.002 138 нвр8.057.003 150 нвр8.057.009 11 нвр8.057.020 305 нвр8.057.022 1753 нвр8.057.023 609 нвр8.057.024 1200 нвр8.057.026 149 нвр8.057.027 389 нвр8.057.028 866 нвр8.057.029 216 нвр8.057.030 877 нвр8.057.031 113 нвр8.057.032 218 нвр8.057.034 168 нвр8.057.036 536 нвр8.057.038 25 нвр8.057.039 130 нвр8.057.040 65 нвр8.057.040 54 нвр8.057.042 6 Сергей
Иванов Сергей · Вертекс · Сегодня · Россия · Удмуртская Респ
Вертекс, ООО
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.