Своими руками

Пример соединения проводов в домашней проводке

18 июля 2017 г. в 16:11

В статье расскажу про реальный случай соединения проводов в квартире. Таких статей у меня уже много, по ходу буду давать на некоторые ссылки. Как обычно, будет много фото, советов и наставлений)

Итак, история началась с того, что меня позвал к себе клиент, которого затопили соседи сверху. Дом — старый двухэтажный барак, довоенной постройки, проводка — ужас. А именно — алюминий и медь в разных комбинациях. Дом и квартира многократно достраивалась и перестраивалась, и проводка переделывалась соответственно.

Поэтому, когда на электропроводку попала вода, это привело к тому, что квартира оказалась полностью обесточена. Ситуация была усугублена тем, что в квартире только что был проведен ремонт с хорошей отделкой, стены оклеены дорогими обоями и декоративным камнем. И, как всегда, перед тем, как делать ремонт, хозяева не подумали о том, что проводка оставляет желать лучшего. То есть, находится в неудовлетворительном состоянии.

Последствия соединения проводов через клеммы «Ваго»
Последствия соединения проводов через клеммы «Ваго»

У русского человека, как водится, пока гром не грянет... А пока работает — и ладно!

Итак, я пришел в тот вечер, и восстановил квартиру с точки зрения электрики, соединив провода в распределительной коробке тем, что у меня имелось при себе в арсенале — Wago разных моделей, соединители СИЗ. Но сразу сказал, что никакой гарантии не даю — возможно, через день всё опять погорит! И надо будет все соединения проводов делать по-нормальному.

И вот, через пол года — звонок! Пора! Погорело в прямом смысле слова, фото в начале статье, и здесь:

Последствия соединения проводов в коробке через клеммы Wago
Последствия соединения проводов в коробке через клеммы Wago.
Вверху — дыра в натяжном потолке

Дело в том, что автоматы на всю квартиру стояли на 25А. Точнее, фактически стоял 1 автомат, поскольку один был на фазу, второй — на ноль. Вот такой щиток стоял на всю квартиру:

Электрощиток на питание квартиры
Электрощиток на питание квартиры

Напомню, что так делать нельзя, эта дурная традиция пошла с тех времен, когда после счетчика ставились круглые такие пробки-предохранители. Чем это опасно — если выбивал ноль (а тут шансов 50/50), и вроде как «света» в доме нет, но вся электропроводка находится под потенциалом фазного напряжения. Даже нулевая часть, которая до этого была не опасна. Поэтому, в данном случае должен быть двухполюсный автомат, но никак не два однополюсных.

Это пошло также и потому, что раньше фактически нуля могло и не быть, а реально было две фазы, с линейным напряжением между ними 220В. А если и были ноль и фаза, то различия между ними не делали. Бедность и техническая отсталость...
Рекомендую мою статью про выбор автоматов в квартирный щиток.

Понятное дело, что соединение проводов в коробке с такой защитой погорело. Тем более, что провода, которые соединялись через клеммы — старые, окисленные, разного сечения.

Важно помнить, что клеммы для соединения проводов тут виноваты в последнюю очередь, поэтому сразу хочу предостеречь противников «Ваго» — если их использовать правильно, то и прослужат они долгие годы!
Тем, кто не в курсе, очень рекомендую статью — «Примеры практического подключения проводов через клеммы Wago».

Погорела не только коробка вводных проводов (над счетчиком), но и распред. коробка в коридоре, через которую шло питание на кухню и сан.узел. Вот, что с ней случилось:

Сгоревшее соединение алюминиевых и медных проводов между собой
Сгоревшее соединение алюминиевых и медных проводов между собой

Как видно, для соединения проводов использована целая коллекция различных клеммников.

Это фото можно охарактеризовать словами из песни — «Я его слепила, из того, что было...»

Клеммники «Ваго» при этом приняли причудливые формы техно-арта:


Во что могут превратиться клеммы для соединения проводов

Клеммы для соединения проводов

Во что могут превратиться
клеммы для соединения проводов 1

Во что могут превратиться
клеммы для соединения проводов 2

Клеммы для соединения

Клеммы Ваго

Во что могут превратиться
клеммы для соединения проводов 3

Во что могут превратиться
клеммы для соединения проводов 4

Повторюсь, эти фото — ничуть не антиреклама. Скорее, это предупреждение, что применять «Ваги» нужно правильно!

Замена соединений

Итак, имеем две распределительные коробки, соединения проводов в которых совершенно никуда не годятся. Что надо делать в таких случаях? Вот основные пункты:

  • Вырезать кусачками старые клеммники,
  • Зачистить провода до хорошего, не потемневшего от температуры металла. Если надо, обрезать провод ещё короче,
  • Если нужно, дорастить провода, чтобы их можно было соединить,
  • В течение всех этих манипуляций понять ход мыслей электрика, который действовал тут 20-40-60 лет назад. Иными словами, понять схему соединений,
  • Установить новую распределительную коробку,
  • Соединить провода между собой с помощью клеммников.

Вот, как я делал ремонт электропроводки в данном случае.

После счетчика исходно шли два автомата на 25 Ампер, с их выходных клемм я запитал вот такой электрощиток:

Электрощиток, в котором установлена правильная защита электропроводки от перегрузки
Электрощиток, в котором установлена правильная защита электропроводки от перегрузки

Точную схему подключения сейчас не помню, но это сейчас не суть важно.

Установил такие коробки:

Устанавливаем распределительные коробки для соединения проводов
Устанавливаем распределительные коробки для соединения проводов

Почему две коробки вместо одной? Нужно будет всё вместить — все провода и клеммы. Кроме того, при обрезке горелых концов проводов они становятся короче.

Из этого места расходятся провода на всю квартиру (и медные, и алюминиевые), а приходят два кабеля ВВГ 3×2,5:

Соединение проводов в распределительной коробке различными клеммниками
Соединение проводов в распределительной коробке различными клеммниками

В данном случае я использую для соединения розеточных цепей клеммную колодку TB2504.

О таких клеммах расскажу ниже в этой статье.

Для соединения цепей освещения — клеммы «Ваго». Вот, поближе:

Соединение медных и алюминиевых проводов с помощью клемм
Соединение медных и алюминиевых проводов с помощью клемм

За такие соединения я вполне спокоен, и могу дать многолетнюю гарантию на такой ремонт электропроводки.

Соединение проводов клеммными колодками

Почему я люблю делать соединения клеммными колодками? Дело в том, что в таких соединениях я могу быть вполне уверен, в отличие от клемм «Ваго» (см. фото, что бывает, в этой статье)

В таких клеммах очень низкое переходное сопротивление и весьма высока надежность, если их правильно применять. Почти так же обстоит дело с обжимными соединительными гильзами. Но для гильз нужен специальный инструмент — пресс-клещи, а для клеммной колодки зачастую достаточно отвертки.

Для более качественного монтажа нужно постараться, чтобы площадь соприкосновения провода с площадкой клеммы была максимальной, а сам провод — максимально чистым. В идеале гибкий многожильный провод нужно оконцевать наконечниками.

Про наконечники для многожильных проводов я уже писал в статье про практическое применение клемм «Ваго», ссылка была выше. Кроме того, про многожильные провода речь идёт в статье про изготовление электрических жгутов.

Названия для таких клемм много, и иногда возникает путаница.

Вот как это разнообразие выглядит на «АлиЭкспресс».

Возможны такие названия: линейка винтовых клемм, блок зажимов, клеммная колодка, колодка клеммная, и, в конце концов, черный карболитовый клеммник.

В английском варианте это название звучит как Screw Barrier Terminal Block. Сокращенно — Terminal Block, первые буквы этих слов (TB) входят в торговое название. Далее идут две цифры, обозначающие номинальный ток, ещё две цифры — количество клемм в колодке.

Например:

  • TB1512 (15Ампер 12 клемм),
  • TB3504 (35А, 4 клеммы),
  • TB45, TB60 — клеммники на 45 и 60 Ампер.

Вот пример, как я применял такие клеммные колодки для питания целого офиса:

Применение клеммных колодок для соединения вводных проводов
Применение клеммных колодок для соединения вводных проводов

Применение клеммных колодок TB4504 для соединения вводных проводов
Применение клеммных колодок TB4504 для соединения вводных проводов

Подробнее от таких важных соединениях — в статье про подключение трехфазных реле напряжения.

Именно такие клеммы я использую там, где большие токи и большая цена ошибки. Например, в труднодоступных местах, на вводе в жилища, и т.п.

Минус таких клемм вижу только один — размеры. Такие клеммники не вмещаются в стандартные распределительные коробки, и их приходится размещать иначе. Например, как показано в данной статье.

Вариант соединения есть ещё один — через клеммы защитных автоматов, где надежность ничуть не меньше, и применяется этот способ повсеместно.

А для больших токов и сечений (более 63А и более 10 мм2 по меди) — совсем другая история и философия.

Видео по соединению проводов

Вот что говорит гуру ремонта Алексей Земсков по поводу подключения проводов. В видео показано много тонкостей. Рекомендую его канал, там много информации, и не только по электрике!

Резюме статьи — соединяйте провода так, чтобы быть уверенным на все 100!

Желаю всем хорошего контакта!

Источник: Александр/СамЭлектрик.ру

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

УСЛУГИ: Ремонт кабеля. Монтаж кабельных муфт.

Производим установку кабельных муфт на все типы кабеля, в том числе из шитого полиэтилена. Возможно выполнение работ в кротчайшие сроки — в срочном «аварийном» порядке. Имеем большой опыт по аварийному ремонту кабельных линий 0,4 — 10 (6) кВ во всех районах Санкт-Петербурга и в Ленинградской области.При выполнении работ по аварийному ремонту соблюдаются все требования ОАО «Ленэнерго» «Кабельная сеть». Проводим испытания отремонтированного кабеля. Гарантия на работы и материалы 1 год.
Осипов Сергей · ИП Основин Сергей Иванович · 12 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
Ремонт кабеля. Монтаж кабельных муфт.

УСЛУГИ: Трассировка кабельных линий

Электролаборатория "Лидер" оказывает услуги по трассировке кабеля. Благодаря трассировке специалисты компании могут определить с высокой точностью место уже ранее проложенного кабеля или других электрических коммуникаций. Что в свою очередь позволит избежать его повреждения. В некоторых случаях данную услугу заказывают что бы определить и найти на производственном участке кабельные линии которые были заброшены или не указаны на плане Лаборатория имеет в своем арсенале все необходимое оборудование и квалифицированный персонал, который способен за короткий срок произвести трассировку кабеля в земле. В основе трассопоискового комплекса используется современный сертифицированный аппарат "Сталкер 15-14". Комплекс обеспечивает быстрый и точный поиск телефонных, силовых кабелей и других коммуникаций, идентифицирует дефекты покрытия и глубину залегания с последующим картографированием.
Кузьминых Дмитрий · Электролаборатория Лидер · 17 апреля · Россия · Свердловская обл
Трассировка кабельных линий

КУПЛЮ: Дорого кабель-провод

Покупаем на постоянной основе кабель : кввг, кввгэ, квббшв, авббшв, ввг, вббшв, аашв, аабл, ааблг, а, асб, асбг, сб, сбг, кг, кгэш, кгэ-хл, неликвидный кабель, кабель с хранения, кабель на распродажах предприятий банкротов, кабель, оставшийся после прокладки и окончания строительства объекта.
Пашнин Евгений · РЕМКРАНСЕРВИС · 2 апреля · Россия · Челябинская обл
РЕМКРАНСЕРВИС, ООО

УСЛУГИ: Трассировка кабельных линий

Электролаборатория «Лидер» оказывает услуги по трассировке кабеля. Благодаря трассировке специалисты компании могут определить с высокой точностью место уже ранее проложенного кабеля или других электрических коммуникаций. Что в свою очередь позволит избежать его повреждения. В некоторых случаях данную услугу заказывают что бы определить и найти на производственном участке кабельные линии которые были заброшены или не указаны на плане Лаборатория имеет в своем арсенале все необходимое оборудование и квалифицированный персонал, который способен за короткий срок произвести трассировку кабеля в земле. В основе трассопоискового комплекса используется современный сертифицированный аппарат «Сталкер 15-14». Комплекс обеспечивает быстрый и точный поиск телефонных, силовых кабелей и других коммуникаций, идентифицирует дефекты покрытия и глубину залегания с последующим картографированием. г. Челябинск, ул. 60-летия Октября, д. 18, +7 908 572-68-13
Денишев Марат · ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЛИДЕР · 17 апреля · Россия · Челябинская обл
Трассировка кабельных линий
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.