Контроль состояния УЗИП в качестве меры повышения надежности автоматизированных систем управления

7 мая 2014 г. в 14:40

Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) на современных крупных промышленных предприятиях являются важнейшим звеном в обеспечении непрерывного рабочего процесса, поэтому к ним предъявляются повышенные требования по надежности.

В частности, такие устройства должны безотказно функционировать в сложной электромагнитной обстановке, например, при воздействии мощных импульсов электромагнитного излучения, вызванных разрядами молнии. Такие мероприятия, как правильно спроектированная внешняя молниезащитная система, а также, рациональная прокладка кабелей и экранирование являются в данном случае недостаточными и, поэтому, требуется установка дополнительных средств защиты от вторичных воздействий молнии. Такими средствами являются устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП), назначение которых состоит в ограничении переходных перенапряжений и отведении импульсов тока. Эти устройства содержат, по крайней мере, один нелинейный элемент.

Типовая схема УЗИП для АСУ ТП, контрольно-измерительного оборудования, устройств автоматики и телемеханики разработана в соответствии с рекомендациями стандарта Международной электротехнической комиссии IEC 61643-21 и в общем случае представляет собой комбинацию мощного газонаполненного разрядника и защитного диода (супрессора), а также развязывающего элемента (сопротивления, индуктивности, емкости или их комбинации в зависимости от типа защищаемого интерфейса) для обеспечения координации срабатывания защитных элементов. Такое сочетание позволяет обеспечить защиту от мощных импульсных токов молнии до 2,5 кА на жилу сигнального кабеля (с формой волны 10/350 мкс) и разрядных токов до 10 кА/жилу (с формой волны 8/20 мкс) и при этом ограничить перенапряжение на очень низком уровне, оптимальном для слаботочного оборудования (например, ≤ 100 В для УЗИП, предназначенных для защиты дискретных сигнальных линий 24 В).

На рис. 1 в качестве примера показаны внешний вид и принципиальная схема одного из устройств защиты от импульсных перенапряжений семейства BLITZDUCTOR ® XT компании DEHN + SÖHNE (Германия). УЗИП семейства BLITZDUCTOR® XT представляют собой комбинированные приборы для защиты самых различных интерфейсов в автоматизированных системах управления, контрольно-измерительных системах и устройствах автоматики и телемеханики.

            

Рис. 1 УЗИП семейства BLITZDUCTOR® XT для АСУ ТП, контрольно-измерительного оборудования,
систем автоматики и телемеханики и типовая схема УЗИП BLITZDUCTOR XT
на примере устройства BXT ML4 BD 24

Конструктивно УЗИП семейства BLITZDUCTOR XT состоят из универсального базового элемента и сменных защитных модулей, рассчитанных на применение в конкретных интерфейсах (например, токовых петлях 4-20 мА, цепях измерения температуры, RS-485, ADSL и т.д.). Важным преимуществом УЗИП BLITZDUCTOR XT является наличие контактов внутри базового элемента, которые замыкаются при извлечении сменного модуля (например, при проведении сервисных работ) и тем самым обеспечивают непрерывность передачи сигнала, что особенно важно для крупных промышленных объектов, где остановка рабочего процесса может привести к большим простоям и связанным с этим убыткам.

Конструкция УЗИП BLITZDUCTOR очень компактна: ширина прибора, позволяющего защитить одновременно до четырех линий, составляет всего 12 мм.

В процессе эксплуатации защитные компоненты схемы УЗИП подвергаются электрическим и тепловым воздействиям, что вызывает так называемые процессы старения, интенсивность которых зависит от величины и частоты протекания через УЗИП разрядных токов. Эти процессы приводят к постепенному ухудшению параметров защитных устройств и, в конце концов, к их выходу из строя, что предопределяет необходимость периодического контроля УЗИП на предмет работоспособности элементов защитной схемы. Особым, не имеющим аналогов, преимуществом УЗИП BLITZDUCTOR XT является возможность контроля состояния сменных модулей в режиме on-line с помощью системы мониторинга LifeCheck®. В основе работы данной системы мониторинга лежит обмен информацией посредством радиосигналов между диагностическим устройством со встроенным считывателем и ответчиком, интегрированным в сменный модуль УЗИП. Такой способ мониторинга позволяет определить не только рабочее и аварийное состояния сменного модуля, но также выявить модули, находящиеся в критическом (предаварийном) состоянии, например, в результате протекания импульсных токов, превышающих максимально допустимое для данного УЗИП значение (электрические перегрузки) или работы в температурном диапазоне, превышающем допустимый (тепловые перегрузки).

В качестве диагностического устройства может использоваться либо переносной тестер DRC LC M3+ с RFID-считывателем либо стационарный блок мониторинга DRC MCM XT (рис. 2), позволяющий контролировать состояние одновременно нескольких сменных модулей УЗИП BLITZDUCTOR XT.

 

Рис. 2 Переносной тестер DRC LC M3+ и стационарный блок мониторинга
DRC MCM XT для 
контроля состояния до 10 сменных модулей УЗИП BLITZDUCTOR XT

Применение тестера DRC LC M3+ позволяет персоналу, обслуживающему электроустановки, легко и быстро проверить работоспособность сменных модулей УЗИП. Для этого требуется всего лишь поднести антенну тестера со встроенным RFID-считывателем к модулю УЗИП, в результате чего на дисплее тестера в течение нескольких секунд появляется информация об одном из возможных состояний данного модуля: сигнал «ОК», говорящий о работоспособном состоянии или сообщение «Требуется замена УЗИП» в случае, если модуль поврежден или находится в предаварийном состоянии в результате электрической или тепловой перегрузки. Результаты тестирования (включая дату, время, информацию о состоянии УЗИП) сохраняются в памяти тестера и могут быть переданы на компьютер через интерфейс USB. В комплект поставки входят зарядное устройство для аккумулятора, от которого питается тестер, программное обеспечение для возможности передачи данных на компьютер, USB-кабель и кейс для переноски прибора.

Использование стационарных блоков мониторинга DRC MCM XT позволяет проводить проверку состояния группы УЗИП BLITZDUCTOR без участия эксплуатационного персонала и осуществлять передачу информации на удаленный диспетчерский пульт. Один блок мониторинга посредством RFID-технологии может одновременно контролировать состояние до десяти сменных модулей УЗИП BLITZDUCTOR, позволяющих одновременно защищать до сорока сигнальных линий. Такой блок имеет компактные габариты, совпадающие с габаритами УЗИП BLITZDUCTOR, питается от источника постоянного тока с напряжением в диапазоне от 18 до 48 В, устанавливается на DIN-рейку и имеет встроенный трехцветный индикатор, отображающий состояние модулей в контролируемой группе. Зеленый цвет соответствует рабочему состоянию, красный — выходу из строя, а желтый — предаварийному состоянию. С помощью специальной функции «Show» на лицевой стороне блока мониторинга можно идентифицировать поврежденный или предаварийный модуль в контролируемой группе для его скорейшей замены. Кроме того, можно передавать информацию о состоянии сменных модулей на диспетчерский пульт либо с помощью встроенных переключающих контактов (питание на постоянном и переменном токе) либо через интерфейс RS-485.

Применение тестера DRC LC M3+ позволяет персоналу, обслуживающему электроустановки, легко и быстро проверить работоспособность сменных модулей УЗИП. Для этого требуется всего лишь поднести антенну тестера со встроенным RFID-считывателем к модулю УЗИП, в результате чего на дисплее тестера в течение нескольких секунд появляется информация об одном из возможных состояний данного модуля: сигнал «ОК», говорящий о работоспособном состоянии или сообщение «Требуется замена УЗИП» в случае, если модуль поврежден или находится в предаварийном состоянии в результате электрической или тепловой перегрузки. Результаты тестирования (включая дату, время, информацию о состоянии УЗИП) сохраняются в памяти тестера и могут быть переданы на компьютер через интерфейс USB.

В комплект поставки входят зарядное устройство для аккумулятора, от которого питается тестер, программное обеспечение для возможности передачи данных на компьютер, USB-кабель и кейс для переноски прибора. Использование стационарных блоков мониторинга DRC MCM XT позволяет проводить проверку состояния группы УЗИП BLITZDUCTOR без участия эксплуатационного персонала и осуществлять передачу информации на удаленный диспетчерский пульт. Один блок мониторинга посредством RFID-технологии может одновременно контролировать состояние до десяти сменных модулей УЗИП BLITZDUCTOR, позволяющих одновременно защищать до сорока сигнальных линий.

Такой блок имеет компактные габариты, совпадающие с габаритами УЗИП BLITZDUCTOR, питается от источника постоянного тока с напряжением в диапазоне от 18 до 48 В, устанавливается на DIN-рейку и имеет встроенный трехцветный индикатор, отображающий состояние модулей в контролируемой группе. Зеленый цвет соответствует рабочему состоянию, красный — выходу из строя, а желтый — предаварийному состоянию. С помощью специальной функции «Show» на лицевой стороне блока мониторинга можно идентифицировать поврежденный или предаварийный модуль в контролируемой группе для его скорейшей замены. Кроме того, можно передавать информацию о состоянии сменных модулей на диспетчерский пульт либо с помощью встроенных переключающих контактов (питание на постоянном и переменном токе) либо через интерфейс RS-485.

На некоторых объектах, например, в нефтегазовой и железнодорожной отраслях, в шкафы автоматики приходят до нескольких сотен и даже тысяч сигнальных линий, а учитывая особую ответственность таких объектов, контроль состояния сменных модулей УЗИП, защищающих эти сигнальные линии, имеет очень важное значение. И решение подобной задачи может быть найдено с использованием системы мониторинга состояния сменных модулей УЗИП BLITZDUCTOR XT LifeCheck®. За счет встроенного в стационарные блоки мониторинга DRC MCM XT интерфейса RS-485 можно синхронизировать до 15 блоков мониторинга и контролировать одновременно до 150 УЗИП BLITZDUCTOR (защищающих одновременно до 600 сигнальных линий). Стандартное программное обеспечение «Status Display and Service Console», входящее в комплект поставки блока мониторинга позволяет отображать состояние каждого из контролируемых модулей УЗИП на экране удаленного компьютера, например, на диспетчерском пульте. С помощью функции «Service Console» оператор сможет легко и быстро присвоить контролируемым модулям адреса, индивидуальные обозначения, а также при необходимости выполнить сброс настроек. Для установки ПО на стандартный компьютер требуется преобразователь интерфейсов RS485/USB, предлагающийся в качестве опции.

Наконец, при необходимости одновременного контроля состояния более чем 150 УЗИП BLITZDUCTOR XT предлагается специальное программное обеспечение SWP MCM ST CENTER, предназначенное для сбора информации и вывода на экран компьютера данных от двадцати совместно работающих приложений Status Display, т.е. с помощью данного ПО можно одновременно контролировать работоспособность до 3000 УЗИП (защищающих до 12000 сигнальных линий).

Пример конфигурации системы для контроля состояния 450 модулей УЗИП BLITZDUCTOR XT приведен на рис. 3.

Рис. 3 Конфигурация системы контроля состояния 450 УЗИП BLITZDUCTOR XT

В каждом из трех шкафов автоматики установлены по 150 УЗИП. Для контроля работоспособности их сменных модулей в каждом шкафу используются по 10 стационарных блоков мониторинга DRC MCM XT, объединенных между собой через интерфейс RS-485. Для отображения на экране монитора информации о состоянии модулей сигнал RS-485 преобразуется в USB с помощью преобразователей интерфейсов USB NANO 485, далее, в целях сокращения количества используемых USB-портов, три сигнала заводятся в концентратор (HUB), откуда уже приходят на вход компьютера в помещении диспетчерского пульта. При переходе в предаварийное состояние или выходе из строя хотя бы одного из контролируемых 450 модулей, раздается звуковой сигнал и на дисплее компьютера появляется информация о том, какой из модулей необходимо как можно скорее заменить.

Таким образом, применение в автоматизированных системах управления крупных промышленных предприятий УЗИП BLITZDUCTOR® XT с возможностью контроля состояния сменных модулей в режиме on-line позволяет существенно увеличить надежность работы таких систем в условиях воздействия мощных электромагнитных импульсов, вызванных разрядами молнии, и тем самым предотвратить возможные угрозы обеспечения безопасности и крупные экономические ущербы.

А. Федоров, руководитель направления
представительства компании DEHN + SÖHNE в России

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Стекольникова Татьяна Викторовна
Все новости и публикации пользователя Стекольникова Татьяна в персональной ленте вашего личного кабинета на Elec.ru
Подписаться
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

УСЛУГИ: АСУ ТП промышленной мини-ТЭЦ

Научно-производственной фирмой «КРУГ» в целях повышения надежности работы технологического оборудования проведена модернизация АСУ ТП промышленной мини-ТЭЦ «Белый Ручей» в Вологодской области. Автоматизированная система управления технологическим процессом мини-ТЭЦ разработана на основе программно-технического комплекса КРУГ-2000® (ПТК КРУГ-2000). Цели модернизации АСУ ТП: • повышение надежности работы технологического оборудования за счет корректировки алгоритмов защиты • возможность оперативного управления, анализа и оптимизации планирования работы оборудования. Функции системы: • местное и дистанционное управление процедурами розжига горелок • местное и дистанционное управление арматурой горелок • автоматическое регулирование • программно-аппаратная самодиагностика основных элементов системы • технологические защиты и блокировки • отображение состояния оборудования на экранах автоматизированных рабочих мест операторов • мониторинг температурных и гидравлических параметров • ведение и архивирование трендов параметров, отчетных документов, протоколов событий и протоколов аварийных ситуаций.
Серебряков Игорь · НПФ КРУГ · 16 апреля · Россия · Пензенская обл
АСУ ТП промышленной мини-ТЭЦ

ПРОДАМ: МЭО и МЭОФ с позиционером

Контроллер (позиционер) предназначен для работы в составе электроприводов (ЭП). Контроллер обеспечивает дистанционное и местное управление ЭП в составе автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП) на объектах в различных отраслях промышленности: энергетике, металлургии, в жилищно-коммунальном хозяйстве и др. Контроллеры обеспечивают дистанционное управление ЭП: — дискретными сигналами (дискретное управление); — аналоговым сигналом «ЗАДАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ» (аналоговое управление, только в контроллерах конфигурации А); — цифровыми сигналами по интерфейсам RS-485. Контроллер является микропроцессорным настраиваемым изделием. Предварительная настройка зависит от исполнения контроллера и осуществляется на предприятии-изготовителя
Великова Ирина · ООО Компания Механизм · 19 апреля · Россия · Чувашская республика - Чувашия
МЭО и МЭОФ с позиционером

ПРОДАМ: МЭО 10000/63-0, 25У-97к в наличии 1шт

Электрические исполнительные однооборотные механизмы МЭО-250-92К, МЭО-630-92К предназначены для перемещения регулирующих органов в системах автоматического регулирования технологическими процессами в соответствии с командными сигналами автоматических регулирующих и управляющих устройств. Механизмы исполнительные МЭО-250-92К и МЭО-630-92К перемещают рабочие органы неполноповоротного принципа действия (шаровые и пробковые краны, поворотные дисковые затворы, заслонки). Принцип работы электроисполнительных механизмов МЭО-250-92К, МЭО-630-92К заключается в преобразовании электрического сигнала поступающего от регулирующего или управляющего устройства во вращательное перемещение выходного вала. Исполнительные механизмы МЭО-250-92К и МЭО-630-92 устанавливаются вблизи регулирующих устройств и связываются с ними посредством тяг и рычагов. Исполнительные механизмы МЭО-250-92К, МЭО-630-92К изготовляются с датчиком обратной связи (блоком сигнализации положения выходного вала) для работы в системах автоматического регулирования или без датчиков обратной связи - с блоком концевых выключателей для режима ручного управления. Виды блоков сигнализации положения – индуктивный БСПИ, реостатный БСПР, токовый БСПТ. Состав исполнительного механизма МЭО-250-92К, МЭО-630-92К: электродвигатель АИР-56А4; тормоз механический; редуктор; ручной привод; блок сигнализации положения реостатный БСПР, индуктивный БСПИ, токовый БСПТ; рычаг. Управление исполнительным механизмом МЭО-250-92К, МЭО-630-92К: контактное или бесконтактное. Тип управляющего устройства при бесконтактном управлении: пускатель ПБР-3А или усилитель ФЦ-0610.
Великова Ирина · ООО Компания Механизм · 19 апреля · Россия · Чувашская республика - Чувашия
МЭО 10000/63-0, 25У-97к в наличии 1шт

УСЛУГИ: АСУТП котельной

АСУТП котельной предназначена для: автоматического управления работой котельной; повышения надежности работы оборудования котельной за счет комплексного контроля его состояния, применения селективных токовых защит и частотно-регулируемых приводов; снижения затрат на топливо, электроэнергию и воду за счет оптимизации режимов работы котлов и применения частотно-регулируемых приводов; снижения затрат на ремонт оборудования за счет своевременного принятия мер по устранению неполадок, а также планирования мероприятий по их предупреждению; сокращения дежурного и обслуживающего персонала, уменьшения фонда оплаты труда и связанных с ним накладных расходов; повышения точности, достоверности и оперативности получения информации о состоянии котлового оборудования, расходе воды, пара и электроэнергии для принятия правильных управленческих решений, в том числе в аварийных ситуациях; предоставления информации о состоянии оборудования дежурному персоналу котельной в удобном для восприятия виде (технологические мнемосхемы котельной с индикацией значений технологических параметров и их отклонений); регистрации контролируемых параметров и событий, автоматического архивирования их в базе данных, предоставления информации из базы данных в виде трендов, таблиц, диаграмм; расчета общих и удельных показателей работы котельной по данным приборов учета электроэнергии, воды, пара и тепла; автоматической регистрации действий дежурного оператора, в том числе в аварийных ситуациях, для повышения уровня ответственности оперативного персонала; формирования сменных, суточных и месячных отчетов о работе котельной. АСУТП котельной реализует следующие функции: измерение технологических параметров; технологические защиты и блокировки; автоматическое поддержание технологических параметров в заданных пределах; автоматическое и дистанционное управление технологическим оборудованием; учет энергоресурсов; расчет технико-экономических показателей работы котельной; представление оперативному персоналу на...
Ивкина Лидия · НТФ Микроникс · 24 апреля · Россия · Омская обл
Научно-техническая фирма Микроникс, ООО

УСЛУГИ: Автоматизация технологических процессов

Предлагаем индивидуальную разработку средств контроля и управления технологическими процессами. Преимущества предлагаемых средств автоматизации и решений: - огромный интеллектуальный потенциал контроллера (возможность производить сложные расчеты, выводить детализированную графику на экран) -возможность работы с большим числом разнообразных датчиков отечественного и зарубежного производства - возможность дистанционного контроля и управления объектом из любой точки мира - получение уведомлений по электронной почте о событиях на контролируемом объекте - красивый, информативный и гибко настраиваемый, в соответствии с тех. заданием заказчика, интерфейс на сенсорном экране контроллера Примеры реализованных проектов: - автоматика управления сушильными камерами - система управления климатом в тепличном хозяйстве (8 теплиц одновременно) - автоматика управления фермой для выращивания грибов (вешенок или шампиньонов)
Агапов Антон · Агапов Антон Викторович · Сегодня · Россия · Свердловская обл
Автоматизация технологических процессов
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.