ГОСТ Р МЭК 60050-195-2005. Заземление и защита от поражения электрическим током. Термины и определения

20 января 2014 г. в 15:59
ГОСТ Р МЭК 60050-195-2005. Заземление и защита от поражения электрическим током. Термины и определения
ГОСТ Р МЭК 60050-195-2005. Заземление и защита от поражения электрическим током. Термины и определения

Заземление и защита от поражения электрическим током. Термины и определения

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации — ГОСТ Р 1.0-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения».

Сведения о стандарте:

  • ПОДГОТОВЛЕН Открытым акционерным обществом «Компания «Электромонтаж» на основе собственного аутентичного перевода стандарта, указанного в пункте 4.
  • ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 337 «Электроустановки зданий».
  • ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 декабря 2005 г. N 419-ст.
  • Настоящий стандарт идентичен международному стандарту МЭК 60050-195:1998 с изменением N 1-2001 «Международный электротехнический словарь — Часть 195. Заземление и защита от поражения электрическим током» (IEC 60050-195:1998 «International Electrotechnical Vocabulary — Part 195:Earthing and protection against electric shock»).

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ Р 1.5-2004 (подраздел 3.5).

  • ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет.

Раздел 195-01. Основные положения

195-01-01

[151-01-07 MOD]

[826-04-01 MOD]

относительная земля

reference earth

reference ground (US)

Часть Земли, принятая в качестве проводящей, находящаяся вне зоны влияния какого-либо заземляющего устройства, электрический потенциал которой обычно принимают равным нулю.

Примечание — понятие «Земля» означает планету со всеми ее физическими свойствами.

195-01-02

электрический контакт

electric contact

Состояние двух или более проводящих частей, которые касаются друг друга случайно или преднамеренно и образуют единую непрерывную проводящую цепь.

195-01-03

(локальная) земля

(зона растекания)

(local) earth (local)

ground (US)

Часть Земли, которая находится в электрическом контакте с заземлителем и электрический потенциал которой не обязательно равен нулю.

195-01-04

[604-04-16 MOD]

[826-03-04 MOD]

поражение электрическим током

electric shock

Физиологический эффект от воздействия электрического тока при его прохождении через тело человека или животного.

195-01-05

защита от поражения электрическим током

protection against electric shock

Выполнение мер, снижающих риск поражения электрическим током.

195-01-06

[441-11-09 MOD]

проводящая часть

conductive part

Часть, которая способна проводить электрический ток.

195-01-07

[151-01-02 MOD]

проводник

conductor

Проводящая часть, предназначенная для проведения электрического тока определенного значения.

195-01-08

[604-04-01 MOD]

заземление

earth (verb)

ground (verb) (US)

Создание электрического соединения между данной точкой системы или установки, или оборудования и локальной землей.

Примечание — cоединение с локальной землей может быть:

  • преднамеренным или
  • непреднамеренным, или случайным
  • и может быть постоянным или временным.

195-01-09

эквипотенциальность

equipotentiality

Состояние, при котором проводящие части имеют практически равный электрический потенциал.

195-01-10

[826-04-09 MOD]

уравнивание потенциалов

equipotential bonding

Электрическое соединение проводящих частей для достижения эквипотенциальности.

195-01-11

защитное заземление

protective earthing

protective grounding (US)

Заземление точки или точек системы, или установки, или оборудования в целях электробезопасности.

195-01-12

[604-04-13 MOD]

заземление для выполнения работ

earthing for work

grounding for work (US)

Заземление отключенных токоведущих частей для безопасного производства работ.

195-01-13

функциональное заземление

functional earthing

functional grounding (US)

Заземление точки или точек системы, или установки, или оборудования в целях, отличных от целей электробезопасности.

195-01-14

(энергетическая) система заземления

(power) system earthing

(power) system grounding (US)

Функциональное заземление и защитное заземление точки или точек электроэнергетических систем.

195-01-15

защитное уравнивание потенциалов

protective-equipotential-bonding

Уравнивание потенциалов, выполняемое в целях электробезопасности.

195-01-16

функциональное уравнивание потенциалов

functional-equipotential-bonding

Уравнивание потенциалов, не связанное с обеспечением электробезопасности.

195-01-17

полное сопротивление относительно земли

impedance to earth

Полное сопротивление (импеданс) между точкой системы или установки, или оборудования и относительной землей на данной частоте.

195-01-18

сопротивление относительно земли

resistance to earth

resistance to ground (US)Активная составляющая полного сопротивления относительно земли.

195-01-19

проводимость грунта

electric resistivity of soil

Проводимость типового образца грунта.

Ключевые слова: заземление от поражения электрическим током, защита от поражения электрическим током, защита от электрического тока гост.