Инструменты, цифровые технологии, связь, измерения

Применение контрольно-измерительного оборудования KROHNE в химической промышленности. Измерение уровня цемента в силосе

27 августа 2014 г. в 09:58

  • Постоянный мониторинг для контроля производства и обеспечения поставок.
  • Надежные измерения в условиях сильной запыленности и при низкой отражающей способности продукта.
  • Нет необходимости в системах промывки или центрирующих приспособлениях.

Вводная информация

Крупная перерабатывающая компания изготавливает цемент в качестве сырья для собственного производства различных продуктов, а также для продажи другим компаниям. Цемент хранится в большом силосе вместимостью несколько тысяч тонн. Для различных производственных процессов из силоса берутся партии различных объемов.

Требования к измерениям

Для контроля производства и обеспечения поставок необходимо постоянное измерение уровня цемента в силосе высотой более 20 метров. Сам продукт обладает сложными характеристиками: он рыхлый, порошкообразный и легко сжимается, т.е. при заборе партии из нижней части резервуара уровень уменьшается неравномерно, формируя глубокие ямы и комки, прилипающие к стенкам. Цемент обладает очень низкой отражающей способностью (коэффициент диэлектрической проводимости приблизительно 1,8–1,9), уровень запыленности внутри силоса высокий. 

Требовался прибор для бесконтактного измерения уровня; ранее применялись ультразвуковые технологии, но из-за наличия большого количества пыли в атмосфере они зачастую оказывались недейственными. Требовалась их замена. Система подачи сжатого воздуха на крышу силоса отсутствует.

Решение KROHNE

Был установлен радарный уровнемер OPTIWAVE 6300, обеспечивающий постоянные бесконтактные измерения. К нему была выбрана полипропиленовая каплевидная антенна номинальным диаметром DN 80, специально разработанная для измерения сыпучих веществ. Устройство было смонтировано непосредственно на отверстие в крыше силоса.

Преимущества для пользователя

Данное техническое решение позволяет оператору осуществлять постоянный мониторинг уровня цемента, без какого-либо риска для производственного процесса. Прибор OPTIWAVE 6300 предоставляет стабильные, надежные результаты измерения даже при неблагоприятных условиях в силосе. Благодаря эллипсовидной, полностью закрытой форме и гладкой поверхности на антенне не образуются отложения. Не требуется наличие специальной защиты от пыли или промывочной системы, у антенны нет подвижных частей. Это избавляет от необходимости в регулярном обслуживании.

Уровень продукта с низкой отражающей способностью надежно измеряется благодаря высокой динамике сигнала уровнемера. На радарную технологию измерений не влияет угол естественного откоса, поэтому антенна не нуждается в трудоемкой центровке. Прибор поставляется с предварительными настройками, и при запуске по месту эксплуатации требуется ввести лишь несколько параметров, таких как высота силоса, блок-дистанция и форма конуса.

Используемая продукция

OPTIWAVE 6300 C

  • Радарный уровнемер для сыпучих продуктов
  • 2-проводная радарная (FMCW) технология с частотой 24...26 ГГц
  • Непрерывное бесконтактное измерение уровня
  • Специально разработан для измерения сыпучих продуктов
  • Базовая версия с каплевидной антенной DN80 позволяет проводить измерения в диапазоне до 30 м
  • Заводская настройка для работы во взрывоопасных зонах
  • Простой запуск при помощи программы-мастера установки, подсказывающей ввод необходимых параметров
  • Доступна версия с каплевидной антенной DN150 для измерения в диапазоне до 80 м

Источник: ООО «КРОНЕ Инжиниринг»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Компания КРОНЕ — производитель контрольно-измерительного оборудования для измерения расхода и уровня. Производственное предприятие ООО «КРОНЕ-Автоматика» (г. Самара) специализируется на производстве электромагнитных расходомеров, ультразвуковых расходомеров, вихревых расходомеров, радарных уровнемеров, рефлекс-радарных уровнемеров, байпасных и буйковых уровнемеров, а также ответных фланцев из высококачественных материалов, выносных камер, струевыпрямителей и переходов (сужающих устройств).…
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Прибор эталонный Пульсар-01К

Госреестр № 30072-12 Назначение Использование при поверке преобразователей расхода (ПР) по ТПУ. Использование при сличении ПР по контрольному ПР. Поверка вторичных приборов и систем обработки информации. Область применения Узлы учёта нефти, Центры стандартизации, метрологии и сертификации, Станции поверки преобразователей расхода, Измерительные лаборатории и другие. Документация Руководство по эксплуатации, Методика поверки Пульсар-01К, Свидетельство об утверждении типа средств измерений, Сертификат соответствия, Рекламный проспект Пульсар-01К Возможности прибора Поверка ПР по ТПУ. Сличение ПР по контрольному ПР. Поверка вторичных приборов. Генератор импульсного и синусоидального сигналов с дискретной установкой частоты. Генератор синусоидального сигнала с дискретной установкой периода. Счетчик импульсов. Частотомер. Формирование "пачки импульсов". Имитатор детекторов ТПУ. Генератор сигналов постоянного тока от 0 до 20 mA. Имитатор термосопротивлений. Прибор управляется либо со своей клавиатуры, либо от персонального компьютера (ПК). Связь прибора с ПК осуществляется по интерфейсу RS-232C или RS-485 (протокол Modbus-RTU). Технические характеристики Параметры входного импульсного сигнала (от ПР) (2 канала) - амплитуда от 15 мВ до 12 В - частота от 10 до 12000 Гц Дискретность показаний при измерении: - частоты 0,01 Гц - периода - в формате с плавающей запятой, с количеством разрядов 6 - количества импульсов с учетом долей периода (в зависимости от кол-ва импульсов) от 0,001 до 0,1 - времени измерения 1 мкс Диапазон установки количества импульсов: - минимум от 0 до (107 - 1) - максимум от 1 до (107 - 1) - формирование пачки импульсов, не более 107 Автоматическое вычисление К-фактора, выставленного на поверяемом вторичном приборе преобразователя расхода, с дискретностью 0,01 Количество подключаемых детекторов ТПУ 2...
Буйвалова Маргарита · ПТП ЭРА-1 · 1 апреля · Россия · Омская обл
Прибор эталонный Пульсар-01К

ПРОДАМ: Трещиномеры

Измерители трещин или трещиномеры относятся к приборам неразрушающего контроля и служат для поиска и измерения глубины при контроле деталей из различных материалов. Особенно важным на практике является определение поверхностных дефектов типа трещин, появляющихся вследствие усталости металла или его коррозионного разрушения. Принцип действия Существует несколько типов приборов, работа которых основана на контроле ряда физических параметров по корреляции между ними и структурными дефектами. Так, принцип действия электромагнитного трещиномера основан на измерении изменения магнитного поля рассеяния в зоне дефекта. К достоинствам относится то, что не требуется предварительная зачистка или иная подготовка контролируемой поверхности, а также то обстоятельство, что прибор способен работать на грубых или повреждённых коррозией поверхностях. Электропотенциальный метод регистрирует распределение потенциалов по поверхности объекта контроля. Последний способ весьма точен и позволяет локализовать дефектные участки поверхности небольшой глубины и протяженности.
Коваль Юлия · ПРОТЕХ · 24 апреля · Россия · г Москва
Трещиномеры

ПРОДАМ: Толщиномеры

Посредством подобных приборов удается производить неразрушающий контроль толщины стенок или отдельных частей каких-то конструкций из металла, стекла, керамики, пластмасс и т. п. Кроме того, возможно измерение толщины покрытий любого рода: краска, лак, грунт, шпатлёвка, ржавчина и пр. Сфера применения приборов широка — от машиностроения и авиации до ювелирного дела и окраски автомобилей. Ультразвуковые толщиномеры Измерения производятся посредством ультразвукового зондирующего датчика, излучающего пакет импульсов, свободно проникающих через анализируемый предмет. На границе среды происходит отражение, после чего сигнал возвращается обратно, где и улавливается соответствующим датчиком-приемником. Зная скорость распространения ультразвука в среде несложно вычислить толщину покрытия, причем погрешность, как правило, не превышает 3 процентов. Магнитные и электромагнитные толщиномеры В процессе работы производится прямое измерение силы притяжения между магнитом, который входит в состав прибора и плоскостью металлического основания. Особенно часто устройство применяется для определения толщины лакокрасочных, гальванических и защитных покрытий на ферромагнитном основании. Электромагнитные системы работают либо за счет измерения величины магнитной индукции, либо с использованием датчиков Холла контролирующих плотность магнитного поля.
Коваль Юлия · ПРОТЕХ · 24 апреля · Россия · г Москва
Толщиномеры

ПРОДАМ: Расходомеры

Приборы рассчитаны на бесконтактный контроль расхода жидкости и находят широкое применение в ЖКХ, производстве, в управлении энергопотреблением, в нефтехимической, фармацевтической, пищевой и других видах промышленности, а также при проведении лабораторных экспериментов. Традиционно использование этой группы измерительных устройств при определении расхода: — питьевой и технической воды; — нефтепродуктов; — жидких химреагентов. Сам процесс измерения производится без врезки в трубопроводы, занимает минимальное время, стабилен по показателям при длительном использовании на производстве и не имеет ограничений, так как все предлагаемые приборы внесены в Государственный Реестр средств измерений РФ.
Коваль Юлия · ПРОТЕХ · 24 апреля · Россия · г Москва
Расходомеры

ПРОДАМ: Твердомеры

Твердомеры используются для проведения неразрушающего контроля твердости поверхности деталей, что требуется в любом производстве, в первую очередь, машиностроении. Количественное измерение твердости выполняется по различным методикам, при этом чаще всего используемые шкалы твердости Роквелла, Бринелля, Виккерса и Шора. Кроме того, твердомеры, рассчитанные на работу с металлами, определяют предел их прочности на растяжение (по ГОСТ 22791-77). Принцип работы При измерениях производится механическое воздействие на поверхность образца, что позволяет измерить его твёрдость. Так, методика Шора предполагает точный анализ глубины проникновения в вещество стального стержня при калиброванном усилии. По Бринеллю контролируется диаметр и глубина отпечатка внедренного в поверхность шарика, а при тестировании по Виккерсу используется четырехгранная алмазная пирамидка. В твердомерах используют контактно-импедансный (ультразвуковой) или динамический методы измерения твердости. При динамическом контроле производится замер скорости возврата датчика после его удара о поверхность. Ультразвуковой метод предполагает определение твердости по изменению частоты колебаний датчика, при его внедрении в контролируемую поверхность.
Коваль Юлия · ПРОТЕХ · 24 апреля · Россия · г Москва
Твердомеры
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.