1 октября 2021 г. в 07:50
Приветствую форумчан! Проблема с филаментными диммируемыми светодиодными лампами в помещении кафе. При включении приточной вентиляции происходит периодическое мигание данных ламп, похоже на стробоскоп, через каждые 3-4 секунды. Без приточки работают нормально, мерцание конечно есть, но практически незаметно. Запитана система освещения через стабилизатор, сеть 380В. Без стабилизатора результат такой же, как и с ним. UPS не помогает, установка различных диммеров, подбор ламп разных производителей, установка балласта результата положительного не даёт. Сделаю акцент : диммеры не приделах, так как без них ситуация не меняется. Мигают лампы как Филаментные, так и галогенки пальчиковые, обычные лампы накаливания, обычные светодиодные лампы. Светильники светодиодные с хорошими драйверами и светодиодные ленты работают отлично. Фазировка проводилась, все линии освещения находятся на одной стабильной фазе и трёх. При отключении приточки освещение приходит в норму. Питание приточно-вытяжной вентиляции подаётся из распредщита, как и освещение. Движок приточки однофазный, мощность не превышает 1 кВт. Регулировка происходит трансформатором 5 ступеней. Помогите решить проблему, может кто сталкивался с данной ситуацией!