Электрооборудование и приемники электрической энергии. Ряд номинальных токов
Предисловие
РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством электротехнической промышленности и приборостроения СССР РАЗРАБОТЧИКИ Б. Н. Начинкин, канд. техн. наук; Р. В. Кривошеев, канд.техн. наук; Е. Г. Кримень; В. Б. Троицкий
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 23.11.76 № 2621
Срок первой проверки — 1995 г., периодичность проверки — 5 лет
Стандарт соответствует СТ СЭВ 780—77
В стандарт введен международный стандарт МЭК 59(1938)
ВЗАМЕН ГОСТ 6827—63
ПЕРЕИЗДАНИЕ (январь 1992 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в марте 1979 г., в августе 1990 г. (ИУС 4—79, 11—90).
Ссылочные нормативно-технические документы
ГОСТ 6697—83
Введение
Настоящий стандарт распространяется на электрооборудование и приемники электрической энергии, для которых основным параметром является номинальный ток, а также на части электротехнических устройств, которые по своей конструкции и назначению рассчитаны на другие номинальные токи, отличающиеся от номинальных токов электротехнических устройств (например, контакты реле, вспомогательные контакты). Стандарт устанавливает номинальные значения постоянного и переменного токов от 0,0001 до 250000 А с частотой по ГОСТ 6697—83.
Стандарт не устанавливает номинальные токи для:
- переходных процессов;
- электрооборудования, ток которого определяется суммарным током приемников электрической энергии;
- электрооборудования технологических процессов, осуществление которых не может быть обеспечено требованиями настоящего стандарта;
- цепей, замкнутых внутри электрических машин, аппаратов и подобных им изделий;
- цепей приемо-передающей, сигнально-вызывной аппаратуры связи;
- цепей измерения, контроля, сигнализации и управления; элементов тепловых реле;
Ключевые слова: ГОСТ 6827-76, электротехника, номинальный ток, ряд номинальных токов, контакты реле, вспомогательные контакты, приемник энергии, приемник электрической энергии;