Своими руками

Электромонтаж в квартире «стройвариант»

15 июня 2016 г. в 13:02

Квартира в новостройке, так называемый «Стройвариант». Заказчику нужна была электропроводка без изысков, бюджетный типовой вариант.

План квартиры (49) — на поэтажном плане ниже:

Поэтажный план трехкомнатной квартиры

Поэтажный план трехкомнатной квартиры 49 (закрашена цветом)

На этапе согласования с заказчиком был предварительно составлен такой план расположения электрических точек и кабелей:

План электрики в стройварианте 3-комн. квартиры

План электрики в стройварианте 3-комн. квартиры

Это только предварительный план, далее при встрече на объекте было обсуждено всё до мелочи, и вот в итоге что получилось, привожу фото с комментариями.

Ввод

Ввод в квартиру — из этажного щитка кабелем ВВГ-нг 3х6, там стоит двухполюсный автомат на 32А и счетчик.

Квартирный электрощиток с автоматами

Квартирный электрощиток с автоматами

В квартирном щитке сначала стоит УЗО 40А с током утечки 100 мА. После УЗО установлено реле напряжения Digitop для устранения последствий обрыва нуля и других неприятностей с уровнем входного напряжения.

Далее кабели расходятся по группам, по всей квартире.

Кабели от щитка по квартире

Кабели от щитка по квартире

Для розеточных групп установлены защитные автоматы на 20А, кабель ВВГ-нг 3х2,5. Для линий освещения — кабель ВВГ-нг 3х1,5, автоматы на 10А.

Кому интересна тема выбора автоматов в квартирном щитке — у меня есть много статей.

Прокладка по квартире

Ниже приведены фото прокладки электропроводки по стройварианту.

Проводка стройвариант

Проводка стройвариант

Стены — из пеноблока, штробить в данном случае их не надо, поскольку на них будет наноситься ещё слой штукатурки и шпатлевки толщиной более 1 см.

Кабель ВВГ к стенам крепится с помощью дюбель-хомута 5/10 через каждые 40-50 см:

Крепление кабеля через дюбель-хомут

Крепление кабеля через дюбель-хомут

Кроме пеноблоков, в квартире встречаются стены из кирпича (толщиной пол кирпича и четверть), бетонные блоки с полостями вентиляции и монолитные (несущие) конструкции.

Перегородка в четверть кирпича и вентиляционная шахта

Перегородка в четверть кирпича и вентиляционная шахта

Ниже на фото показано, как проводка заходит с обратной стороны в коробку. Сверлить такие стены надо осторожно, поскольку они очень тонкие. Места под установочные коробки получаются сквозные.

Проводка с обратной стороны ванной

Проводка с обратной стороны

В стройвариантах сразу прокладывается и сигнальный кабель (слаботочка) под ТВ и интернет.

Слева на фото — двойной блок под телевизор. Проходная ТВ розетка и обычная на 220В.

Прокладка антенного кабеля через проходную розетку

Прокладка антенного кабеля через проходную ТВ розетку

Подробнее о ТВ розетках в квартире.

Прокладка антенного кабеля по потолку

Прокладка антенного кабеля по потолку

Двухклавишный выключатель (внизу, на фото не показан) — включает настенный светильник и люстру через распределительную коробку:

Установка распред.коробки

Установка распред. коробки

Все кабели, кроме слаботочки, прокладываются по потолку в гофре. Потолок везде будет натяжной.

Кабель в гофре по потолку

Кабель в гофре по потолку

Кабель в гофре по потолку

Кабель в гофре по потолку

Некоторые линии освещения целесообразнее делать без распаячной коробки, а подключения делать в установочной коробке выключателя:

Группа освещения

Группа освещения

Выводы на лоджию — через сквозные отверстия из квартиры.

Вывод коробок на лоджию - выключатель и розетка

Вывод коробок на лоджию — выключатель и розетка

Прокладка электропроводки по стенам и потолку

Прокладка электропроводки по стенам и потолку

Все распаячные коробки готовы на 100%, подключения делаются путем скрутки длиной 5 см и пропайки.

Про соединение проводов пайкой при электромонтаже.

Распределительная коробка санузла

Распределительная коробка санузла

Вывод розетки с противоположной стороны стены

Вывод розетки с противоположной стороны стены

Выключатели устанавливаются на высоте 90 см, розетки — 30 см.

Розетки и выключатели в зале

Розетки и выключатели в зале

Монолитные несущие опоры. Их лучше не трогать.

Огибание несущих опор

Огибание несущих опор

Далее следуют отделочные работы — штукатурка, шпатлевка, покраска стен.

В конце лета последует окончательный монтаж розеток и выключателей.

Автор: Сергей Пикалов

Источник: Александр/СамЭлектрик.ру

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

УСЛУГИ: Электромонтажные работы жилых помещений.

Расценки на услуги электрика. Для объективного расчета принимаем во внимание требования нормативов ПУЭ, СНИП, желаний заказчика к вариантам исполнения электро-установочных изделий, их количеству в помещении, материалов конструкции (кирпич,бетон и т.д.). Техническое задание или заявку можете оставить на сайте компании ООО "Энерго-сервис" www.esaver.ru, либо связаться по т.+7(343)291-41-55, 346-37-45.
Барчуков Михаил · Энерго-Сервис · 15 апреля · Россия · Свердловская обл
Электромонтажные работы жилых помещений.

ПРОДАМ: Розетка электрическая 2-я 2К+З со шторками 45×45 тип Mosaic, с безвинтовым зажимом, под углом 45гр (белый) арт.200003

Электрическая розетка 2×2К+З со шторками 45×45 тип Mosaic, с безвинтовым зажимом, под углом 45 гр. предназначена для подключения к электросети различных бытовых приборов. Применяется для монтажа в кабельные каналы, колонны, лючки, а также для традиционной настенной установки. Размер 90×45 мм Цвет Белый Эл. параметры 16 А — 250 В Способ подключения Быстрозажимной Количестко в упаковке 10 шт Масса 0,82 кг Объем 0,0023 м³
Ширченко Александр · ЭЛЕКТРОСНАБКОМПЛЕКТ · 26 апреля · Россия · Смоленская обл
Розетка электрическая 2-я 2К+З со шторками 45×45 тип Mosaic, с безвинтовым зажимом, под углом 45гр (белый) арт.200003

ПРОДАМ: Щиток квартирный ЯК1-40-1-7-В УХЛ 4 ESaver с защитой от скачков напряжения 19350 руб.

Щиток квартирный ESaver типа ЯК предназначены для распределения электрической энергии и для защиты линий при перегрузках и коротких замыканиях в сети /220 В переменного тока частотой 50 Гц. Щиток устанавливается в жилых зданиях массового строительства, индивидуальных зданиях, а также в коттеджах, сельских домах и других небольших строениях. Встраиваемый однофазный щит ЯК1-40-1-7-В УХЛ 4 ESaver для 2-комнатной квартиры. Ввод один 1 фаза 220 В., номинальный рабочий ток 40 А, количество кабельных линий 7, установлены реле защиты от скачков напряжения, вольтметр, УЗО и автоматы. Цена 19350 руб/шт.
Барчуков Михаил · Энерго-Сервис · 15 апреля · Россия · Свердловская обл
Щиток квартирный ЯК1-40-1-7-В УХЛ 4 ESaver с защитой от скачков напряжения 19350 руб.

ПРОДАМ: Бесшумные раздвижные электрокарнизы

Бесшумные раздвижные электрокарнизы — лучшее решение для автоматизации управления штор в Вашей квартире, загородном доме или офисе. Шторы с электро карнизами сделают Ваш дом еще более современным и уютным. Электрокарнизы для раздвижных римских японским штор Прямые, радиальные и угловые. Сдвиг штор влево, вправо, к центру. Электрокарнизы по индивидуальным размерам. Надежность и долгий срок эксплуатации Бесшумность работы Способность выдерживать большой вес Легкость в управлении. Дистанционное управление. В каких случаях предпочтителен электрокарних? • Если хотите управлять шторами дистанционно, не прикасаясь к ним. • Если высокие потолки и длинные шторы. • Если широкий оконный проём. • Если шторы плотные и тяжёлые. • Если много оконных проёмов. • Если вы — сторонник современных технологий. • Если требуется автоматическое поддержание уровня освещённости (нужен датчик освещённости AC1187). Чем управляется? • Беспроводным пультом. • Проводным настенным пультом. • Беспроводным настенным пультом. • Через систему «умный дом», если установлена (используется пульт от системы «умный дом» и/или планшет, смартфон). • Запуск рукой • Ручное управление, если нет электричества. • Для раздвижных штор. Полотно сдвигается влево, вправо и к центру. • Для подъемных штор. Оборудование используется для австрийских, французских и рулонных штор, которые открываются и закрываются в вертикальном направлении. • Комбинированные системы. Применяются для дистанционного контроля над японскими и дизайнерскими шторами со сложной конструкцией. В зависимости от типа и веса полотна подбирается мощность двигателя и тип направляющего профиля. Преимущества автоматических карнизов Можно выделить основные положительные качества электрокарнизов: • легкое обращение со шторами в помещениях с высокими потолками; • тяжелые многослойные гардины сможет открыть/закрыть даже ребенок или пожилой человек; • возможность подключения к системе «умный дом» позволяет автоматически управлять уровнем естественного...
Электромонтаж Элтком · ООО ЭлТекс · 25 апреля · Россия · Краснодарский край
Бесшумные раздвижные электрокарнизы

ПРОДАМ: Бесшумные раздвижные электрокарнизы

Бесшумные раздвижные электрокарнизы — лучшее решение для автоматизации управления штор в Вашей квартире, загородном доме или офисе. Шторы с электро карнизами сделают Ваш дом еще более современным и уютным. Электрокарнизы для раздвижных римских японским штор Прямые, радиальные и угловые. Сдвиг штор влево, вправо, к центру. Электрокарнизы по индивидуальным размерам. Надежность и долгий срок эксплуатации Бесшумность работы Способность выдерживать большой вес Легкость в управлении. Дистанционное управление. В каких случаях предпочтителен электрокарних? • Если хотите управлять шторами дистанционно, не прикасаясь к ним. • Если высокие потолки и длинные шторы. • Если широкий оконный проём. • Если шторы плотные и тяжёлые. • Если много оконных проёмов. • Если вы — сторонник современных технологий. • Если требуется автоматическое поддержание уровня освещённости (нужен датчик освещённости AC1187). Чем управляется? • Беспроводным пультом. • Проводным настенным пультом. • Беспроводным настенным пультом. • Через систему «умный дом», если установлена (используется пульт от системы «умный дом» и/или планшет, смартфон). • Запуск рукой • Ручное управление, если нет электричества. • Для раздвижных штор. Полотно сдвигается влево, вправо и к центру.
Электромонтаж Элтком · ООО ЭлТекс · 25 апреля · Россия · Краснодарский край
Бесшумные раздвижные электрокарнизы
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.