10 глупых ошибок, которые умные люди совершают при проверке электрических систем

21 января 2019 г. в 09:47

Каждый кто работает с электрооборудованием, знает о мерах предосторожности в отношении электричества, но даже лучшие специалисты совершают нехарактерные ошибки, когда у них не хватает времени. Ниже приводится краткая памятка о том, ЧТО НЕ СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ при проведении тестирования электрооборудования.

Запрещается:

Заменять оригинальный предохранитель на более дешевый. Цифровые мультиметры (DMM), отвечающие современным стандартам, включают в себя специальные предохранители, рассчитанные на высокую мощность, которые перегорают раньше, чем вы получите удар током при перегрузке цепей. В измерительных приборах Fluke применяются специальные насыпные предохранители, рассчитанные на тушение дуги внутри корпуса предохранителя. Заменять их следует только на разрешенный предохранитель того же типа.
Предохранители
Использовать кусок провода или металла вместо предохранителя. Это может показаться простым решением проблемы, если оказалось, что лишнего предохранителя нет, но оно не обеспечит необходимой защиты от направленного в вас выброса напряжения.
Использовать кусок провода или металла вместо предохранителя
Использовать неправильный измерительный прибор для конкретной работы. Убедитесь в том, что ваш измерительный прибор имеет подходящий класс CAT для каждой выполняемой работы, даже если это означает, что придется целый день менять приборы. (См. Таблицу 1)
Измерительный прибор
Хватать самый дешевый цифровой мультиметр с полки в магазине. Если дешевый измерительный прибор на самом деле не имеет тех функций защиты, которые были перечислены в рекламе, то у вас есть шанс стать жертвой несчастного случая. Ищите на приборах маркировку испытаний независимых лабораторий, например, CSA или UL, что гарантирует соответствие этого прибора нормам.
Маркировка испытаний независимых лабораторий
Отказываться от применения СИЗ. Их не просто так назвали «защитными» очками. Выньте их и наденьте. То же касается изолированных инструментов, изоляционных перчаток, берушей, защитной маски и спецодежды, устойчивой к дуговому разряду.
Применение СИЗ
Работать на цепях под напряжением. Перед началом работ отключите питание цепи при первой возможности и убедитесь в том, что оно отключено. Если вам необходимо работать на цепи под напряжением, обязательно проведите оценку рисков вспышки дуги, воспользуйтесь NFPA 70E, Таблица H.3(b), чтобы выбрать соответствующие СИЗ, и убедитесь в исправной работе вашего измерительного прибора, сначала опробовав прибор на источнике известного напряжения.
Запрещено работать на цепях под напряжением
Не выполнять процедуры отключения и отсоединения цепей. Процедуры отключения и отсоединения цепей существуют для того, чтобы защищать вас от потенциально смертельного удара электрическим током — не рискуйте: вдруг кто-то подаст питание на установку, где вы работаете. Ознакомьтесь с примерной процедурой отключения и отсоединения цепей Группы охраны окружающей среды и здоровья OSHA на сайте www.shosha.gov.
Процедура отключения и отсоединения цепей
Делать сразу несколько дел, выполняя измерения. Работая с цепями под напряжением, постарайтесь не держать мультиметр в одной руке, выполняя испытание другой, — в одно мгновение из-за этого может создаться проводник заземления, проходящий прямо через ваше сердце. Повесьте или положите измерительный прибор или же воспользуйтесь беспроводным снятием показаний, чтобы убрать прибор из рук и вывести показания на уровень глаз; используйте зажим типа «крокодил» для заземления, чтобы использовать лишь одну руку, выполняя измерение на проводнике под напряжением.
Работа с измерительным прибором
Относиться пренебрежительно к измерительным проводам. Измерительные провода являются важным компонентом для обеспечения безопасной работы цифрового мультиметра. Убедитесь, что ваши провода соответствуют уровню CAT для выполняемой работы. Используйте измерительные провода с двойной изоляцией, входные разъемы с кожухами и измерительные щупы с защитой для пальцев и нескользкой поверхностью. Перед использованием проверьте провода на известном напряжении. Рассмотрите вариант использования проводов с регулируемыми кожухами. Существуют даже щупы со встроенными предохранителями!
Безопасная работа цифрового мультиметра
Проявлять излишнюю привязанность к своему старому мультиметру. Сегодняшние измерительные приборы обладают функциями обеспечения защиты, о которых и не слышали несколько лет назад. Эти функции стоят расходов на обновление оборудования и обойдутся гораздо дешевле медицинской помощи. Например, новые стандарты ограничивают до 4 мм или менее длину металлической части наконечника измерительного щупа, применяемого в условиях CATIII/IV.
Безопасная работа цифрового мультиметра
Таблица 1 Категории измерений IAW IEC/EN 61010-031
Категория измерения Описание Примеры
CAT IV Три фазы в точке подключения к сети энергетической компании, все провода наружной установки. Ограничено только характеристиками трансформатора, питающего цепь. >50 кА ток короткого замыкания. ◢ «Начальная точка», т.е. точка подключения низковольтной сети (кабелей ввода электропитания) к основной сети электропитания.
◢ Электросчетчики, первичное оборудование для защиты от перегрузки потоку.
◢ Наружный и технологический вводы, технологический отвод от столба к зданию, шина между счетчиком и щитом.
◢ Воздушная линия к отдельно стоящему зданию, подземная линия к насосу в колодце.
CAT III Трехфазное энергоснабжение, в том числе однофазные линии освещения. <50 кА ток короткого замыкания. ◢ Стационарное оборудование, такое как распределительные шкафы и многофазные электродвигатели.
◢ Шина и линии питания на заводах.
◢ Линии питания и короткие отводы, узлы, запитываемые непосредственно от щитовых распределительных устройств.
◢ Системы освещения в больших зданиях.
◢ Розетки для бытовых электроприборов на небольшом расстоянии от технологического входа.
CAT II Нагрузки, подключаемые к однофазным электрическим розеткам. <10 кА ток короткого замыкания. ◢ Бытовые электроприборы, переносные инструменты и другие домашние и подобные нагрузки.
◢ Розетки и длинные отводы.
— Розетки более чем в 10 метрах (30 футах) от источника категории III (CAT III).
— Розетки более чем в 20 метрах (60 футах) от источника категории IV (CAT IV).

Категории средств индивидуальной защиты

В обязательном порядке соблюдайте ограничения по использованию и минимальные рабочие расстояния.* Следующие категории СИЗ описаны в Стандарте 70E Национальной ассоциации пожарной безопасности (NFPA). Чем выше опасность поражения электрическим током, тем выше должен быть класс защиты от дугового разряда у средств защиты, чтобы выдерживать вспышку дуги.

Категория СИЗ 1

  • Распределительные щиты и прочее оборудование с номиналом 240 В перем. тока и ниже
    — Ограничения по использованию: Ток короткого замыкания от имеющегося источника не более 25 кА и время устранения повреждения 2 цикла (0,03 с).
    — Минимальное рабочее расстояние: 18 дюймов (457 мм).
  • Аккумуляторные батареи, распределительные щиты пост. тока и другие источники питания пост. тока
    — 100 В пост. тока — 250 В пост. тока, ток короткого замыкания < 4 кА.
    — 250 В пост. тока — 600 В пост. тока, ток короткого замыкания 1,5 кА.
    — Максимальная длительность дугового разряда: 2 с.
    — Минимальное рабочее расстояние: 18 дюймов (457 мм).

Спецодежда с защитой от дугового разряда, минимальный класс защиты 4 кал/см²

  • Рубашка с длинным рукавом и штаны с защитой от дугового разряда или комбинезон с защитой от дугового разряда
  • Маска с защитой от дугового разряда или защитный капюшон
  • Куртка, парка, плащ или каска с защитой от дугового разряда (по необходимости)

Средства защиты

  • Каска
  • Защитные очки (требуется возможность подбора)
  • Средства защиты органов слуха (вставки в слуховой проход)
  • Прочные кожаные перчатки
  • Кожаная обувь (по необходимости)
  • Запрещены очки в металлической оправе, мобильные телефоны или радиостанции, ювелирные украшения, брелоки, ключи и часы
  • Изолированный ручной инструмент

Категория СИЗ 2

  • Распределительные щиты и прочее оборудование с номиналом > 240 В перем. тока до 600 В перем. тока
  • Прочее оборудование 600 В перем. тока (номинал 277 В — 600 В)
    — Ограничения по использованию: Ток короткого замыкания от имеющегося источника не более 25 кА и время устранения повреждения 2 цикла (0,03 с)
    — Минимальное рабочее расстояние: 18 дюймов (457 мм)
  • Центры управления электродвигателями класса 600 В перем. тока (MCC)
    — Ограничения по использованию: Ток короткого замыкания от имеющегося источника не более 65 кА и время устранения повреждения 2 цикла (0,03 с)
    — Минимальное рабочее расстояние: 18 дюймов (457 мм)
  • Аккумуляторные батареи, распределительные щиты пост. тока и другие источники питания пост. тока
    — 100 В пост. тока — 250 В пост. тока , 4 кА <= ток короткого замыкания < 7 кА
    — 250 В пост. тока — 600 В пост. тока, 1,5 кА <= ток короткого замыкания < 3 кА
    — Максимальная длительность дугового разряда: 2 с
    — Минимальное рабочее расстояние: 18 дюймов (457 мм)

Спецодежда с защитой от дугового разряда, минимальный класс защиты 8 кал/см²

  • Рубашка с длинным рукавом и штаны с защитой от дугового разряда или комбинезон с защитой от дугового разряда
  • Маска с защитой от дугового разряда или капюшон с защитой от вспышки дуги и подшлемник с защитой от дугового разряда
  • Куртка, парка, плащ или каска с защитой от дугового разряда (по необходимости)

Средства защиты

  • Каска
  • Защитные очки (требуется возможность подбора)
  • Средства защиты органов слуха (вставки в слуховой проход)
  • Прочные кожаные перчатки
  • Кожаная обувь
  • Запрещены очки в металлической оправе, мобильные телефоны или радиостанции, ювелирные украшения, брелоки, ключи и часы
  • Изолированный ручной инструмент

Категория СИЗ 3:

  • Аккумуляторные батареи, распределительные щиты пост. тока и другие источники питания пост. тока
    — 100 В пост. тока — 250 В пост. тока, 7 кА <= ток короткого замыкания < 15 кА
    — 250 В пост. тока — 600 В пост. тока, 3 кА <= ток короткого замыкания < 7 кА
    — Максимальная длительность дугового разряда: 2 с
    — Минимальное рабочее расстояние: 18 дюймов (457 мм)
  • Спецодежда с защитой от дугового разряда, минимальный класс защиты 25 кал/см²
  • Рубашка с длинным рукавом с защитой от дугового раз-ряда (по необходимости)
  • Штаны с защитой от дугового разряда (по необходимости)
  • Комбинезон с защитой от дугового разряда (по необходимости)
  • Куртка от костюма с защитой от дугового разряда (по необходимости)
  • Штаны от костюма с защитой от дугового разряда (по необходимости)
  • Капюшон с защитой от дугового разряда
  • Перчатки с защитой от дугового разряда
  • Куртка, парка, плащ или каска с защитой от дугового разряда (по необходимости)

Средства защиты

  • Каска
  • Защитные очки (требуется возможность подбора)
  • Средства защиты органов слуха (вставки в слуховой проход)
  • Кожаная обувь
  • Запрещены очки в металлической оправе, мобильные телефоны или радиостанции, ювелирные украшения, брелоки, ключи и часы
  • Изолированный ручной инструмент

Категория СИЗ 4:

  • Центры управления электродвигателями класса 600 В (MCC)
    — Ограничения по использованию: ток короткого замы-кания от имеющегося источника не более 42 кА и макс. время устранения повреждения 20 циклов (0,33 с)
    — Минимальное рабочее расстояние: 18 дюймов (457 мм)
  • Распределительная аппаратура класса 600 В (с выключателями электропитания или выключателями с предохра-нителем) и распределительные щиты класса 600 В
    — Ограничения по использованию: ток короткого замы-кания от имеющегося источника 35 кА и макс. время устранения повреждения 30 циклов (0,5 с)
    — Минимальное рабочее расстояние: 18 дюймов (457 мм)
  • Пускатели электродвигателей NEMA E2 (замыкатель с предохранителем), 2,3 кВ-7,2 кВ
  • Бронированная распределительная аппаратура, 1 кВ-15 кВ
  • Прочее оборудование 1 кВ-15 кВ
    — Ток короткого замыкания от имеющегося источника не более 35 кА и макс. время устранения повреждения 15 циклов (0,24 с)
    — Минимальное рабочее расстояние: 36 дюймов (914 мм)
  • Аккумуляторные батареи, распределительные щиты пост. тока и другие источники питания пост. тока
    — 250 В пост. тока — 600 В пост. тока, 7 кА <= ток короткого замыкания < 10 кА
  • Спецодежда с защитой от дугового разряда, минимальный класс защиты 40 кал/см²
  • Рубашка с длинным рукавом с защитой от дугового разряда (по необходимости)
  • Штаны с защитой от дугового разряда (по необходимости)
  • Комбинезон с защитой от дугового разряда (по необходимости)
  • Куртка от костюма с защитой от дугового разряда (по необходимости)
  • Штаны от костюма с защитой от дугового разряда (по необходимости)
  • Капюшон с защитой от дугового разряда
  • Перчатки с защитой от дугового разряда
  • Куртка, парка, плащ или каска с защитой от дугового разряда (по необходимости)

Средства защиты

  • Каска
  • Защитные очки (требуется возможность подбора)
  • Средства защиты органов слуха (вставки в слуховой проход)
  • Кожаная обувь
  • Запрещены очки в металлической оправе, мобильные телефоны или радиостанции, ювелирные украшения, брелоки, ключи и часы
  • Изолированный ручной инструмент

Ссылка: Стандарт 70E Национальной ассоциации пожарной безопасности (NFPA), ред. 2015 г., Таблицы 130.7 ©(15)(A)(b), ©(15)(B), ©(16). *Пользователь данной информации обязан самостоятельно проводить оценку тока короткого замыкания от имеющегося источника и время устранения повреждения в цепи или на оборудовании, на котором выполняется работа. Ограничения, указанные в таблицах, обеспечивают достаточность одежды и СИЗ с защитой от дугового разряда, указанных в таблице. При этом существует опасность травмы меньшего уровня от вспышки дуги даже при использовании указанной одежды и СИЗ с защитой от дугового разряда, в соответствии со Статьей 130.5 NFPA 70E. Также требуется оценка рабочего расстояния, поскольку падающая энергия резко возрастает при уменьшении расстояния. Рабочее расстояние — это расстояние от потенциального источника дуги до области груди или лица работника. При выполнении работ обязательно помните о положении тела и соблюдайте минимальное рабочее расстояние, указанное в таблице. Пользователь данной таблицы также обязан помнить о том, что руки будут всегда располагаться ближе к потенциальному источнику дуги, и обеспечивать их надлежащую защиту. Перчатки с резиновой изоляцией и кожаные протекторы при совместном использовании, продемонстрировали на практике очень хороший уровень защиты рук.

Источник: Компания Fluke

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Компания Fluke является мировым лидером в производстве средств КИПиА — контрольно-измерительных приборов и автоматики. Электроизмерительное оборудование компании Fluke соответствует мировым стандартам и использует современные методы измерений и последние достижения метрологии. На нашем сайте в каталоге продуктов компании Вы можете найти приборы контроля, средства измерения, цифровые и аналоговые приборы Fluke, а также, в других разделах, обучающие материалы и виртуальные демонстрации…
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

УСЛУГИ: Испытания средств защиты

Для безопасной работы в электроустановках необходимо пользоваться специализированными средствами защиты. Для каждого средства защиты имеется свой поверочный срок, по прошествии которого необходимо проверять защитные свойства изделия. Электротехническая лаборатория «Лидер» проводит испытания средств защиты, используемых в электроустановках. По результатам проведенных испытаний выдается стандартизированный протокол о соответствии средств защиты. При работе в электроустановках используются: — ​средства защиты от поражения электрическим током (электрозащитные средства); — средства защиты от электрических полей; — средства индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с государственным стандартом (средства защиты головы, глаз и лица, рук, органов дыхания, одежда специальная защитная). Виды некоторых испытаний средств защиты: — испытания перчаток диэлектрических; — испытания галош диэлектрических; — испытания бот диэлектрических; — испытания указателей напряжения; — испытания штанг изолирующих; — испытания электроизмерительных клещей. г. Челябинск, ул. 60-летия Октября, д. 18, +7 908 572-68-13
Денишев Марат · ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЛИДЕР · 17 апреля · Россия · Челябинская обл
Испытания средств защиты

УСЛУГИ: Услуги электрика Самара

Срочный вызов электрика 1000 рублей включает в себя: диагностику проблемы и ее устранение, если работа не превышает одного часа работ. В случае если для устранения неисправности необходимы работы превышающие по времени один час и стоимость которых более 1000 рублей (например: требуется капитальный ремонт электрощита), то электрик озвучивает цену работ согласно утвержденного в нашей организации прайс-листа, в случае Вашего согласия устраняет проблему. Большинство неисправностей электропроводки устраняются в течение часа: замена выключателей, розеток, ламп, устранение ненадежных контактов и коротких замыканий, мелкий ремонт электрощитов, установление причины срабатывания УЗО и. т. д. Услуги электрика ООО «Проект-Электро-Монтаж» в Самаре и области: — Демонтажные работы; — Прокладка электрического кабеля; — Ремонт и замена электрики в квартире или офисе; — Полная или частичная замена электропроводки; — Монтаж и сборка электрощитов; — Установка электросчетчика (однофазный, трехфазный); — Замена и установка автоматов, УЗО, дифференциальных автоматов; — Перенос, замена и установка розеток, выключателей; — Навеска и подключение люстр, светильников, бра и т. п. ; — Штробление стен под электропроводку; — Электромонтаж освещения и внутреннего электрооборудования; — Монтаж телефонных, TV- и Internet-линий, антенн; — Ремонт, монтаж электрощитов; — Установка светильников, люстр, бра; — Монтаж освещения; — Подключение стиральной машины; — Подключение посудомоечной машины; — Подключение электроплиты, вытяжки и т. п. ; — Подключение коттеджей; — Монтаж контура заземления; — Пуско-наладка различного электрооборудования; — Комплексное обслуживание и сервис инженерных систем зданий, помещений. Мы находимся
Кудряшов Александр · Проект-Электро-Монтаж · 24 апреля · Россия · Самарская обл
Услуги электрика Самара

ПРОДАМ: Реле контрольное

В случае, когда происходит аварийная ситуация и срабатывает автоматика защиты, необходимо в короткий срок определить причину и место повреждения, а также нужно устранить неисправность. Когда речь идет о небольшой сети электроснабжения, осуществить эти процедуры труда не составит, зачастую место и причина нарушения в электроснабжении выдает себя следами воздействия высоких температур (копоть, запах перегретой изоляции и т. д.). В сетях больших производственных площадок обнаружить дефект гораздо сложнее, особенно если это обрыв. В условиях больших протяженностей сетей электроснабжения и электропотребления необходим постоянный мониторинг состояния цепей электропитания с использованием контрольных реле. Эти устройства позволяют отслеживать целостность каждой фазы в цепях трехфазных сетей, а также контролировать уровень напряжения питания, диапазон напряжения и ряд других контрольных функций. Данные реле способны подавать сигнал на пульт управления по линиям связи. В результате оператор сможет быстро увидеть, на какой из контрольных точек произошло срабатывание реле и по какой причине. В случае, если причина, по которой устройство сработало, является критичной, параллельно подается сигнал на отключение данного оборудования от питания. Наша компания с 2005 года профессионально решает задачи на электротехническом рынке в области поставок низковольтного оборудования партнерам по всей России. Сегодня "Элснаб" является крупнейшим дистрибьютором и сервис-партнером чешского завода OEZ (Siemens AG) в России. Наши технические специалисты проводят обучающие семинары и презентации по всему оборудованию, осуществляют полную техническую поддержку и сервисное обслуживание. Электротехническое оборудование "Элснаб" приобретают крупнейшие предприятия и организации страны, работающие в различных отраслях хозяйства: электроэнергетике, атомной, лесной и химической промышленности, агропромышленном комплексе, машиностроении и судостроении, сферах связи и IT. Тщательно продуманная...
Отдел продаж · Элснаб · 23 апреля · Россия · г Москва
Элснаб, ООО

УСЛУГИ: Услуги электролаборатории. Измерение и испытания электроустановок.

Наша компания выполнит полный комплекс услуг электроизмерений. Предлагаем Вашему вниманию перечень разрешённых видов испытаний и измерений: (свидетельство о регистрации электролаборатории №877/10 от 14.11.2018 г.) 1.Измерение сопротивления заземляющих устройств. 2.Проверка наличия цепи и измерение цепи между заземлителями и заземляемыми элементами электроустановки. 3.Измерение сопротивления изоляции. 4.Измерение полного сопротивления петли «фаза-нуль». (Измерение тока короткого замыкания петли «фаза-нуль»). 5.Испытание автоматических выключателей. 6.Измерение соответствия параметров УЗО. 7.Измерение удельного сопротивления грунта. 8.Испытание силовых трансформаторов до 400 МВА. 9. Испытание силовых кабельных линий до 10 кВ. 10. Испытание воздушных линий электропередачи до 500 кВ. 11. Испытание сборных и соединительных шин до 35 кВ. 12. Испытание подвесных и опорных изоляторов до 35 кВ. 13. Испытание вводов и проходных изоляторов до 500 кВ. 14. Испытание масляных и элегазовых выключателей до 220 кВ. 15. Испытание вакуумных выключателей до 35 кВ. 16.Испытание измерительных трансформаторов до 500 кВ. 17.Испытание вентильных разрядников и ОПН до 500 кВ. 18.Испытание выключателей нагрузки до 10 кВ. 19. Испытание комплектных распределительных устройств внутренней и наружной установки. 20.Испытание бумажно-масляных конденсаторов до 500 кВ. 21. Испытание аппаратов, вторичных цепей и электропроводки на напряжение до 1000 В. 22.Испытание разъединителей, короткозамыкателей и отделителей до 500 кВ. 23.Испытание электродвигателей переменного тока до 10 кВ. 24.Испытание и измерение устройств релейной защиты, автоматики и вторичных цепей электрооборудования. Контактные телефоны в г. Краснодаре: (861) 2325038, 89184306450, 89184418965. Работаем по всему ЮФО. Электроизмерительная лаборатория необходима для периодического проведения измерений сопротивления изоляции оборудования электрических сетей, параметров сложного...
Ольшанcкий Александр · ООО "Техэлектростройсервис" · 18 апреля · Россия · Краснодарский край
Услуги электролаборатории. Измерение и испытания электроустановок.

ПРОДАМ: Прибор качества электроэнергии PMAC770

Хотите в онлайн-режиме контролировать качество электрической энергии? Подсчитывать стоимость потребленного электричества по многотарифной системе с хранением данных за последний месяц/год? Обнаруживать ошибки в функционировании трехфазной электросети? Получать информацию обо всем этом на компьютер для использования в учете и управлении технологическими процессами? Воспользуйтесь уникальным предложением от компании «Энергометрика» и приобретите многофункциональный прибор качества электроэнергии PMAC770. Этот измерительный прибор совместим с бытовыми и промышленными сетями с напряжением до 600 В, применяется в системах распределения низкого и среднего напряжения. Позволяет просто и недорого создать сеть технического учета электроэнергии. Основные функции PMAC770: отображение показателей в режиме реального времени на встроенном жидкокристаллическом экране и хранение их в памяти; измерение напряжения, силы тока, мощности, энергии, частоты, нагрузки и других характеристик; анализ гармоник, асимметрии, пик-фактора и К-фактора; подключение к промышленным сетям управления через RS-485 (Modbus-RTU); обновление встроенного программного обеспечения. Для приобретения обращайтесь к менеджерам магазина по указанным телефонам.
Отдел Продаж · ООО «Энергометрика» · 2 апреля · Россия · г Москва
Прибор качества электроэнергии PMAC770
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.