Степень автоматизации автономных источников питания

28 июля 2016 г. в 13:02

1 степень автоматизации (Ручной запуск)

1 степень автоматизации является самой простой, и она является базовой при производстве для всех дизельных генераторных установок. Под первой степенью автоматизации дизельной электростанции подразумевается обязательное наличие в установке защитных устройств и аварийно-предупредительной сигнализации. В данном случае решение позволяет регулировать частоты и напряжения, вентиляцию агрегатного отделения у дизельных установок с воздушным охлаждением. Такие дизельные электростанции требуют наличие постоянно присутствующего технического персонала или оператора ДЭС. Дизельная установка оборудуется минимально необходимым количеством опций, благодаря которым предоставляется возможность постоянного контроля над основными рабочими параметрами (давлением температурой масла, охлаждающей жидкости, числом оборотов и т.п.). В случае превышения предельно-допустимых значений, аварийная сигнализация подаёт условные сигналы, или же, при помощи специального защитного стоп-устройства производится отключение дизеля.Подойдет ли мне такой дизель-генератор? Дизель-генератор с данной степенью автоматизации отлично подойдет тем у кого планируется наличие оператора что будет следить за ходом работы электростанции. Данный тип электростанций широко используется в качестве основного источника питания бурового и насосного оборудования в нефтедобывающей отрасли, основное энергоснабжение строительного оборудования и производств, стройплощадок а также аварийных служб. Дизельные электростанции по первой степени автоматизации доступны во всех известных исполнениях, начиная от открытого на раме, капота, кожуха, контейнера и заканчивая передвижного варианта.

2 степень автоматизации (ручной и автозапуск)

Рабочий цикл электростанций по второй степени автоматизации происходит в автоматическом (необслуживаемом) режиме. При второй степени автоматизации дизельной электростанции предусмотрено более существенное наличие дизеля специальными опциями, которое должно обеспечивать следующие условия эксплуатации:

— автоматический (дистанционный) запуск дизельного двигателя с осуществлением предпусковых операций;
— управление подогревом дизельного двигателя и его выходом под рабочую нагрузку;
— автоматический ввод генераторов в синхронный режим работы (дистанционно, при помощи ручного кнопочного управления);
— управление работой дизельного двигателя и его своевременную защиту в случае возникновения аварийной ситуации или перегрузок;
— регулирование и поддержание стабильной температуры масла и воды в системе охлаждения;
— автоматическую (дистанционную) остановку дизельного двигателя и его подготовку к новому запуску.

Электростанции второй степени автоматизации нуждаются в периодическом обслуживании: подкачке воздушных баллонов, наблюдением за уровнем топлива и масла и их пополнением на удаленном пульте, периодическим прогревом двигателя. Вторая степень автоматизации может быть дополнительно установлена на электростанции с первой степенью автоматизации. Подойдет ли мне такой дизель-генератор? Дизель-генератор с данной степенью автоматизации применяется для резервирования промышленной сети. Данный тип электростанций широко используется в качестве резервного электроснабжения системы жизнеобеспечения, операционных в больницах или роддомах, резервное энергоснабжение при чрезвычайных ситуациях для МЧС и аварийных служб, резервное энергообеспечение аэропортов и вертолетных площадок, резервное энергоснабжение загородного дома, поселка. Дизельные электростанции по второй степени автоматизации доступны также в исполнениях, начиная от открытого на раме, капота, кожуха, контейнера и заканчивая передвижного варианта с выносным и внутренним АВР

3 степень автоматизации (продолжительная работа, ручной и автозапуск)

Наиболее совершенной и автоматизированной является третья степень, поскольку такие электростанции работают в автономном режиме, и не требуют постоянного контроля со стороны оператора. Дизель-генераторы данного типа настраиваются на работу по определённой программе контроллера. Третья степень автоматизации дизельной электростанции обеспечивает:

— автоматический пуск и ввод дизель-генератора под нагрузку;
— автоматический ввод в синхронную работу;
— автоматическую дозаправку дизеля маслом и топливом из внешних емкостей;
— автоматическую подзарядку аккумуляторных батарей;
— поддержание работы двигателя в постоянном режиме работы;
— иные опции, предусмотренные первой и второй степенью автоматизации.

Как правило, срок автоматической работы дизель-генераторов третьей степени автоматизации превышает 150 часов, и они представляют собой надёжные генераторные установки со слаженной работой всех узлов и агрегатов. Подойдет ли мне такой дизель-генератор? Дизель-генератор с данной степенью автоматизации применяется для продолжительной автоматизированной работы. Данный тип электростанций широко используется в качестве резервного электроснабжения аэропортов а именно аэровокзалов, средств связи, резервирование взлетно-посадочных полос( ВПП) , вертолетных площадок, центров обработки данных и т.п. Дизельные электростанции по третьей степени автоматизации доступны в исполнениях: открытого на раме (Помещение), капота, кожуха, контейнера. Что касается передвижного варианта то такое исполнения применяется редко только для конкретных случаев, поскольку данная степень автоматизации предусматривает дополнительные ёмкости под топливо и масло что обычно сказывается на габаритах решения и пожароопасности.

Источник: trustenergo.ru

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Сорокин Сергей Юрьевич
Все новости и публикации пользователя Сорокин Сергей в персональной ленте вашего личного кабинета на Elec.ru
Подписаться
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Производство систем автоматического запуска бензиновых, газовых и дизельных генераторов

Производство систем автоматического запуска бензиновых, газовых и дизельных генераторов Серия «СТАНДАРТ» Серия «ПРЕСТИЖ» Серия «МОЩНЫЙ» http://elira.ru/menu_generator_start_system.html Монтаж и пусконаладка генераторов (электростанций) и систем автоматического запуска В наш монтаж входит следующий комплекс работ: https://www.youtube.com/watch?v=N2_U2yWFgDg 1) Коннект: подключение автозапуска к электростанции. (Производится как на объекте заказчика, так и в нашем цеху). 2) Установка электростанции на объекте заказчика. (Мы являемся поставщиками генераторов различных марок и можем организовать работу от 0% до 100% под ключ). 3) Монтаж выхлопной системы из помещения с генератором. 4) Монтаж вентиляционного оборудования для генератора. (Обмен воздуха защищает генератор от перегрева двигателя). 5) Система обогрева для генератора. (В зимнее время суток без тепла не обойтись). 6) Контейнер для генератора (электростанции). (Готовый домик для генератора). http://elira.ru/menu_Nash_montazh.html Предоставляем дополнительные услуги от нашей организации ООО ИлИра / ИП Иванчикова И.Н.; Диагностика электроагрегата, установка AVR, D500.SMPS и других запчастей, ввод в эксплуатацию нашего оборудования. Модернизация оборудования, Все виды работ по сервисному ТО; диагностике и ремонту ДГУ, ПНР, Настройка АВР и Пульта Управления (ПУ), Ремонт бензиновых, дизельных, газовых агрегатов, и Техническое обслуживание у нас на производстве и на объекте у заказчиков; Сборка щита и подключение автоматике к генератору у нас на производстве Сборка шкафа автозапуска по техническому заданию заказчиков на контроллерах по выбору (Datakom, ComAp, DSE, DEIF) Установка — пуско-наладка соленоида воздушной заслонки, и включение ее в цепь автоматики. Замена вышедшего из строя контролера и его переподключение. Дистанционная безлимитная техническая помощь входит в стоимость работ. Сборка щитов и Монтаж нашего оборудования под ключ! Монтаж выхлопной системы с вентиляцией к генератору! Сборка-монтаж...
Иванчикова Ирина · ИлИра · 5 апреля · Россия · Московская обл
Производство систем автоматического запуска бензиновых, газовых и дизельных генераторов

ПРОДАМ: Щиты управления на дизельные электростанции.

Автоматика для ремонта дизельных электростанций: - Блок защиты и индикации БЗИ ЮГИШ.468332.098 на пульты управления УК ЭДГ-ЯМ1; - Ключ стартерный KSE72-1N на щиты управления ЩУ АД-1С; - Модуль контроля и управления МКУ МКУ 5.111.000 с датчиком тока ДТМ 3.18 и Модуль контроля изоляции МКИ 3.11.00.000; - Контроллеры DATAKOM Модуль ручного пуска DKG-151; - Контроллеры BE-46 на щиты управления ШУЭ-100/200-2.3 с функцией АВР; - Контроллеры ComAp типа NT MRS 16, InteliLite NT AMF 25 на пульты управления СУЭМ; - Контроллеры HT-GC-310 производства компании Huegli tech (Швейцария); - Амперметры, Вольтметры, Омметры, Частотомеры, Счётчик наработки времени - Измерительные приборы КИП.
Чуев Владимир · Энергетика · 28 апреля · Россия · Ярославская обл
Щиты управления на дизельные электростанции.

ПРОДАМ: Производство систем автоматического запуска бензиновых , дизельных, газовых генераторов

Система автоматического запуска генератора серии «Стандарт» до 10кВт (оборудование DEKraft или аналог) https://www.youtube.com/watch?v=N2_U2yWFgDg (Система автоматического запуска генератора с АВР. Вводы: 1ф. (3ф.) сеть, 1ф. (3ф.) генератор. Контроллер DKG-105(107,114,215,116.D200.300.500). Устройство заряда АБ. Функции программирования, измерения, мониторинга, удаленного запуска. Типы генераторов — бензин, дизель.)стоимость по запросу Система автоматического запуска генератора серии «Стандарт» до 10кВт (оборудование ABB) (Система автоматического запуска генератора с АВР. Вводы: 1ф. (3ф.) сеть, 1ф. (3ф.) генератор. Контроллер DKG-105(107,114,215). Устройство заряда АБ. Функции программирования, измерения, мониторинга, удаленного запуска. Типы генераторов — бензин, дизель.) Система автоматического запуска генератора серии «Престиж» до 18кВт (оборудование DEKraft) (Система автоматического запуска генератора с АВР. Вводы: 1ф. (3ф.) сеть, 1ф. (3ф.) генератор. Контроллер DKG-207. Устройство заряда АБ. Функция «Работа-Отдых» генератора 1-10ч. Функции программирования, измерения, мониторинга, удаленного запуска.)цена по запросу Система автоматического запуска генератора серии «Престиж» до 18кВт (оборудование ABB) (Система автоматического запуска генератора с АВР. Вводы: 1ф. (3ф.) сеть, 1ф. (3ф.) генератор. Контроллер DKG-207. Устройство заряда АБ. Функция «Работа-Отдых» генератора 1-10ч. Функции программирования, измерения, мониторинга, удаленного запуска.)цена по запросу http://elira.ru/menu_generator_start_system.html https://www.elec.ru/doska/1238237630/proizvodstvo-sistem-avtomaticheskogo-zapuska-benzi.html http://www.bazara-net.ru/pages_3.html
Иванчикова Ирина · ИлИра · 5 апреля · Россия · Московская обл
Производство систем автоматического запуска бензиновых , дизельных, газовых генераторов

ПРОДАМ: Автоматика на ДЭС АД.

Контроллеры для пультов управлений: - дизельных генераторов 1-ой степени автоматизации (ручной запуск и дистанционный запуск) - Новая панель управления генераторной установкой с ручным или дистанционным запуском InteliNano NT MRS ComAp; - дизель-электростанций 2-ой степени автоматизации (с функцией АВР) - InteliLite NT AMF ComAp (IL-NT AMF 8, IL-NT AMF 9, IL-NT AMF 20, IL-NT AMF 25) - Панель управления генераторной установкой с автоматическим запуском и функцией автоматического включения резерва; - электроагрегатов 3-ей степени автоматизации (с синхронизацией и параллельной работой) - InteliGen NTC (IG-NTC ComAp) - Новая версия многофункционального универсального контроллера InteliGen NT одиночной и параллельной работы дизельных генераторов с развитыми коммуникационными возможностями; - для электродвигателей, когенерационных установок, компрессоров и т.Д. - InteliDrive Nano ComAp Новый простой и недорогой контроллер для дизельных компрессоров и насосов; - InteliVision 5 ComAp Универсальный программируемый цветной дисплей с экраном 5 дюймов; - Электронные регуляторы частоты вращения двигателей: Актуаторы ADC-110; Выключатели скорости SSW-676; Индукционные датчики оборотов MSP-679; DFM-100 Модуль управления двумя актуаторами; ESD-5300 Усиленный аналоговый регулятор скорости вращения вала для всех типов GAC актуаторов включает различные характеристики; - Модули расширения, Коммуникационные модули, Модули сопряжения ... - Модули сопряжения EAM-104 (GAC LSM для DDEC3).
Чуев Владимир · Энергетика · 28 апреля · Россия · Ярославская обл
Автоматика на ДЭС АД.

ПРОДАМ: Щит управления электростанцией

Предлагаем блоки управления дизельных генераторов для ремонта различных дизельных установок отечественного или зарубежного производства. Шиты управления выпускаются разной степени автоматизации, в раличных климатических исполнениях и разных комплектующих. Так же предлагаем комплектующие и запчасти к различным пультам: - Частотомеры - КИПиА. - Блок управления актуатором БУА ЮГИШ.426449.011 на пульты управления УК ЭДГ-ЯМ1; - Устройство контроля двигателя (УКД-24) ЕМРА 561410.001-01 START-LOGIC v.1.2 OS.001 24VDC на щиты управления ЩУ АД-1С; - Контроллеры ComAp типа NT MRS 16, InteliLite NT AMF 25 на пульты управления СУЭМ.
Чуев Владимир · Энергетика · 29 апреля · Россия · Ярославская обл
Щит управления электростанцией
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.