Совместимость технических средств электромагнитная. Электрооборудование силовое. Нормы параметров низкочастотного периодического магнитного поля.
Настоящий стандарт распространяется на вновь разрабатываемое. изготовляемое и импортируемое силовое (мощностью свыше 0,5 кВт) низковольтное (напряжением до 1000 В) электрооборудование общепромышленного назначения (далее в тексте — техническое средство).
Стандарт устанавливает нормы параметров низкочастотного периодического магнитного поля, излучаемого техническими средствами (ТС) в процессе своего функционирования.
Стандарт не распространяется на бытовое электрооборудование н ТС специального назначения.
Требования настоящего стандарта являются обязательными.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Испытаниям на соответствие нормам настоящего стандарта подлежат серийно выпускаемые, импортируемые и опытные образцы ТС. Измерение параметров излучаемых ТС помех в виде низкочастотного магнитного поля (НМП) проводят в диапазоне частот 5—10 000 Гц. Допускается проводить измерения в более широком диапазоне по согласованию между потребителем и производителем.
1.2. Испытания проводят:
- серийно выпускаемых ТС — при сертификационных, периодических и типовых испытаниях;
- опытных образцов ТС — при предварительных и (или) приемочных испытаниях;
- импортируемых ТС — при сертификационных испытаниях.
1.3. Периодические испытания проводят одни раз в год, если в нормативно-технической документации (НТД) на ТС конкретных видов не установлена другая периодичность.
1.4. Порядок проведения сертификационных испытаний — по ГОСТ 29037.
1.5. Порядок отбора образцов для проведения периодических и типовых испытаний устанавливают в НТД на ТС конкретных видов.
1.6. Число опытных образков ТС, представляемых на испытания, определяют из следующих условий:
- если изготовлено три и менее образцов, то испытаниям подлежат все образцы;
- если изготовлено более трех образцов, то испытаниям подлежат 2 %, но не менее трех образцов.
1.7. ТС единичного выпуска испытывают каждое в отдельности.
1.8. Серийный выпуск ТС может быть начат только при положительных результатах испытании опытных образцов.
1.9. Приемочные и сертификационные испытания на соответствие нормам настоящего стандарта проводят независимые испытательные лаборатории (центры), аккредитованные Госстандартом.
1.10. Виды испытаний (периодические, типовые, предварительные, приемочные) — по ГОСТ 16504.