Инструкции и правила

ПУЭ 7. Правила устройства электроустановок. Издание 7

Раздел 1. Общие правила

Глава 1.3. Выбор проводников по нагреву, экономической плотности тока и по условиям короны

Допустимые длительные токи для кабелей с бумажной пропитанной изоляцией

1.3.12. Допустимые длительные токи для кабелей напряжением до 35 кВ с изоляцией из пропитанной кабельной бумаги в свинцовой, алюминиевой или поливинилхлоридной оболочке приняты в соответствии с допустимыми температурами жил кабелей:

Номинальное напряжение, кВ

До 3

6

10

20 и 35

Допустимая температура жилы кабеля, °С

+80

+65

+60

+50

1.3.13. Для кабелей, проложенных в земле, допустимые длительные токи приведены в табл. 1.3.13, 1.3.16, 1.3.19-1.3.22. Они приняты из расчета прокладки в траншее на глубине 0,7-1,0 м не более одного кабеля при температуре земли + 15 °С и удельном сопротивлении земли 120 см•К/Вт.

Таблица 1.3.13. Допустимый длительный ток для кабелей с медными жилами с бумажной пропитанной маслоканифольной и нестекающей массами изоляцией в свинцовой оболочке, прокладываемых в земле

Сечение токопроводящей жилы, мм2

Ток, А, для кабелей

одножильных до 1 кВ

двухжильных до 1 кВ

трехжильных напряжением, кВ

четырехжильных до 1 кВ

до 3

6

10

6

80

70

10

140

105

95

80

85

16

175

140

120

105

95

115

25

235

185

160

135

120

150

35

285

225

190

160

150

175

50

360

270

235

200

180

215

70

440

325

285

245

215

265

95

520

380

340

295

265

310

120

595

435

390

340

310

350

150

675

500

435

390

355

395

185

755

490

440

400

450

240

880

570

510

460

300

1000

400

1220

500

1400

625

1520

800

1700

Таблица 1.3.14. Допустимый длительный ток для кабелей с медными жилами с бумажной пропитанной маслоканифольной и нестекающей массами изоляцией в свинцовой оболочке, прокладываемых в воде

Сечение токопроводящей жилы, мм2

Ток, А, для кабелей

трехжильных напряжением, кВ

четырехжильных до 1 кВ

до 3

6

10

16

135

120

25

210

170

150

195

35

250

205

180

230

50

305

255

220

285

70

375

310

275

350

95

440

375

340

410

120

505

430

395

470

150

565

500

450

185

615

545

510

240

715

625

585

Таблица 1.3.15. Допустимый длительный ток для кабелей с медными жилами с бумажной пропитанной маслоканифольной и нестекающей массами изоляцией в свинцовой оболочке, прокладываемых в воздухе

Сечение токопро водящей жилы, мм2

Ток, А, для кабелей

одножильных до 1кВ

двухжильных до 1кВ

трехжильных напряжением, кВ

четырехжильных до 1 кВ

до 3

6

10

6

55

45

10

95

75

60

55

60

16

120

95

80

65

60

80

25

160

130

105

90

85

100

35

200

150

125

110

105

120

50

245

185

155

145

135

145

70

305

225

200

175

165

185

95

360

275

245

215

200

215

120

415

320

285

250

240

260

150

470

375

330

290

270

300

185

525

375

325

305

340

240

610

430

375

350

300

720

400

880

500

1020

625

1180

800

1400

Таблица 1.3.16. Допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами с бумажной пропитанной маслоканифольной и нестекающей массами изоляцией в свинцовой или алюминиевой оболочке, прокладываемых в земле

Сечение токопро водящей жилы, мм2

Ток, А, для кабелей

одножильных до 1 кВ

двухжильных до 1 кВ

трехжильных напряжением, кВ

четырехжильных до 1 кВ

до 3

6

10

6

-

60

55

10

110

80

75

60

65

16

135

110

90

80

75

90

25

180

140

125

105

90

115

35

220

175

145

125

115

135

50

275

210

180

155

140

165

70

340

250

220

190

165

200

95

400

290

260

225

205

240

120

460

335

300

260

240

270

150

520

385

335

300

275

305

185

580

380

340

310

345

240

675

440

390

355

300

770

400

940

500

1080

625

1170

800

1310

Таблица 1.3.17. Допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами с бумажной пропитанной маслоканифольной и нестекающей массами изоляцией в свинцовой оболочке, прокладываемых в воде

Сечение токопроводящей жилы, мм2

Ток, А, для кабелей

трехжильных напряжением, кВ

четырех жильных до 1 кВ

до 3

6

10

16

105

90

25

160

130

115

150

35

190

160

140

175

50

235

195

170

220

70

290

240

210

270

95

340

290

260

315

120

390

330

305

360

150

435

385

345

185

475

420

390

240

550

480

450

Таблица 1.3.18. Допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами с бумажной пропитанной маслоканифольной и нестекающей массами изоляцией в свинцовой или алюминиевой оболочке, прокладываемых в воздухе

Сечение токопроводящей жилы, мм2

Ток, А, для кабелей

одножильных до 1 кВ

двухжильных до 1 кВ

трехжильных напряжением, кВ

четырехжильных до 1 кВ

до 3

6

10

6

42

35

10

75

55

46

42

45

16

90

75

60

50

46

60

25

125

100

80

70

65

75

35

155

115

95

85

80

95

50

190

140

120

110

105

110

70

235

175

155

135

130

140

95

275

210

190

165

155

165

120

320

245

220

190

185

200

150

360

290

255

225

210

230

185

405

290

250

235

260

240

470

330

290

270

300

555

400

675

500

785

625

910

800

1080

Таблица 1.3.19. Допустимый длительный ток для трехжильных кабелей напряжением 6 кВ с медными жилами с обедненнопропитанной изоляцией в общей свинцовой оболочке, прокладываемых в земле и воздухе

Сечение токопроводящей жилы, мм2

Ток, А, для кабелей проложенных

Сечение токопроводящей жилы, мм2

Ток, А, для кабелей проложенных

в земле

в воздухе

в земле

в воздухе

16

90

65

70

220

170

25

120

90

95

265

210

35

145

110

120

310

245

50

180

140

150

355

290

Таблица 1.3.20. Допустимый длительный ток для трехжильных кабелей напряжением 6 кВ с алюминиевыми жилами с обедненнопропитанной изоляцией в общей свинцовой оболочке, прокладываемых в земле и воздухе

Сечение токопроводящей жилы, мм2

Ток, А, для кабелей проложенных

Сечение токопро водящей жилы, мм2

Ток, А, для кабелей проложенных

в земле

в воздухе

в земле

в воздухе

16

70

50

70

170

130

25

90

70

95

205

160

35

110

85

120

240

190

50

140

110

150

275

225

Таблица 1.3.21. Допустимый длительный ток для кабелей с отдельно освинцованными медными жилами с бумажной пропитанной маслоканифольной и нестекающей массами изоляцией, прокладываемых в земле, воде, воздухе

Сечение токопроводящей жилы, мм2

Ток, А, для трехжильных кабелей напряжением, кВ

20

35

при прокладке

в земле

в воде

в воздухе

в земле

в воде

в воздухе

25

110

120

85

35

135

145

100

50

165

180

120

70

200

225

150

95

240

275

180

120

275

315

205

270

290

205

150

315

350

230

310

230

185

355

390

265

Таблица 1.3.22. Допустимый длительный ток для кабелей с отдельно освинцованными алюминиевыми жилами с бумажной пропитанной маслоканифольной и нестекающей массами изоляцией, прокладываемых в земле, воде, воздухе

Сечение токопроводящей жилы, мм2

Ток, А, для трехжильных кабелей напряжением, кВ

20

35

при прокладке

в земле

в воде

в воздухе

в земле

в воде

в воздухе

25

85

90

65

35

105

110

75

50

125

140

90

70

155

175

115

95

185

210

140

120

210

245

160

210

225

160

150

240

270

175

240

175

185

275

300

205

Таблица 1.3.23. Поправочный коэффициент на допустимый длительный ток для кабелей, проложенных в земле, в зависимости от удельного сопротивления земли

Характеристика земли

Удельное сопротивление см•К/Вт

Поправочный коэффициент

Песок влажностью более 9% песчано-глинистая почва влажностью более 1%

80

1,05

Нормальные почва и песок влажностью 7-9%, песчано-глинистая почва влажностью 12-14%

120

1,00

Песок влажностью более 4 и менее 7%, песчано-глинистая почва влажностью 8-12%

200

0,87

Песок влажностью до 4%, каменистая почва

300

0,75

При удельном сопротивлении земли, отличающемся от 120 см•К/Вт, необходимо к токовым нагрузкам, указанным в упомянутых ранее таблицах, применять поправочные коэффициенты, указанные в табл. 1.3.23.

1.3.14. Для кабелей, проложенных в воде, допустимые длительные токи приведены в табл. 1.3.14, 1.3.17, 1.3.21, 1.3.22. Они приняты из расчета температуры воды +15 °С.

1.3.15. Для кабелей, проложенных в воздухе, внутри и вне зданий, при любом количестве кабелей и температуре воздуха +25 °С допустимые длительные токи приведены в табл. 1.3.15, 1.3.18-1.3.22, 1.3.24, 1.3.25.

1.3.16. Допустимые длительные токи для одиночных кабелей, прокладываемых в трубах в земле, должны приниматься как для тех же кабелей, прокладываемых в воздухе, при температуре, равной температуре земли.

Таблица 1.3.24. Допустимый длительный ток для одножильных кабелей с медной жилой с бумажной пропитанной маслоканифольной и нестекающей массами изоляцией в свинцовой оболочке, небронированных, прокладываемых в воздухе

Сечение токопроводящей жилы, мм2

Ток *, А, для кабелей напряжением, кВ

до 3

20

35

10

85/–

16

120/–

25

145/–

105/110

35

170/–

125/135

50

215/–

155/165

70

260/–

185/205

95

305/–

220/255

120

330/–

245/290

240/265

150

360/–

270/330

265/300

185

385/–

290/360

285/335

240

435/–

320/395

315/380

300

460/–

350/425

340/420

400

485/–

370/450

500

505/–

625

525/–

800

550/–

* В числителе указаны токи для кабелей, расположенных в одной плоскости с расстоянием в свету 35-125 мм, в знаменателе — для кабелей, расположенных вплотную треугольником.

1.3.17. При смешанной прокладке кабелей допустимые длительные токи должны приниматься для участка трассы с наихудшими условиями охлаждения, если длина его более 10 м. Рекомендуется применять в указанных случаях кабельные вставки большего сечения.

1.3.18. При прокладке нескольких кабелей в земле (включая прокладку в трубах) допустимые длительные токи должны быть уменьшены путем введения коэффициентов, приведенных в табл. 1.3.26. При этом не должны учитываться резервные кабели.

Прокладка нескольких кабелей в земле с расстояниями между ними менее 100 мм в свету не рекомендуется.

1.3.19. Для масло- и газонаполненных одножильных бронированных кабелей, а также других кабелей новых конструкций допустимые длительные токи устанавливаются заводами-изготовителями.

1.3.20. Допустимые длительные токи для кабелей, прокладываемых в блоках, следует определять по эмпирической формуле

где I0 — допустимый длительный ток для трехжильного кабеля напряжением 10 кВ с медными или алюминиевыми жилами, определяемый по табл. 1.3.27; a — коэффициент, выбираемый по табл. 1.3.28 в зависимости от сечения и расположения кабеля в блоке; b — коэффициент, выбираемый в зависимости от напряжения кабеля:

Номинальное напряжение кабеля, кВ

До 3

6

10

Коэффициент b

1,09

1,05

1,0

c — коэффициент, выбираемый в зависимости от среднесуточной загрузки всего блока:

Среднесуточная загрузка Sср.сут./Sном

1

0,85

0,7

Коэффициент c

1

1,07

1,16

Таблица 1.3.25. Допустимый длительный ток для одножильных кабелей с алюминиевой жилой с бумажной пропитанной маслоканифольной и нестекающей массами изоляцией в свинцовой или алюминиевой оболочке, небронированных, прокладываемых в воздухе

Сечение токопроводящей жилы, мм2

Ток *, А, для кабелей напряжением, кВ

до 3

20

35

10

65/–

16

90/–

25

110/–

80/85

35

130/–

95/105

50

165/–

120/130

70

200/–

140/160

95

235/–

170/195

120

255/–

190/225

185/205

150

275/–

210/255

205/230

185

295/–

225/275

220/255

240

335/–

245/305

245/290

300

355/–

270/330

260/330

400

375/–

285/350

500

390/–

625

405/–

800

425/–

* В числителе указаны токи для кабелей, расположенных в одной плоскости с расстоянием в свету 35-125 мм, в знаменателе — для кабелей, расположенных вплотную треугольником.

Таблица 1.3.26. Поправочный коэффициент на количество работающих кабелей, лежащих рядом в земле (в трубах или без труб)

Расстояние между кабелями в свету, мм2

Коэффициент при количестве кабелей

1

2

3

4

5

6

100

1,00

0,90

0,85

0,80

0,78

0,75

200

1,00

0,92

0,87

0,84

0,82

0,81

300

1,00

0,93

0,90

0,87

0,86

0,85

Таблица 1.3.27. Допустимый длительный ток для кабелей, кВ с медными или алюминиевыми жилами сечением 95 мм, прокладываемых в блоках


Таблица 1.3.28. Поправочный коэффициент a на сечение кабеля

Сечение токопроводящей жилы, мм2

Коэффициент для номера канала в блоке

1

2

3

4

25

0,44

0,46

0,47

0,51

35

0,54

0,57

0,57

0,60

50

0,67

0,69

0,69

0,71

70

0,81

0,84

0,84

0,85

95

1,00

1,00

1,00

1,00

120

1,14

1,13

1,13

1,12

150

1,33

1,30

1,29

1,26

185

1,50

1,46

1,45

1,38

240

1,78

1,70

1,68

1,55

Резервные кабели допускается прокладывать в незанумерованных каналах блока, если они работают, когда рабочие кабели отключены.

1.3.21. Допустимые длительные токи для кабелей, прокладываемых в двух параллельных блоках одинаковой конфигурации, должны уменьшаться путем умножения на коэффициенты, выбираемые в зависимости от расстояния между блоками:

Расстояние между блоками, мм2

500

1000

1500

2000

2500

3000

Коэффициент

0,85

0,89

0,91

0,93

0,95

0,96

Часто задаваемые вопросы

Какой допустимый ток нагрузки для алюминиевого кабеля сечением 95 мм²?

Допустимый длительный ток для трёхжильных кабелей с алюминиевыми жилами сечением 95 мм²:

  • Прокладка в земле:
    • до 3 кВ — 260 А
    • 6 кВ — 225 А
    • 10 кВ — 205 А
  • Прокладка в воде:
    • до 3 кВ — 340 А
    • 6 кВ — 290 А
    • 10 кВ — 260 А
  • Прокладка в воздухе:
    • до 3 кВ — 190 А
    • 6 кВ — 165 А
    • 10 кВ — 155 А

Как выбрать сечение кабеля на 10 кВ?

Сечение кабеля на 10 кВ выбирают по допустимому длительному току в зависимости от материала жилы и условий прокладки, используя таблицы 1.3.13, 1.3.16-1.3.22. Для окончательного выбора учитывают условия эксплуатации: прокладка в земле, воде или воздухе, удельное сопротивление земли, температуру окружающей среды и наличие рядом других кабелей.

Какой допустимый длительный ток для кабеля ААБ 3х95?

Для кабеля ААБ 3х95 (алюминий, бумажная изоляция в алюминиевой оболочке):

  • В земле:
    • до 3 кВ — 260 А
    • 6 кВ — 225 А
    • 10 кВ — 205 А
  • В воздухе:
    • до 3 кВ — 190 А
    • 6 кВ — 165 А
    • 10 кВ — 155 А

Какой допустимый ток нагрузки для алюминиевого кабеля 95 мм²?

Допустимый ток нагрузки для алюминиевого кабеля 95 мм² (трёхжильный):

  • В земле:
    • до 3 кВ — 260 А
    • 6 кВ — 225 А
    • 10 кВ — 205 А

Какой допустимый длительный ток для кабеля ААБ 3х185?

Для ААБ 3х185:

  • В земле:
    • до 3 кВ — не применяется
    • 6 кВ — 340 А
    • 10 кВ — 310 А
  • В воздухе:
    • до 3 кВ — не применяется
    • 6 кВ — 250 А
    • 10 кВ — 235 А

Какой допустимый длительный ток для кабеля ААБл 3х240?

Для ААБл 3х240:

  • В земле:
    • до 3 кВ — не применяется
    • 6 кВ — 390 А
    • 10 кВ — 355 А
  • В воздухе:
    • до 3 кВ — не применяется
    • 6 кВ — 290 А
    • 10 кВ — 270 А

Какой допустимый длительный ток для кабеля АСБ 3х185?

Кабель АСБ 3х185 (алюминий, бумажная изоляция, свинцовая оболочка):

  • В земле:
    • до 3 кВ — не применяется
    • 6 кВ — 340 А
    • 10 кВ — 310 А
  • В воздухе:
    • до 3 кВ — не применяется
    • 6 кВ — 250 А
    • 10 кВ — 235 А

Какой допустимый длительный ток для кабеля АСБ 3х240?

Для АСБ 3х240:

  • В земле:
    • до 3 кВ — не применяется
    • 6 кВ — 390 А
    • 10 кВ — 355 А
  • В воздухе:
    • до 3 кВ — не применяется
    • 6 кВ — 290 А
    • 10 кВ — 270 А

Какой допустимый длительный ток для кабеля АСБ 3х95?

Для АСБ 3х95:

  • В земле:
    • до 3 кВ — 260 А
    • 6 кВ — 225 А
    • 10 кВ — 205 А
  • В воздухе:
    • до 3 кВ — 190 А
    • 6 кВ — 165 А
    • 10 кВ — 155 А

Какой допустимый длительный ток для кабеля ААБл 3х120?

Для ААБл 3х120:

  • В земле:
    • до 3 кВ — 335 А
    • 6 кВ — 300 А
    • 10 кВ — 260 А
  • В воздухе:
    • до 3 кВ — 245 А
    • 6 кВ — 220 А
    • 10 кВ — 190 А
Autonics - международная компания из Южной Кореи, которая занимается производством компонентов промышленной автоматики. Компания производит датчики, контроллеры, устройства движения, измерительное оборудование, системы лазерной маркировки, соединительное оборудование и другое. Номенклатура продукции превышает 15000 наименований. Продукция отличается высоким качеством, надежностью и доступной ценой, что делает ее лидером продаж в Корее. На рынке автоматизации компания присутсвует больше 40 лет.
Продолжая просмотр этого сайта, Вы соглашаетесь на обработку файлов cookie в соответствии с пользовательским соглашение и политикой конфиденциальности